2621:
通りがかりさん
[2021-07-28 10:56:55]
|
2622:
検討中
[2021-07-28 11:12:45]
>>2621 通りがかりさん
ウィザースホームは基礎断熱ではありません。床下断熱で、使用している断熱材はネオマフォームだったと思います。 ご質問内容が「基礎断熱なのに通気パッキンて意味あるの?」だとするならば「基礎断熱なら気密パッキンでないとダメです。ただ、ウィザースホームは床下断熱なので問題ありません。」となります。 床下断熱の場合は床が断熱ラインなので、床下は外部空間として扱います。乾燥するのでシロアリ対策としては床下断熱の方が有利と言われてますね。 |
2623:
通りがかりさん
[2021-07-28 11:50:52]
ご返答ありがとうございます。
うろ覚えで恐縮ですが、ウィザースホームの仕様を目にする機会が有り、そこで外気に面した基礎の内側にスタイロフォームを張る事を知りました。 もちろんメインの断熱は床下のネオマフォームである事は承知しています。 ちなみに最近の仕様です。 |
2624:
検討中
[2021-07-28 12:47:00]
|
2625:
通りがかりさん
[2021-07-29 00:39:36]
>>2623 通りがかりさん
勘違いです、今建築中で仕様書も手元にありますが、基礎の内側に断熱材を入れることはありません。 床下にA種フェノールフォーム保温板1種2号90mmの記載のみです。 例外はユニットバス部分だけは基礎断熱を採用していますね。それを勘違いされているのではないでしょうか? |
2626:
通りがかりさん
[2021-07-29 10:00:16]
ちなみに一昔前は床下断熱の方が乾燥するのでシロアリ対策に有利と言われてましたが、
最近はアメリカカンザイシロアリの影響で、密閉されていない基礎パッキンの床下断熱は不利、という動画を 見た気がします。 |
2627:
検討中
[2021-07-29 12:50:03]
>>2626 通りがかりさん
アメリカカンザイシロアリの侵入経路は土中ではなくて、羽蟻が飛んでくることことだと思いますから基礎はそこまで関係ない気がします。小屋裏換気口や通気層など他の経路からの侵入も有り得ますから。基礎が大きく関係するのはヤマトシロアリやイエシロアリの在来種です。 ちなみに基本的な防蟻処理というのは在来種への対応しか考えていないのでアメリカカンザイシロアリの被害にあった場合は保証対象外だったと思います。 対策としては全棟へのホウ酸処理しか知らないので、必要な人はオプションで頼みましょう。 |
2628:
検討板ユーザーさん
[2021-07-30 11:30:10]
全棟のホウ酸処理に興味が有りますがウィザースは対応してくれるのでしょうか?
|
2629:
検討中
[2021-07-30 11:42:49]
>>2628 検討板ユーザーさん
Googleで検索すると、オプションでやった人のブログが出てくるので恐らく大丈夫かと。ただ、ウィザース側で用意のあるオプションではないようなので、標準でホウ酸処理しているハウスメーカーや工務店より費用はそれなりに嵩むんだろうと思います。 |
2630:
検討板ユーザーさん
[2021-07-30 12:14:02]
ありがとうございます!
|
|
2631:
匿名さん
[2021-07-31 10:49:05]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
2632:
e戸建てファンさん
[2021-07-31 19:58:52]
けなす書き込みには、スルーしか、方法は無いのかな
|
2633:
通りがかりさん
[2021-07-31 21:37:27]
スルーでいいと思います。
ツーバイフォーに間取りの制約があるのを知らずに契約して、満足できないから別のハウスメーカーに行ったお金持ちさんという認識程度にしておきましょう。 というか、わざわざ他のハウスメーカーの話をここに持ってくる意味ありますかねー。 せめて比べるならツーバイのメーカーにして欲しい笑 |
2634:
e戸建てファンさん
[2021-07-31 23:31:00]
クレバリーホームには、木造の制約を緩和する「門形フレーム構造」がHPに掲載されています。
ウィザースのHPには、門形フレームは載っていませんが、クレバリーの本部「新昭和」が掲載しているのだから、ウィザースでも門形フレームを使用できるのではないかと、勝手に考えます。 お金を出せば、ウィザースでもできたかもしれませんね。 まあ金を出して、他のハウスメーカーで満足されるのなら、それで結構。 勉強をすると、安くて満足できる家が建てられるという事だと思います。 |
2635:
匿名さん
[2021-08-01 11:14:14]
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
2636:
匿名さん
[2021-08-01 11:18:51]
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
2637:
通りがかりさん
[2021-08-01 11:21:50]
煽るのも煽り返すのも同じ穴の狢
|
2638:
匿名さん
[2021-08-02 08:58:01]
ウィザースとクレバリーって、結局何が違うんですかね。坪単価はウィザースの方が高いと聞いたことあるのですが、注文なら関係無いのかな。
|
2639:
通りがかりさん
[2021-08-02 10:32:26]
ケンカしている二人を見て
お前ら馬鹿だろ という人もおバカということですね |
2640:
通りがかりさん
[2021-08-02 11:39:34]
|
2641:
福岡県
[2021-08-02 14:38:17]
フランチャイズのクレバリーと、新昭和直営のウィーザースの違いですね。
私は福岡県在住のため、ウィザースホームについては、よくわからないのが正直なところです。 以前「クレバリー」のスレで書いた事を修正しながら書きます。 (1)クレバリーは、フランチャイズ制(以前は一部直営もあったが)で、基本、地方の工務店が加盟金を払って部材供給・設計ソフト・宣伝など共通化してもらい、お客を得るシステム。本部による大量発注で、コストダウンをはかる。 ウィザースは、関東方面(千葉が本部)で、直営のメリットを生かしていると聞く。また、クレバリーの本部として、大量発注をすることで、ウィザースもコストダウンが図られている。 (2)クレバリーは、家の構造は基本、木造軸組を基本にすることで、地方の工務店が参画しやすくし、その上でモノコック構造にすることで、地震に対して堅牢な家を作り出している。 ウィザースは、ツウ バイ シックス構造とすることで、より差別化し、より堅牢な構造を作っている。この構造にすることで、断熱材を入れるスペースが広くなり、やろうと思えば、より高断熱な家にすることが可能である。 (3)ウイザースは、直営であり、基本の規格がしっかりしている。 クレバリーは地方の工務店なので、いろいろ融通が利く工務店もあり、比較的自由にアレンジできる面がある。 (そうじゃないところもある) クレバリーでは標準の断熱材が、地方の工務店によって違う場合もあるなど、地域の実情に合わせて設定している場合がある。反面、工務店による違いが現れることも多く、施工能力の差が出る面がある。営業のセールストークも当たりハズレが多いようで、クレバリーのスレに、文句が多く書かれている印象がある。(文句を書く人は、どのスレにもいるとは思います) これぐらいでしょうか。 |
2642:
戸建て検討中さん
[2021-08-02 18:36:23]
断熱についてはクレバリーのエネリートの方がカタログ値はいいですね。付加断熱してるのかな?
耐震については、許容応力度計算しないならツーバイ工法の方が良い思います。よく在来よりツーバイの方が制約が多いと言いますが、それだけちゃんと安全マージン取ってるってことのようです。 ちゃんと許容応力度計算して耐震等級3取るならどっちでも同じみたいですけどね。ご参考までに。 |
2643:
福岡県
[2021-08-02 19:18:24]
>>2642: 戸建て検討中さん
>>耐震については、許容応力度計算しないならツーバイ工法の方が良い思います。 耐震については、クレバリーはあくまで木造軸組を基本にしながら、その割に 工夫して丈夫に作っている、という事だと思います。 現代は、しっかり耐震等級3を取得するハウスメーカーもたくさんあり、それに 比べれば、クレバリーは取り組みが甘いと言われることもあるようです。 地方の工務店には、値段を安く作るため、建築基準法ギリギリ達成する家を 作っている(つまり耐震等級1の)工務店もあります。何も言わないと、 耐震等級1になる場合もありますので、しっかり作るために、施主はしっかり 条件をだしましょう。 >>2642さんの言う通り、許容応力度計算を条件にして耐震等級3を達成すれば 良いと、私も思います。 |
2644:
福岡県
[2021-08-02 19:19:58]
すみません。こっちはウィザースのスレでしたね。
ごめんなさい。 |
2645:
名無しさん
[2021-08-06 18:59:31]
いやー失敗した。
約五千万の家建てたのに、壁が倒れて入り口ドアが上部に隙間。どーりでなんかスースーすると思った。 瑕疵検査で見落としましたって どーゆー会社なんだろう。 2x6で高機密高断熱歌っていても 玄関扉に隙間が閉まり切らなければ、気密、断熱なんて全く数値でないよねー。 やっちまったなー 時を戻したい。 |
2646:
通りがかりさん
[2021-08-06 20:57:39]
|
2647:
名無しさん
[2021-08-06 21:30:46]
|
2648:
通りがかりさん
[2021-08-06 23:48:29]
それは壁が倒れたんじゃなくて
施工時に垂直ではなかったということでは? 壁倒れるってビビるわ |
2649:
匿名さん
[2021-08-07 05:45:06]
書き方を間違えましたね。
施工ミスです。 僕はババを引いてしまった見たいです。 手直しも素人集団でした。 指摘から4ヶ月、3回の大規模是正工事でもまだ直りません。 |
2650:
通りがかりさん
[2021-08-08 23:11:50]
|
2651:
匿名さん
[2021-08-09 07:41:08]
そうなんですよね。
施工時の見落とし、瑕疵検査での見落とし。二つが重なってしましました。 実際は家持ち上げてそのユニットバラして再組みと言う流れが良いのでしょうが、一部持ち上げっらて家が歪みますし、全体持ち上げなんで基礎との縫い付け全部緩めてからって言うのも、現実持ち上げるのは、家に負担が掛かりますからね。 1度目は突っ張り棒で押し戻して治りましたって 自分以上に素人集団でした。 これで良いのか?で指摘すると 社に持ち帰りますで2週間くらい工事ストップ その間に壁は元に戻ると言うお粗末工事。 最初にミスが発覚しても、担当営業が辞めてしまったので、たらい回し。 何度か営業が来るべきでは?と言ってから 予定すり合わせ。 本来なら営業だけですむ問題じゃないはずなんだけどなー。 瑕疵検査見落としって 起きてしまった問題は仕方がないが、それをどう落とし所作るか?が結果プラスになるかならないか?の分かれ道だとおもいます。 今の所、ほんとひどい会社、素人仕上げ。 外溝のペンキも剥がれてきてるし、diyなんじゃねーか?って感じです。 なんでこんな会社の注文住宅を買ってしまったんだろうと後悔。 皆さんももしここで家を買ったら、自分がババを引かない様、神様におねがいしたほうが良いと思います。 |
2652:
通りがかりさん
[2021-08-09 10:00:09]
|
2653:
匿名さん
[2021-08-09 12:33:19]
営業所の問題ではない気がします。
この問題を会社としてどう解決していくか? 営業所レベルでは収まらない話かと思います。 |
2654:
通りがかりさん
[2021-08-09 13:40:16]
営業所レベルの話ではないかもしれませんが
施工レベルが低いのは、そのエリアで下請けしている業者の質の問題でもあります。 同じ被害者を出さないことや いま建築中の施主の方々のためにも営業所だけでも教えてもらえると助かります。 |
2656:
検討者さん
[2021-08-10 22:21:44]
設計ダサくないですか?
収納に力を入れている割には、収納設計がイマイチ。 MONOプレイスとやらの安っぽい家具でごまかしてる感。 |
2657:
通りがかりさん
[2021-08-10 23:00:19]
>>2656 検討者さん
あの家具は物によるところはあるけどチープですね。打ち合わせの時に思わずチープだから採用は少なめにしたいって本音を出しちゃいました笑 特にクローゼットタイプのなんかありえないくらいチープで、普通に壁と建具にしてもらいました。 設計に関しては、担当によりますね。ハウスメーカーの中でもかっこいい設計って思うようなメーカーはそもそも少ないと思いますが。 |
2658:
検討者さん
[2021-08-11 10:08:35]
>>2657 通りがかりさん
やはりモノプレイスは少なめが良さそうですね! 設計が決まってから収納打ち合わせをするのも意味がわからなかったです。 先に収納打ち合わせしてくれれば、それに合わせた設計にできたのに。 会社都合のよく分からない制約も多いし、こんなんだったら断熱性能等には目をつぶって建売にすれば良かったかもと思っています…。 (大手は予算が足りず、断念) |
2659:
通りがかりさん
[2021-08-11 12:49:50]
>>2658 検討者さん
私も収納コンサルは本当に意味なかったです。そのコンサルとの契約料分返金して欲しいくらいでした。 大手も少し小さくすれば見えてくるくらいの金額になってしまったので、もう少し範囲を広げればよかったかなと思う部分もあります。 子どもにお金がかけられるよう、上限はしっかり見定めて選んだので、そこまで後悔もないですが提案力は残念な部分はあるように感じました。 枠組み壁工法は制約も多いので立体的な提案は少し残念な部分があるのは確かだと思います。 |
2660:
匿名さん
[2021-08-11 12:56:16]
新昭和で注文たてました。
営業さんがとても熱心で先回りのできる方で、優秀な設計さんをおさえてくれ、所長さんも優秀だったので人に関しては全く文句がありません。あえていうなら、現場監督さんだけは、忙しさのためか営業さんに比べると少し配慮のたりない応答がありました。設備や設計の詳細に関してはあくまでも施主の希望に沿う物なので建てたい家が自分たちで具体的な人には、融通もきき、タイルなど標準で、アフターフォローも含め、比較的全て揃うわりにコスパよいハウスメーカーだと思います。 もちろん他と比較もしましたが、大切なのはあたるスタッフと、自分たちがどれくらいやりたいものがはっきりしているかだと思いました。 すごく自社のオリジナリティがあるわけではないので、建てたい家が曖昧な方にはあるいはオススメでないかもしれません。 逆に土台はあってほしいけど、あとは自分たちの希望通りにやりたい方(大手では予算オーバー)な方にはオススメです。 |
2661:
匿名さん
[2021-08-12 08:28:02]
今の間取りで2×4から2×6にすると建蔽率オーバーするんですが、この場合2×6を採用するとなると内側が壁5cm分狭くなるという理解でいいですか?
|
2662:
通りがかりさん
[2021-08-12 08:33:55]
>>2661 匿名さん
逆 |
2663:
通りがかりさん
[2021-08-12 13:46:38]
|
2664:
戸建て検討中さん
[2021-08-12 18:24:20]
単純にどっか一部を削ればいいのでは?狭小地で一階に入れたい間取りがパンパンなのかな。
|
2665:
匿名さん
[2021-08-12 20:59:00]
有難うございます。
今の間取りで2×4から2×6にすると建蔽率オーバーすると言われただけで、可能とは言われてません。狭い土地で、1階面積は建蔽率ギリギリで、自分で計算しても確かにオーバーします。 建物面積は変えずに、内側に狭くするような対応は出来ないんですね。 |
2666:
通りがかりさん
[2021-08-12 22:15:48]
ツーバイだしプレカットだから
細かい調整は難しいのではないかと 出来たとしても慣れない施工だから 私なら間取りで妥協点探します もしくは細かい調整がまだやり易い在来工法のHMに変えますね |
2667:
通りがかりさん
[2021-08-12 22:25:16]
>>2665 匿名さん
大体のハウスメーカーはメーターモジュールか尺モジュールで管理しているので、その寸法から微量の調整をしてくれるのはパナホームくらいかなってイメージです。ちなみにウィザースで尺モジュールだと1/4単位で削ることはできたと思うので22.75センチ単位で調整は可能ですよ。 |
2668:
匿名さん
[2021-08-13 06:20:53]
なるほど。今の間取りは気に入ってるので、難しいところですね。
|
2669:
匿名さん
[2021-08-13 08:02:41]
>>2654 通りがかりさん
どうでしょう。 千葉の本体からも工事手伝い来ていましたが、手直し手直しでした。 多かれ少なかれ問題ってあると思うんですよね、それをどう解決の方向に持って行くか?が大切かと思います。 移動等で責任者は数年で変わります。 今回も今の所長と建設時の所長はちがいます。 地域問題でなく、社としての問題解決能力、対応方法が問題の様な気がしますが、まだ話し合いに折り合いがついていません。 とりあえずは こちらで買う方が私の用にババ引かないで 素敵な家を建てて頂ければ良いかな?と思います。 |
2670:
戸建て検討中さん
[2021-08-13 12:28:39]
ということは千葉ではないと。
|
冬場だったら床下の空間に
冷たい空気が好き放題出たり入ったりするのですよね?