>国土交通省は13日、東洋ゴム工業(大阪市西区)が製造・販売した免震装置のゴム製部品について、不良品の出荷やデータの偽装があったと発表した。このうちデータ偽装があった3製品については、同日付で大臣認定を取り消した。これら性能不足の製品を使ったマンションや役所の庁舎、病院などの建物が全国に55棟あり、改修などで住民らが一時退去を強いられる可能性がある。
asahi.comより転載
都内の物件、また15階以上の高層マンションも含まれているようですが、
現在建築中のものも含め安全性に問題はないのでしょうか。
[スレ作成日時]2015-03-14 10:50:00
東洋ゴムの建物免震ゴム 性能不足問題
581:
匿名さん
[2015-03-25 17:34:47]
|
582:
匿名さん
[2015-03-25 17:47:54]
まだ動けないんじゃないかな?
OEMとかでゴムだけ他のメーカーに出してたら そこも対象だし 他のメーカーの製品も調査対象ではあるので すべての免震の建物は現状同じリスクの中にいるってことじゃないかな? |
583:
匿名さん
[2015-03-25 17:50:08]
東洋ゴムだけやり玉にあがってるけど他はどうなのよ?
|
584:
匿名さん
[2015-03-25 18:06:49]
他も適当だろうね。
データなんて調べようがない。 メーカーと同じ環境を国土交通省が作れるか? |
585:
匿名さん
[2015-03-25 18:08:38]
すみふでよかった!高かったけど。
|
586:
匿名さん
[2015-03-25 19:05:47]
BSや横浜ゴムは資本提携してるけど、大丈夫かなぁ。
|
587:
匿名さん
[2015-03-25 22:02:45]
デベから動く必要はない。どうせ安かったから採用したんでしょ。自業自得。
|
588:
匿名さん
[2015-03-25 22:06:24]
>>585
もはやデベなんて関係ないですよ。免震自体が大きくイメージダウン。それに、これから他メーカーの不正も出てくるだろうし。 |
589:
日経アーキテクチャーより
[2015-03-25 22:17:01]
【東洋ゴムの免震材料全18認定に偽装の疑い】
2015/03/25(以下コピペ) http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20150325/695853/ 東洋ゴム工業が製造した免震材料について、出荷時の報告書にデータ改ざんがあり、大臣認定が取り消された問題で、同社と国土交通省は3月25日、これまで公表していた高減衰ゴム系積層ゴム支承以外にも出荷時の偽装が広がっていた疑いがあると発表した。東洋ゴム工業が社外の法律事務所に依頼して進めた社内調査において、偽装を行った当事者へのヒアリングなどから判明したという。 東洋ゴム工業は免震材料について、高減衰ゴム系積層ゴム支承、天然ゴム系積層ゴム支承、弾性すべり支承、戸建て住宅用免震装置で、合計18の国土交通大臣認定を受けていたが、3月13日付の発表ではそのうち高減衰ゴム系積層ゴム支承の5認定を用いた2052基(55物件)に限って、出荷時に添付する報告書にデータ改ざんがあったとしていた。この偽装により国交省は、同社が偽装製品の出荷実績を添付して申請した3つの認定を取り消した。今回の発表は残り13認定を用いて製造した免震材料すべてについて、出荷時に偽装の疑いがあった、というものだ。 同社によると、新たに判明した偽装の疑いがある納入先は195物件。13日付で公表した55物件を除く、同社が過去に免震材料を出荷した残りすべての物件だ。つまり、同社が過去に免震材料を出荷した物件数はこれらの合計である250物件。そのすべてに偽装の疑いが広がったことになる。このうち偽装製品が使われた物件が何件に達するかなどについて、同社は今後も調査を続ける。 新たに判明した195物件には、日経アーキテクチュアが3月19日付で報じた、同社の公表がないまま手続き上の認定違反となっていた、せん断弾性係数G0.35N/mm2(認定番号MVBR-0343)の製品も含まれる。同社広報企画部によると、出荷先の物件数としてはこの製品が最も多く、129物件に達するという。19日時点において広報企画部の他の担当者は「G0.35N/mm2の製品については、データに改ざんがないことを確認している」と説明していたが、今回の発表はその説明を覆すものだ。(関連記事:東洋ゴム、一部の免震材料の大臣認定再取得へ ) 同社は発表資料に「現在、法適合性に関して網羅的に点検を行っております。本件対応を経営の最優先課題と位置づけ、迅速かつ誠意を持ってこの対策を進めてまいります」と記した。 国交省建築指導課は同社の報告を受け、早急な事実関係の調査と報告、対象建築物の所有者への説明を行うよう指示した。石崎和志・建築物防災対策室室長は日経アーキテクチュアの取材に対し、「詳細は同社でも調査中で、新たに認定を取り消す必要があるのかも不明だ。1日でも、1時間でも早く詳細を報告して欲しい」と話した。 池谷 和浩=フリーライター [日経アーキテクチュア] |
590:
匿名さん
[2015-03-25 22:18:48]
全部無償で交換なんてしたら破綻するだろうから、うまいこと誤魔化すんだろうなあ
|
|
591:
日経アーキテクチャーより
[2015-03-25 22:21:03]
>今回の発表は残り13認定を用いて製造した免震材料すべてについて、
>出荷時に偽装の疑いがあった、というものだ。 つまり、東洋ゴムの免震装置は全て偽装でアウト! と国交省がみなしている訳だね。 免震建築物の「東洋ゴム物件」は、第二のアネハ物件てこと。 |
592:
物件比較中さん
[2015-03-25 22:31:51]
>>588
そんなには出ないでしょ?貴方の頭の中がお祭り騒ぎしているだけ。 |
593:
匿名さん
[2015-03-25 22:42:32]
>>592
なぜ東洋ゴムの偽装が自白するまで問題にならなかったのかを考えたら、東洋ゴムだけと考える方が不自然ですよ。 |
594:
匿名さん
[2015-03-25 23:21:10]
そんなこと言ったら業界が成り立たないだろ。
こんな問題の再発防止は経営陣・責任者の有罪実刑判決しかないだろ。アネハみたいに。 |
595:
物件比較中さん
[2015-03-26 00:15:26]
|
596:
匿名さん
[2015-03-26 01:02:30]
自分は東洋ゴムを信じたいと思ってます。
最初に不正申告があったもののみだと。 それで国交省等にも説明し、謝罪してるわけですし。 不正を謝罪する一方で、バレるまでは別の不正は隠すというスタンスだったら企業としての信頼は地に落ちるし、今後の謝罪も意味をなさなくなると思います。 企業とそこで働く人の良心を信じたいです。 |
597:
匿名さん
[2015-03-26 04:50:44]
>>596
ニュース、新聞を読むことをお勧めします。 |
598:
匿名さん
[2015-03-26 06:48:34]
コンプライアンスって、なんなんだろね。
|
599:
匿名さん
[2015-03-26 07:05:51]
>>596
個人攻撃するつもりはありませんが、東洋ゴムを信じたい、とは随分と呑気でおめでたいかたです。 東洋ゴムは、2007年に断熱パネル性能偽装で前歴がある企業です。断熱パネルも免震ゴムも言わば不良品が同時期に生産されていて、今頃、平然と公表できる会社です。社会的背任行為で、企業体質がどうしょうもないクズ会社。 免震ゴムの件も、担当者の個人的判断で行われた事として誤魔化そうとしているが、そんなわけないでしょ!? 完全に会社ぐるみ。 |
600:
匿名
[2015-03-26 09:27:41]
>>599
そういう見方もあるな。 免震ゴム担当が上司から圧力掛けられて改ざん →担当が社内的事情か自己事情で退社 →担当が「苦痛味わった、パワハラ」だと告発宣言 →かんこう令で示談(退職金等を相当上積み?)で終焉 →第三者リークされ、仕方なく発表 とかね。全部俺の妄想だけど。 |
601:
匿名さん
[2015-03-26 09:31:52]
>>595
時間がないので詳しくは書けないけど、性能を評価する機関のチェックがザルで、どの企業でも、意識的にも無意識的にも、評価基準に不適合な免震ゴムで大臣認定を受けることができたんだよ。と言うことは、免震性能のお墨付きなんて信用できないと言うこと。 本質は、改竄の有無ではなくて、免震機能の有無。東洋ゴムだけの問題と思ってる人は考えが甘いよ。 |
602:
匿名さん
[2015-03-26 09:40:59]
日刊建設工業新聞記事より(20150319) 難しい記事ですが参考になるのでは。
国交省は改修工事の速やかな実施も指示した。構造上の安全性に問題がなくても、建築基準法37条違反の建築物であるためだ。想定される対応策は主に二つある。問題の装置が大臣認定の基準を満たしていなくても、免震装置として揺れを抑える力が十分にあると別途確認されれば、大臣認定を取り直した上で引き続き使用するケース。例えば、ダンパーで補強すれば従前の減衰能力を確保できる可能性がある。もう一つが免震装置の取り換え。同じ性能を持った免震装置を調達し、建築物をジャッキで浮かせてすき間を作り免震装置を差し替える。免震装置が納品されるまで一定程度の時間を要するが、「もともと免震装置は交換を前提としており、工事も既存建築物に免震装置を導入する『免震レトロフィット』よりも容易なのでは」(建築指導課)との見方もある。 私見、免震装置の大臣認定と免震装置を使った大臣認定が必要な建物(例高さ60m以上)との区別をしておいた方がいいと思います。 |
603:
匿名さん
[2015-03-26 10:47:07]
価値が全くない会社。
|
604:
匿名さん
[2015-03-26 10:50:21]
|
605:
匿名さん
[2015-03-26 10:50:59]
今の免震ゴムの認定って、書類審査だけじゃないですか。
つまりは製造側の善意に一任されている状況。 氷山の一角とならなければ良いと思える、今回の一件。。。 |
606:
匿名さん
[2015-03-26 11:11:20]
この会社を早く潰した方が世のため。
|
607:
匿名さん
[2015-03-26 11:21:20]
免震ゴムの大臣認定が書類審査だけって言って大騒ぎしているけど、そもそも超高層建築の大臣認定が書類審査だけって問題はどうするの??あれも構造計算時のパラメータ偽装したり結果いじったりしても、審査委員会の偉い先生方には絶対わからないと思うんだけど。
姉歯事件も、結局のところ設計者がちょっと不正したぐらいのことは認定機関は見抜けないという事を露呈しただけで、それは現時点でも本質的に改善されていない。まして超高層の時刻歴応答解析のような膨大な計算を要する構造計算のどこかに不正が仕込まれていても気が付ける人なんている訳がない。本気で検証するには同じ労力を払って再計算するか、計算に使ったパラメータを全て提出させて構造計算ソフトの仕様も完全に理解した人間がダブルチェックするしかないけど、そんなこと誰も出来ない。 免震ゴムに限らず、絶対に他にも不正建築あると思うよ。結局は設計者や技術者の良心にかかっているんだよね。。 |
608:
匿名さん
[2015-03-26 11:22:05]
今後東洋ゴムの製品買う人いるかな?
|
609:
匿名さん
[2015-03-26 11:23:23]
|
610:
匿名さん
[2015-03-26 11:28:26]
>>609
だから東洋ゴムはゴミって言われるんだよ。 |
611:
匿名さん
[2015-03-26 11:51:41]
東洋ゴムに土下座して交換してもらえるように頼め!とか言ってたしね。
アホかと。。 まあ、アホだから淘汰されるのでしょう。 |
612:
匿名さん
[2015-03-26 11:57:44]
こんな悪どい不正して客に土下座までさせたらそれも問題になるな。
|
613:
主婦さん
[2015-03-26 12:22:44]
そう言えば、3.11の大震災で、世田谷の高級マンションで免震装置が壊れたと言う記事を読んだ覚えがありますが。。。
|
614:
匿名さん
[2015-03-26 12:31:20]
|
615:
匿名さん
[2015-03-26 12:49:06]
東洋ゴム、ブリヂストンに交換ゴム生産の要請をしたようですね。
ブリヂストンなら安心でしょう。 |
616:
匿名さん
[2015-03-26 13:41:19]
そのお金は誰が出すの?
|
617:
匿名さん
[2015-03-26 13:54:36]
東洋ゴムしかないでしょ。
潰れても償うべし。 |
618:
匿名さん
[2015-03-26 13:56:59]
東洋ゴム製品との差額は住民持ちでしょ
|
619:
匿名さん
[2015-03-26 14:15:03]
ゴミ企業を早く潰せば良い。
|
620:
匿名さん
[2015-03-26 14:21:08]
|
621:
匿名さん
[2015-03-26 14:38:17]
|
622:
匿名さん
[2015-03-26 14:47:07]
業務提携しているとは言え、無償で他社製品と交換っていうのは大盤振る舞いだね。他業界も含めて前代未聞なのでは?
|
623:
匿名さん
[2015-03-26 15:00:39]
他社製品は、本当に性能をみたしていて大丈夫なのか?
免震機能の有効性まで疑われかねない。 |
624:
匿名さん
[2015-03-26 15:10:03]
>東洋ゴムしかないでしょ。
>潰れても償うべし。 つぶれても税金なんかビタ一文使わせない。 建設会社と販売会社、住民で分担すればいい。 |
625:
匿名さん
[2015-03-26 15:11:16]
ブリヂストンも優しいですね。東洋ゴムへ手を差し伸べるとは。
|
626:
匿名さん
[2015-03-26 15:54:10]
>>625
資本入れてるから、潰れては困るというブリジトンの事情。 |
627:
買いたいけど買えない人
[2015-03-26 16:04:52]
免震装置の交換は50年程先の話と思っていましたが、
今回の事件で実証、データとれますね。 タワーマンションの交換する際、地震が起きたら、引き抜きに耐えれるのだろうか? |
628:
匿名さん
[2015-03-26 16:32:42]
>>625
一応株主だから。 |
629:
匿名さん
[2015-03-26 16:51:41]
震度5強以上の地震にも耐えられるか実証しないとだめでしょ。
|
630:
匿名さん
[2015-03-26 19:06:48]
ブリヂストンの免震ゴムを求めるなんて、東洋ゴムマンションの住民は強欲ですね。軽のリコールでレクサスとの交換を求めるようなもの。
|
全て緊急調査の必要あり!ですね。
ここですぐ動くデベなら、優良デベだね。