12248: 匿名さん 
[2019-07-06 21:51:29]
外気が平均25℃以下の低い温度では、デシカは温度が低下するので、暖房しないと室温が26℃以上にはならない。
悔しかったら、デシカで室温27℃を見せてご覧。

デシカでなければ、内部発熱があるので、熱交換だけで、27℃以上になるよ。
12249: 匿名さん 
[2019-07-06 22:29:52]
喧嘩腰での応酬は荒れますよ。

デシカはしらんが、全館空調は確かに毎日快適だ。
これで満足できない人がデシカで満足できるならデシカがすごいことになるが、個別空調を使う以上は全館の温度ムラなしの生活は捨てなあかんでな。

どんな人のための設備なんだろうか。
12250: 匿名さん 
[2019-07-07 00:32:11]
25℃40%はPPD7.76
27℃60%はPPD10.17
どちらが快適かは自明ですね


12251: 匿名さん 
[2019-07-07 00:34:38]
狭いと内部発熱の影響は大きくなり
広くなると影響は小さくなります
12252: 匿名さん 
[2019-07-07 06:56:16]
>12245>12248
>12236参照
外気21.3℃81%、室温26.7℃28%。
デシカに冷房力は有るが内部発熱より少ない。
12253: 匿名さん 
[2019-07-07 07:12:30]
>12240
東京は6/29日から連日気温が低い高湿度の日が続いてる。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
外気温約20℃の空気を除湿するには内部発熱で27℃以上に上げて冷房しないと除湿出来ない。
除湿してるとしたら相当な内部発熱が有る事になる、実質的な再熱除湿の浪費。
12254: 匿名さん 
[2019-07-07 07:41:18]
>12240
100m2の家で室温27℃を維持するにはQ1.0住宅でも100m2x1.0w/m2x(27℃-20℃)x24時間÷1000=16.8kw/日
27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日
16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日
その他に冷やす熱、除湿のための凝縮潜熱が必要になる。
25.5kw/日以上の内部発熱量、相当な浪費家。
12255: 匿名さん 
[2019-07-07 09:41:38]
>16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日

熱交換分と内部発熱が入ってないよ。
いい加減な計算されても、説得力がない。
12256: 匿名さん 
[2019-07-07 09:44:44]
>デシカに冷房力は有るが内部発熱より少ない。

根拠は?
言葉だけなら、誰でもいえる。
12257: 匿名さん 
[2019-07-07 09:46:25]
今どきの季節は、デシカで室温27℃にできないということで良いですか?
実証ができていないね。
12258: 匿名さん 
[2019-07-07 10:21:10]
>27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
>冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日

27℃60%の条件では、湿度70%を超えていないので、除湿する必要がない。
だから、8.7kw/日 は不要。

いい加減な計算されても、説得力がない。
12259: 匿名さん 
[2019-07-07 11:24:37]
>12255
Q値は熱交換を含めての値です。
26℃60%にするには25.5kw/日以上の内部発熱が必要です。
12260: 匿名さん 
[2019-07-07 11:30:46]
>12256
デシカは最大換気量200m3/h時で0.4kwの顕熱能力。
0.4kwx24時間=9.6kw/日、200m3/nの換気が必要な家は少ない半分程度で済む。
内部発熱は最低10kw/日程度は有る。
12261: 匿名さん 
[2019-07-07 11:33:54]
>12257
温度を上げて不快にする必要は無い、26℃でも高いくらい。
>12236参照
外気21.3℃81%、室温26.7℃28%。

12262: 匿名さん 
[2019-07-07 11:49:02]
>12258
外気の絶対湿度は15.5g/m3より高い、27℃60%にするには除湿しなければならない。
絶対湿度は15.5g/m3まで除湿するには空気温度を18.1℃以下まで下げないとならない。
東京6/29の露点温度は20℃強程度、絶対湿度で17.4g/m3、内部発生の水蒸気も加わるから20g/m3は有る。
除湿しないと室温26℃なら湿度82%、27℃なら77%の湿度になる。
12263: 匿名さん 
[2019-07-07 12:01:03]
地方によって天候が違うのだから
東京の値で比べても意味無い

12264: 匿名さん 
[2019-07-07 13:44:47]
地方によって変わるが梅雨の時期がずれるだけで大方は似てる。
12265: 匿名さん 
[2019-07-07 14:31:39]
室温より外気温度が低い場合は
換気のみで涼しくなりますから
冷房不要でとてもエコ
12266: 匿名さん 
[2019-07-07 14:41:09]
高湿度の室内になるからカビ、ダニが大繁殖する。
健康を損ねたり、カビ取りグッズ等が必要になりエコではない、高いものになる。
12267: 匿名さん 
[2019-07-07 15:22:15]
潜熱交換で快適ですよ

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる