全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
10689:
匿名さん
[2018-11-05 06:22:50]
|
10690:
匿名さん
[2018-11-05 06:52:49]
|
10691:
匿名さん
[2018-11-05 07:05:53]
>10686
ブログは参考にしてない、ブログを紹介してない。 デンソーの2015年製造の低い冷房効率3.0、定格能力12.5kwを紹介した。 >しかも、全館空調を導入してませんよね。 正しい選択ですね、低性能な全館空調を入れずに、イニシャル、メンテ、ランニングの無駄な出費を防ぎました。 湿度の下がらない空調は最低です。 住宅性能を上げて他の暖冷房にするのが賢い選択。 |
10692:
匿名さん
[2018-11-05 07:16:16]
>一般性が無くなる、ゆえに潜熱は含まれていない。
フェイクは止めましょうね。 単に、最大出力と表示したら、全熱表示なので潜熱が含まれています。 ーーー 3.用語の定義 3.3 最大出力 暖房設備機器等又は冷房設備機器が運転時の外気温湿度等の条件に応じて処理できる最大の能力である。 3.4最大暖房出力 暖房設備機器等が運転時の外気温湿度等の条件に応じて処理できる最大の能力である。 3.5最大冷房顕熱出力 冷房設備機器が運転時の外気温湿度等の条件に応じて処理できる最大の顕熱能力である。 3.6 最大冷房出力 冷房設備機器が運転時の外気温湿度等の条件に応じて処理できる最大の能力である。 3.7最大冷房潜熱出力 冷房設備機器が運転時の外気温湿度等の条件に応じて処理できる最大の潜熱能力である。 |
10693:
匿名さん
[2018-11-05 07:24:58]
>湿度の下がらない空調は最低です。
三井ホームのシュシュのQ値は、1.0~1.5ですよ。 Q値2.7w/m2は、ミスリードですね。 Q値1.0で計算したら、超余裕で湿度が下がるね。 フェイクな計算は、止めましょうね。 |
10694:
匿名さん
[2018-11-05 10:15:05]
>10692
業務用エアコンの能力表示について >冷暖房能力は“kW”で表示 >この“W(ワット)”は、単位時間当たりに室内から取り除く、あるいは室内に加える熱エネルギーを意味します。 >冷房の時 >冷房の時空冷式のエアコンの冷房能力は、室内温度が27℃で、室外温度は盛夏での使用を想定して35℃の時の能力を示します。 >この温度は、普通の温度計で示す温度で、乾球温度といいます。冷房の時は室内は湿度も影響しますので、相対湿度が約45%(湿球温度19℃)と決められています。 調べたら潜熱も見掛け上は含むようですね、実際は潜熱は除去してない。 27℃45%は絶対湿度11.6g/m3、26℃55%の絶対湿度は13.5g/m3で多い潜熱は除去してない。 26℃では47%以下に出来て潜熱を除去できたと事になる。 APF自慢のパラディアは除湿出来ない。 |
10695:
匿名さん
[2018-11-05 10:19:11]
|
10696:
匿名さん
[2018-11-05 10:42:51]
三井ホームのシュシュのQ値は、1.0~1.5ですよ。
Q値2.7w/m2は、ミスリードですね。 Q値1.0で計算したら、超余裕で湿度が下がるね。 フェイクな計算は、止めましょうね。 難しいことは言ってませんが、理解できませんか? |
10697:
匿名さん
[2018-11-05 11:07:54]
>業務用エアコンの能力表示について
それはビルの空調用ですよ。 住宅用は、異なるよ。 |
10698:
匿名さん
[2018-11-05 11:51:50]
>湿度の下がらない空調は最低です。
湿度を下げないとカビる家なんて最低です。 >住宅性能を上げて他の暖冷房にするのが賢い選択。 とりあえず窓性能上げてスタイロ挟まなくて良い窓にしましょう。 |
|
10699:
匿名さん
[2018-11-05 12:18:55]
|
10700:
匿名さん
[2018-11-05 12:47:46]
>10699
そんな時は除湿するんじゃないですか?再熱除湿でもいいし、除湿機でもいいし。 |
10701:
匿名さん
[2018-11-05 13:19:15]
再熱除湿とか電気代すごくないの?
電気代くらいでゴタゴタ言うな、金かけたらいいじゃないかこの貧乏人が!!という論調で言われるかもしれないが、電気はこのご時世では節約しないといけないのではないのでしょうか?金の問題ではなく。 |
10702:
匿名さん
[2018-11-05 13:21:23]
Q値が優れてるならダクト式全館空調は不要になる。
大型はヒートポンプ除湿に不向き。 除湿機とはポータブル除湿器ですか? Z空調も湿度が下がらず除湿器を使用と有ったが笑い話と思った。 |
10703:
匿名さん
[2018-11-05 13:29:05]
|
10704:
匿名さん
[2018-11-05 13:29:32]
>10701
>電気はこのご時世では節約しないといけないのではないのでしょうか? 家庭で使う電気代だけで比較しても意味ないのでは?例えば調湿と称する設備を製造するためにかなりの電気代が掛かっていると思いますが。 |
10705:
匿名さん
[2018-11-05 13:34:28]
>10697
値が多少変わっても実質、除湿しないなら同じです。 全熱でも能力はkwです、関係有りません。 APF自慢のパラディアは除湿させないからAPFが上がり自慢が出来る。 つまり湿度が下がらない。 |
10706:
匿名さん
[2018-11-05 13:42:04]
>10704
さらぽか空調ですとサーキュレーターを含めて50万以下の差のようです。 イニシャルは倍以上優れてます。 加湿器も不要で吸水手間も要りません。 ランニング費用も少なくて十分にイニシャルを回収して快適な環境を得られます。 |
10707:
匿名さん
[2018-11-05 13:45:55]
>つまり湿度が下がらない。
特に問題ないからなんじゃないの。 |
10708:
匿名さん
[2018-11-05 13:49:58]
湿度70%以上でも平気なPPD信者ですか?
高湿度で良いなら問題は無いですね。 普通の人は耐えられない。 |
空調のカタログにある冷房能力は、顕熱と潜熱の合計(全熱)です。