>11934、>11939
1件だけ1回だけそのような例が有ったようですが解決したようです。 後は疑惑が2件。 10万台以上の販売で僅かな問題数です、とうぜんエレメントも毎年交換しません。 汚れが酷くなったら交換です。 >11935 確実にカビ易いのは顕熱です、結露しますからドレーンパイプ迄有ります。 エレメント交換もしませんから汚れ放題です。 問題を把握したのでしょう高額なフィルターを使い捨てにしてます。 >11936 作り話のガセ。 >11937、>11938 >11919参照。 >顕熱回収だけでは換気ファンの消費電力分も回収できない、エコを目的にするなら顕熱熱交換は止めた方がエコになる。 顕熱なら何もしない方がエコになる排気で捨てれば良い、吸気を効率の良いエアコンで温めた方が得。 >11940 販売数が少ない顕熱にカビは生えてる例が有る、顕熱の熱交換器が漏れゼロも妄想です、少ないが漏れてます。 顕熱のドレンパイプ迄有り極めて高いカビリスクを否定するためにガセネタまで流してます要注意です。 |
11944:
匿名さん
[2019-03-26 07:05:54]
>11942
全熱はダーテイゾーンは局所排気するから臭いはしません。 ダーテイゾーンを多くすると熱交換しないで排気しますから熱効率が下がります。 ダクト式全館空調は全熱でも顕熱でも室内空気等は循環してます。 例えばキッチンに悪臭が有れば家中に臭いが広がります。 ウイルス、細菌も循環します、全館空調の欠点です。 |
11945:
匿名さん
[2019-03-26 07:45:42]
>湿度コントロールしにくいのも嫌だし迷う
湿度は人間の快適性に不要で、コントロールする必要がない。 ただし、カビが生えないように、湿度を70%以下にする必要がある。 全熱型は、熱交換素子がカビて、家中にカビが回って、アトピーやガンなどの健康被害を家族にもたらす。 だから、国交省も全熱型に対して、過去に注意喚起している。 |
11946:
匿名さん
[2019-03-26 07:57:36]
>局所排気するから臭いはしません。
全熱型で必要な局所排気の欠点は、タイマーで局所排気を止めたら、臭うこと。 だから、臭い防止のために、止めないのが局所排気の基本。 普通の家は、1階と2階で、トイレが計2個あるから、局所排気の熱効率低下は著しい。 何のために高高住宅になっているのか、しっかり考えてね。 ここは解決すべき課題である。 ここを解決するためには、顕熱型が良い。 |
11947:
匿名さん
[2019-03-26 07:58:59]
>湿度は人間の快適性に不要
何時も事ながらただ一人だけの主張。 賛同する奴か皆無。 国交省が注意喚起しているのは漏れると実質換気量が減るから増やせとしてるだけです。 5%のリークなら5%増やせと注意してる。 |
11948:
匿名さん
[2019-03-26 08:05:07]
>例えばキッチンに悪臭が有れば家中に臭いが広がります。
「キッチンに悪臭」って、どんな料理を食べてるの? 今どき、「同時吸排レンジフード」を使ってない方がいるの? 料理している時に「同時吸排レンジフード」を使っていれば、「同時吸排レンジフード」側に空気が流れるから、キッチンからその反対方向に2mくらい離れたら、特に臭いはしないよ。 「同時吸排レンジフード」を使ってないから分からないのでしょう。 |
11949:
匿名さん
[2019-03-26 08:05:37]
http://shop.denso-ace.com/shopdetail/000000000046/001/X/page1/recommen...
換気フィルターで騒いでるから見たら高いね。 2年分4万円のボッタくり。 夏は高湿度、冬は過乾燥。 湿度は快適性に関係無いと偽らないと売れないな。 |
11950:
匿名さん
[2019-03-26 08:10:36]
>夏は高湿度、冬は過乾燥。
夏は、全熱でも湿度70%以下にするために除湿が必要。 冬は、外でも「過乾燥 」だよ。 冬に外出しない人なの。 会社勤め人には、無理ですね。 |
|
11951:
匿名さん
[2019-03-26 08:11:57]
|
11952:
匿名さん
[2019-03-26 08:17:37]
|
11953:
匿名さん
[2019-03-26 08:22:08]
全熱型の熱交換素子の交換費用は、2年分14万円。さらに、これにフィルター費用が加わる。
顕熱型は、フィルターのみの交換でよくて、2年パックが39,528円。 全熱型は、熱交換素子が必ずカビるので、毎年交換しても健康被害を受ける。 しかも、熱交換部はメーカー点検員でなければ、簡単に見ることができない。 メーカーに来てもらって初めてカビを確認できる状態です。 >11911:さんの計算結果を見れば、全熱型でカビが生じるのが明らかです。 |
11954:
匿名さん
[2019-03-26 08:25:45]
>レンジ換気も顕熱に組み込めば良い
住宅の換気量(2時間で住宅体積)とキッチンのレンジ換気の換気量(料理の時)は、機能と換気量が異なるよね。 よく考えましょうね。 |
11955:
匿名さん
[2019-03-26 08:31:33]
>耐えているのです。
別に耐えていないよ。 夏は70%以下に除湿。 冬は、関東はどこでも乾燥してる。 人間の快適性には、湿度は関係がない。 世界標準のISO7730でも、人間の快適性には、湿度は関係がないことが明らかになっている。 |
11956:
匿名さん
[2019-03-26 08:42:19]
|
11957:
匿名さん
[2019-03-26 08:49:41]
>11953
>全熱型は、熱交換素子が必ずカビるので、毎年交換しても健康被害を受ける。 ロスガード10万台以上の販売数で僅か1回だけ起きた稀な事例です。 風説の流布は止めましょう。 熱交換素子が必ずカビるも偽り。 毎年交換も偽り。 健康被害を受けるも偽り。 顕熱型は結露しますからドレーンパイプが有る事は真実です。 少ない販売数の顕熱がカビていたのも真実です。 |
11958:
匿名さん
[2019-03-26 08:54:54]
>11954
アラー変ですねダーテイな空気からも熱回収するのではないですか? ダーテイゾーン全部から回収と自慢してますよ。 何故回収しないのですか? 矛盾してますよ。 >よく考えましょうね。 矛盾を説明しましょう。 |
11959:
匿名さん
[2019-03-26 08:58:32]
|
11960:
匿名さん
[2019-03-26 09:00:35]
>11956
全然、根拠が無い。 |
>エレメント交換もしませんから汚れ放題です。
>11940のとおり、顕熱型ではカビが発生しないので、全熱型のように1回7万円もかけて、毎年エレメントを交換する必要がないのです。
エレメント交換は、ガラパゴス設備の全熱型の宿命です。