481:
匿名さん
[2015-08-20 13:02:16]
相対湿度を基準に一定にするのではなく、絶対湿度を基準に調湿する。
|
482:
匿名さん
[2015-08-20 13:11:05]
|
483:
匿名さん
[2015-08-20 15:47:06]
>>480
デシカの除湿はCOP5以上なの? 全熱効率で4.4くらいで潜熱は3.6くらいじゃなかった? 全熱ならエアコン冷房はCOP5以上だね 換気ファンの消費電力も1種熱交換と同じくらいで3種に比べれば多いし1種全熱なら冷房時潜熱交換効率50%くらいだから潜熱負荷も半分になるし |
484:
匿名さん
[2015-08-20 16:26:18]
>483
5以上はミスでした。 全熱2.3Kw(顕熱0.4)消費電力0.52Kw 加湿はCOP7.5 全熱2.1Kw(顕熱1.0kw)消費電力0.28Kw デシカの魅力は温度を下げない除湿と冬の加湿です。 顕熱の上げ下げは他に任せている換気装置。 価格が高過ぎてまだ魅力はないです。 |
485:
匿名さん
[2015-08-20 17:59:16]
|
486:
匿名さん
[2015-08-20 18:24:17]
|
487:
匿名さん
[2015-08-20 19:42:04]
快適さには多少のコストはかかるもの。
予算に応じて快適さを妥協するのも手かと思います。 |
488:
匿名さん
[2015-08-20 20:38:40]
デシカ換気の設置コスト=全館空調の設置コスト
選ばれるのは、冷暖房と除湿ができる全館空調だよね。 |
489:
匿名さん
[2015-08-20 21:22:00]
デシカ採用者は快適さを完璧に追及してる人。
全館空調が最高と思ってるのは情弱。 デシカは換気装置ですよ、一装置です。 全館信者は情弱だから分からないねw 大手H.Mの中中住宅に全館空調を付けて誤魔化されても喜んでる情弱。 デシカは中気密住宅には設置出来ません、残念。 |
490:
匿名さん
[2015-08-20 23:51:08]
>大手H.Mの中中住宅に全館空調を付けて誤魔化されても喜んでる情弱
大丈夫。 電気代なんて気にせずに、ガンガン冷やす若しくは暖めるから。 >デシカは中気密住宅には設置出来ません、残念。 どのHM、工務店なら設置できるの? |
|
491:
匿名さん
[2015-08-20 23:54:55]
>デシカは中気密住宅には設置出来ません
それは、デシカの性能が悪いのでは・・・・ |
492:
匿名さん
[2015-08-21 00:00:22]
>>491
ビル用の大型にすればどうだろう? |
493:
匿名さん
[2015-08-21 07:26:22]
|
494:
匿名さん
[2015-08-21 07:55:35]
>>493
再熱除湿したら? |
495:
匿名さん
[2015-08-21 08:11:16]
|
496:
匿名さん
[2015-08-21 08:11:44]
|
497:
匿名さん
[2015-08-21 08:15:06]
全館空調だと、家中の温度差がないから、住人による暑がり度の差がなぜか出にくいです。
これは知らなかった思わぬメリットです。 |
498:
匿名さん
[2015-08-21 08:19:35]
湿度50~60%がお肌に良い。
湿度40%以下を続けてると、お肌の老化を早める。 ムダにバカなことはやめるべき。 |
499:
匿名さん
[2015-08-21 08:23:07]
デシカは湿度を50~60%に制御できない欠陥機械だよね
|
500:
匿名さん
[2015-08-21 08:35:24]
>491
デシカは換気装置です、室内の湿気を直接減らす事は出来ません、湿度の低い空気を室内に給気して薄めるだけです。 気密性の劣る住宅ですと隙間から湿気がどんどん入って来ますから換気の定量空気で薄める方法では間に合いません。 中気密住宅は電気代を無視して大型の全館空調での再熱除湿になります。 ダクトの太さにより制限が有りますから望む値が得られかは疑問です。 |