全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
8202:
匿名さん
[2018-07-31 05:55:26]
|
8203:
匿名さん
[2018-07-31 06:21:48]
朝はこんな感じ。
食後等代謝量が増えた時等は除いて何時も長袖シャツを着ています。 着衣量が違いますから何時もの裸に近い、ほぼ安静時のPPD値は使えません、念のため。 |
8204:
検討者さん
[2018-07-31 06:39:30]
>8203さん、
就寝前の10時ごろの温湿度もお願いします。 |
8205:
検討者さん
[2018-07-31 06:42:52]
それと、計測時の外気温と地域情報もお願いします。
|
8206:
検討者さん
[2018-07-31 06:46:12]
室温24℃なら寒くないですか?
長袖どころか、セ-タ-が必要なのでは? |
8207:
検討者さん
[2018-07-31 06:49:31]
ピンぼけの写真ばかりアップしていますが何か意図があるのですか?
|
8208:
匿名さん
[2018-07-31 09:56:33]
|
8209:
匿名さん
[2018-07-31 10:03:41]
|
8210:
匿名さん
[2018-07-31 10:07:00]
|
8211:
匿名さん
[2018-07-31 12:05:51]
|
|
8212:
匿名さん
[2018-07-31 12:27:48]
|
8213:
匿名さん
[2018-07-31 15:10:49]
室内の絶対湿度値15g/m3以上が長期間(1ヶ月とか)続くとリスクが有ると考えてる。
|
8214:
検討者さん
[2018-07-31 15:41:45]
|
8215:
検討者さん
[2018-07-31 15:47:15]
|
8216:
匿名さん
[2018-07-31 16:39:03]
>8215
勿論、知ってます。 単なる空気の相対湿度ではなく、発生面の表面湿度です。 温度も関係します、カビは低温では発生し難い、温度と湿度の両方を加味すると絶対湿度値15g/m3以上が長く続くとリスクが有る。 http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif 例、18℃97%、20.1℃86%、26.1℃61%は絶対湿度15g/m3です。 26.1℃61%は湿度が低いのでセーフ、20.1℃86%はギリギリの所、18℃、97%はアウト。 18℃、97%はアウトですが長い期間18℃、97%状態はないのではないでしょうか。 |
8217:
匿名さん
[2018-07-31 17:24:47]
|
8218:
匿名さん
[2018-07-31 17:38:11]
|
8219:
匿名さん
[2018-07-31 17:38:39]
|
8220:
匿名さん
[2018-07-31 17:56:19]
薄板木っ端の重ね合わせ部分はもっと危険。
シール不良でもすぐにカビた実績もあるしね。 見る人が見れば正真正銘のカビ小屋。 |
8221:
匿名さん
[2018-07-31 18:22:48]
>8220
カビは室外だから関係ない。 |
>APFを良くして宣伝するには除湿は見捨てなければならない。
>除湿をするとAPFは落ちる、除湿しないように冷房する。
>再熱除湿使用はAPFを無視してる、APF通りの省エネにならない。
無理して再熱除湿の連続ですか?電気代の請求書を見て泣かないで下さいね。