現在販売されているマンションでは二重床より直床の方が遮音性が高いということですが、遮音性を含めた全体的な性能はどうなのでしょう?
最近は二重床の方が実際のリフォーム性が悪いという話をよく耳にしますし、住戸内での歩行振動や重量物設置、クッション材更新の面でも二重床には難点があります。また直床は階高を有効に活用して天井高を高くできたり、建設コストが低いというメリットもあるので二重床より直床の方が高性能だと思うのですが、皆さんいかがでしょうか?
このスレッドは直床と二重床という床仕上構造の比較が趣旨なので、当然ですが同一条件下での比較を前提とします。二重床マンションは躯体が良いはずだとか、立地が良いはずだとか高級だとかいう床構造自体と直接関連の無い話は荒れる原因になるので他スレでお願いします。
[スレ作成日時]2015-04-04 06:47:48
二重床より直床の方が高性能だと思います
822:
匿名さん
[2015-05-27 12:38:25]
|
||
823:
匿名さん
[2015-05-27 14:30:57]
> ネットではなく、東京都マンション環境性能表示の概要説明で
> 『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」 > とはっきり明記しているよ。 まだ言っているんですね まず、誰も『建物の長寿命化』で2重床にメリットがあることは否定していませんよ。 ただし、2重床がそのケースで必要な場合が極端に稀な場合だけってことです。階高や2重天井、壁など重要ですけどね それをいったら、遮音性については、国土交通省が2重床悪さを指摘していますけどね |
||
824:
匿名さん
[2015-05-27 15:22:43]
>822
今の二重床マンションは段差スラブの二重床なので、水回り(排水)を動かせる範囲は直床と同じです。 二重床であっても内装を全部解体して床の高さを変えなければ水回りの大きな移動はできません。 もし床高さを変える程の大工事を前提とするなら、直床マンションでも同じように水回りを大きく動かすことができます。 スケルトンインフィルを語る二重床マンションですら今時は段差スラブを採用しており、実際に水回りを動かそうと計画してから、はじめて二重床でも水回りを動かせないという事実に気がつくようです。 一方、水回りを動かさない一般的なリフォームでは直床の方が圧倒的にリフォームしやすいです。 二重床だと間仕切りを無くすにしても作るにしても、周囲の二重床を大規模に壊す必要が出てきてしまい、工事費用と期間が2倍以上に膨らむこともあります。 一部の建築に明るくない人達がいまだに持っている二重床の良いイメージって、結局「遮音性能が高い二重床」のような、間違った情報に基づくものだということですね。 |
||
825:
匿名さん
[2015-05-27 15:25:09]
> 東京都マンション環境性能表示の概要説明で
> 『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」 > とはっきり明記しているよ。 だから今の直床マンションは水回りを二重床化して対応しているのです。 二重床のメンテナンス性と、直床の高い遮音性能や間仕切り可変性。 まさに良いとこ取り。 |
||
826:
匿名さん
[2015-05-27 17:45:09]
安くて高性能だなんて、いいことばかりじゃないですか!すごいですね。
...この世の中にそんなことがある訳ないって、気づかないのか? |
||
827:
匿名さん
[2015-05-27 18:42:37]
>>823
>まだ言っているんですね >まず、誰も『建物の長寿命化』で2重床にメリットがあることは否定していませんよ。 >ただし、2重床がそのケースで必要な場合が極端に稀な場合だけってことです。階高や2重天井、壁など重要ですけどね 直床の人って建物の長寿命化のメリットの意味がまったくわかっていないようですね。 ま、地方や郊外ではその機能を発揮することは少ないだろうから仕方ないだろうけど。 レス読んでいると笑えるよ、田舎者の恥さらしだね。 |
||
828:
匿名さん
[2015-05-27 19:16:28]
直床マンション選んでる時点でその日暮らし臭がキツイ。だから刹那的思想で物事を判断するのは仕方ないと思う。直床さんをもっといたわってあげましょう。
|
||
829:
匿名さん
[2015-05-27 21:41:31]
>直床の人って建物の長寿命化のメリットの意味がまったくわかっていないようですね
間仕切り壁の移動がどうとか言っているレベルですからね。 |
||
830:
匿名さん
[2015-05-27 21:59:09]
技術家が購入して住む人の事を考えていない単なる躯体の長寿命化なのか、購入して住む人に対する長寿命化なのかが解っていないようですね。
|
||
831:
匿名さん
[2015-05-28 23:29:29]
|
||
|
||
832:
匿名さん
[2015-05-29 01:27:44]
自分の家は、二重床。
上階は、直床。 それが一番良い。 上がうるさいのはかなわん。 |
||
833:
匿名
[2015-05-29 02:14:05]
>『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
直床仕様は自治体にも閉め出されてきているということか 直床は安かろう悪かろうの仕様なんですね |
||
834:
匿名さん
[2015-05-29 09:30:26]
|
||
835:
匿名さん
[2015-05-29 10:10:24]
> なにひとつ実例が挙げられない直床がえらそ~なことを言うじゃないか(笑
2重床の実例って、あの2重天井と階高がセットで、ちょこっと2重床が貢献している長寿命化項目だけでしょ? 遮音性は、直床が買っているでしょ(まぁ2重床の根拠のない批判はありますけどね) あとは意味不明な、イメージや高級物件と同じというスレ違い&根拠のない批判くらいですけど |
||
836:
匿名さん
[2015-05-29 10:30:47]
性能的には直床の方が明らかに上ですよ。
今の二重床マンションに使われている二重床って太鼓現象によって遮音性能が悪くなっていますよね。 軽量床衝撃音の評価中心となっている250Hz帯ですら、良好なレベルとされる19デシベル以上の騒音低減性能を発揮できていないのが残念です。 直床なら全ての新築マンションで実現できているレベルなのになあ。 |
||
837:
通りすがり
[2015-05-29 10:31:07]
みなさん、結局ご自分の住んでいる物件にそれぞれご不満があるんですね(中には、住んでいない方も居られると思いますが)。
あ、直床、二重床に関係ありません。 常識的な心理状態から考えて、「満足」している方はこのようなところで声を荒げて自慢や避難をしないと思いますが…。 傍からは、お互いの傷を舐め合っているように見えてしまいます。 |
||
838:
匿名さん
[2015-05-29 11:13:32]
>2重床の実例って、あの2重天井と階高がセットで、ちょこっと2重床が貢献している長寿命化項目だけでしょ?
やっぱり、直床の人は『建物の長寿命化』がまるでわかっていませんね。 実例というのは実際にある物件という意味に決まっているだろうに。 直床の人が数字とか言っているのは、現実とは乖離した計測室での机上の数字だけ。 実際、物件の話から始まったことがバレてスレ違い連呼していた直床派は大恥かいて書き込みストップ。 そりゃ実際の物件の話になったらなにひとつ直床が勝る点はない。 |
||
839:
匿名さん
[2015-05-29 11:24:14]
たしか2007年くらいのリクルートが23区内の新築マンションで床構造を公開している物件で二重床と直床の割合を出したことがあったと思います。
公開していない物件がかなり多かったのですが、公開している物件も100件以上あったかな? そのときの直床マンションの割合はたったの3%だったと思います。 周辺県の郊外マンションになるとかなり直床の数字はあがりますが、それでも3割程度だったと記憶しています。 |
||
840:
匿名さん
[2015-05-29 11:29:12]
階高が低いマンションは要注意
マンションを建設する土地ごとに、どの程度までの高さのマンションが建てられるかが決まっているのですが、この階高を極限まで小さくして、ぎりぎりまでフロア数を増やして建てられているようなマンションもあります。フロア数を増やすことで販売できる住戸数が増え、その分の売上を上げることができるからです。 例えば高さ制限が45mのマンションの場合、階高の設計によってフロア数が以下の計算式のように変わってくるのです。 高さ制限45m÷階高3.1m=14フロア 高さ制限45m÷階高2.9m=15フロア 階高を3.1mと余裕をもたせて設計されているマンションの場合は14階建てになりますが、2.9mとギリギリまで階高を抑えたマンションの場合は15階建てを建てることができてしまうのです。 こういった階高が低く設定されているマンションの場合は、居室の天井高を確保するために直床、直天井構造が採用されているケースが多いため、リノベーションによって天井高を上げることはできないのです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
大規模な間取り変更が可能ということが
その他のことよりも大事と考えるのなら、それはそれでありだと思います