1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
751:
匿名さん
[2015-04-29 17:31:12]
|
752:
匿名さん
[2015-04-29 17:46:07]
>748
見苦しいステマですね、詐欺手法が暴かれて逆切れですか。 100m3/hから倍の200m3/hになったら消費電力は倍で済みません、皆さんに分かるようにしただけです。 効率も90%から大幅に落ちます。 嫌なら2台必要になります、わざわざ2台とレスしてます。 |
753:
匿名さん
[2015-04-29 17:52:14]
|
754:
匿名さん
[2015-04-29 18:34:57]
|
755:
匿名さん
[2015-04-29 19:01:04]
>754
エアコン無は試さないですがカビの繁殖はないと思います。 木材が冬から夏に向かい、徐々に湿気を吸い、梅雨を越す頃には含水率が高くなり殆ど調湿能力が無くなります。 調湿能力はゼロでは有りませんからギリギリ湿度80%以下を保つと思います。 試験をする価値が有りませんからしません。 1年目に失敗したと勘違いしたのもエアコンの使用時期が遅れたからです。 木材の含水率が高くなり、エアコンで除湿しても中々下がらない状態になったためです。 現在は湿気が多くなってきたら少しずつ早めに除湿して木材の含水率を上げないようにしてます。 深夜の方が外気が冷たいですから夏は効率が良いです、冬は効率が落ちます。 深夜料金が高くなりましたが昼間の半額以下ですから得です。 |
756:
匿名さん
[2015-04-29 20:44:30]
|
757:
匿名さん
[2015-04-29 21:03:08]
>756
広さが倍の家は珍しく有りません、普通の家です。 計算例の100m2は単に計算しやすいだけ、それと今回のステマと何の関係も有りません。 詐欺的ステマを誤魔化すため、話をそらすのに必死ですね。 一般的な広さの家で90%近い効率をを維持して消費電力を少なく、1台で賄う事は出来ません。 あたかも出来るようにレスしてるのは詐欺と同じです。 |
758:
匿名さん
[2015-04-29 21:16:56]
|
759:
匿名さん
[2015-04-29 22:13:43]
3種支持の方は1種のあげあし取っても論破されてると思うのですが、認めないし信用できませんね。
ただのバカなのでしょうか? |
760:
匿名さん
[2015-04-29 23:43:37]
>>757
では、あなたの計算でも、電気代は倍になりますね。不当に安く見積もってはダメです。 ちなみに僕は業者ではありません。あなたの偽物科学が許せないだけです。 だから僕にとって何とか電機はあまり興味はない。あなたの我田引水な数字と理論擬きに興味が有ります。 一軒の家の面積を100m2と仮定したなら、常に100m2で計算する。科学の基礎ですよ。勝手に都合よく変えちゃいけません。いいですね。 |
|
761:
匿名さん
[2015-04-30 00:03:09]
科学ではなく、可学みたいです。
|
762:
匿名さん
[2015-04-30 06:56:49]
>760
>勝手に都合よく変えちゃいけません。 勝手に都合の良いレスをして皆さんを騙してるのは誰でしょう。 ステマしてる人間に確定ですね。 人を騙して開き直るとは「盗人猛々しい」です、恥知らずですね。 |
763:
匿名さん
[2015-04-30 07:36:53]
今は、トイレと風呂場の換気を切らないのが普通ですので、3種換気が最適です。
花粉症の人は、一条のロスガードにするしかないです。半畳潰れてしまうけど。 1種押しの人は、風呂場とトイレの換気扇切ってるんでしょうか?もしくは、風呂、トイレに個別に吸気口あるとか? |
764:
匿名さん
[2015-04-30 11:29:38]
>763
>風呂、トイレに個別に吸気口あるとか? http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html 自然給気口の性質を見て下さい。 C値1.0の気密の家でも半分は隙間からの給気です。 少し前までは殆どの大手H.MはC値5.0です最近C値2.0が増えてきましたがまだ70%近くは隙間から給気してます。 まだ隙間だらけの家が多いですから給気口は特に作らなくても良いです。 3種を例にしてますが1種でも隙間は同じですから隙間から吸い込みます、隙間からの空気は熱交換しません。 効率90%等夢の夢で有り得ません、C値2.0では効率50%でも夢で無いですか? |
765:
匿名さん
[2015-04-30 12:41:15]
|
766:
匿名さん
[2015-04-30 14:39:52]
>762
あなたですよ。 ぼくはずっとあなたを第三種をすすめる何らかの業者の人だと思っています。さて、床面積に細工をしてステマをしているのは誰でしょう? まあ、僕の質問には答えてくれませんけどね。それぞれのご都合もあるので強要はいたしません。以前の質問にも答えていないし。 |
767:
匿名さん
[2015-04-30 16:18:16]
>766
ステマを誤魔化すのに必死ですね。 >床面積に細工 勝手に拡大解釈しないで細かく指摘して下さい。 >質問にも答えていないし。 曖昧な言い方をして誤魔化さないでね。 貴方がステマして偽ってる事は明白です。 |
768:
匿名さん
[2015-04-30 17:26:05]
言い合いばかりで有意義な情報が出てきませんね。
1種は壁内結露が心配なんていうカキコミもあったが、結局は3日連続で内外温度差が20度もあるような地域だけの話しで4地域なら問題ないってことだし。 こんなのが3種の業者さんかなんかの典型的なステマなんでしょうね。 |
769:
匿名さん
[2015-04-30 19:41:57]
本当に問題なければ良いけどね
詳細条件もわからないし水先案内人なんかがやった実験の結果をよく鵜呑みにできるね 問題無いと自分に言い聞かせたい気持ちはわかるよ |
770:
匿名
[2015-04-30 21:17:51]
>>769
そのURLを紹介してくれたのは換気に関して一生懸命勉強した人ですから、それなりに信頼できるんじゃないかな。 |
771:
匿名さん
[2015-04-30 21:31:59]
>>769
ちゃんと見た?水先案内人さんがやった実験ではないよ。 |
772:
匿名さん
[2015-04-30 21:43:46]
|
773:
匿名
[2015-04-30 22:42:10]
|
774:
匿名さん [男性]
[2015-04-30 22:45:38]
まあ、2020年に平成25年基準の省エネ基準が義務化されたら換気も1種にしてかないと基準クリア出来ないから今後1種が増えていくだろうね。
|
775:
匿名さん
[2015-05-01 02:28:47]
消費者には何のメリットもないけどね。
車の燃費のカタログ値みたいなもの。 ハイテクのハイブリッド車より軽の方が燃費いいみたいな。 電池はどんどん劣化して充電しなくなってただの重りになるっていう・・ |
776:
あ
[2015-05-01 03:04:09]
固執し過ぎ。大丈夫?
簡単な答えを切り抜き、その部分だけを取り上げて、知識を語ってるだけなんじゃないw って思うよ。 簡単なところを追求し過ぎだよ。 |
777:
匿名さん
[2015-05-01 06:59:33]
>基準クリア出来ないから今後1種が増えていくだろうね。
ステマは無駄。 基準と1種は無関係、メリットの無い1種が廃れるのは確実。 |
778:
匿名さん [男性 30代]
[2015-05-01 07:00:57]
|
779:
匿名さん
[2015-05-01 07:33:29]
体重が重い人は、何乗っても燃費悪いですよ。
|
780:
匿名さん
[2015-05-01 07:52:04]
1種1種って顔真っ赤にして書いていないで、少しダイエットした方がいいですよ。
どうせトイレは換気扇回すんでしょ? 風呂場だってドア閉めるんだったら換気扇止めるとカビだらけですよ。 3種が一番シンプルで合理的。 毎日コップ一杯の美味しい水を飲むために富士山からタンクローリーで水を運ばせて自宅に大型タンクを設置しないで、水道に浄水器付ければいいんですよ。 壊れたら1万円くらいで交換できるでしょ? タンクなんてコケが生えたり、穴あいたりしたら交換が大変ですよ。 たしかに富士山の水を毎日飲めるっていうのは、カタログのキャッチフレーズになるけど、実際問題10年後を考えた時に、どっちがいいか誰だって分かるでしょ? 1種の全熱交換なんて富士山の水みたいに美味しそうに思えるけど、飲んでみても浄水器の水との違いなんて分からないよ。 しかも、たまに窓あけたり、換気扇回したりっていう、富士山の水に水道水をまぜちゃってちゃ意味ないよ。 |
781:
サラリーマンさん
[2015-05-01 12:29:57]
そろそろ、1種と3種のメーカー同士の言い合いは終わりにしたらどうですか?
実際に使われてのリアルな声を皆さん書きましょうよ!! |
782:
匿名さん
[2015-05-01 15:26:19]
3種のメ-カーなどいないよ。
馬鹿なレスするから終わらない、終わる必要もないスレです。 |
783:
匿名さん
[2015-05-01 18:19:56]
>'3種のメ-カーなどいないよ。
メーカーの無い製品は有りません。 |
784:
匿名さん
[2015-05-01 18:38:15]
書いてるのは高い一種換気採用してるハウスメーカー関係者と、知識人ぶってる3種消費者かと・・
|
785:
う
[2015-05-01 18:49:20]
↑
俺もまさにその構図だと思ったw |
786:
匿名さん
[2015-05-01 23:00:02]
>>780
どちらかと言えば1種が浄水器で3種は水道水そのままのイメージ |
787:
匿名さん
[2015-05-01 23:28:53]
>786
空気のキレイなところは3種でバッチイところは1種ってか? |
788:
匿名さん
[2015-05-02 00:27:27]
>784
うちも1種ですが、ハウスメーカー関係者ではありませんけど。 自分の都合で決め付けする方がおかしいと思います。 ちなみに最新では783を書きました。 あまりに無知な書き込みに、つい反応しました。 |
789:
匿名さん
[2015-05-02 06:43:10]
|
790:
匿名さん
[2015-05-02 07:10:24]
>>787
樹海に家を建てるか浄水器を付けるか |
791:
匿名さん
[2015-05-02 08:28:05]
|
792:
匿名さん
[2015-05-02 13:32:21]
>784
760です。メーカー関係者にされていますね。まあ、どのようにとられてもいいけど、違いますよ。ユーザーです。 3種を否定しているわけでもないですよ。ちゃんとした換気方法だと思います。コストも安いですし、選ばれる方の選択は間違っていないでしょう。どっちを選ぶかは、あくまでも好みと主観だと思います。どちらにもいいところがあるのですから。 僕が否定しているのは、特定の一人の主張だけです。 使用感を書こうかとも思ったけど、またいろいろ言われるから今はやめますね。そのうち書くかもしれませんが。 |
793:
匿名さん
[2015-05-02 15:19:49]
>760
人を騙す人はレスしないで下さい、迷惑です。 |
794:
匿名さん
[2015-05-02 16:05:22]
|
795:
匿名さん
[2015-05-03 14:44:52]
けなし合いの無駄スレばかりだなあ。 ここでは有用な情報は得られない。
|
796:
あ
[2015-05-05 15:03:05]
3種しか認めようとしないやたら感情論を吐いて喧嘩腰の一人のせいでかなり嫌なことになってますね...
もうちょっっと意見の違う人とまともな議論できないんでしょーかね...まぁ無理か... >>592 ☆水蒸気の移動に関しては僕の勘違いでした。分圧と空気圧でごちゃごちゃになってました。すみません。 ただ負圧にしたから水蒸気がもれないということはなく、空気の移動よりは遥かに少ないものの拡散によって 壁内への水蒸気の移動は有るみたいですね。 ☆なんでも説明を求めているわけではありません。根拠を知っているなら誰にでもわかるように書いて欲しいですし、 あなたの場合調べる調べない以前に単語しか記述していないため調べようがありません。私やこのスレを見る人達は 素人ばかりなのでそういう自分がわかっているから他のやつもわかって当然みたいなことはやめていただきたい。 疑わしいですがあなたが正しいことをこのスレで伝えたいならなおさらきちんと自分の推察だけで なくそれと同時に根拠を書いていただきたい。 ☆>>776は私のスレではないですね。否定しておきます。 ☆ストリーマー否定の部分が未だによくわかりません。三種換気においてはウイルスはそのまま入ってきますし、 ダクト式第一種換気にストリーマーを つければ給気側のダクトが汚れていない限り3種よりもよりきれいな空気に なるかと思うのですが。熱交換時の漏気問題にしてもストリーマーをつければその心配は0になりますし。 ☆人がいない室内の換気量を減らしてもいいという根拠もよくわかりません。またショートサーキットを起こしている 3種換気においてきちんと換気がされる根拠が理解できません。流体云々と書いてありますがわかるように 説明して下さい。流体の論文をよんでもそこら辺が理解できませんでした。 ☆http://www.e-kodate.com/bbs/thread/517187/res/337/ 上記のデータ第三種換気の冷房データですが ・室温平均25℃だと普通の家族の場合、奥さんだけでなく旦那さんも冷房病で体調不良になる可能性が高い。 ・換気量を半分にしているという文言があります。夏こそ気温の上昇によりVOCが発生しやすいのに換気を絞るのは問題かと。 本来の除湿量でなくなっていますしこれも問題です。 ・再熱除湿の電気代でもないので参考になりません。 ・Q値もC値も不明なため高断熱高気密かも不明 ちなみにご自身が第三種換気で湿度調整がきちんと出来ると言っているんですからあなたが再熱除湿まで考慮して 電気代やエアコン代の実データを出すべきかと。ただあなただけにデータを出せというのも問題だと思うので 私の方でもデシカホームエアーの方で実データを出したいと思います。 鵜野日出男の今週の本音 2014年10月15日 ユウキ邸 (習志野市) の年間電力量などのデータが揃う http://unohideoblog2013.seesaa.net/article/407165223.html ハリマハウスの約2年分実データ http://harimahouse.com/blog/3069 ↑性能はQ値1.59、C値0.67 延べ床面積179.75㎡(54.37坪) だそうです。 http://www.daikinaircon.com/catalog/homeDESICA/lets_desica/detail/008/ 補足で鵜野日出男さんのブログの方は通常より南側に窓が少なく、エアコンも一世代前の型を使用しているためもう 100kwは見立てで電気代が減ると推測されます。 そうするとデシカとエアコンで40坪、Q値0.8、C値0.3で年間冷暖房換気電力は約2200kwといったところでしょうか。 ☆「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」という論文を入手できたためこれも含めて換気手法と結露に関して 書きます。上記論文では合板の代わりにサイディングを外側に透湿抵抗として扱っています。サイディングの透湿抵抗は不明な ため合板10に対して7で扱います。 室内は20℃50%で室外は実験に合わせて変化させていました。 圧力は通常より高い5Paと10Paで行っています。 結果としては ・壁面にかかる圧力は1種換気、2種換気ともに気温差25℃程度ならば3Pa以下。(C値2において) ・防湿欠損がない場合は壁内湿度は-5℃においても80%以下 ・コンセント欠損部がある場合は-5℃、5Paで2日ほどしても安定して90%だったが10Paに上がると湿度95%で安定した。 ・防湿欠損がない場合湿度60%にしても計算上は問題ない 温暖地における充填断熱工法による壁内結露の実験的検証と断熱工法に関する研究 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm 以上の結果と上記の実験結果より、 ・防湿欠損がある場合においては低い確率であるものの壁内結露を換気手法によっては発生させてしまう可能性がある ・ただしきちんと防湿層をコンセントボックスも含めて連続させておけばその心配は皆無になる ・3地域以北でコンセントボックスに気を使わないということはないため、4地域でも心配であるならば 気密コンセントボックスの使用を推奨 こんなところでしょうかね。人によっては第一種換気で結露してしまう可能性が捨てきれないからダメだという人もいますし上記の論文等で個々人で判断 するのが妥当なところかと思われます。 |
797:
あ
[2015-05-05 15:06:06]
すいません。
長文なのは仕方なかったのですが、投稿内容を確認して投稿したのに行がめちゃくちゃになってしまいました。 |
798:
匿名さん
[2015-05-05 17:39:29]
|
799:
匿名さん
[2015-05-05 17:50:42]
|
800:
あ
[2015-05-05 18:26:11]
>>798
せめて過去スレのどこぐらい行って下さい。あなた本当に性格悪いですね。 2度目になりますがあなたの場合は説明不足です。いきなり理解しろと言われても意味がわかりません。 職場や学校であなたは孤立していませんか?正しいことでも言い方というものがあります。 文句しか言わないなら反論はなしということでよろしいでしょうか。 |
801:
匿名さん
[2015-05-05 18:42:56]
>800
全て反論してるから過去スレを何べんでも読んで下さい。 |
802:
匿名さん
[2015-05-05 18:55:32]
|
803:
あ
[2015-05-05 19:13:45]
☆http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.html
上記サイトにあるように10℃以下だと湿度が高くてもカビは発生しないとはいわないまでも発生しづらいかと思われます。 書き忘れていて申し訳ありませんが2種換気サイディングの裏側の温度は5℃を切っています。 確かに湿度が高いことは繁殖条件だと思いますが、それだけでカビが繁殖するとは限らないかと。 またこれは防湿層をきちんと施工しなかった場合です。きちんと防湿層を構築してあれば問題は結露とカビの問題は限りなく低くなるかと思われます。 ☆その他の部分については相変わらず指摘がないので反論なしということでよろしいですね。 |
804:
匿名さん
[2015-05-06 12:12:05]
|
805:
あ
[2015-05-06 13:10:28]
>>804
☆「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」では木材よりも熱橋となりやすい鉄骨を断熱材に 貫通させて実験を行っていますが防湿層に欠損がなければ-5℃でも湿度80%以下で安定していました。 ☆また壁内の温湿度においては温度が高いところは湿度が低く保たれ、湿度が高いところでは温度が10℃ を切っていました。であるならば結露とカビの心配はかなり低い確率であると思われます。 ☆他の部分は反論がないので問題なしということで処理します。 |
806:
匿名さん
[2015-05-06 17:23:37]
|
807:
あ
[2015-05-06 17:43:05]
>>806
何度もあなたの問題点を記述しているのに改善してまっとうな議論をしようとしないその姿勢のほう が無責任です。その人をへ馬鹿にした鬱陶しい記述を改めないなら書き込まないでくれませんか。 真剣に換気装置を何にしようか検討している人の邪魔ですし目障りです。 ☆防湿層に欠損があれば問題になるということは防湿層の施工性に問題が有るわけで換気装置の不備 のみに問題が有る事にはならないかと。 ☆第一種換気、第二種換気は第三種換気に比べて壁内結露が発生しやすいことは否めないが、反対に 壁内にカビが発生した場合でも室内が正圧のため問題は発生しにくいと思われます。 ☆第三種換気においても夏は壁内結露する可能性が十分にあり、また負圧のため一度壁内が汚染される と汚れた空気を室内へ吸い込んでしまうというのは指摘しておきます。 |
808:
あ
[2015-05-06 17:47:25]
ちなみにコンセントボックスという防湿欠損がある場合でも室内20℃50%、室外-5℃、壁への圧力5Paでも壁内湿度96~97%で安定していたので、温度差20℃ならばより安全かと思われます。
|
809:
匿名さん
[2015-05-06 18:04:43]
|
810:
匿名さん
[2015-05-06 18:43:59]
>809
何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか? 以前も書きましたが、うちは浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。 最近の家は浴室が24時間3種換気が多いと思いますので、現実的には年中負圧が普通だと思います。 |
811:
匿名さん
[2015-05-06 19:12:01]
>810
>291参照 >2階建て1階床から2階天井まで6m、室内外温度差20℃では5Paの圧力が生じます。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html >内外差圧1.0mmAq >1.0mmAq≒10Pa >マイナス10Pa有れば5Paの圧力以上ですから温度差換気による漏れを防げます。 >気密性能が維持されてるなら壁内結露は防げますが劣化すれば漏れますからおこる可能性は有ります。 >何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか? >浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。 C値と3種換気扇の能力に左右されます、3種換気扇により負圧10Pa程度必要です。 http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html 自然吸気口からの給気量を参照して下さいC値1.0でも隙間から50%吸い込みます。 3種換気扇に計画換気量の半分の能力が有れば負圧が維持され漏れません。 しかし半分は熱交換しないで排気されますから1種熱交換器付換気扇は半分以下の熱交換しかしませんから無駄だらけです。 |
812:
あ
[2015-05-06 19:40:44]
>>808
☆1種換気でも正圧の調整はできたと思うのですが...よほど気密性が低いならば別ですが。 ☆近年では全館冷暖房を行う家が増えており、夏場でも外気と温度差がある家が増えています。日経ホームビルダー2009年4月号30~32ページで詳細が記述されていますがこちらは専門家の間でも意見が別れている問題です。負圧だと夏場は湿った空気を壁内に呼びこむことになります。 ☆「カビは何故、心配ない?」 http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.htmlを参考にすると ・湿度96~97%でも温度が0℃を下回っている ・通常より高い正圧 ・通常より過酷な温度差25℃ ・室外0℃の実験結果だとコンセントボックス欠損ありでも90%で安定 |
813:
匿名さん
[2015-05-06 21:22:36]
|
814:
匿名さん
[2015-05-06 21:32:54]
>>813
掲示板で「馬鹿」などの言葉は使わない方がいいですね。あまりお行儀の良い言葉ではありません。きちんと議論してください。迷惑です。 |
815:
匿名さん
[2015-05-06 21:40:54]
|
816:
あ
[2015-05-06 22:33:34]
☆何度忠告してもわからないなら何度でもいいますが
「とぼけたり、無視したり人を馬鹿にしてる、言葉の問題ではない」の根拠を書いて下さい。 「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません。 あなたは2言も3言も言葉が足りない。脳内で話が完結しているせいで意味不明です。 人に理解してもらえる文章をもう少し考えて書き込んで下さい。 赤子はどうするのもいい加減やめて下さい。客観的な議論をしようとしているのにいちいち 感情的なことを書き込まないで下さい。目障りです。 ☆通常壁にかかる圧力は3Pa程度、その1.66倍の圧力である5Paということは通常の1.66倍の圧力で 水蒸気が壁内に流れ込んでいるわけです。さらに温度差も25℃をとっており、 それでもこの程度の湿度にしかならないならば私はそこまで神経質になる必要はないと思われます。 ただこれは個人差があるので、心配ならば気密コンセントボックス等を施工してもらって下さい、 としかもはや言えません。 ☆1種換気の無駄な部分については皆さん理解していると思うのでいい加減 3種換気の年間冷暖房除加湿費の実データを下さい。 ☆「誰が面倒な調整をやるの?どうやって負圧か正圧か確認するの?」 「フイルター目詰まりでも負圧の値は変わりますよ」 フィルターに関しては施主が、調整に関しては業者でしょうね普通は。親切な業者だと フィルターの交換にも来てもらえるみたいですけど。 換気装置の物によっては摘みをひねるだけなので、つまみに目印をつけてもらえれば 施主でも可能かと思われます。ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。 |
817:
匿名さん
[2015-05-06 22:46:27]
|
818:
匿名さん
[2015-05-07 09:25:19]
|
819:
匿名さん
[2015-05-07 12:31:06]
>816
>「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません とぼけかい、ゆとり世代かな? 過去レスも殆ど理解出来てないのが分かった、議論自体が無理に感じる。 もう一度読み返してからレスしてくれ、複数のレスは無駄、一つだけ、確認しながらでないと無駄になる。 |
820:
匿名さん
[2015-05-07 12:53:50]
>816
>通常壁にかかる圧力は3Pa程度 根拠は? 温度差25℃との関係は? >神経質になる必要はない いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか? >ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。 温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか? 相当に無責任な発言ですが自覚は有りますか? |
821:
匿名さん
[2015-05-07 13:05:51]
|
822:
匿名さん
[2015-05-07 13:15:54]
|
823:
匿名さん
[2015-05-07 13:22:49]
自分も大して理解できていないけど、換気方法がどうあれ4地域なら壁内結露は起こさないということは理解できた。
壁内結露が原因で赤子がカビに苦しむこともないってことです。 |
824:
匿名さん
[2015-05-07 14:23:18]
>823
その通りですね。Ⅳ地域なら、第一種、第三種に関わらず、壁内結露の心配はほとんどないです。赤子はカビに苦しみません。 これ以上カビについて話したい人は、カビスレを立てて、そちらでやってほしいですね。 |
825:
匿名さん
[2015-05-07 15:48:52]
1種でも3種でもダクト付きならば、空気の入れ替えの無い部屋はありませんね。
|
826:
あ
[2015-05-07 20:09:00]
>>818
どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。 ご参考までに。 気密性能と換気計画 平成17年2月14日 執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司 http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf 「気密性能と換気計画 北欧住宅研究所」でグーグル検索して2番目にPDFで出てきました。 ・気温差30℃は抜きにしても漏気が基本的になくなるのはC値で1.4ぐらいでしょうか。 ・また「健康で長持ちな家が一番 著者 大宮健司」のP93~94を参考にすると 最低0.7以下、できれば0.5を切ると明確な換気経路を形成し、効率的な換気が行われること がわかっているそうです。 上記を参考にすると3種換気の場合0.5を切っていると理想ではないかと思われます。 1種換気については漏気を勘案すると0.3を切るのが理想になってくるのではないでしょうか。 |
827:
あ
[2015-05-07 20:36:14]
☆>>819に関しては過去スレをあなたのものらしきものを遡って読んでみましたが全くわかりません。
煽りでもすっとぼけでもなく真面目にあなたの伝えたいことがわかりませんので詳しく書いて下さい。 ☆「通常壁にかかる圧力は3Pa程度 根拠は?温度差25℃との関係は?」 これに関しては「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」の実験結果に準拠しています。 妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。 ☆「いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか? 」 ・どこがどういい加減か指摘して下さい。 ・いちいち赤子赤子目障りです。いいかげんやめて下さい。 ☆「温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか? 」 その根拠は何ですか。データや論文を下さい。 ☆残念ながら日経ホームビルダーを読んで頂けなかったようなので説明しますと、 「結露はするけれども問題ない派」と「結露するから問題だ派」に分かれているということです。 ようは結露するがそれが危険か否かということです。 ☆壁内のVOCを室内へ吸い込んでしまうことはよく言われていることなのですが。 負圧であることを考えれば理解できるかと。 ☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。 ・高気密高断熱第三種換気住宅における年間冷暖房除加湿費 ・第一種換気にストリーマーをかませることの問題点 ・人がいない部屋の換気を絞っていい実験データ ・ショートサーキットを起こしていてもきちんと換気がされているという根拠 |
828:
匿名さん
[2015-05-07 21:15:04]
>826
古いデータですね。 第1種熱交換換気システムの1ケ月当りの電気代が月 3,456 円/月って高すぎます。 5年前の機器ですが、実際2台で1,000円程度が現実です。 しかも札幌近郊って第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。 |
829:
あ
[2015-05-07 21:34:04]
まぁ光熱費のところはお察しですね。なにせ10年前のデータですし。
ただ必要な気密性の部分に関してはある程度信用が置けるのではないかと思われます。 |
830:
匿名さん
[2015-05-07 23:06:42]
>826
>どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。 >ご参考までに。 どーもです。 しかし、C値 0.5とか0.3とかハードル高いですね。 劣化とか考えたら毎年定期的に測定した方が良いくらいと思いますね。 |
831:
あ
[2015-05-07 23:26:11]
>>830
ネットで調べてみて気密の経年劣化を考慮しているのは今のところイザットハウスしかないというの が気になりますね。その点を考慮して工法を考えると ・構造材は最低でも含水率15%以下、できれば10%以下の集成材か無垢材 https://www.casanavi.co.jp/verywood/drycupid.php 夢ハウスのドライキューピット ・イザットハウスの圧着シート工法 ・耐震用面材の間に気密パッキンをかませる ・通常発泡ウレタンを使用する箇所を全てアイシネンで施工 ・窓を南側以外極力減らし全窓縦すべり一択 ・貫通孔を減らすため換気はダクト式第一種換気 コストと実現性、心情を無視すればこんなとこですかね。 スレ違い失礼しました。申し訳ありません。 |
832:
匿名さん
[2015-05-08 00:21:18]
気密を上げるとなると、簡単にできる現実的なところでは
外張り断熱のテープ工法で第一の気密層 構造用面材にパッキンかませて第二の気密層 充填でアイシネン(他の泡系はダメなの?)で第三の気密層 ここまでやれば気密の劣化はそうはなさそうだけど。 |
833:
匿名さん
[2015-05-08 12:35:42]
|
834:
匿名さん
[2015-05-08 12:48:25]
>827
五月蠅いから逆に質問すれば返答は無か見当違いのおとぼけ。 >☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。 妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。 温度差換気も理解されてない、議論など論外、換気の基本事項です。 ゆとり君自らあげたURL先を暗記できる位熟読して下さい。 コスト等は変わってるが科学的な事は変わらないから古くないです。 |
835:
匿名さん
[2015-05-08 13:12:46]
>828
>第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。 寒い地域ほど得のはずです、10年も前から分かっていたことです。 Q値を良く見せるための弊害か10年間も顧客を欺いていたのです。 本州の殆どの大手H.Mの残念な気密性能では相当に効率が悪いです。 国土交通省もやっと新省エネ基準の計算プログラムで効果無の結果になるようにしました。 |
836:
匿名さん
[2015-05-08 16:34:39]
>寒い地域ほど得のはずです、
違いますよ。 寒い地域では霜が付くので、エコキュートも第1種熱交換換気システムも効率が落ちます。 |
837:
匿名さん
[2015-05-08 17:59:36]
>836
そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。 >寒い地域では霜が付くので エコキュートの効率は寒さで落ちますが霜のせいではないです。 寒いと空気中の水分が少なくなりますから霜取り運転が少なくなります。 |
838:
匿名さん
[2015-05-09 00:51:13]
>そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。
そうです使いもにならないはずの1種全熱と3種の差が、本当は殆ど無いのが現実と言うデータです。 3種6,256 円/月と1種熱交換8,116 円/月ですが、電気代3,456 円/月が現在の現実は1台500円で2台でも1,000円程度ですので、3種6,256 円/月と1種熱交換5,660 円/月と逆転します。 しかし、3種の消費電力も下がっているはずなので、逆転まではいかず同等と言うのが妥当ですね。 |
839:
匿名さん
[2015-05-09 07:22:38]
>>838
うちのは、1種2台で約500円/月です。でも、某社の3種は確か約200円/月だったはずで、同等というには無理があるかな。やっぱり3種の方が、年間コストは数千円少ない。 ただ、電気代の負担が、数年前に比べて格段に少なくなっているのは間違いないですね。 |
840:
匿名さん
[2015-05-09 08:52:57]
>839
838です。 流れで話したので分からなかったかもしれませんが、消費電力だけではなく熱量も含めた826さんが紹介している下記の最終ページの話です。 気密性能と換気計画 平成17年2月14日 執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司 http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf |
841:
あ
[2015-05-09 10:13:03]
気密性能と換気計画の発表は10年前です。さらに単純計算のため現状の実光熱費がどうなっているのかはちょっとわからないですね。>>838さんのデータは自分で計算した大雑把な電気代ですか。それともヘムズで調べた正確な数値なのでしょうか。可能であればQ値、C値、建坪、地域と一緒に教えてもらえるとありがたいです。
|
842:
匿名さん
[2015-05-09 15:43:50]
|
843:
匿名さん
[2015-05-09 15:50:11]
こんなのがあった
https://fp-ie.jp/about/nenpi/ |
844:
匿名さん
[2015-05-10 22:22:46]
>>840
灯油40円/リットルで熱回収率も60%の頃の計算だから光熱費の参考にはならないと思う。 |
845:
匿名さん
[2015-05-11 20:59:01]
>842
やはりQ値、C値は重要ということだね |
846:
匿名さん
[2015-05-11 21:32:59]
>>845
そうだと思います。Q値(Ua値)やC値に比べれば、換気方式は省エネにはそれほど大きくは寄与しないですね。 |
847:
入居済み住民さん
[2015-05-14 18:48:46]
我が家も全熱交換の一種だけどダクトはない
http://www.passivenergie.co.jp/seseragi.php |
848:
匿名さん
[2015-05-14 21:00:06]
全熱型は、採用する地域によって、熱交換部にカビが生えるリスクがあるよね。
検索すれば分かるよ。 結局、湿り気空気線図での内外温度と結露発生関係をよく理解していないで、採用しているのが問題。 |
849:
匿名さん
[2015-05-15 01:48:39]
>>848
どのような地域で熱交換部にカビが生えやすいのでしょうか? |
850:
匿名さん
[2015-05-16 14:52:27]
>849
例えば、東京の2014年8月20日の温度は、非常に高かった。 この時の、露点温度は25~26℃。 室内の冷房を25~26℃にして、全熱型で外気と熱交換させたら、熱交換エレメント部で結露する。 カビはどこにでもいて、一般の空気中で避けることができず、 その好適条件は、 高温多湿の環境があること ⇒ 20~25℃で湿度65%以上 だから、全熱型を使用すると、東京では夏場にカビが生えやすい。 |
除湿・加湿