全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
11921:
匿名さん
[2019-03-24 06:33:37]
|
11922:
匿名さん
[2019-03-24 07:30:15]
|
11923:
匿名さん
[2019-03-24 07:30:37]
靴箱には普通排気がありませんが、何故シューズクロークには必要なんでしょう?
ちなみに我が家の靴箱は巾一間、高さ2.2mで4人分の靴がぎっしり入っています。 それとも皆さんの家の靴箱は排気付きですか? |
11924:
匿名さん
[2019-03-24 07:48:02]
昔は靴の中に新聞紙を入れ湿気を吸わせていた。
シューズクローク内を乾燥させ、靴を乾かしてカビを防ぐにはシューズクローク内の換気が良い。 玄関(室内)と湿度の交換をしても良いがシューズクローク内はダーテイ空気、悪臭等で好ましくない。 |
11925:
匿名さん
[2019-03-24 07:56:29]
|
11926:
匿名さん
[2019-03-24 08:29:08]
密閉してる靴箱等有るのですか?
玄関内で自然換気させてる。 |
11927:
匿名さん
[2019-03-24 08:44:07]
|
11928:
匿名さん
[2019-03-24 09:07:07]
密閉すれば湿気が抜けないからカビ易い。
換気扇で排気するにしても吸気が必要ですから密閉には出来ない。 |
11929:
匿名さん
[2019-03-24 09:16:55]
|
11930:
匿名さん
[2019-03-24 09:28:30]
分かった、某スレにいた考える力の無い奴ね、バイバイ。
|
|
11931:
匿名さん
[2019-03-24 10:06:44]
|
11932:
匿名さん
[2019-03-24 10:32:29]
炎上しててびっくりしました。
全館空調初めてで、玄関にシューズクロークも付けるから、どうなのかなーと。 いまのマンションではもちろん換気はありません。 話題にならないということは、気にしなくていいってことですね。 |
11933:
匿名さん
[2019-03-24 11:23:25]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
11934:
匿名さん
[2019-03-25 21:32:44]
>エレメントは交換出来ますから当然交換してます。
毎年、メーカー呼んで交換ですね。 交換費用7万円/年を払うつもりなら、それでも良いけど。 |
11935:
匿名さん
[2019-03-25 21:37:57]
>全熱はダーテイゾーンは局所排気。
全熱の熱交換素子はカビだらけなのだから、家中がダーテイゾーンになってるのには、笑えるね 全熱型は家中が、ダーテイゾーンになってることをメーカーが気が付いていない 局所換気に気を取られているのが笑える 局所換気よりも、肺アスペルギルス症による発ガンに注意しようね |
11936:
匿名さん
[2019-03-25 21:42:46]
メーカーのメンテ員もカビに対する知識がないのが欠点です
「ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。」 カビは湿度70%以上で生えるのです 結露しなくても、カビが生えるのです メーカーさんも勉強が必要です ーーーーーーー 一条の家に住み始めて1年半が立ちました。 入居後半年から、家の服やら棚やらの持ち込みの物が次々とカビてしまいました。 一条に問い合わせた所「我が家の湿度管理が悪い」との事 今年は、ほとんどエアコンつけっぱなしでしたが、キッチンの中がカビだらけ、パントリーと押入れもやられました。 ロスガードがおかしいと苦情をいって、エレメントを交換してもらったら、案の定中がカビ発生&枠部分にさび発生してました。 ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。 これで解決だと思ったのですが、キッチンは閉めているのにどうして奥のほうでカビ?と不安になり、奥のパネル下を開けると、ナウシカ状態の大コロニー発見。 これはおかしいと、床下に自分で入りました。 キッチン下が白かび発生しています。(南の外壁に接して、通気が良いはずなのに・・・・・) キッチン下以外でも、家の中心部の床下のあちこちに白かびが発生しています。 |
11937:
匿名さん
[2019-03-25 21:53:10]
>玄関にシューズクロークも付ける
シューズクロークの最大の問題は、臭いです。 トイレやシューズクロークの臭いを、住宅内の熱を逃がさず熱交換できるシステムは、顕熱型換気なのです。 このダーテイゾーンのことを考慮したら、実は顕熱型の方が熱効率が高いのです。 顕熱型では、トイレやシューズクロークの臭いがしないので、トイレやシューズクロークでの消臭剤を使わなくても、良いのです。トイレやシューズクロークの臭いの問題が解決しますよ。 だから、環境問題に敏感で合理性を求める米国では、顕熱型換気が採用されているのです。 |
11938:
匿名さん
[2019-03-25 21:58:30]
>全熱はダーテイゾーンは局所排気。
>局所排気量が増える程熱交換率が下がり効率が落ちて行く。 だから、米国では顕熱型が採用されている。 全熱型は、日本で開発された、熱交換素子のカビ易さを無視したガラパゴス設備です。 |
11939:
匿名さん
[2019-03-25 22:00:37]
|
11940:
匿名さん
[2019-03-25 22:11:59]
>顕熱はドレンパイプ迄あり湿度100%ですから極めてカビリスクが高いです。
カビが生えるかどうかは、カビ胞子が熱交換部にいるか否かで決まる。 ロスガードは湿度交換する前の排気側のフィルターが薄い目の粗いものなので、大きなホコリしか取れない。 カビの栄養分となる小さなホコリは熱交換部に通過・供給してしまう。 だから、熱交換部にカビの栄養分とカビ胞子が存在することになり、ここにカビが生える。 一方、デンソーの顕熱型熱交換の排気側フィルターは、吸気側フィルターと同じPM2.5対応のフィルターを使用している。 だから、熱交換部にカビの栄養分とカビ胞子を供給しておらず、カビが生えないのであ~る。 したがって、ロスガードはカビが生えるが、デンソーの顕熱型ではカビが生えない。 カビコロニーの発生には、温度・湿度の条件とカビコロニーが作れる栄養分と、そこに供給されるカビ胞子が必要なのです。 |
局所排気量が増える程熱交換率が下がり効率が落ちて行く。
設備費は増えるが例えばトイレと玄関は近い事が多い。
シューズクロークとトイレを細い配管で接続して排気を共用する。
あるいはタイマー運転にして排気を減らす。