床下にヒートポンプ式のエアコンを入れて、家中を換気するので、家中どこでも快適とのことですが、どうなんでしょうか?なんか効率が悪くなりそうに思えるのですが、実際に住まわれてる方がいらっしゃいましたら、感想やランニングコストなど教えてください。
[スレ作成日時]2009-11-09 19:53:52
セキスイハイムの快適エアリーってどうでしょうかね?
61:
匿名さん
[2010-05-03 22:26:29]
24時間家中空調きかせるならエアコンも高いんじゃないの?
|
||
62:
匿名
[2010-05-04 15:22:13]
言われてみればそうだね
快適エアリー最高‼ |
||
63:
匿名
[2010-05-04 23:39:27]
快適エアリーは始動時に4000wという桁違いの電気を消費します
一度onしたら、就寝までoff出来ません |
||
64:
匿名
[2010-05-05 00:08:25]
違うだろ…
構造知らないヤツが適当なこと書き込むなよ… |
||
65:
入居済み住民さん
[2010-05-05 11:32:10]
っていうか、年間光熱費71000円って書いてあるじゃん・・・
|
||
66:
購入経験者さん
[2010-05-05 11:36:44]
始動時には2000〜4000whだが、定常運転になれば200〜400whになる。
ちらほらブログやHPで消費電力の報告が出てきてる(太陽光のコントローラーに家全体の消費電力がリアルタイムに表示されるからね) |
||
67:
匿名
[2010-05-05 15:08:57]
6帖用エアコンの半分の電力で全館冷房できるんだ
賢いシステムだね 音は静かですか? |
||
68:
購入経験者さん
[2010-05-05 19:50:15]
6畳用のエアコンだって定常状態になれば・・・(以下略)
|
||
69:
匿名
[2010-05-05 20:31:30]
なれば200w
|
||
70:
匿名
[2010-05-05 21:42:41]
すごい
白熱球2個で全館冷房できるんだ 絶対に購入しないと |
||
|
||
71:
契約済みさん
[2010-05-06 12:23:55]
Xw×24時間×30日÷1000×24円=6000円(年間72000円)
X=347w ハイムの試算が本当なら、定常状態ではやっぱり400w弱くらいみたいだね。 |
||
72:
匿名さん
[2010-05-06 13:51:45]
快適エアリー付けてくれたから楽しみだわー
サービスしてくれた営業M君ありがとう! |
||
73:
匿名
[2010-05-06 14:55:47]
あと付けは、できますか?
|
||
74:
匿名さん
[2010-05-06 16:41:46]
できるけど高いんじゃないかな
|
||
75:
匿名
[2010-05-07 10:00:02]
できないって言われました
|
||
76:
契約済みさん
[2010-05-07 11:30:10]
快適エアリーを今現在基礎に設置してもらった者です。
本体をよく見てみると 長府ルームエアコン 形名 YA-4034SV 警告!ステッカーに 【設計上の標準試用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。 って書いてあるけど、10年超えて使ってたら火災になるかもしれないってことでしょうか? |
||
77:
申込予定さん
[2010-05-07 11:48:08]
書かないで火事になると裁判で完全に負けるからな・・・
|
||
78:
匿名さん
[2010-05-07 12:18:57]
PL法対策の逃げ口上だからきにしなくてもいいよ。
火災の可能性は確かに高くなるとは思うけど、普通のエアコンの室外機と同じだよ。 |
||
79:
匿名さん
[2010-05-07 13:41:15]
定価でつけるには少々値段がお高い
もう少し安くならないものか |
||
80:
契約済みさん
[2010-05-07 14:23:32]
インターホンなどと連動する火災報知器を床下のその機械の上に設置したほうがよさそうだな。
|
||
81:
匿名
[2010-05-07 18:04:22]
心配なら暗視カメラでも床下に設置しておけ
ヒートポンプは屋外に設置なんだろ? 火災が床下から発生することは漏電以外無いんじゃない? |
||
82:
購入検討中さん
[2010-05-08 15:20:42]
快適エアリーは、いくらぐらいするものですか?
|
||
83:
物件比較中さん
[2010-05-08 16:50:37]
40坪前後の見積もりだと120万弱
でも値段あってないものだから交渉次第で安くなるし サービスで付けてくれる場合もある |
||
85:
匿名さん
[2010-05-08 18:01:15]
設備代も気になるけれど
パワーと電気代が気になるところです |
||
86:
匿名
[2010-05-08 19:21:43]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
||
87:
匿名
[2010-05-08 21:13:30]
だから年間71000円だって
たった300w(6畳エアコンの半分)で40坪を全館冷房できるんだ 夢のようなシステムです |
||
88:
匿名
[2010-05-08 21:15:22]
WFも最先端システムです
エコポイントも貰えないから |
||
89:
購入検討中さん
[2010-05-09 16:21:11]
NO.82です。。
No.83さん情報ありがとうございました。 |
||
90:
匿名さん
[2010-05-09 16:25:31]
>87の金額は設定温度がかなり甘いと思う
寒がりの暑がりだから少なくとも1.5倍くらいは軽く超えそうな気がするな |
||
91:
匿名
[2010-05-09 22:47:19]
お前がどうかは問題じゃない。
平均的な家での話。 |
||
92:
匿名さん
[2010-05-10 11:25:35]
快適エアリーは、全館空調とは違いますか?
|
||
93:
購入検討中さん
[2010-05-10 14:26:00]
原理的には全館空調みたいなものでしょ。正確にいえば、全館空調に一部床暖を兼ねてるような感じ。
そこまでこまやかな温度調節が出来るかどうかはわからんが。 |
||
94:
契約済みさん
[2010-05-10 14:37:12]
WFを途中で快適エアリーへと変更しました。
建坪43坪ですが、床下設置のエアコン?は1基という説明を受けております。 このスレの中に30坪で1基との目安が記載してありましたが 大丈夫なものかと一抹の不安が・・ 2階はエアコン設置予定ですが、1階は快適エアリーのみです。 |
||
95:
匿名
[2010-05-10 19:07:50]
いざとなりゃ後から追加出来るように、リビングの壁補強位はした方がいいかもね。
使わなくて済むならそれにこしたことないけど。 実際の使用例が少なくて今はなんとも言えないね。 |
||
96:
匿名
[2010-05-10 19:07:57]
いざとなりゃ後から追加出来るように、リビングの壁補強位はした方がいいかもね。
使わなくて済むならそれにこしたことないけど。 実際の使用例が少なくて今はなんとも言えないね。 |
||
97:
契約済みさん
[2010-05-10 19:15:24]
私は40坪ちょいにつき1台と聞きましたよ
営業さんは43坪だったら2台はオーバースペックと考えているのかもしれませんね 不安だったら確認されてはいかがですか? |
||
98:
匿名さん
[2010-05-11 10:30:43]
40坪未満で快適エアリー付けたケド、リビングにも壁エアコン必要と言われて、
暑がりで寒がりなので、念の為に付けておいた。(当方、関東地方住み。) ハイムさんは、1階のエアコン不要を謳ってるケド、実際には…って。 正直者の営業さんで良かったかな?実際に判るのは今後だけど。 |
||
99:
契約済みさん
[2010-05-11 14:05:59]
1階リビング
2階は各個室 営業いわく2階は補助的なので必要だか各個室には必要ない タイル壁で後付けは大変みたいだから先に付けた |
||
100:
物件比較中さん
[2010-05-15 00:26:11]
モデルハウスで体験してきましたが良さげです
5月から太陽光と快適エアリーのキャンペーンしてますね お買い得だったら検討しようかな |
||
101:
匿名さん
[2010-06-03 07:35:48]
快適エアリーは快適ですか?
感想をお聞かせください。 |
||
102:
匿名
[2010-06-03 16:08:27]
WFなら蓄熱暖房機なので電力会社の機器割引が付きますが、
快適エアリーはどうなのでしょうか? |
||
103:
匿名
[2010-06-03 18:06:22]
>>102
ないよ |
||
104:
匿名さん
[2010-06-04 07:15:18]
ありがとうございます
冬はWF夏はエアコンで検討します 月3000円の補助は大きいので |
||
105:
申込予定さん
[2010-06-04 15:55:25]
蓄熱の補助金は電気代をエアコンと同じくらいまで下げるための補助だよ。
トータルで考えれば、補助金のためにWFにするのは損じゃない? |
||
106:
購入検討中さん
[2010-06-04 19:45:39]
WFは電気代高いと聞くけど
凄く暖かくて快適だけど電気代がなー |
||
107:
購入検討中さん
[2010-06-08 13:50:57]
快適エアリーはダクト配管で各部屋を空調すると認識しておりますが、
日本のこの時期は高温多湿なので、ダクト内部が結露したり、 異臭がするようなことはないでしょうか? 小生の家エアコンの冷暖切り替えの季節になると、送風口から異臭しますので、、、 設備導入を検討中のためご参考までにご意見頂ければたすかります。 |
||
108:
匿名
[2010-06-08 14:49:56]
WF床下入れてるけども
去年の冬はフル稼働月でトータル電気代20000円ぐらいだったな これに機器割引で3000円引かれて さらに冬場は太陽光の売電も1万円以上で好調に推移したので実質払いは7000円弱でおさまったよ |
||
109:
匿名さん
[2010-06-08 16:30:29]
>>107さん
ダクトにも断熱されているらしいです |
||
110:
匿名さん
[2010-06-09 19:34:42]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |