前スレが1000件になっていたので、ログハウス その2です。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28613/
[スレ作成日時]2015-04-13 13:34:39
注文住宅のオンライン相談
ログハウス その2
3021:
匿名さん
[2020-01-06 18:06:39]
|
3022:
匿名さん
[2020-01-06 18:15:08]
|
3024:
匿名さん
[2020-01-06 18:32:45]
[No.3023と本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
3025:
匿名さん
[2020-01-06 18:38:52]
>>3019 匿名さん
気積に対して 1時間に0.5回の換気なので、その半分ぐらい 吸湿量も必要ですが、その吸湿スピードもそれ以上に重要 1時間あたり、180m3の空気から約2リットルの 真水相当の水分を速やかに吸湿しないと 室内の湿度は下がらない。 1時間で流入する量を1時間かけていたのでは 窓明け換気と同じで、まったく下がらない。 分速3m3の風量から 200ml、コップ1杯ぐらいの水を リアルタイムに絶えず汲み取る感じですね。 |
3026:
匿名さん
[2020-01-06 18:45:41]
|
3027:
匿名さん
[2020-01-06 19:34:51]
|
3028:
匿名さん
[2020-01-06 19:45:38]
3019 匿名さん >夏の外気は2ヶ月間にわたり、絶対湿度が20g/m3を絶えず越えた状態が続きます。
内部発生の水分を3g/m3、気積360m3の場合は 360m3x(20g/m3+3g/m3-12g/m3)x24時間x30日x2カ月÷1000=5702リットル 2か月で6トン近い水をエアコンだけで排出することは現実的ではないのでは? 周囲は水浸し。 |
3029:
匿名さん
[2020-01-06 19:52:26]
1時間当たり4リットルを垂れ流すエアコン・・・。前提条件があり得ないでしょう。机上の空論。
|
3030:
匿名さん
[2020-01-06 19:56:42]
>3027
>夏はいくら除湿しても湿度が下がらない ログハウスの貯水能力がいかに高いかが伺えますね。 >調湿量ゼロのクロス貼り木造にも当てはまりませんか? 現実にエアコンで湿度は下がりますよね。 はい、 ダンボールハウスだろうが、板木っ端の犬小屋であろうが湿度下がります。 |
3031:
匿名さん
[2020-01-06 20:13:32]
|
|
3032:
匿名さん
[2020-01-06 20:24:30]
|
3033:
匿名さん
[2020-01-06 20:57:59]
|
3034:
匿名さん
[2020-01-06 21:00:42]
名古屋の2019年8月 平均気温27.8℃、湿度70%、絶対湿度18.8g/
2019年7月 平均気温26.4℃、湿度74%、絶対湿度18.4g/ 当地では絶対湿度が20g/を2か月超え続けることは全く無いようです。 また内部発生湿度3g/という設定ですが、1日8時間以上は無人状態。内部湿度は3gも発生しない。 昨夏は換気は就寝時の風呂場のみ、トイレとキッチンは随時ですので合わせて1日8時間程度でした。 大量の木材の吸湿に加えてエアコンの冷房除湿があり、昨年は概ね12g/になったと思われますね。 今年は木材の乾燥は進み夏は有利ですが、CO2モニターによる換気を重視するので結果が楽しみです。 |
3035:
匿名さん
[2020-01-06 21:12:09]
上記は平年値でしたので訂正。
名古屋の 2019年7月 25.9℃、81%、絶対湿度19.6% 2019年8月 28.9℃、73%、絶対湿度20.9% 確かに絶対湿度は20g/に達するようですね。温暖化は進んでいるようですね。 |
3036:
匿名さん
[2020-01-06 21:25:13]
温暖化はまったナシで進んでいます
寒波ならぬ”暖波”襲来で、1月なのに”春の嵐”に警戒を。20℃超えも続出か? https://news.yahoo.co.jp/byline/sugieyuji/20200106-00157834/ 季節外れの20℃超えも続出か? あす火曜日は南風の強まる九州で、まず気温が上昇するでしょう。 気象庁の予想では、大分、長崎、宮崎などで20℃、 福岡、熊本、鹿児島などで19℃まで上がる予想です。 さらにあさって水曜日にはこのエリアが東日本にも広がり、 静岡19℃、横浜18℃、東京都心17℃などの予想となっており、 コンピュータの予想では、関東南部沿岸部、紀伊半島、 四国などで20℃以上の計算も出されています。 |
3037:
匿名さん
[2020-01-06 21:25:51]
>3033 匿名さん
以前ウチのP&Bはトン単位の調湿量が可能と書かれていましたが、概ね2000リットル相当のようです。 最近夏の絶対湿度は上昇しているので、室温と省エネだけでなく調湿が今後の課題になるでしょう。 ログハウスのような、ウェルネストでも良いのですが調湿可能な住宅の需要は高まることでしょう。 でもハウスメーカーはデシカ等の機械ものを推すのでしょう。本当は自然が一番ですけどね。 |
3038:
匿名さん
[2020-01-06 21:29:51]
|
3039:
匿名さん
[2020-01-06 21:33:36]
>3036 匿名さん 温暖化はまったナシで進んでいます
本当にそうですね。ウチは設計時に日射を意識して、朝夕以外は直射が窓に当たらない家にしました。 おかげで夏はエアコンが良く効き、調湿も相まって住み心地の良い家です。 |
3040:
匿名さん
[2020-01-06 21:42:52]
>3038 匿名さん エアコンで除湿するそばから、木材から湿気が逆に加湿されてしまうのでは?
そのあたりは分からないですね。結果は28℃、概ね12g/立方mで昨夏は落ち着いていましたが。 エアコンの連続運転は確か6月後半から9月末頃までです。その間は概ね12gに張り付いたまま。 同じ時に別棟のツーバイは最大で15g/立方m位ありました。 |
3041:
匿名さん
[2020-01-06 22:38:44]
エアコンは熱量が多いほど、出力が大きく制御され結果的に除湿される。
つまり、外からの熱の流入や、加湿による潜熱が多いなど負荷が高くなり 結果的に除湿されたということ。 つまり、エアコンが多く稼働しただけということ。 |
3042:
匿名さん
[2020-01-06 22:51:24]
|
3043:
匿名さん
[2020-01-06 22:57:31]
>3041 匿名さん つまり、エアコンが多く稼働しただけということ。
それならそれで実測値が全てですから問題無いですね。夏冬エアコン1台、無加湿で快適な環境です。 ログハウスやウェルネストのような家でしか、無加湿住宅の達成は難しいでしょう。 |
3044:
匿名さん
[2020-01-06 23:29:43]
|
3045:
匿名さん
[2020-01-06 23:34:13]
>3042 匿名さん 外気に接して吸湿している建材から、室内への透湿はありません。
そうですね。気密シートもあるし、外からの熱もウチはかなり減らせているはずなので、 家全体でエアコン1台というのが、上手く負荷が掛かり除湿した可能性は有り得ますね。 14畳用エアコン1台で、ロフトを含めて35坪以上ですから。 |
3046:
匿名さん
[2020-01-07 00:07:04]
つまり、気密シートできちんと漏れなく室内を包み
低断熱仕様でエアコン負荷を高く維持して、除湿を 促す仕組み |
3047:
匿名さん
[2020-01-07 00:28:51]
>3045 匿名さん 低断熱仕様でエアコン負荷を高く維持して、除湿を促す仕組み
低断熱ではないです。スウェーデンハウスの仕様を上回るよう指定(但しサッシは樹脂ダブル)。 結果、気温が零下にならなければ、エアコン1台で玄関を除いて全部屋1℃以内に収まります。 エアコンに適切な負荷は掛かってはいるでしょうが、大手ハウスメーカーよりは高断熱。 |
3048:
匿名さん
[2020-01-07 00:33:40]
あと大量の木材による蓄熱も関係しているかもしれません。10㎝×3m角柱で1000本分以上ですから。
|
3049:
匿名さん
[2020-01-07 06:43:22]
>>3032はエアコンではない、デシカント式調湿換気装置デシカの除湿能力。
|
3050:
匿名さん
[2020-01-07 07:08:46]
間違えていたので式の訂正と理解出来て無い方がいるようなので説明。
>>3010より >夏の外気は2ヶ月間にわたり、絶対湿度が20g/m3を絶えず越えた状態が続きます。 内部発生の水分を3g/m3、気積360m3の場合は換気空気量180m3、 180m3x(20g/m3+3g/m3-12g/m3)x24時間x30日x2カ月÷1000=2851リットル 20g/m3+3g/m3-12g/m3=11g/m3は快適に過ごすため(室内12g/m3で)にエアコンで除く除湿量。 180m3x11g/m3x24時間x30日x2カ月÷1000=2851リットルはエアコンで除湿する量、残りは2851リットルは木材で調湿する必要が有る。 冬でも木材は8~9g/m3の水分を含んでる、梅雨を超してるから12g/m程度の水分を含んでると推測出来る。 新たな湿気流入無しでの12g/mで室内湿度とバランスしての快適差になる。 快適さを維持するには外気の湿気と内部発生の湿気を除く必要が有る。 180m3x(20g/m3+3g/m3)x24時間x30日x2カ月÷1000=5962リットルをエアコンで除く必要が有る。 正解は >夏はいくら除湿しても湿度が下がらない |
3051:
匿名さん
[2020-01-07 07:29:36]
>3050を簡単に説明すると。
夏の木材調湿はほぼ役に立たない。 夏に調湿出来て快適湿度に室内湿度がバランスしてるなら外気からの新たな湿気と内部発生の湿気は全てエアコン等で除かないと湿度が上昇して不快な環境になって行く。 |
3052:
匿名さん
[2020-01-07 07:37:51]
|
3053:
匿名さん
[2020-01-07 07:46:08]
冬22℃50%絶対湿度9.7g/m3、夏25℃50%絶対湿度11.6g/m3を快適とすると。
僅か11.6g/m3-9.7g/m3=1.9g/m3の差しかない。 夏冬の差を増やせば冬の乾燥に耐えるか夏の蒸すのに耐えるかになる。 |
3054:
匿名さん
[2020-01-07 07:51:58]
>3053
>冬22℃50%絶対湿度9.7g/m3、夏25℃50%絶対湿度11.6g/m3を快適とすると。 快適な温湿度範囲はもっと広いです。 その範囲でしか快適でないとすると、家か体かどちらかに問題がありますよ。 |
3055:
匿名さん
[2020-01-07 07:58:17]
>冬でも木材は8~9g/m3の水分を含んでる
問題がありますね。 |
3056:
匿名さん
[2020-01-07 08:17:50]
>冬でも木材は8~9g/m3の水分を含んでる
間違えました、訂正。 冬でも木材は絶対湿度8~9g/m3に対応する温度湿度の平衡含水率になって水分を含んでる。 冬22℃50%絶対湿度9.7g/m3、夏25℃50%絶対湿度11.6g/m3 http://shikoku.me/kochi-kansou/word/word7.html 冬22℃50%の平衡含水率は9%程度 夏25℃50%の平衡含水率も9%程度 温度差が僅かですと含水率はほとんど変わらない。 |
3057:
匿名さん
[2020-01-07 08:45:42]
そもそも、気密シートは防湿のためであり湿気を通さない
そこを理解しないと、勘違いする |
3058:
匿名さん
[2020-01-07 09:02:28]
換気してるから防湿シートは湿度に対して役に立たない。
特に低気密のログハウスは救いようがない。 |
3059:
匿名さん
[2020-01-07 09:05:29]
気密シートは防湿になるが湿度を維持するためではない。
壁内結露を防ぐために有る。 そこを理解しないと、勘違いする |
3060:
匿名さん
[2020-01-07 09:08:05]
木材の調湿を利用するためには含水率の差と吸放湿速度が重要です。
ログハウスのように年間サイクルで使うなら夏場に蓄え冬場に使う。 夏場・冬場の含水率の差が調湿能力になりますね。 |
3061:
匿名さん
[2020-01-07 09:15:52]
>冬22℃50%の平衡含水率は9%程度
>夏25℃50%の平衡含水率も9%程度 >温度差が僅かですと含水率はほとんど変わらない。 夏場に高湿度の不快な思いをしないと冬に加湿が出来ない。 |
3062:
匿名さん
[2020-01-07 09:20:58]
>3057
>そもそも、気密シートは防湿のためであり湿気を通さない >そこを理解しないと、勘違いする 壁は室内側から、板木っ端×4枚+タイベック+スタイロ+通気層+外壁板木っ端・・・ もまったく同様。 |
3063:
匿名さん
[2020-01-07 09:30:21]
>壁は室内側から、板木っ端×4枚+タイベック+スタイロ+通気層+外壁板木っ端・・・
理解力ゼロだね。 |
3064:
匿名さん
[2020-01-07 10:13:24]
ログハウスのような無垢材を使う最大メリットは温湿度の平準化でしょう。
例えばおじさんちの昨年8月の平均は気温25.3℃ 湿度85%です 無垢材の平準化で平均に近づけられれば不快指数で75.9 やや暑い程度。 ちょっとエアコン使えば良い程度。 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=... 無垢材多用したのに平準化作用がつかえないのでは無垢材使う意味がない。 |
3065:
匿名さん
[2020-01-07 10:35:09]
夏の高い温度を蓄熱しても冬まで持ち越せない。
冬の冷たい温度を蓄熱しても夏まで持ち越せない。 当然湿度の元の水分も半年も持ち越せない。 それぞれ夏冬の快適さを無視すれば持ち越せる可能性は有るかも? https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ >調湿や蓄熱のようなバッファ効果は、人間の感覚にとって都合の良い方向にだけ働く訳ではないですし、バッファとなる部材が屋内に剥きだして大量にないと、直ぐに平衡状態に達して効果が無くなるので、過度な調湿や蓄熱効果を主張するようなハウスメーカー等の宣伝文句は信用できないという趣旨でした。 >ウチのログでのデータですが、夏場でも70%前後(エアコンを入れても60% 程度までしか下げられない)です。冬場は無加湿だと30%程度まで乾燥するので、 気化式の加湿器を24時間動かしていますが40~50%以上に上がらないですね。 |
3067:
匿名さん
[2020-01-07 10:50:27]
[No.3066と本レスを、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
3068:
匿名さん
[2020-01-07 11:32:04]
|
3069:
匿名さん
[2020-01-07 11:40:27]
気密シートがあるから無意味なのに・・・
|
3070:
匿名さん
[2020-01-07 11:54:50]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
> 15坪分は寄棟の屋根裏で平均高50cm
そこは気密不良で水溜まりが凍ったところでしょ。
気密ライン内側で凍結とはね。