7953:
匿名さん
[2018-06-24 21:24:41]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
7954:
匿名さん
[2018-06-24 22:52:34]
ここの住人は細かすぎるわ。
|
7955:
匿名さん
[2018-06-25 07:51:47]
白蟻対策を軒の出を長くしてする奴いないだろ!ベタ基礎にして通気性良い基礎パッキン使って基礎を高基礎にして基礎外周に化粧しないで仕上げときゃあとは定期的な点検で済むわな。
|
7957:
匿名さん
[2018-06-27 20:45:11]
http://www.pictame.com/media/1809401529594114000_8011139940
>さらぽか空調 入れましょう!と笑 . これ以上値が上がるの怖すぎるけど 他のメーカーだと全館空調は何百万だけど いまなら坪/15000でできるから 50万ちょいですと ダクト式全館空調が廃れるのは確実になって来た。 |
7959:
匿名さん
[2018-06-28 12:32:41]
|
7960:
匿名さん
[2018-06-28 13:27:53]
湿気や雑菌がこもる、合わなかった空調設備が何なのかが分からない。
冷房は不要な国だから暖房、間接暖房なら寒い国だから乾燥するはず。 直火の暖房しか思いつかない。 または学校で人数が多いから人体からの湿気は多い、寒くて換気を減らして少ないと湿気がこもる。 ログハウスで解決するのも? 湿気で健康を損なうなら熱が出るデシカント式で除湿すれば良い。 |
7961:
匿名さん
[2018-06-28 17:35:03]
[No.7958から本レスまで、前向きな情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
|
7962:
匿名さん
[2018-06-28 18:15:37]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
7963:
戸建て検討中さん
[2018-06-28 22:07:33]
で、積雪の多い寒冷地(東北)在住、第1種換気/第3種換気、ランニングコスト・メンテナンス重視の場合、それぞれのお勧めは?
設置コストは無視。 |
7964:
匿名さん
[2018-06-29 05:52:48]
熱交換器付き第1種換気にはメリット無し。
第3種換気が楽、拘るなら第3種ダクト換気。 フィルターのために第1種換気も有る、ただし熱交換器無し、給気側はダクトレスが基本。 |
|
7965:
匿名さん
[2018-06-29 07:22:39]
こんな換気ルートはどうですか?
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下 |
7966:
匿名さん
[2018-06-29 08:10:19]
|
7967:
匿名さん
[2018-06-29 11:15:48]
|
7968:
匿名さん
[2018-06-29 14:22:04]
>7959
>この問題は1960~70年代に建てられた古い建物に、1990年代に交換した新しい空調設備が合わなかったことが原因とされている。この設備に変えてから、建物の中に湿気や雑菌がこもるようになり、同じく当時の建築基準に合わせて付け替えられた新しい窓が校舎を瓶詰め状態にし、ビニールのカーペットの下の接着剤も人体に様々な症状をもたらした。音楽の先生は喉を痛めて声をからし、生徒たちも耳の感染症や頭痛を訴えるようになった。 2000年代初めの日本のシックハウス問題と一緒だね。 解決策がログハウスってのがお国柄象徴してていいね。 日本の24時間換気じゃ味気ないし、ホントに良かったのかも疑問だね。 |
7969:
戸建て検討中さん
[2018-06-29 14:53:31]
|
7970:
匿名さん
[2018-06-29 15:31:38]
顕熱型熱交換が良いでしょうね。
|
7971:
匿名さん
[2018-06-29 15:37:49]
全熱換気は、ダクトが汚れやすい。
|
7972:
匿名さん
[2018-06-29 15:39:38]
>→ 通気層の一部 → 床下
その経路は、カビが生えますか? |
7973:
匿名さん
[2018-06-29 16:46:23]
|
7974:
匿名さん
[2018-06-29 16:50:59]
3種換気が1番!
イニシャルコスト、ランニングコストも安く済み、リスクも低い。ただ断熱性、気密性の悪い鉄骨で導入するとその断熱、気密の悪さがバレてしまう恐れがある! |