前スレが1000件になっていたので、ログハウス その2です。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28613/
[スレ作成日時]2015-04-13 13:34:39
注文住宅のオンライン相談
ログハウス その2
5765:
匿名さん
[2020-07-26 11:31:24]
|
5766:
匿名さん
[2020-07-26 11:54:44]
エアコン除湿で湿度が下がるのは当たり前
家の構造・材質は関係ない |
5767:
匿名さん
[2020-07-26 13:01:31]
>5765の追記
> 6/9 14:00に内外温度差 7.4℃はちょっと驚き! 6/21 2:00の外気温最低時の内外温度差も 7.4℃でした。 外気相対湿度が30.7~81.7%に対して室内湿度が62.7~71.7% 機械的な除湿はない訳ですからログ材の蓄熱と調湿効果ですよね。 |
5768:
匿名さん
[2020-07-26 13:29:23]
>機械的な除湿はない訳ですからログ材の蓄熱と調湿効果ですよね。
そうとは言えない。 相対湿度は温度の影響で変わる、比べるなら絶対湿度で比較すべきです。 または絶対湿度の代用になる露点温度dew pointで比較する。 |
5769:
匿名さん
[2020-07-26 14:00:15]
|
5770:
匿名さん
[2020-07-26 14:03:21]
>5768
>比べるなら絶対湿度で比較すべきです。 >または絶対湿度の代用になる露点温度dew pointで比較する。 ほうほう、 では③の6月データを再分析。 外気絶対湿度 Max 19.1g Min 8,6g 室内絶対湿度 Max 17.8g Min 9.9g 外気DewPoint Max 21.7℃ Min 9.4℃ 室内DewPoint Max 20.6℃ Min 11.3℃ まっ、温度・相対湿度同様に絶対湿度・DewPointも外気変動幅を緩和させてますね。 |
5771:
匿名さん
[2020-07-26 14:07:48]
エアコン稼働
機種、料金明細が隠蔽されているあたりからも その一旦が垣間見得る |
5772:
匿名さん
[2020-07-26 14:08:43]
>5762 匿名さん
>当たり前のことですが計画換気されていなければエアコンは楽に湿度を下げることが出来ます。 当たり前ならそのエビデンスは。 ②宅はその当たり前のことができなくてカビ菌で悪戦苦闘している。 |
5773:
匿名さん
[2020-07-26 14:10:14]
|
5774:
匿名さん
[2020-07-26 14:35:12]
|
|
5775:
匿名さん
[2020-07-26 15:20:00]
|
5776:
匿名さん
[2020-07-26 15:29:34]
|
5777:
匿名さん
[2020-07-26 16:05:14]
|
5778:
匿名さん
[2020-07-26 16:09:51]
>5775 匿名さん 外気そのまま自然吸気では花粉・黄砂・粉塵・煤煙・エアロゾル粒子が防げない
3種換気だから当然ですね。一般の家ではフィルターに良いものを選ぶこと位でしょう。 計画換気ができてなければ建築許可が下りませんが、3種換気は公に認められています。 ②は給気口の写真を出しても給気口が無いなどと狡猾にログハウスを貶めようとします。 スレを見ている人を巧みに騙そうと誘導しますので、お気を付け下さい。 >吸気口の直下に温湿度計を設置すればもち 外気に近い値となりエアコン吹出口とは異なる 常時稼働するエアコンはLDKの1台だけで、エアコンの吹き出し口から温湿度計は約8m。 給気口直下は生活の場からはやや離れるので、測定したところで意味がないと思います。 |
5779:
匿名さん
[2020-07-26 16:19:00]
ムラがあり充分に計画換気できていない
|
5780:
匿名さん
[2020-07-26 16:23:26]
>5777、>5778
悔しくて悔してたまらないようですね。 各居室の給気口の写真で証明すれば良いこと簡単に出来ることですよ。 無い給気口は出せないか無念ですね。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/565053/res/5749/ 上の写真は外気を吸う給気口ではないね、得意の誤魔化しですね。 トイレか何かの通気口かな? |
5781:
匿名さん
[2020-07-26 16:32:30]
>5779 匿名さん ムラがあり充分に計画換気できていない
換気は建築士にお任せでしたが、どんな換気も多かれ少なかれムラは有ると思うが。 ①のログハウスは躯体や内装全て無垢材なので、シックハウスの心配もありません。 |
5782:
匿名さん
[2020-07-26 16:43:43]
>5780 匿名さん 写真は外気を吸う給気口ではないね、
その写真で分からなければ何を出しても無駄ですね。決定的な墓穴を掘りました。 悔しくて悔しくてたまらないのは②。少しでも知識のある人なら分かっています。 定格換気207m3/hがはっきりした今は、②は屁理屈以外に書きようがありません。 |
5783:
匿名さん
[2020-07-26 16:59:41]
>5782
可笑しくてたまらない、給気口が付いてる板材の向こうが外気ですか? その写真が外気を吸う給気口だとしても その隙間では207m3/hはとても吸えない。 207m3/h流れるには隙間を何m/sの流速で流れるのかな? 少しでも知識のある人なら直ぐに分かる。 |
5784:
匿名さん
[2020-07-26 17:15:57]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
もう少し分析です。
外気温最高は6/9 14:00
外気温 30.2℃ 外気湿度 30.9%
室湿 22.8℃ 室内湿度 62.7%
室温最高は6/10 14:00
外気温 29.8℃ 外気湿度 51.9%
室温 25.6℃ 室内湿度 63.9%
外気温最低は6/21 2:00
外気温 12.6℃ 外気湿度 81.7%
室温 20.0℃ 室内湿度 71.7%
室温最低は6/21 8:00
外気温 17.5℃ 外気湿度 79.0%
室温 19.3℃ 室内湿度 71.1%
6/9 14:00に内外温度差 7.4℃はちょっと驚き!