ユニバーサルホームの評判ってどうですか? (総合スレ)
1076:
コレはヒドい
[2020-09-08 13:50:50]
|
1077:
1062
[2020-09-08 15:15:25]
>>1076 コレはヒドいさん
以前、土台下の被り厚不足を指摘したら、はつって鉄筋を折り下げるとは言ってましたがスラブ配筋も終わってたので写真のまま土台敷いてスラブ流すと思われます。 恐らく今日には床暖配管、土台敷きが終わってますので帰りしな確認し次第監督に連絡してみます。 |
1078:
1062
[2020-09-08 16:37:04]
県土木に電話しました。
・監督に話をする。 ・施主の不安に思っていること、疑問に思っていること諸々が恐らく現場監督止まりなので監理者に伝えて確かな説明を求める。 ・最終手段として近しい建築士なり神奈川県建築士事務所協会で建築士を探して相談なり現場同行してもらう。 こんな感じに思ってます。 現場確認次第止めるよう動きます。 |
1079:
コレはヒドすぎる
[2020-09-08 18:46:41]
>>1077 1062さん
想像以上でした。 ここまで酷いのは中々お目にかかれません。数ある加盟店の中でも最低レベルです。私なら全部壊してやり直しを命じます。 監理者も社員ですがたぶん現場見てません。 建築基準法を理解している人が現場に一人もいないのです。 |
1080:
1062
[2020-09-08 19:28:52]
>>1079 コレはヒドすぎるさん
監督と電話して土台下については切り込みを入れて折り下げると聞きました。 そんなことで強度とか打設済みの基礎と定着?は大丈夫なのか もう埋め戻しもスラブ配筋も床暖配管も終わっているのに。 立ち上がり打設前から散々言ってきたことなのにこのザマです。 その為、スラブ打設は来週になりました。 フーチングについては設計兼監理者からの説明待ちです。 加盟店ではなく直営店の仕事ですよ・・・ 設計図書をもらえないので県土木の方もインスペクターも現場を見ても何も判断出来ないと言われてしまいました。 とにかく今はどうにか設計図書を手に入れる為に行動したいと思います。 |
1081:
気になったトコロ
[2020-09-09 13:51:56]
>>1077さん
これが直営店ですか!がっかりしますね? 全体的に仕上りが汚いですね。バイブレーターが不十分かも。 モルタルで補修したような跡がありますが剥がれてますね。強度不足。 鉄筋を直角に曲げてますがこれは御法度です。曲げて良い直径に基準があります。 曲げてある鉄筋は定着補強筋といって、あらかじめクランク型に曲げ加工したものを使い立上りの端の方から引しておくのですが、出ている位置がおかしいので普通の真っすぐな鉄筋を田植え施工しただけかもしれません。精度が低いのでかぶり不足。田植えも御法度です。 コンクリート養生期間中に叩いたり斫ったりするのもダメです。 防湿シートが隅々まで敷かれておらず隙間だらけですが、砕石の隙間にコンクリートのモルタル成分だけが流れ込みジャンカ発生、強度が低下します。 砕石の品質も気になります。白っぽくてボロボロのモルタルみたいな? 通常は単粒度砕石を使います。 フーチングが型枠レスなのももちろん論外です。 |
1082:
1062
[2020-09-09 15:32:31]
>>1081 気になったトコロさん
定着補強筋は予めクランク曲げしてあるのは確認済みですが立ち上がりの中に埋まってしまっていて意味を成していません。 そうなんですイメージしてた砕石とは違っていて粒があまりにもバラバラで シートも全体的に雑です |
1083:
1062
[2020-09-09 16:36:42]
でも、砕石の粒が均一だと転圧かけても固まらないとおもうんですがどうなんでしょう
あと立ち上がりの際のハンチでしたっけ?隅切りのようなやつ これも小さいとおもうんですよね。場所によっては砕石が平になってますからこれも施工不良なんじゃないかと あくまで素人が思うだけで監督に問うてみても上手く誤魔化されて有耶無耶にされちゃうんですけどねー |
1084:
匿名さん
[2020-09-15 11:08:06]
こちらの掲示板でのやり取りを読ませていただき、施主も住宅建築の知識がないと圧倒的に不利になってしまうと理解できました。
正直自分は1077さんのあげて下さった写真を見ても、どこに問題があるのか全く分かりません。 家を建てるなら、勉強するなり人の手を借りるなりしていち早く工事の不具合を見つける知識と知恵が必要だと感じました。 |
1085:
通りがかり
[2020-09-15 12:58:00]
>>1084 匿名さん
素人が見てもわからないのはあたりまえです。 現実に第三者機関の配筋検査はこれで合格します。 ベタ基礎、布基礎は見慣れていてもSRC基礎の構造を短時間で理解するのは難しいのです。 予備知識なしで見ただけでは専門家でも施工不良を見抜けないこともあります。認定工法だと勘違いしている人もいます。 施工後はコンクリートで「密閉」です。質の低い基礎業者にとってこんな都合の良い工法はありません。 某サイトで見つけた良い例の画像です。 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/univaleaks/20200801/2... 1077の画像と見比べると違いがわかるのではないでしょうか? |
|
1086:
1062
[2020-09-15 14:32:39]
>>1084 匿名さん
それもそうなんですが基準以上に施工すればいいだけなんですよね。というか、しなければならないのだと思うのですよ。 監督が現場を管理して、監理者が図面通りに施工されるか確認して監督を監理してれば起こらないことなんです。 ただ、現実では監理者はまったく機能してませんでした。 ハウスメーカーを決める時点である程度の家作りの知識はないとえらい目にあいますね |
1087:
1062
[2020-09-15 14:51:14]
>>1085 通りがかりさん
他の基礎はわかりませんがsrc基礎の鉄筋検査は恐らく上記2枚の段階なのでフーチングと立ち上がりに関しては仕上がっていますので不良があっても確認できません。 いい例の画像でもやっぱり定着補強筋あたりの基礎の切込みは仕方ないのですかね |
1088:
名無しさん
[2020-09-15 17:54:16]
|
1089:
1062
[2020-09-15 20:08:20]
>>1088 名無しさん
私もそうしてほしいのですが、結局は契約なり民法なりに従うと何の根拠も無くやり直しさせることは無理なのだと思っています。 あなたがそう思った根拠はどういったところですか? やり直しさせる材料になればと思いまして。 |
1090:
口コミ知りたいさん
[2020-09-15 20:48:26]
>>1089 1062さん
アレは施工ミスです鉄筋が枠にくっ付いた状態で立ち上がりを打つのですが、あれは、30ぐらい鉄筋が中に入って打ってあります 施工ミスです図面見してもらって鉄筋がどこに書かれてるか確認して下さい30もズレてたら許容範囲ではないです |
1091:
1062
[2020-09-15 21:54:06]
>>1090 口コミ知りたいさん
立ち上がり筋をクランク折って枠に寄せればいいんですよね?クランクの斜めの部分が土台下にくればそこの被り厚も確保できますし。そして、それを側面から引き出してスラブ筋と繋ぐ。 それを基礎屋がやってくれてればよかったのですが・・・ |
1092:
通りがかり
[2020-09-16 06:39:39]
>>1090 口コミ知りたいさん
施工ミスじゃないよ。この基礎業者はいつもこんな感じ。フーチングの型枠サボったりかぶり厚たりなかったりコンクリートボロボロですよ。おそらく工事監理者は神奈川ブロックで同一人物ではないかな?工事監理が機能していないのなら他の直営店も同じでしょうね。 |
1093:
通りがかりさん
[2020-09-16 11:49:06]
>>1089 1062さん
結局どうなるのですか? もし、ユニバーサルホームに施工ミスも違法性も無ければ、逆に訴えられる可能性があります。 まずは専門家に相談して、違法建築や施工ミスを明らかにすることが重要です。 >結局は契約なり民法なりに従うと何の根拠も無くやり直しさせることは無理なのだと思っています。 とのことですが、専門家に相談しての結果なら無理ですね。 あなたの主観のみでの結論ならば可能性はまだあるかと思いますよ。 |
1094:
1062
[2020-09-16 12:08:34]
|
1095:
1062
[2020-09-16 12:15:17]
>>1093 通りがかりさん
専門家には相談できません。 なぜならば基礎伏図をもらえないから。 専門家も建築の元になる図面がないと実際に造られた基礎と照らし合わせるて確認することができないのです。 施工ミスがあっても是正に是正で継ぎ接ぎだらけの基礎が完成ささそうです。 |
土台下にもかぶり不足があるんてすよね?
スラブコンクリートを打設されたらジ・エンド。くどいですが現場を止めるべきです。今その権限があるのは建築主であるあなただけ。