>5215は何べんでも学び直して下さい。
https://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/business/arc/past_info/documents/p28... >木材平衡含水率は、温度と相対湿度の気象データから算出できます。 >日本国内各地の気候条件は異なり、温度と相対湿度が異なるので、屋外における木材平衡含水率はその影響を受け、各地で異なります。 >気象データから求めた木材平衡含水率は、温湿度が変動する中で木材が実際に平衡になる含水率と厳密には一致しませんが、その場所に十分な時間放置された木材が到達する含水率の目安となります。 実際の気候は常に変動してるから気象値平衡含水率は気象データからの計算値。 >木材平衡含水率を知る意義 >この数値は各地域での天然乾燥時の目安となります。 >日本国内各地の木材平衡含水率を把握することは、国産だけでなく輸入品を含めた木材製品の品質管理をする上で重要となります。 木材製品の品質管理が目的、ログハウスや木材が腐る事には関係無い。 |
5218:
匿名さん
[2020-02-24 07:42:22]
>5216
>冬は湿度が高くても温度が低いから腐らないが夏は危険。 実質上の壁内結露でたっぷりと水分を吸ったログ材は気温の上昇で腐朽菌が活動する。 ホント②の無知にはほとほと呆れるばかりだ。 ひとつ教えて上げればひとつ忘れる。 木材の腐朽条件を復唱してみな。 |
5219:
匿名さん
[2020-02-24 07:45:49]
3歩ではないです。
|
5220:
匿名さん
[2020-02-24 07:48:32]
|
5221:
匿名さん
[2020-02-24 07:53:37]
>温度:生育に適する温度は、菌種によって異なるが、おおよそ 20~30℃程度である。
>木材腐朽菌胞子の発芽と湿度 >木材腐朽菌の胞子を用いて、寒天培地上で行われた例を示す 。 >野外に放置してあったスギあるいはアカマツ丸太で発生した褐色腐朽菌コゲイロカイガラタケなどの子実体から採取した胞子を寒天培地上に播種し、27℃、60~95%の湿度下で48 時間後の胞子発芽率を調べた。 >菌種によって発芽率の差はあるが、おおよそ 80%以上で発芽し、相対湿度が上昇するにしたがって発芽率が大きくなることが明らかとなった >木材上での菌の生長と湿度、含水率 >木材上での菌糸生長に及ぼす相対湿度の影響に関して行った実験 5)でも、胞子の発芽と湿度との関係における結果と矛盾しない結果が示されている |
5223:
匿名さん
[2020-02-24 08:10:18]
>5221
多少は理解できたかな? もっと早く理解してたら、後から軒を延長するような設計ミスは避けれたのだろうね。 https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
5224:
匿名さん
[2020-02-24 08:20:07]
http://www.combi-nation.jp/cleanbox/wp-content/uploads/2016/06/2016-06...
>外部周りでは、ウッドデッキの食害が進行していました。 http://www.combi-nation.jp/cleanbox/wp-content/uploads/2016/06/2016-06... http://www.ads-network.co.jp/zikenbo/z-07.htm >ログハウスは、外国のログ材を輸入し、それ専門の大工を抱えるだけで商売が出来、小さな会社が乱立する極めて狭くて特異な業界です。 >工事監理をせず、工事を地元業者任せで放置 >ログメーカーが現場監理に来ることもなく、下請け業者は、元請け会社が見ていないことを良いことに、極めてずさんな工事を行い、結果として再施工せざるを得ない状況になっています。 >自分たちはログを輸入することが仕事と、営業マンだけしか置かず、本社(あるいは営業所)が監理できない遠隔地まで販売をしているケースが多くあります。その結果、工事は実質的に何も監理されず、下請け任せの施工が横行している場合もあります。 >自分たちはログを輸入することが仕事と、営業マンだけしか置かず、本社(あるいは営業所)が監理できない遠隔地まで販売をしているケースが多くあります。 >その結果、工事は実質的に何も監理されず、下請け任せの施工が横行している場合もあります。 |
5225:
匿名さん
[2020-02-24 08:27:43]
>5224
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg 壁は室内側から 杉板×4枚+タイベック+スタイロ+通気層+外壁杉板 しかも杉板は未乾燥材。 この施工に責任を持てる工務店・メーカーがあるなら紹介してくれ。 |
5226:
匿名さん
[2020-02-24 08:43:32]
>この施工に責任を持てる工務店・メーカーがあるなら紹介してくれ。
>5224、>5226のような、いい加減なメーカーが有るよ。 ログハウスリフォーム http://nihondanro.jp/wp-content/uploads/2019/06/loghouse.jpg >シロアリで木材が痛んだ部分を新しくしました。 http://nihondanro.jp/wp-content/uploads/2019/06/loghouse.jpg http://nmc.b19.coreserver.jp/www.kensa-firm.com/2019/03/28/post-751/ >基礎柱は部分的に大きく傾き、また脚部には鉄筋も入っていない状況、更に鉄骨を固定するアンカーボルトは芯がずれているため、切断されているものも数本。見るからに不安定で、大きな地震が来たら間違いなく倒れると思われるような様子である。 >その他には、ログ材の隅角部のログ材同士を緊結するボルトが無い、基礎の通り芯がずれているため、鉄骨の継ぎ手が基礎上に来ていない、基礎柱脚に鉄筋が挿入されていないなど、見えないところのみならず、見えるところににおいてまで数々の欠陥。 >この会社は別荘地などの仕事が多く、施主に見られずに今まで手抜き放題をしてきたようである。 |
|
5227:
匿名さん
[2020-02-24 08:47:17]
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg
壁は室内側から 杉板×4枚+タイベック+スタイロ+通気層+外壁杉板 しかも杉板は未乾燥材。 この設計に責任を持てる設計士がいるなら紹介してくれ。 |
5228:
匿名さん
[2020-02-24 08:53:39]
②の低レベルなレスと画像は本サイトに腐る程ある。
この先ずっと本サイト上では②のデタラメレス・屁理屈は次々と論破されていくだろう。 ②は末永くその低レベルぶりを晒され続けることになる。 |
5230:
匿名さん
[2020-02-24 09:09:39]
>5228
>レスと画像は本サイトに腐る程ある。 そうですログハウスが腐ってる画像(写真)は腐る程有ります。 レスは画像の説明ですから関係者です。 https://www.loghouse-fan.com/files/user/201303280117_1-300x0.jpg?v=136... >階段は登り口3段程度の腐食が見られ最下部は落下寸前 https://www.loghouse-fan.com/files/user/201303280117_2-300x0.jpg?v=136... >デッキは至る所で腐食し根太共々歩行は危険な状態 気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ >夏はいくら除湿しても湿度が下がらない、冬はいくら加湿しても上がらない。 >新築当時よりリビングの壁に温湿度計を掛けてますが、湿度は夏場 90%、冬場は30%くらいを表示してます。 |
5231:
匿名さん
[2020-02-24 17:12:22]
>5230
>気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ そのリンクのログハウスの気密はなんぼですか? また、そのログハウスが壁内結露していることを証明して下さい。 |
5232:
匿名さん
[2020-02-24 18:09:24]
>5231
結露は物理的に既知の事実で証明する必要はない。 湿気の有る室内空気が漏れて冷やされれば結露する。 省エネと結露 http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/htmldate/energy-saving/index.html >外壁の室内側へ気密シートなどを施すことにより、室内の湿気が壁内などへ流入するのを防ぎ、屋外側へ通気層を設けることにより、壁内の湿気が通気層へ排出されることが可能となり、結露のリスクを低減させることが出来ます。 (天井・床下なども防湿が必要) >結露を原因とした木材の腐朽やシロアリの被害や住宅の補修・改修費用を抑制できます。 |
5233:
匿名さん
[2020-02-24 19:22:18]
>5230
>気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ そのリンクのログハウスの気密はなんぼですか? また、そのログハウスが壁内結露していることを証明して下さい。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
5234:
匿名さん
[2020-02-24 22:17:35]
5230
>気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ 決め付けてるってことは、そのリンクのログハウスを知っているという事だよね。 だったら、C値も把握してるんだろ? その劣ってるというログハウスのC値はいくつなんだよ。 |
5235:
匿名さん
[2020-02-24 22:29:36]
小野新町の気象値平衡含水率
1月 16% 2月 14% 3月 14% 4月 14% 5月 13% 6月 16% 7月 18% 8月 19% 9月 17% 10月 18% 11月 17% 12月 15% 平均 16% 普通に腐るような含水率ではないのに、腐る②の小屋はやはりバラックなんだよね。 |
5236:
匿名さん
[2020-02-25 06:44:00]
https://www.loghouse-fan.com/files/user/201303280117_3-300x0.jpg?v=136...
>木製の掃き出し窓は腐食しており https://www.loghouse-fan.com/files/user/201303280117_4-300x0.jpg?v=136... >ガラスが下にずり落ちている状態となっているのが見られます。 気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/ >夏はいくら除湿しても湿度が下がらない、冬はいくら加湿しても上がらない。 >夏場でも70%前後(エアコンを入れても60%程度までしか下げられない)です。冬場は無加湿だと30%程度まで乾燥するので、気化式の加湿器を24時間動かしていますが40~50%以上に上がらないですね。 グラフが有るのに知識が乏し過ぎて読めないのですね。 |
5239:
匿名さん
[2020-02-25 06:59:03]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
冬は湿度が高くても温度が低いから腐らないが夏は危険。
実質上の壁内結露でたっぷりと水分を吸ったログ材は気温の上昇で腐朽菌が活動する。
>シロアリ被害部分の穿孔処理
http://kominka.yanoss.jp/eco/01_dot/images_ha/mentelog01.jpg
http://kominka.yanoss.jp/eco/01_dot/images_ha/mentelog02.jpg
>ドリルで穴あけ → 2)ホウ酸塩防腐防蟻剤を注入
気密性の劣るログハウスは事実上の壁内結露が起きる。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924/
>夏はいくら除湿しても湿度が下がらない、冬はいくら加湿しても上がらない。
>新築当時よりリビングの壁に温湿度計を掛けてますが、湿度は夏場 90%、冬場は30%くらいを表示してます。