617:
匿名さん
[2015-05-26 10:29:02]
|
||
618:
匿名さん
[2015-05-26 11:32:15]
617
お前、適当な思い付きで書いてて恥ずかしくないのか? |
||
619:
匿名さん
[2015-05-26 11:38:34]
>杭基礎よりも直接基礎のが優れているのは事実だし・・・
「直接基礎がベスト」なんじゃなくて、「直接基礎でイケる場所は地盤が良い」いということですよ。 つまり、地盤が良くても、建物の構造や、もっと掘れば更に固い層がある場合は、 「直接基礎でもイケちゃうが、ここに地下杭を打てば超ベスト」となります。 例えば、細かったり薄かったりする超高層ビルが強風で踏ん張り力を保つために杭を打った方が良いのは イメージできると思います。固い地面に置いたドラム缶は倒れなくても、細い棒は倒れるので対策が必要。 で、免震が直下型に弱いのは、水平方向の揺れだけを抑える仕組みだから。 今は垂直方向も対策してるとかアピールしてるのもあるが、巨大建築物にはまだまだ。 それと「工期が長いからしっかりしている」というような幼稚園児のような発想も面白いですが、 本来建設ってのは天候が安定している時期に一機に上棟までやるのがベストなんですよ。 しかし今は、五輪と震災復興のせいで、重機や人が足りませんからね。 |
||
620:
匿名さん
[2015-05-26 12:01:46]
|
||
621:
匿名さん
[2015-05-26 12:14:20]
>>619
KTTの直下の支持層は東京層じゃなく多摩丘陵につながる上総層なんだけど。 これ以上の堅い層ってなに?教えて619さん。 画像の出典元: http://www.civil.chuo-u.ac.jp/lab/keisan/kougi/shindougaku/pdf/h21/h21... |
||
622:
匿名さん
[2015-05-26 13:28:58]
横からですが、少し補足しますね。
こちらは下地が良いぶん直基礎&制震という構造を取り得たのは特徴的です。 一般的な湾岸タワマンのように、支持層まで100本近く杭を打って、さらに免震装置入れる場合と比べると、コスト面では有利に仕上がっている可能性が高いです。(私の見立てですが) コスト高を主張されるのは一面的かな?と思いますし、別に不要ではないかと。 買い手は納得したうえで、現に購入価格としてそのメリットを得ているわけで、ネガられる筋合いないですから。 |
||
623:
匿名さん
[2015-05-26 13:42:44]
619は杭が棒全体で引っかかるので、抵抗力が上がるとか考えてる?
杭は、 地盤に接して上物の重さがかかって、接点で支えるのよ。杭底が広くなってるのみたことありますよね?杭が長いのは地盤まで深いことを意味する、つまりネガティヴなことです。直接基礎は面で支えるから、安定します。 |
||
624:
匿名さん
[2015-05-26 15:24:10]
|
||
625:
匿名さん
[2015-05-26 15:32:07]
>直接基礎は面で支えるから、安定します。
だ、か、ら、直接基礎は硬い地盤が表層にあるからできるというだけ。低層ビルならそれでいい。 杭基礎は地下杭を打った上で、直接基礎のようにコンクリで地盤を作る。 3.11で新宿の直接基礎の高層ビルは、ずいぶんゆらゆら揺れたよな。 固い地面に両足で立っただけと、土にスパイクを食い込ませて踏ん張るのとの違いだな。 |
||
626:
匿名さん
[2015-05-26 15:40:56]
|
||
|
||
627:
匿名さん
[2015-05-26 15:45:55]
>>624
この辺(勝どき5丁目6丁目)は元々上総層がかなり高めな海中島なので、それができるんです。ボーリング調査みてみればわかるとおもうけれど。検討者なのるならそれくらい調べようよ。 619さんがいってる、もっと堅い層があれば云々は意味不明で、上総層より堅い層って何層だよー。杭をどこに指す気だよーという感じ。 625さんがいってる新宿のビルがどのビルのこといってるのかしらないけれど、直接基礎+同じつくり+同じ支持層のTTTがそんなゆれたかさー。で話は終わりだと思うよ。 |
||
628:
匿名さん
[2015-05-26 15:46:31]
>直接基礎はマンション全体を杭になったような物
マンションが杭になってる? 人のことを聞かない我田引水タイプの相当な頑固者と見た。 |
||
629:
匿名さん
[2015-05-26 15:48:48]
東京 地層断面図
|
||
630:
匿名さん
[2015-05-26 15:49:56]
625.626は過去スレ読んで勉強しなはれ
N値や表層地盤と支持地盤の違いを理解してから出直しね。素人がスーゼネの鹿島の設計を論破できるわけないけど。 スパイクってスポーツ語ってる時点で箸にも棒にもかからないよ。 |
||
631:
匿名さん
[2015-05-26 15:53:31]
>>626
またでたー。表土と支持層を意図的に混ぜて無茶言うネガww何度目だよこのはなし。 一軒家立てるなら626もわかるけど、タワマンの時点で、深く穴をほるでしょ。 表層の土がやわらかいかどうかは、関係ないです。 あなたが言ってるのは、そこらの地面にシャベルで土を盛って(埋め立て地ですから)ほら、表面やわらかいじゃん!といってるにすぎない。元の地面までいけばちゃんと堅いだろうに。っていうはなしを626さん以外はしてるのにね。 |
||
632:
匿名さん
[2015-05-26 15:54:16]
コスト高だから、少しでも頑張らないとならない辛さは、よくわかりました。
なにがベストか判っていても、設計者側もベストを取れないご時世なんですよね。 |
||
633:
匿名さん
[2015-05-26 15:54:42]
虎ノ門-勝どき 巨大下水管
皇居内堀には現在、大雨時に周辺の下水菅から汚水が流入しているが、 来年三月末に本格稼働すれば、内堀の水は相当きれいになる。 汚水は、勝どきに流れる。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015051502000239.htm... |
||
634:
匿名さん
[2015-05-26 15:58:54]
>>一軒家立てるなら626もわかるけど、タワマンの時点で、深く穴をほるでしょ。
>>表層の土がやわらかいかどうかは、関係ないです。 >> >>あなたが言ってるのは、そこらの地面にシャベルで土を盛って(埋め立て地ですから)ほら、表面やわらかいじゃん!といってるにすぎない。元の地面までいけばちゃんと堅いだろうに。っていうはなしを626さん以外はしてるのにね。 表層地盤増幅率とは、地下を伝わってくる地震波が 深さ30メートルの地盤で何倍に拡大するかを示した数値。 はい、ポジさん、頭丸めて出直し |
||
635:
匿名さん
[2015-05-26 15:59:19]
はいはい、そのまま隅田川から東京湾に流れますね
|
||
636:
匿名さん
[2015-05-26 16:05:18]
結局かたい地盤に直接基礎をおけることの優位性を理解できないなら、素人感覚でスパイク語ってなってこと。まわりから大爆笑されてるけど、笑 |
||
637:
匿名さん
[2015-05-26 16:14:59]
>>633
ごめんその記事のどこをどう読んだら汚水が勝どきに流れるってなるのか意味不明。 勝どきにながれるのは雨水とよめるが。 http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/30864/32019/65625080 |
||
638:
匿名さん
[2015-05-26 16:18:08]
>>629
せめて中央区が載ってる図にしてくれないか? |
||
639:
匿名さん
[2015-05-26 16:31:34]
>>634
朝日の誤植だねーそれ。 その記事にもあるけど、そのソースはJ-SHISですね。そちらをみると表層地盤増幅率の定義は"地表から深さ30mまでの平均値"だねー。 というか、ポジさんよばわりするってことはあなたネガさんなの?ネガさんが検討者スレでなにしてるの? 非検討スレにおいきなさいな。 |
||
640:
匿名さん
[2015-05-26 16:48:06]
>>632
あなたが事実に基づいた論理的思考がてきないこともよくわかりました。。 |
||
641:
匿名さん
[2015-05-26 16:50:58]
それにしても制震<免震には触れたくないという現実、笑
|
||
642:
匿名さん
[2015-05-26 17:12:25]
>>641
ある一定条件下において、免震の方いいのは理解できるけど、地盤、建物の形状・アスペクト等のことを考慮せずに、単に免震がいいって思うのはたぶん免震物件の営業に洗脳されすぎかと。どんな建物にも免震がいいのであれば、どうして、最高峰の建物と言われている虎ノ門ヒルズは免震じゃないのだろうね? |
||
643:
匿名さん
[2015-05-26 17:19:05]
>>641
結局、マンションの構造をまともにわかってない人だけが騒いでいるという現実。 |
||
644:
匿名さん
[2015-05-26 18:50:07]
>>642
コストカットじゃね?笑 |
||
645:
匿名さん
[2015-05-26 19:53:14]
>>644
建築物に詳しくない方はたぶん、そう思うよね。過去のスレにその答え書いてあるから、興味あったら読んでみてください。ちなみに、スカイツリーも制振です。 |
||
646:
匿名さん
[2015-05-26 20:29:25]
|
||
647:
匿名さん
[2015-05-26 20:37:15]
|
||
648:
匿名さん
[2015-05-26 20:44:47]
免震だろうが制震だろうがどっちでもいいわそんなもん。死ぬ時は死ぬし、死ななければ建物は修繕すればいいだけの話。
|
||
649:
匿名さん
[2015-05-26 20:53:46]
コストカットだろ。笑
目黒駅前のブリリアなんて、最高の地盤に、最高の免震だぞ。 地震で躯体にヒビ入ったら、それこそ修繕費大変だぞ。 |
||
650:
匿名さん
[2015-05-26 21:03:41]
>637
>ごめんその記事のどこをどう読んだら汚水が勝どきに流れるってなるのか意味不明。 このスレを初めてちゃんと読んだが、 ここのポジはドトール以上に情弱だらけだなぁ。 皇居のお堀に流れていた雨水等の下水が勝どきに流されるバイパス。 お陰で、お堀がキレイになるって書いてあるでしょ? 読解力、ダイジョウブ? http://www.jcpchuo-kugidan.jp/shimura/pdf/603.pdf 中央区の議員さんは、勝どきに汚水が流れてくることに不快感が露わのようだけどね |
||
651:
匿名さん
[2015-05-26 21:04:39]
山の手のために、川下の住民は堪えてください。
|
||
652:
匿名さん
[2015-05-26 21:14:25]
>>647
六本木ヒルズはよくわからんが、虎ノ門ヒルズはたぶんそれ。 |
||
653:
匿名さん
[2015-05-26 21:21:26]
|
||
654:
契約済みさん
[2015-05-26 21:25:55]
>>647
高さじゃない? |
||
655:
匿名さん
[2015-05-26 21:43:13]
勝どきポンプ所には皇居西側から第二溜池幹線で雨水・下水が流れてくるけど、汚水と雨水に分けて汚水は水処理センターに送るっぽいですね。
http://ameblo.jp/dorattara/entry-12025583249.html >雨水が大量に流れ込んだような場合はそれほど汚れていないので、ふかし上げで隅田川に流し、底に溜まった下水は汚れが濃いので、ポンプでくみ上げて「水処理センター」に送る、という2通りの処理をしているというお話でした。 流石にこれだけ金かけて整備した下水施設なのにそのまま隅田川に放流したら何の為に水質改善してるのか分からないですよね。 |
||
657:
匿名さん
[2015-05-26 22:07:20]
>>650
偉そうに書く前にちゃんと調べたら。 読解力に問題あるの、あなたですよ。 今までは、雨水を合流式下水に流していて、雨量が多いときは緊急退避的に内濠もしくは浜離宮脇に希釈された汚水を流していたのね。 それが、この度第二溜池幹線が出来ると、雨水をそちらに逃がして隅田川に放流するから、内濠もしくは浜離宮脇に汚水を放流しなくてよくなるわけ。 因みに雨水放流のポンプが勝どき付近にあるだけで、汚水を勝どきから放流するわけじゃないから心配無用。 |
||
658:
匿名さん
[2015-05-26 22:21:51]
>>657
リアリティー増して逆に不安なんですけど。いや、これは巧みなネガか? |
||
659:
匿名さん
[2015-05-26 22:24:32]
>>650
637だけど、勝どきポンプ場に流れるのは雨水等じゃなくて雨水だよね。どこから汚水ってでてきたの? ---引用--- 幹線は〇一年度完成の上流部(千代田区紀尾井町-港区虎ノ門の約二キロ、内径六・五メートル)と接続し、千代田区の赤坂、溜池地区などの雨水を集める。 ---------- 雨水は下水扱いだから汚水っていいたいの? |
||
660:
匿名さん
[2015-05-26 22:30:36]
>>658
こんな匿名掲示板の書き込み見て一喜一憂してないで、自分で情報集めて検討しなさいって事だよ。 |
||
661:
匿名さん
[2015-05-26 22:57:01]
また上手い具合に免震問題を回避。
|
||
662:
匿名さん
[2015-05-26 23:04:56]
ここにいる人は今期申し込みしたのか?金曜までだぜ。
|
||
663:
匿名さん
[2015-05-26 23:12:31]
虎ノ門ヒルズはs造、ここも含めたタワーマンションはr造。s造は元々耐震性が高く、長周期振動の影響を受けやすいから免震を採用する必然性がない。r造のぺらっぺらなタワーマンションは本来高層建築に向いてない。s造よりr造で免震のほうが安く建てられるからr造免震の建物も多い。
r造で非免震は、ただのコストカット。 これから建つ勝どき東も免震だからリセールは不利だね。 |
||
664:
匿名さん
[2015-05-26 23:21:05]
そら免震の方がいいよね。税制優遇もあるし。
坪10万アップで免震化できるなら、そうしたいけど、それ以上は価値感じないわ。 リセール有利不利は、買うときの価格を考慮しないと無意識。 勝どき東がココ+@10万で買えるとは思わないな。 |
||
665:
匿名さん
[2015-05-26 23:27:52]
勝どきポンプ場を悪いようにとらえてる人もいるようだけど
これが建設されるおかげで北側の永久眺望が確定してるんだから感謝しないと まあ、あんなにでかい穴開けたら、KTTの地盤である強固な地盤が緩んだりしないか心配だけど |
||
666:
663
[2015-05-26 23:29:44]
>>664
売出し価格に左右されるのはおっしゃる通り。免震にどの程度価値があるのかは神のみぞ知る。税制優遇の活用度、大震災が起きるか、被害がどの程度か。東日本で大ダメージをうけて修繕積立金がすっからかんになった悲惨なマンションもある。その時になってみないと本当の価値はわからない。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
いや、解釈ですらない。
杭基礎は杭の上に柱のせるだけ。下部構造を直接基礎みたいに作り込まない分工期みじかい低コスト。
直接基礎はマンション全体を杭になったような物で、工期かかるのよ。なので、実は高コスト。
TTT/KTTの工期の長さみてよ。物だけでみんなコスト見がちだけど、人件費考えればわかること。