1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
603:
匿名さん
[2015-04-22 07:05:26]
|
604:
匿名さん
[2015-04-22 08:02:20]
温度差換気の話では、3種の方が影響が大きいでしょう。2Fの換気が不十分になる可能性がある。
温度差換気では、室内空気は壁体内にとどまらず、通気層を通って屋根へと抜けるものがほとんどなので、壁内結露への影響は少ない。 |
605:
匿名さん
[2015-04-22 08:36:21]
>604
温度差換気は隙間と室内外温度差、家の高さにより浮力の力(漏れ量)が変わります。 換気装置は浮力の力より負圧にして漏れを防ぎます、1種換気装置は負圧力が弱いです。 >室内空気は壁体内にとどまらず、通気層を通って屋根へと抜けるものがほとんどなので、壁内結露への影響は少ない。 通気層に到達する前を問題にしてます。 合板等がスムーズな通気を妨げ壁内結露を起こします。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm 初日は結露がない記述が有りますが合板が吸湿して分からないだけ? 徐々に合板の含水率が増えて3日目に結露が現れた。 |
606:
匿名さん
[2015-04-22 08:56:32]
>605
換気の負圧かどうかで結露を防ぐなんてのは目的と手段の取り違えですよ 結露を防ぐのは防湿施工であって、 3種だろうと2階の給気口から排気してしまう悲しい気密の家も多い現実 負圧でないと結露しまくりなら3種も壁内へ水蒸気もダダ漏れで結露しまくりって主張していることに気付かない? |
607:
匿名さん
[2015-04-22 09:28:11]
>606
>結露を防ぐのは防湿施工であって、 家の気密性能は同等として話をしないとね、劣化も有る。 少し前の多くのH.MのC値は稀で2.0、普通は5.0ですからね、記述がない、今でも5.0が多い。 3種の利点は給気口を塞げる事。 C値5.0ぐらいだと温度差換気量が機械換気量に近い。 C値5.0程度なら給気口を全閉すれば室内を負圧にして壁内への漏れは防げる。 負圧なら安全なのは間違いない。 給気口を塞げず、負圧力が弱い1種熱交換器付換気装置はカビの繁殖リスクは高い。 |
608:
匿名さん
[2015-04-22 09:38:42]
>605
>初日は結露がない記述が有りますが合板が吸湿して分からないだけ? >徐々に合板の含水率が増えて3日目に結露が現れた。 その通りです。合板が吸湿します。水蒸気の過剰供給が24時間連続で続くという、現実的には起きにくい状況が3日間以上続くと、合板の吸湿量の限界を超えるという実験結果ですね。 現実世界では、合板も吸湿と放湿を繰り返し、結露リスクは実験よりも低いのが普通です。どこかで恒常状態となり冬期間ずっと結露を起こさない可能性もかなりあります。北海道などの極寒地では実験に近い状態かもしれませんが、東京ではほとんど起きない状態ですね。これが1日目で結露が起きるのであれば、東京でも十分な注意が必要です。 実験では極端な状態を扱いますので、実験で起きたことが現実の世界でも起きることはそれほど多くはありません。だから、「結露リスク」があることは本当でしょうが、それを「結露」があると短絡的に結論付けるのは、実験結果を読み違えています。 |
609:
匿名さん
[2015-04-22 09:42:26]
>607
給気口をふさいだら、温度差換気の元となる気圧差は解消されずに、壁体内に室内空気が漏れやすい状況になりますよ。壁内を考えたら、給気口はふさがないで水蒸気を外に逃がした方がいいんじゃないですか? |
610:
匿名さん
[2015-04-22 09:44:26]
609です
607を読み違えた。失礼しました。 |
611:
匿名さん
[2015-04-22 11:57:34]
>608
>合板が吸湿します。 吸湿しますがガスの状態では有りません、液体になりますから結露と同じです。 >現実的には起きにくい状況が3日間以上続く 根拠は有りません、現実に起きるから建材等工夫をしてます。 合板より脆く、価格の高いモイス等を何故使用するか考えれば分かる事。 >東京ではほとんど起きない状態 都市化が著しい地域は最低気温が上昇して壁内結露がし難い事は確かです。 都市化されていない地域は危険です。 >実験では極端な状態を扱います 決め付けないで下さい、有り触れた条件です。 室内外温度差20℃、室内湿度60%は特別な値ではないです、室内外温度差20℃は変動しますが乾く保証は有りません。 乾き切らないで室内外温度差20℃になれば結露水は蓄積されて行きます。 室内温度23℃で室内外温度差20℃は外気温3℃です、八王子等はかなりの時間が当てはまりますから危険です。 |
612:
匿名さん
[2015-04-22 13:58:11]
>611
>根拠は有りません、現実に起きるから建材等工夫をしてます。 >都市化が著しい地域は最低気温が上昇して壁内結露がし難い事は確かです。 都市化されていない地域は危険です。 八王子で外気温3度が3日間続くでしょうか?平年の1月の平均気温3.2℃ですから、3度以下が昼も夜も3日続く状況が見えません。しかも、気温測定は日陰なので、日射を考えればさらにレアな状況になります。「根拠がない」という言葉に根拠がありません。少なくともレアな状況です。八王子でその状況が3日続いた例があれば、ご指摘ください。何年に1回くらいあります?もちろんⅠ~Ⅲ区分の寒冷地は話が違いますよ。 建材の工夫は、現実に起こらなくても、よりリスクの少ないものを開発して、使用していくのは当然ですね。それが企業で、それが科学で、それが消費者意識です。高くても、より性能の良いものを求めていきます。換気もそうでしょ? 都市化されていない地域は年々減っています。特にⅣ地域では少ないでしょう。ヒートアイランドは特にアスファルト舗装のあるところで顕著で、例えば池と舗装面が2~30m離れていただけでも気温は2度ほど違います。大都市でなくとも住宅はほとんどがアスファルトから20mほどの内に建っている(アメダスは裸地上)ので、さらに外気温3度以下の状況は得られにくくなります。 >室内外温度差20℃、室内湿度60%は特別な値ではないです、室内外温度差20℃は変動しますが乾く保証は有りません。 室内外温度差20℃、室内湿度60%は特別ではありません。それが3日3晩続くことが特別なのです。すみません、僕は現実世界に住んでいるので、少なくとも4地域では、とてもありふれた状況とは言えないです。また乾くとは言っていません。放湿すると言っています。冬でも洗濯物はカラッとしなくても、ずっとびしょ濡れではないですね。 結露のリスクは0にはならないでしょう。当然、結露を防ぐために、断熱や建材の開発があるわけですが、換気システムの影響は附属的であることは間違いないです。それよりも断熱性能、通気層や防湿層、透湿シートの状態などに帰結すべき問題で、これ以上はスレ違いではないでしょうか? |
|
613:
匿名さん
[2015-04-22 15:54:07]
では、仮に1種の方がリスクが高いとして、どんな家が欲しいですか?
① 換気システムでカビない家 ② 窓開け(自然)換気でカビない家 あなたはどちら? |
614:
匿名さん
[2015-04-22 16:37:17]
>612
室内外温度差20℃、室内湿度60%は結露してる状態です、目視されたのが実験では3日目だっただけです。 23℃の60%の室内空気は露点14.8℃、絶対湿度12.4g/m3 東京外気5.6℃湿度56%露点温度-2.38℃、絶対湿度4g/m3 50%、50%で壁内で混合しますと絶対湿度8.2g/m3、露点11.1℃になります、柱などの熱橋部で結露します。 5倍以上に薄まれば値としては結露しません。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 東京でも上のような日は有りますから漏れていれば結露してると思われます。 埼玉の所沢では2/8~2/11までは殆どの時間の室内外温度差20℃以上です、別の日も20℃以上の時間帯が多いです。 洗濯物を24時間北側に干して下さい、毎日朝に触ると郊外ならきっと分かります。 気密と換気装置により負圧を確保すれば壁内結露およびカビの繁殖を防げますからスレチでは有りません。 換気装置の重要な役目の一つです。 都市化で東京は低湿度になりカビの繁殖は少なくなってます、家の性能で防げてると勘違いすると痛い目に合います。 |
615:
匿名さん
[2015-04-22 16:41:15]
リスクが高いといっても相対的な話であって、1種が危険と言うわけではないので換気方式は好きなものを選べばよい。
窓を開けるか否かはそのときの気分で行えばいい。 要するに設問自体意味がない。 |
616:
匿名さん
[2015-04-22 17:04:48]
八王子とか所沢を例に出しているようですが、結論はⅣ地域の区部であればそういう心配はいらないということでしょう。
東京では心配ないと書いていながら、寒冷地やそれに準ずるような地域の問題点をあたかも全ての地域で問題があるようなカキコミは不要です。 |
617:
匿名さん
[2015-04-22 17:27:18]
>616
温暖地の沖縄では殆ど温度差換気は無くなりますから漏れの危険は無くなり、温度が高いですから結露しません。 1種熱交換器付換気装置は室内外温度差20℃以上の地域には不適として販売しないなら理解出来ます。 Ⅳ地域の都市部に問題がないとしても注意書きの記載も無く、全国販売は問題でないですか? |
618:
匿名さん
[2015-04-22 17:39:13]
>Ⅳ地域の都市部に問題がないとしても注意書きの記載も無く、全国販売は問題でないですか?
問題あると思うならば行政やメーカー・HMに抗議文を送ればよいと思いますよ。 ここであたかもⅣ地域の都市部すら問題あるようなカキコミはその地域の検討者にとって害以外の何物でもありません。 |
619:
匿名さん
[2015-04-22 17:40:59]
>617
612ですけど。 換気の種類の話ではないですよね。断熱と結露の話ですよ。 つまりスレの中身と関係ない話になっています。結露ですから、換気方法に話を持っていくのはそもそも無理筋です。上の実験の話は、換気方法の問題でなく、どちらかというと気密層と通気層の設け方の実験です。 1種換気だから結露するという話ではないので、ご注意願います。 |
620:
匿名さん
[2015-04-22 17:48:47]
>616
>東京では心配ないと書いていながら、 書いていません、リスクが少ないと書いてます。 換気装置は人の健康を守るための装置です、例え1%以下でもカビの繁殖を助長させれば本末転倒です。 カビで病気になれば犯罪行為です。 赤子の健康を守って下さい。 |
621:
匿名さん
[2015-04-22 17:53:43]
>書いていません、リスクが少ないと書いてます。
リスクが少なければいいと思います。 リスク0はないわけですから。 |
622:
匿名さん
[2015-04-22 17:54:12]
|
623:
匿名さん
[2015-04-22 18:02:28]
> 3種と比較して1種の結露リスクの高さをレスしてます。
そしてⅣ地域の都市部ならば1種でも結露リスクは少ないということです。 ここであたかもⅣ地域の都市部すら問題あるようなカキコミはその地域の検討者にとって害以外の何物でもありません。 |
624:
匿名さん
[2015-04-22 18:02:39]
612連投すみません
つまり、Ⅳ地域であっても、内陸部ではⅢ地域のような対策をとることも考える人はいてもおかしくはないと思います。実験では室内温度は20℃なのに自分のレスでは23℃にして相対湿度は変えない(露点温度を上げる)など、小細工をしなければ条件を満たさないのですが、それでも不安な人は何かしら対策をとってもいいかもしれません。電気代を考えるときは節約して21℃にしていたのに、結露を作りたいために室内温度は高めに設定していますね。 そもそも、なみだ茸事件は30年前に北海道で起きたものですよね。今と断熱性能も全く違い、24時間換気も義務化されていない。しかも寒冷地。 それと現在のⅣ地域の住宅を結びつけること自体ナンセンスです。 |
625:
匿名さん
[2015-04-22 18:03:47]
3種と比較して1種の結露リスクの高さはどんぐりの背比べ程度です。
2種換気システムは壁内結露のリスクが伴います。 |
626:
匿名さん
[2015-04-22 18:05:31]
|
627:
匿名さん
[2015-04-22 18:10:09]
|
628:
匿名さん
[2015-04-22 18:17:28]
>627
Ⅳ地域の都市部のようなリスクが少ない地域でもあたかも問題があるかのようなカキコミのためにこのスレは存在しているのではありません。 |
629:
匿名さん
[2015-04-22 18:24:14]
>624
可能性をレスしてます。 1%でもカビが繁殖して健康被害が出れば困ります。 赤子には20℃~25℃、50~60%の湿度は必要だそうですから特別な値では有りません。 実際には外気温は更に下がる時も有り温度差は20℃以上になります。 カビの繁殖リスクを考慮すれば更に高い値を使用して安全サイドにするべきです。 カビ繁殖リスクが少ない地域だけで全地域を論ずるの如何なものですか? |
630:
匿名
[2015-04-22 18:37:50]
>>629
都市部で温度差が20度以上になることは殆どありません。 温度差が20度以上になると危険だと言って、そんな温度差にならない都市部までもあたかも危険であるかのようなカキコミは有害そのものです。 |
631:
匿名さん
[2015-04-22 18:45:40]
>>629
前半について。 リスクについては、寄与度が大きいものから考えるのが「科学」です。結露に関しては、換気方法より断熱性能です。 また、この部分に関しては3種も同様のリスクがあると言うことを言ってるに過ぎませんよ。 後半について Ⅳ地域の代表を所沢や八王子にするより、日本の代表を東京以南にする方がはるかにまともですよ。 |
632:
匿名さん
[2015-04-22 18:47:40]
>630
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 殆ど無くても有る。 深夜だけをみれば室内外温度差20℃以上の日が殆どです。 |
633:
匿名さん
[2015-04-22 18:55:27]
>631
>リスクについては、寄与度が大きいものから考えるのが「科学」です 室内外温度差の大きい地域になります。 断熱は関係有りません、気密性能が低い程リスクは高いです。 地域差を比較するスレでは有りません、換気システムの選び方です。 |
634:
匿名さん
[2015-04-22 19:01:37]
拙宅を例にあげれぱ朝の室温は17〜18度くらいです。最低気温は早朝でしょうから温度差は2月でも最大12〜13度くらいでしょう。都市部はそんなものです。
リスクは非常に低いですね。 |
635:
匿名さん
[2015-04-22 21:06:15]
>>632
当たり前でしょう。 そんな話はしてないよ。さすがに話にならない。丁寧に言ってきたつもりですが。温度差20度が3日3晩続くことがまれだと言ってますよ。 あなたの論理で言えば、室内温度を20度としたら、ほとんどの昼間は温度差20度未満です。こんな論理で人は説得できないでしょう? |
636:
匿名さん
[2015-04-23 07:42:09]
温度差20℃になるとカビ小屋は、あっという間に結露するらしい。
普通は素材の蓄熱性能や調湿性能が結露を防ぐ。 カビ小屋はそういった能力が乏しい。 |
637:
匿名さん
[2015-04-23 07:52:16]
>635
湿度60%、室内内外温度差20℃で漏れれば壁内で短時間でも結露するリスクが極めて高い、科学を知ってる方には当たり前の事柄です。 |
638:
匿名さん
[2015-04-23 08:00:23]
|
639:
匿名さん
[2015-04-23 08:05:44]
知ったかぶりの木っ端技術屋の程度がよく分かるね。
|
640:
匿名さん
[2015-04-23 11:36:50]
|
641:
匿名さん
[2015-04-23 12:37:24]
>結露するのは合板が飽和状態に達したから?
表面温度80%以上で結露するとカビ小屋住人が言っておった。 |
642:
匿名さん
[2015-04-23 13:04:09]
>640
ようやく、スタート地点に立ちましたね。同じ状況が3日続かないと結露しないということまではいいですね。 で、その実験の条件と結果ですが、いずれも「換気無し(言及が無いので無しと推定)」で内側から ①ビニールクロス、石膏ボード、防湿層付き袋入り断熱材、合板、透湿防水シートのときに3日目に結露あり ②ビニールクロス、石膏ボード、防湿層付き袋入り断熱材、透湿防水シートなら結露なし となっています。つまり、実験の結果、結露の有り無しは壁面の外側の透湿抵抗の差によって、差が出るという結果です。 ということは、合板でなく、もっと透湿抵抗の少ないダイライトやモイスを使ったり、合板との隙間の多いGWではなく吹き付け断熱にしたりすることで、さらに結露のリスクは軽減されるということです。 実験の結論としては、合板のように透湿抵抗の高いものは透湿抵抗の低いものと比べると結露の状況に差ができる。しかし、合板であっても月に1回起きるくらいの稀な状況でなければ結露は起きない、です。 ましてや換気方法による結露状況の差は実験自体無いので、3種がいいという結論はどこにもありません。あなたの頭の中にしかないですよ。 実験の目的や対照実験について言及せず、むりやり自分の意見へと我田引水する姿勢は「科学」とは言いません。実験者やそれを紹介する人への敬意と礼儀を失しています。 もう少しきちんとしてください。 |
643:
匿名さん
[2015-04-23 15:54:26]
>642
科学ですから真理の追究です。 実験に不備が有れば指摘は誰がしても良い事です。 結露は起きています、2日目までは目に見えなかっただけです。 事実を捻じ曲げる事は科学では有りません。 前にもレスしましたが透湿抵抗の少ないダイライトやモイスを使用するのは結露を無くしたいからです。 逆に言うと合板では結露すると言うことです。 |
644:
匿名さん
[2015-04-23 16:04:13]
>>643
合板なら結露するが結論なら、このスレのネタではないですよ。 |
645:
匿名さん
[2015-04-23 16:15:20]
|
646:
匿名さん
[2015-04-23 16:32:33]
旧Ⅳ地域で新築検討中です。
1種と3種で壁内への漏れ易さが違うとありますが、外張り断熱なら壁内に漏れても室内とほぼ同じくらいの温湿度環境だから結露しないという認識であっていますか? だとしたら費用を考え、便所3種で良いかと考えています。 |
647:
匿名さん
[2015-04-23 17:42:45]
>646
>外張り断熱なら壁内に漏れても室内とほぼ同じくらいの温湿度環境だから結露しないという認識であっていますか? はい、有ってます。 外張り断熱ですと室内側から室内壁、躯体等、防湿シート、断熱材、通気層、外壁等です。 防湿シートの内側は室温とほぼ同じになります、室内湿度が60%で防湿シート面で室温20℃が19℃に下がっても湿度は63.5%で結露とは全く無縁です。 外張り断熱は釘等金物も断熱材の内側になりますから熱橋の心配もなく結露しません。 外張り断熱ですと換気種類に関係なく結露し難いです。 1種熱交換器付の設備費を他に使用した方が賢いです。 |
648:
匿名さん
[2015-04-23 17:51:23]
>>646
647さんがおっしゃるように、結露に関しては1種、3種でほとんど差はありません。どちらでもお好きな方をお選びください。 |
649:
匿名さん
[2015-04-23 17:54:25]
>>645
スレを遡っても、あなた以外で換気方法と結露を結びつけようとしている人は、あまりいないんですが。どう参考にすれば良いのでしょう? |
650:
匿名さん
[2015-04-23 18:58:58]
3種換気でショートサーキット起こしたら室内の換気不良から
湿度上がって結露しやすくなることもあるのにね |
651:
匿名さん
[2015-04-23 19:01:59]
歴史的にはサッシが広まり、隙間風が減った、換気量が減った。
断熱材が普及し、部屋を高い温度で暖房するようになった。 気密性を重要視していなかったために温度差換気で壁内に室内空気が漏れて結露して北海道では涙茸事件が起こり数年で土台が腐った、本州では壁内のカビが多く見つかっている。 壁内に湿気を入れては駄目と知られ始めたが気密性能はまだお粗末。 合板で囲まれてる2x4は特に酷くカビて、在来工法の大工に伝わり、高気密住宅は駄目と広まった。 丁寧な気密施工は経験と時間が必要なため、多くの大手H.MでもC値は低く高気密とは言えない。 壁内に漏れなければ結露リスクはない、3種はC値5.0の家でも給気口を塞げば室内外温度差20℃でも壁内に空気を漏れるのを防ぐ事ができます。 |
652:
匿名さん
[2015-04-23 19:12:48]
>650
ショートサーキットはなかなか起きません。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/555904/res/351-651/ ショートサーキットの権化のような換気扇です。 70秒毎に給排気が切り替わりますから遠い場所の換気が出来ない事になりますが実際は換気出来ます。 |
653:
匿名さん
[2015-04-23 21:24:25]
>647
>はい、有ってます。 >外張り断熱ですと室内側から室内壁、躯体等、防湿シート、断熱材、通気層、外壁等です。 では、外壁側から ・杉縦胴縁+杉板木っ端=通気層 ・スタイロエース ・透湿防水シート ・杉板木っ端 x 4枚 この場合はどこが壁内になりますか? |
654:
匿名さん
[2015-04-24 09:56:52]
1種または3種のダクト換気を採用する場合でもトイレだけは局所換気にするのが普通ですか?
|
655:
匿名さん
[2015-04-24 11:28:36]
>654
3種ダクト換気は熱交換をさせないから局所換気は不要。 1種でも顕熱交換だけで湿気交換をしないタイプは漏れないから局所換気は不要とされてる。 湿気も交換する全熱の1種は熱交換器部で漏れる。 トイレの臭気を家中にまき散らすことになるため局所換気にしてる。 浴室は湿気が多いため局所換気になる。 ダーティーゾーンは玄関(靴等の臭気)等も有る。 |
656:
匿名さん
[2015-04-24 12:48:35]
|
657:
k
[2015-04-25 02:04:00]
そうだね、同意です
|
658:
k
[2015-04-25 02:17:09]
>647
お久し!変わらずだから直ぐ分かったわw 対局に近い工法なのに、同じ性質の材料で作るから不完全しか出来ないと気付いたよ。気密ならボードにもビニール貼るべきだし、サネにパッキン付けて内装ボード貼る位徹底しないと決着は付かないと思ったよね。 結局不完全なんだよ。 |
659:
匿名さん
[2015-04-25 17:49:51]
関連ありそうなのでコチラへも・・
バラックカビ小屋住人のぼやき・・・他スレより。 >調湿は梅雨時の効果を期待してます、現在も除湿をしてないと65%超える状態ですので逆の期待です。 >除湿をしないで押し込み換気をしてると雨漏りがします。 >小屋は外断熱ですが天井断熱にしました、中気密推奨の工務店なので公園にある、あずまや的な構造にして柱を少なくしました。 >悪い予想は的中です、柱は断熱、気密部を貫通してますので施工が悪いと水蒸気は通過します。 >施工が良くても集成材を使用してないと木割れなどで気密が維持できないです。 >押し込み換気をすると隙間から天井に抜ける空気は結露して水になって戻ってきます。 >テラス窓は引き違いの2重にしてます、引き違いの下部隙間からの漏れにより外側のサッシに結露して外は見えません。 >また大工製のドアは気密が悪く結露してカビが発生しました。 >サッシを含めた隙間風対策で押し込み換気をしましたが問題が多いです。 >ドアの気密性の悪さは修正してます、柱貫通部は断熱材の奥で簡単に出来ないため外側にパテで修正しましたが気休めです。 >冬は3種(1種)、夏は2種換気してます、気密性は前に述べた方法で確認してます。 換気の問題ではないですね。 |
660:
匿名さん
[2015-04-26 07:01:21]
>659
まるで欠陥住宅、瑕疵保険で直せないの? |
661:
匿名さん
[2015-04-26 07:22:27]
>660
一部気密性の悪い場所は有りますが欠陥住宅では有りません。 押し込み換気(2種換気)を数日試験しただけです。 室内を正圧にすると色々と問題が起きる事を立証する形になっただけです。 3種換気にして室内負圧にすれば何も問題は有りません。 1種は排気口が塞がったりすれば同じような現象が起こりますから要注意ですよ。 |
662:
匿名さん
[2015-04-26 08:34:49]
|
663:
匿名さん
[2015-04-26 12:28:49]
|
664:
匿名さん
[2015-04-26 12:56:39]
|
665:
匿名さん
[2015-04-26 13:26:55]
>真面目に答えなさい。
排気側フイルターの掃除を怠り換気されない例が多いようです。 |
666:
匿名さん
[2015-04-26 14:01:24]
>629
>赤子には20℃~25℃、50~60%の湿度は必要だそうですから特別な値では有りません。 今日の東京、23℃で湿度33%くらいでスッキリ気持ちいいね~ 今どきだれも加湿なんてしないし、窓開けたら赤子に悪いなんて聞いたことない |
667:
匿名さん
[2015-04-26 15:35:40]
>排気側フイルターの掃除を怠り換気されない例が多いようです。
どこのメーカーですか? うちのには給気フィルターはありますが、排気側にはありませんよ。 そもそも何のため? 綺麗な空気を屋外に出すためなのかなあ、優しいシステムということですね。 |
668:
匿名さん
[2015-04-26 15:42:48]
|
669:
匿名さん
[2015-04-26 16:33:52]
|
670:
匿名さん
[2015-04-26 17:02:33]
>661
スカスカのサッシは? |
671:
匿名さん
[2015-04-26 17:24:30]
|
672:
匿名さん
[2015-04-26 19:15:44]
↑ この人、換気システムを知らない人なので回答はもらえませんよ。
|
673:
匿名さん
[2015-04-26 21:03:10]
|
674:
入居済み住民さん
[2015-04-26 21:28:51]
排気側フィルターは給気側フィルターの間違いだろうね
|
675:
匿名さん
[2015-04-27 07:00:29]
|
676:
匿名さん
[2015-04-27 09:11:32]
>665
664です。 >排気側フイルターの掃除を怠り換気されない例が多いようです。 実例やデータがあれば紹介下さい。 ちなみに、うちの排気側フイルターは給気側フィルターの3倍以上の表面積があるので、先に給気側が目詰まりを起こす事はあるでしょうが、逆は無いと思います。 |
677:
購入経験者さん
[2015-04-27 11:25:51]
便所三種じゃ計画換気出来ません
室内の戸を一枚でも開け閉め間違えれば換気ルートが変わります 換気がしたいなら集中3種か1種でどうぞ 換気なんぞどーでもいいが、義務だから仕方ないって人は便所3種でどうぞ |
678:
匿名さん
[2015-04-27 11:33:53]
|
679:
匿名さん
[2015-04-27 11:48:05]
>677
1種だから計画換気が出来ると思ったら大間違い。 ダクトの圧損等異なるから計測して調整しなければ計画値で流れない。 C値も計測しないH.Mが殆ど、風量調整などやる所は殆ど無い。 計画換気に拘るならデーターを貰ってね、5万円位かな、もっとかな? |
680:
匿名さん
[2015-04-27 13:24:39]
>678
676です。 排気側の方が汚いから詰まり易いと言う理屈は理解できますが、5年間使った現実は清掃時に排気側は薄っすら埃が付いている程度です。 逆に給気側小さな虫が吸い込まれていますが、目に見える埃はありません。 しかし給気側フィルターを洗浄すると黒い水が出ますので、給気が排気より綺麗だとは思えません。 まあ、埃っぽい家では排気側が詰まる事もあるかもしれませんが、普通はありえないのでは? それに排気側フイルターは正面側ですので掃除をするのを忘れる事はありません。 逆に給気側フィルターは側面構造が多いので蓋を開けなければ、掃除を忘れる可能性はあります。 貴方の言い分は、現実的には無理のある説明だと思います。 |
681:
匿名さん
[2015-04-27 13:40:41]
|
682:
匿名さん
[2015-04-27 14:18:49]
>>681
意味不明です。 掃除を怠ることはまずないです。意図的にやらないことはできますが、普通は給気側、排気側同時に行うので、忘れることはないでしょう。うちのはフィルター掃除してから何ヵ月たったか教えてくれますし、掃除も簡単だし。 昔のエアコンの方が大変だった。 |
683:
匿名さん
[2015-04-27 15:48:54]
|
684:
匿名さん
[2015-04-27 15:59:51]
計画換気そのものが無意味。
換気は人に合わせて換気が良い。 炭酸ガス濃度を分析して計画換気が正常かなど計測事例は殆ど皆無。 給気口を少なくした便所3種の方が理にかなった換気方法。 http://edfs.co.jp/heat_exchange_ventilation_system/ventosan/ 上記の換気方法を見れば計画換気の無意味さがわかる。 |
685:
匿名さん
[2015-04-27 16:10:20]
>681
理解力の無い方で残念です。 >フイルターが長い間、汚れないのを自慢してるの? >678さんへ向けてですので、遡って読めば普通の方なら理解できると思います。 ちなみに、>661さんの「1種は排気口が塞がったりすれば同じような現象が起こりますから要注意ですよ。」というおかしな書き込みからの流れです。 >フイルターは詰まるから役目を果す。 あたりまえですね。 逆にこまめに掃除をしすぎるとフィルタ目以下の大きさの埃を通すので、ある程度フィルタに埃が付いた方が目が詰まって濾過効率は上がります。 しかし、フィルタが汚れ過ぎると空気が圧損を受け流量が下がりますので、清掃サインが出たら清掃か交換が必要です。 >長い間詰まらないと益々掃除を怠る。 682さんが言われる様に、1種は「清掃サイン」が出るので怠る事はありません。 何か根本的な事が理解できていないのでは? |
686:
匿名さん
[2015-04-27 16:14:57]
一部の機種を言われてもね、サインを毎日眺める物好きもいない。
|
687:
購入経験者さん
[2015-04-27 16:41:55]
計画換気を度外視してる人は便所3種でいいんでないの?
集中3種や1種なら便所よりかは計画的に出来ているわけだし なにがなんでも反発したいという意向しか読み取れないんだが… |
688:
匿名さん
[2015-04-27 17:42:44]
そーですね。
とりあえずバラックカビ小屋が負圧に拘る理由はよく認知されたと思います。 |
689:
匿名さん
[2015-04-27 18:16:59]
>687
新鮮な空気は30m3/h人必要です。 20m2で高さ3m気積30m3の部屋8室で4人家族とします、全体の計画換気量は30m3/hx8室x0.5回=120m3/h。 1種計画換気の場合は一部屋に15m3/hしか給気されませんから必要量の半分で新鮮空気が不足、汚い(炭酸ガスの多い)空気を吸います、人の居ない部屋の空気が無駄に捨てられるためです。 一部屋に複数人が集まったら更に酷い汚い空気を吸います。 無駄に捨てられる空気を熱交換して得したと錯覚する馬鹿を自覚して下さい。 計画換気は汚い空気を吸うための計画です馬鹿だから理解出来ないかな? |
690:
匿名さん
[2015-04-27 18:19:28]
|
691:
匿名さん
[2015-04-27 18:50:40]
>686
>一部の機種を言われてもね、サインを毎日眺める物好きもいない。 毎日見なくても分かりますよ。 うちのは通常は清掃からの経過月が点灯し清掃月は点滅なので、点滅信号は気にしていなくても目につきます。 まあ、一部の機器ですが。 |
692:
匿名さん
[2015-04-27 18:51:41]
>686
毎日眺めなくても、サインが出たら気づきますよ。普通の注意力さえあればね。 |
693:
匿名さん
[2015-04-27 18:59:26]
日数だけによる点検、カレンダーとなんら変わらない。
給排気にフィルターが有る事さえ知らないで使用してる方もいる。 点滅しようが無視される可能性も有る、知らなければ片方のフイルターしか掃除しない。 |
694:
匿名さん
[2015-04-27 18:59:37]
>689
幸い、第一種だからと言って、居室に家族が集まっただけで酸欠や二酸化炭素中毒、ましてや一酸化中毒で倒れた人はいまだにいないと思うのですが。気にしなくても大丈夫ですよ。充分に酸素がいきわたっています。 でも第三種換気で給気が寒いという人はいます。こちらは現実。 |
695:
匿名さん
[2015-04-27 19:08:22]
|
696:
匿名さん
[2015-04-27 19:35:21]
|
697:
匿名さん
[2015-04-27 19:47:44]
>>695
換気に気を付けるのは、給気口ふさいだ3種では? |
698:
匿名さん
[2015-04-27 19:59:15]
>>693
そう、カレンダーだから忘れないですみます。 フィルターあるのは知ってるよ。知らない人はいないんじゃない。HMの人も教えてくれたし。 まあ、世の中にはとんでもない人もいるから、分からないけど、そこまで僕が心配する事ではない。 |
699:
匿名さん
[2015-04-27 22:35:35]
>689
>1種計画換気の場合は一部屋に15m3/hしか給気されませんから必要量の半分で新鮮空気が不足、 それは第3種も同じ(ただし小屋を除く) http://www.toshi-jyu.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/exonet.gif |
700:
匿名さん
[2015-04-27 22:58:20]
まったくですね。
カビ小屋の木っ端脳みそ住人は換気の意味を履き違えてる。 換気はシックハウス対策で、板木っ端カビ小屋の壁内に湿気を入れない為じゃないぞ! エアコンも除湿しないとカビる小屋の生命維持装置じゃないぞ! いくらスカスカのサッシでもスタイロ挟んで開けられないのは窓じゃないぞ! カビ小屋バラックの為に本来の目的を勝手にねじ曲げるな、木っ端技術屋が!!(アホ) |
701:
匿名さん
[2015-04-28 06:56:42]
>699
3種はワンルーム化等で対応出来ます。 人の移動に合わせて窓の開閉のように給気口を開閉すれば理想的です。 人の居る場所の換気が大切です。 人の居ない所は隙間の換気で十分です。 お馬鹿な1種熱交換器付は無人室も無駄に消費電力を使い、かつ100%の効率は有りませんから室内の熱を捨てています。 |
702:
匿名さん
[2015-04-28 07:24:03]
>>701
わざわざ人の移動に合わせて給気口開閉するの?大変ですね。気付いたら全部の給気口閉じてたりして。気を付けてくださいね。受験生の親は子供部屋の給気口が閉じてないか確認してくださいね。換気量0ですよ。 それよりは1、2ヶ月に1回のフィルター交換の方が楽ですね。 |
703:
匿名さん
[2015-04-28 07:42:20]
>>701
無人の部屋はただでさえ空気の動きが無いのに、給気口を閉じたら、余計に空気がよどんでカビ部屋になります。 普通は人が入らない部屋は、窓を開けたりしてちゃんと換気しなければなりません。昔のスカスカな家でもカビがはえるからです。24時間換気により、そういう居室も換気されるようになり、カビのリスクは減りました。 それなのに、給気口閉じていいの?よどむよ?カビるよ? |
704:
匿名さん
[2015-04-28 11:32:42]
>人の居ない所は隙間の換気で十分です。
アホだね! |
705:
匿名さん
[2015-04-28 11:36:39]
>空気がよどんでカビ
カビの繁殖によどみは関係有りません。 湿度が高い時はエアコンで除湿です。 |
706:
匿名さん
[2015-04-28 12:03:05]
>703
>昔のスカスカな家でもカビがはえるからです。 低低だからカビが繁殖するのです。 カビは湿度高いと繁殖します。 湿度が高くなるのは冷えるからです。 夜に放射冷却で冷えて湿度100%以上で結露(夜露、朝露)です。 低断熱の家ですと室内も冷えますから湿度が上がりカビの繁殖になります。 高高ですと室内温度は下がりませんから湿度が高くならずカビが繁殖し難いです。 高高は内部発熱で外気平均気温より数度室内は高くなりますから室内湿度は下がります。 室温が高くなり過ぎればエアコンで冷やしますが同時に除湿されます。 空気のよどみは関係有りません。 |
707:
匿名さん
[2015-04-28 12:24:09]
>706
カビ小屋木っ端理論です。 |
708:
匿名さん
[2015-04-28 12:29:59]
|
709:
匿名さん
[2015-04-28 12:39:53]
|
710:
匿名さん
[2015-04-28 12:43:46]
709に追加して。
そして窓も開けず給気口を閉じたままにしてたら大変なことになります。 |
711:
匿名さん
[2015-04-28 12:46:51]
>705
人のいない部屋を換気もしないでエアコンで除湿?何考えてるの?泥縄方式 |
712:
匿名さん
[2015-04-28 12:48:25]
3種はワンルーム化にすれば良いです。
便所3種にして遠い所に給気口を設置すれば良いです。 |
713:
匿名さん
[2015-04-28 12:49:17]
|
714:
匿名さん
[2015-04-28 12:52:50]
|
715:
匿名さん
[2015-04-28 13:18:41]
|
716:
匿名さん
[2015-04-28 13:39:37]
>>714
カビてから分かればいいよ。 あなたの家がどうなろうと知ったことではないけど、一応ご忠告申し上げます。 人が入らない部屋は換気した方がいいです。よく空気を撹拌してください。 拡散で比湿(絶対湿度)が同じになるのは、便宜上の話で、実際に同じになるには相当な時間がかかります。オープンな空間ではわりと早いですけど、家の中がすべて同じ比湿にはならない。 カビるよ。 |
717:
匿名さん
[2015-04-28 14:13:46]
自然給気口一個でまかなう換気量は15m3/hくらいだろう
ワンルームの小屋と普通の住宅とは話がかみ合わないのであった(笑) |
718:
匿名さん
[2015-04-28 14:19:22]
>716
カビの繁殖条件に空気の撹拌、よどみ等は有りません、科学的に考えて下さいね。 |
719:
匿名さん
[2015-04-28 14:26:30]
スレ違いかもしれませんが、プロの方もコメントしているのでちょっと教えて下さい。
実家が築30年のミサワホームです。 実家におじゃました時は、特に冬になると目が痒くなり喘息の症状を呈しておりました。ちなみに3種換気です。親は寒いからと、冬は給気口を閉じておりましたが、気密が低いのか隙間風は入っていました。 昨年自分で高高住宅を建てましたが、上記ような症状は全く出ませんでした。ちなみに3種換気です。 で、実家の親が定年退職となり時間があるため、冬場は毎日サッシの結露を雑巾で拭くようになりました。そうしたところ、嘘のように喘息の症状が治まりました。 これってサッシの結露部分のカビによる胞子で喘息を発症していたのでしょうか? |
720:
匿名さん
[2015-04-28 15:01:55]
>719
湿度等を計測してないと何とも言えませんね。 サッシの結露は除湿器の働きをしてます。 結露を嫌ってインナーサッシを取り付けると他の場所でカビの繁殖を呼ぶことが多いそうです。 除湿器が無くなったため部屋の湿度が上昇して他の場所がカビの繁殖条件になってしまう場合が有る。 サッシの結露を拭き取ることで除湿器性能が上昇していれば室内の湿度が下がりカビの繁殖が抑制出来ます。 サッシの結露部分でカビが繁殖して胞子を飛ばしてるとは限りません。 ガラス等は菌糸が入り込みませんから繁殖し難いです、汚れの上に繁殖するだけです。 推測ですが何らかの理由で室内の湿度が下がり、見えない所も含めカビの繁殖が少なくなったのではないでしょうか? 例えば在宅時間が増えて室温を高い時間が増えている、室温が高い程、湿度は下がりカビの繁殖は抑制出来ます。 室温が下がり湿度の高い状態が長い程カビは繁殖し易いです。 高高は室温が下がることは有りませんから湿度も上がらず、カビは繁殖しません、逆に過乾燥になります。 温度が下がる→高湿度になる→カビが繁殖する、夏も冬も同じです。 |
721:
匿名さん
[2015-04-28 15:20:49]
>720
回答ありがとうございます。 計測したわけではありませんが、冬場は室温も高いのにずいぶん湿気があるように感じておりました。 また、局所暖房にしているため、リビングは23、24度あるのに洗面所や2階寝室などは10度以下になることもしばしばあります。 |
722:
匿名さん
[2015-04-28 15:53:48]
>721
室温24℃湿度41%で露点10℃です、10℃以下ですと結露します。 洗面所等は水配管が有り更に低い温度部分で結露してる事が有ります。 10℃では温度が低いためカビは発生し難いですが暖まった時に結露水でカビが繁殖する可能性が大です。 カビは乾燥すれば胞子は死にませんが菌糸は死ぬそうです。 生活パターンが変わり、乾燥し易い状態になり、新たな胞子が飛散しなくなった? 局所暖房は結露リスクが高いです。 |
723:
匿名さん
[2015-04-28 16:45:12]
ミサワホームって30年も前の24時間換気が義務化される以前から換気装置ついてたんか?
|
724:
匿名さん
[2015-04-28 18:04:09]
|
725:
匿名さん
[2015-04-28 18:23:50]
|
726:
匿名さん
[2015-04-28 18:25:20]
「カビと空気のよどみ」で検索した一部
日本アトピー協会 カビを発生させない計画換気のすすめ 空気のよどんだ所にカビは発生しますので、空気のよどみをつくらないことです。つねに計画的に換気を行なってください。 感染症.com カビは、条件が整えば家の中のたいていのところで発生できますが、特に水にぬれやすく、よごれやすいところ、同じ室内でも空気がよどみ、比較的低温になり湿りやすいところは注意が必要です。 空気がよどむとカビの発生率が上がるのは当たり前ですね。 |
727:
匿名さん
[2015-04-28 18:28:35]
うちの実家も増築で外窓が無くなった換気の悪い部屋は、よくカビが発生していたな。
科学がどうこうではなく、事実は認めないと。 |
728:
匿名さん
[2015-04-28 19:00:28]
|
729:
匿名さん
[2015-04-28 19:07:22]
>>725
あなたが盲信してるだけだよ。 真理の追求は現実に起こる現象を謙虚に見つめることから始まります。あなたは、自分の家がカビてから、初めて見つめることになりますが。 理論は現実の前には無力です。特に流体や拡散はね。 カビるよ |
730:
匿名さん
[2015-04-28 20:16:50]
>729
科学は真理の追究です、間違いが有っても更に追及していきます。 古い概念は捨てなければなりません。 現在の家は洗面台と壁の間、ユニットバスと壁の間等デッドスペースだらけです、よどみは多いです。 よどむとカビるなら、カビるよ、ご愁傷様。 |
731:
匿名さん
[2015-04-28 20:30:41]
|
732:
入居済み住民さん [男性 40代]
[2015-04-29 09:48:53]
家にはローヤル電機のSE200Rという全熱交換型24時間換気が付いています。
業界内トップクラスの熱交換率90%、湿度交換率も67%という装置で、実際に使ってみてかなり良いです。寒い雪の日でも、室内とほぼ同じ温度で給気されるので全く寒くありませんでした。調べてみたらアエラホームとかタマホームにも設定されている換気装置のようです。 またリクシルのエコエア85もこのSE200Rらしくローヤル電機がOEM供給してるみたいです。 |
733:
匿名さん
[2015-04-29 10:18:54]
見苦しいステマは止めろ。
|
734:
匿名さん
[2015-04-29 11:30:40]
でも、結構高性能です。HPによると2階建てでも1台でOK、100m3/hで13W。省電力でランニングコストは3種並です。
ちなみにうちは別のメーカーです。実際の使い心地とかは分からないけど、カタログスペックは落ちますね。 建材の性能は日進月歩ですね。 |
735:
匿名さん
[2015-04-29 12:26:03]
>734
ステマですからね、騙されないようにして下さい。 一般的な家では100m3/hでは完全に不足です、2台必要です。 200m3/h強の換気にしますと消費電力は80w、暖房全熱効率73%、冷房全熱効率64%です。 漏れが5%有りますから要注意です。 省エネでは有りません。 |
736:
匿名さん
[2015-04-29 12:50:27]
>漏れが5%有りますから要注意です。
全熱交換換気装置の排気移動率(排気から給気)は1%~数%程度あることが試験結果として示されています。 1%の空気が混ざることにより、臭気などを受け渡してしまう可能性ゼロではありませんが、排気する空気に含まれる匂いなどの1%では、人体に影響があるはずもなく、ましてや人が感じられることはありません。 換気装置で排気する空気の1%の匂いというのは、トイレで発生した匂いの1%ではなく、排気している家全体の空気に含まれる匂いの1%ということです。つまり、トイレの匂いを含んだ空気を家全体の空気で薄めて、それの1%と言うことです。 トイレも浴室も扉で仕切られているとは言え、同じ居住空間の中にあります。壁の隙間や扉の開け閉めにより漏れる空気や匂いもあるわけですから、換気装置の1%という数値は、問題視するにはあたらないと考えます。 まあ5%と言えども全く問題ないのが現実ですよ。 |
737:
匿名さん
[2015-04-29 12:59:27]
国土交通省は問題視してますから通達を出してます。
|
738:
匿名さん
[2015-04-29 13:23:59]
どんな通達ですか?
|
739:
匿名さん
[2015-04-29 13:29:13]
>まあ5%と言えども全く問題ないのが現実ですよ。
そういうことですね。 換気システムがどうであれ壁内結露や窓結露のない家。 たとえ自然換気のみであっても空気がよどまずカビない家。 まずは機械設備機器に頼ることない設計が第一です。 3種じゃなきゃカビる、エアコンなきゃカビるなんてカビ小屋はくれぐれも造らないように。 |
740:
匿名さん
[2015-04-29 13:43:08]
|
741:
匿名さん
[2015-04-29 14:59:09]
>換気システムがどうであれ壁内結露や窓結露のない家。
たとえ自然換気のみであっても空気がよどまずカビない家。 まずは機械設備機器に頼ることない設計が第一です。 そのスバらしいノウハウを是非公開してもらいたいものだ まあ、そんなことができたら誰も苦労しないわな カビ小屋住人もね |
742:
匿名さん
[2015-04-29 15:13:59]
|
743:
入居済み住民さん [男性 40代]
[2015-04-29 15:18:46]
ちなみにローヤル電機は40坪クラスまで1台設置可能との事。家は1台設置です。
|
744:
匿名さん
[2015-04-29 15:58:48]
>735
ご自分の家の話では床面積100m2で考えるのに、人の家だと160m2換算ですか?相変わらずせこいですね。素晴らしい科学です。 なぜ第三種の家は床面積30坪で考え、第一種の家は床面積50坪で考えるのですか?科学的に追求していただけますか? 床面積100m2で考えれば、天井高2.5mとして必要換気量125m2ですので風量3番、消費電力は22W、熱交換率が暖房時80%冷房時70%ですね。 |
745:
匿名さん
[2015-04-29 16:33:20]
|
746:
匿名さん
[2015-04-29 16:57:02]
|
747:
匿名さん
[2015-04-29 17:08:03]
ステマはやり方が汚いです。
効率90%だけを主張したり。 狭い家の換気量を取り上げ消費電力を少なく見せかけたり。 詐欺と変わらない手口ですね。 |
748:
匿名さん
[2015-04-29 17:15:20]
|
749:
匿名さん
[2015-04-29 17:15:30]
|
750:
匿名さん
[2015-04-29 17:27:15]
|
751:
匿名さん
[2015-04-29 17:31:12]
>750
除湿・加湿 |
752:
匿名さん
[2015-04-29 17:46:07]
>748
見苦しいステマですね、詐欺手法が暴かれて逆切れですか。 100m3/hから倍の200m3/hになったら消費電力は倍で済みません、皆さんに分かるようにしただけです。 効率も90%から大幅に落ちます。 嫌なら2台必要になります、わざわざ2台とレスしてます。 |
753:
匿名さん
[2015-04-29 17:52:14]
|
754:
匿名さん
[2015-04-29 18:34:57]
|
755:
匿名さん
[2015-04-29 19:01:04]
>754
エアコン無は試さないですがカビの繁殖はないと思います。 木材が冬から夏に向かい、徐々に湿気を吸い、梅雨を越す頃には含水率が高くなり殆ど調湿能力が無くなります。 調湿能力はゼロでは有りませんからギリギリ湿度80%以下を保つと思います。 試験をする価値が有りませんからしません。 1年目に失敗したと勘違いしたのもエアコンの使用時期が遅れたからです。 木材の含水率が高くなり、エアコンで除湿しても中々下がらない状態になったためです。 現在は湿気が多くなってきたら少しずつ早めに除湿して木材の含水率を上げないようにしてます。 深夜の方が外気が冷たいですから夏は効率が良いです、冬は効率が落ちます。 深夜料金が高くなりましたが昼間の半額以下ですから得です。 |
756:
匿名さん
[2015-04-29 20:44:30]
|
757:
匿名さん
[2015-04-29 21:03:08]
>756
広さが倍の家は珍しく有りません、普通の家です。 計算例の100m2は単に計算しやすいだけ、それと今回のステマと何の関係も有りません。 詐欺的ステマを誤魔化すため、話をそらすのに必死ですね。 一般的な広さの家で90%近い効率をを維持して消費電力を少なく、1台で賄う事は出来ません。 あたかも出来るようにレスしてるのは詐欺と同じです。 |
758:
匿名さん
[2015-04-29 21:16:56]
|
759:
匿名さん
[2015-04-29 22:13:43]
3種支持の方は1種のあげあし取っても論破されてると思うのですが、認めないし信用できませんね。
ただのバカなのでしょうか? |
760:
匿名さん
[2015-04-29 23:43:37]
>>757
では、あなたの計算でも、電気代は倍になりますね。不当に安く見積もってはダメです。 ちなみに僕は業者ではありません。あなたの偽物科学が許せないだけです。 だから僕にとって何とか電機はあまり興味はない。あなたの我田引水な数字と理論擬きに興味が有ります。 一軒の家の面積を100m2と仮定したなら、常に100m2で計算する。科学の基礎ですよ。勝手に都合よく変えちゃいけません。いいですね。 |
761:
匿名さん
[2015-04-30 00:03:09]
科学ではなく、可学みたいです。
|
762:
匿名さん
[2015-04-30 06:56:49]
>760
>勝手に都合よく変えちゃいけません。 勝手に都合の良いレスをして皆さんを騙してるのは誰でしょう。 ステマしてる人間に確定ですね。 人を騙して開き直るとは「盗人猛々しい」です、恥知らずですね。 |
763:
匿名さん
[2015-04-30 07:36:53]
今は、トイレと風呂場の換気を切らないのが普通ですので、3種換気が最適です。
花粉症の人は、一条のロスガードにするしかないです。半畳潰れてしまうけど。 1種押しの人は、風呂場とトイレの換気扇切ってるんでしょうか?もしくは、風呂、トイレに個別に吸気口あるとか? |
764:
匿名さん
[2015-04-30 11:29:38]
>763
>風呂、トイレに個別に吸気口あるとか? http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html 自然給気口の性質を見て下さい。 C値1.0の気密の家でも半分は隙間からの給気です。 少し前までは殆どの大手H.MはC値5.0です最近C値2.0が増えてきましたがまだ70%近くは隙間から給気してます。 まだ隙間だらけの家が多いですから給気口は特に作らなくても良いです。 3種を例にしてますが1種でも隙間は同じですから隙間から吸い込みます、隙間からの空気は熱交換しません。 効率90%等夢の夢で有り得ません、C値2.0では効率50%でも夢で無いですか? |
765:
匿名さん
[2015-04-30 12:41:15]
|
766:
匿名さん
[2015-04-30 14:39:52]
>762
あなたですよ。 ぼくはずっとあなたを第三種をすすめる何らかの業者の人だと思っています。さて、床面積に細工をしてステマをしているのは誰でしょう? まあ、僕の質問には答えてくれませんけどね。それぞれのご都合もあるので強要はいたしません。以前の質問にも答えていないし。 |
767:
匿名さん
[2015-04-30 16:18:16]
>766
ステマを誤魔化すのに必死ですね。 >床面積に細工 勝手に拡大解釈しないで細かく指摘して下さい。 >質問にも答えていないし。 曖昧な言い方をして誤魔化さないでね。 貴方がステマして偽ってる事は明白です。 |
768:
匿名さん
[2015-04-30 17:26:05]
言い合いばかりで有意義な情報が出てきませんね。
1種は壁内結露が心配なんていうカキコミもあったが、結局は3日連続で内外温度差が20度もあるような地域だけの話しで4地域なら問題ないってことだし。 こんなのが3種の業者さんかなんかの典型的なステマなんでしょうね。 |
769:
匿名さん
[2015-04-30 19:41:57]
本当に問題なければ良いけどね
詳細条件もわからないし水先案内人なんかがやった実験の結果をよく鵜呑みにできるね 問題無いと自分に言い聞かせたい気持ちはわかるよ |
770:
匿名
[2015-04-30 21:17:51]
>>769
そのURLを紹介してくれたのは換気に関して一生懸命勉強した人ですから、それなりに信頼できるんじゃないかな。 |
771:
匿名さん
[2015-04-30 21:31:59]
>>769
ちゃんと見た?水先案内人さんがやった実験ではないよ。 |
772:
匿名さん
[2015-04-30 21:43:46]
|
773:
匿名
[2015-04-30 22:42:10]
|
774:
匿名さん [男性]
[2015-04-30 22:45:38]
まあ、2020年に平成25年基準の省エネ基準が義務化されたら換気も1種にしてかないと基準クリア出来ないから今後1種が増えていくだろうね。
|
775:
匿名さん
[2015-05-01 02:28:47]
消費者には何のメリットもないけどね。
車の燃費のカタログ値みたいなもの。 ハイテクのハイブリッド車より軽の方が燃費いいみたいな。 電池はどんどん劣化して充電しなくなってただの重りになるっていう・・ |
776:
あ
[2015-05-01 03:04:09]
固執し過ぎ。大丈夫?
簡単な答えを切り抜き、その部分だけを取り上げて、知識を語ってるだけなんじゃないw って思うよ。 簡単なところを追求し過ぎだよ。 |
777:
匿名さん
[2015-05-01 06:59:33]
>基準クリア出来ないから今後1種が増えていくだろうね。
ステマは無駄。 基準と1種は無関係、メリットの無い1種が廃れるのは確実。 |
778:
匿名さん [男性 30代]
[2015-05-01 07:00:57]
|
779:
匿名さん
[2015-05-01 07:33:29]
体重が重い人は、何乗っても燃費悪いですよ。
|
780:
匿名さん
[2015-05-01 07:52:04]
1種1種って顔真っ赤にして書いていないで、少しダイエットした方がいいですよ。
どうせトイレは換気扇回すんでしょ? 風呂場だってドア閉めるんだったら換気扇止めるとカビだらけですよ。 3種が一番シンプルで合理的。 毎日コップ一杯の美味しい水を飲むために富士山からタンクローリーで水を運ばせて自宅に大型タンクを設置しないで、水道に浄水器付ければいいんですよ。 壊れたら1万円くらいで交換できるでしょ? タンクなんてコケが生えたり、穴あいたりしたら交換が大変ですよ。 たしかに富士山の水を毎日飲めるっていうのは、カタログのキャッチフレーズになるけど、実際問題10年後を考えた時に、どっちがいいか誰だって分かるでしょ? 1種の全熱交換なんて富士山の水みたいに美味しそうに思えるけど、飲んでみても浄水器の水との違いなんて分からないよ。 しかも、たまに窓あけたり、換気扇回したりっていう、富士山の水に水道水をまぜちゃってちゃ意味ないよ。 |
781:
サラリーマンさん
[2015-05-01 12:29:57]
そろそろ、1種と3種のメーカー同士の言い合いは終わりにしたらどうですか?
実際に使われてのリアルな声を皆さん書きましょうよ!! |
782:
匿名さん
[2015-05-01 15:26:19]
3種のメ-カーなどいないよ。
馬鹿なレスするから終わらない、終わる必要もないスレです。 |
783:
匿名さん
[2015-05-01 18:19:56]
>'3種のメ-カーなどいないよ。
メーカーの無い製品は有りません。 |
784:
匿名さん
[2015-05-01 18:38:15]
書いてるのは高い一種換気採用してるハウスメーカー関係者と、知識人ぶってる3種消費者かと・・
|
785:
う
[2015-05-01 18:49:20]
↑
俺もまさにその構図だと思ったw |
786:
匿名さん
[2015-05-01 23:00:02]
>>780
どちらかと言えば1種が浄水器で3種は水道水そのままのイメージ |
787:
匿名さん
[2015-05-01 23:28:53]
>786
空気のキレイなところは3種でバッチイところは1種ってか? |
788:
匿名さん
[2015-05-02 00:27:27]
>784
うちも1種ですが、ハウスメーカー関係者ではありませんけど。 自分の都合で決め付けする方がおかしいと思います。 ちなみに最新では783を書きました。 あまりに無知な書き込みに、つい反応しました。 |
789:
匿名さん
[2015-05-02 06:43:10]
|
790:
匿名さん
[2015-05-02 07:10:24]
>>787
樹海に家を建てるか浄水器を付けるか |
791:
匿名さん
[2015-05-02 08:28:05]
|
792:
匿名さん
[2015-05-02 13:32:21]
>784
760です。メーカー関係者にされていますね。まあ、どのようにとられてもいいけど、違いますよ。ユーザーです。 3種を否定しているわけでもないですよ。ちゃんとした換気方法だと思います。コストも安いですし、選ばれる方の選択は間違っていないでしょう。どっちを選ぶかは、あくまでも好みと主観だと思います。どちらにもいいところがあるのですから。 僕が否定しているのは、特定の一人の主張だけです。 使用感を書こうかとも思ったけど、またいろいろ言われるから今はやめますね。そのうち書くかもしれませんが。 |
793:
匿名さん
[2015-05-02 15:19:49]
>760
人を騙す人はレスしないで下さい、迷惑です。 |
794:
匿名さん
[2015-05-02 16:05:22]
|
795:
匿名さん
[2015-05-03 14:44:52]
けなし合いの無駄スレばかりだなあ。 ここでは有用な情報は得られない。
|
796:
あ
[2015-05-05 15:03:05]
3種しか認めようとしないやたら感情論を吐いて喧嘩腰の一人のせいでかなり嫌なことになってますね...
もうちょっっと意見の違う人とまともな議論できないんでしょーかね...まぁ無理か... >>592 ☆水蒸気の移動に関しては僕の勘違いでした。分圧と空気圧でごちゃごちゃになってました。すみません。 ただ負圧にしたから水蒸気がもれないということはなく、空気の移動よりは遥かに少ないものの拡散によって 壁内への水蒸気の移動は有るみたいですね。 ☆なんでも説明を求めているわけではありません。根拠を知っているなら誰にでもわかるように書いて欲しいですし、 あなたの場合調べる調べない以前に単語しか記述していないため調べようがありません。私やこのスレを見る人達は 素人ばかりなのでそういう自分がわかっているから他のやつもわかって当然みたいなことはやめていただきたい。 疑わしいですがあなたが正しいことをこのスレで伝えたいならなおさらきちんと自分の推察だけで なくそれと同時に根拠を書いていただきたい。 ☆>>776は私のスレではないですね。否定しておきます。 ☆ストリーマー否定の部分が未だによくわかりません。三種換気においてはウイルスはそのまま入ってきますし、 ダクト式第一種換気にストリーマーを つければ給気側のダクトが汚れていない限り3種よりもよりきれいな空気に なるかと思うのですが。熱交換時の漏気問題にしてもストリーマーをつければその心配は0になりますし。 ☆人がいない室内の換気量を減らしてもいいという根拠もよくわかりません。またショートサーキットを起こしている 3種換気においてきちんと換気がされる根拠が理解できません。流体云々と書いてありますがわかるように 説明して下さい。流体の論文をよんでもそこら辺が理解できませんでした。 ☆http://www.e-kodate.com/bbs/thread/517187/res/337/ 上記のデータ第三種換気の冷房データですが ・室温平均25℃だと普通の家族の場合、奥さんだけでなく旦那さんも冷房病で体調不良になる可能性が高い。 ・換気量を半分にしているという文言があります。夏こそ気温の上昇によりVOCが発生しやすいのに換気を絞るのは問題かと。 本来の除湿量でなくなっていますしこれも問題です。 ・再熱除湿の電気代でもないので参考になりません。 ・Q値もC値も不明なため高断熱高気密かも不明 ちなみにご自身が第三種換気で湿度調整がきちんと出来ると言っているんですからあなたが再熱除湿まで考慮して 電気代やエアコン代の実データを出すべきかと。ただあなただけにデータを出せというのも問題だと思うので 私の方でもデシカホームエアーの方で実データを出したいと思います。 鵜野日出男の今週の本音 2014年10月15日 ユウキ邸 (習志野市) の年間電力量などのデータが揃う http://unohideoblog2013.seesaa.net/article/407165223.html ハリマハウスの約2年分実データ http://harimahouse.com/blog/3069 ↑性能はQ値1.59、C値0.67 延べ床面積179.75㎡(54.37坪) だそうです。 http://www.daikinaircon.com/catalog/homeDESICA/lets_desica/detail/008/ 補足で鵜野日出男さんのブログの方は通常より南側に窓が少なく、エアコンも一世代前の型を使用しているためもう 100kwは見立てで電気代が減ると推測されます。 そうするとデシカとエアコンで40坪、Q値0.8、C値0.3で年間冷暖房換気電力は約2200kwといったところでしょうか。 ☆「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」という論文を入手できたためこれも含めて換気手法と結露に関して 書きます。上記論文では合板の代わりにサイディングを外側に透湿抵抗として扱っています。サイディングの透湿抵抗は不明な ため合板10に対して7で扱います。 室内は20℃50%で室外は実験に合わせて変化させていました。 圧力は通常より高い5Paと10Paで行っています。 結果としては ・壁面にかかる圧力は1種換気、2種換気ともに気温差25℃程度ならば3Pa以下。(C値2において) ・防湿欠損がない場合は壁内湿度は-5℃においても80%以下 ・コンセント欠損部がある場合は-5℃、5Paで2日ほどしても安定して90%だったが10Paに上がると湿度95%で安定した。 ・防湿欠損がない場合湿度60%にしても計算上は問題ない 温暖地における充填断熱工法による壁内結露の実験的検証と断熱工法に関する研究 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm 以上の結果と上記の実験結果より、 ・防湿欠損がある場合においては低い確率であるものの壁内結露を換気手法によっては発生させてしまう可能性がある ・ただしきちんと防湿層をコンセントボックスも含めて連続させておけばその心配は皆無になる ・3地域以北でコンセントボックスに気を使わないということはないため、4地域でも心配であるならば 気密コンセントボックスの使用を推奨 こんなところでしょうかね。人によっては第一種換気で結露してしまう可能性が捨てきれないからダメだという人もいますし上記の論文等で個々人で判断 するのが妥当なところかと思われます。 |
797:
あ
[2015-05-05 15:06:06]
すいません。
長文なのは仕方なかったのですが、投稿内容を確認して投稿したのに行がめちゃくちゃになってしまいました。 |
798:
匿名さん
[2015-05-05 17:39:29]
|
799:
匿名さん
[2015-05-05 17:50:42]
|
800:
あ
[2015-05-05 18:26:11]
>>798
せめて過去スレのどこぐらい行って下さい。あなた本当に性格悪いですね。 2度目になりますがあなたの場合は説明不足です。いきなり理解しろと言われても意味がわかりません。 職場や学校であなたは孤立していませんか?正しいことでも言い方というものがあります。 文句しか言わないなら反論はなしということでよろしいでしょうか。 |
801:
匿名さん
[2015-05-05 18:42:56]
>800
全て反論してるから過去スレを何べんでも読んで下さい。 |
802:
匿名さん
[2015-05-05 18:55:32]
|
803:
あ
[2015-05-05 19:13:45]
☆http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.html
上記サイトにあるように10℃以下だと湿度が高くてもカビは発生しないとはいわないまでも発生しづらいかと思われます。 書き忘れていて申し訳ありませんが2種換気サイディングの裏側の温度は5℃を切っています。 確かに湿度が高いことは繁殖条件だと思いますが、それだけでカビが繁殖するとは限らないかと。 またこれは防湿層をきちんと施工しなかった場合です。きちんと防湿層を構築してあれば問題は結露とカビの問題は限りなく低くなるかと思われます。 ☆その他の部分については相変わらず指摘がないので反論なしということでよろしいですね。 |
804:
匿名さん
[2015-05-06 12:12:05]
|
805:
あ
[2015-05-06 13:10:28]
>>804
☆「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」では木材よりも熱橋となりやすい鉄骨を断熱材に 貫通させて実験を行っていますが防湿層に欠損がなければ-5℃でも湿度80%以下で安定していました。 ☆また壁内の温湿度においては温度が高いところは湿度が低く保たれ、湿度が高いところでは温度が10℃ を切っていました。であるならば結露とカビの心配はかなり低い確率であると思われます。 ☆他の部分は反論がないので問題なしということで処理します。 |
806:
匿名さん
[2015-05-06 17:23:37]
|
807:
あ
[2015-05-06 17:43:05]
>>806
何度もあなたの問題点を記述しているのに改善してまっとうな議論をしようとしないその姿勢のほう が無責任です。その人をへ馬鹿にした鬱陶しい記述を改めないなら書き込まないでくれませんか。 真剣に換気装置を何にしようか検討している人の邪魔ですし目障りです。 ☆防湿層に欠損があれば問題になるということは防湿層の施工性に問題が有るわけで換気装置の不備 のみに問題が有る事にはならないかと。 ☆第一種換気、第二種換気は第三種換気に比べて壁内結露が発生しやすいことは否めないが、反対に 壁内にカビが発生した場合でも室内が正圧のため問題は発生しにくいと思われます。 ☆第三種換気においても夏は壁内結露する可能性が十分にあり、また負圧のため一度壁内が汚染される と汚れた空気を室内へ吸い込んでしまうというのは指摘しておきます。 |
808:
あ
[2015-05-06 17:47:25]
ちなみにコンセントボックスという防湿欠損がある場合でも室内20℃50%、室外-5℃、壁への圧力5Paでも壁内湿度96~97%で安定していたので、温度差20℃ならばより安全かと思われます。
|
809:
匿名さん
[2015-05-06 18:04:43]
|
810:
匿名さん
[2015-05-06 18:43:59]
>809
何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか? 以前も書きましたが、うちは浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。 最近の家は浴室が24時間3種換気が多いと思いますので、現実的には年中負圧が普通だと思います。 |
811:
匿名さん
[2015-05-06 19:12:01]
>810
>291参照 >2階建て1階床から2階天井まで6m、室内外温度差20℃では5Paの圧力が生じます。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html >内外差圧1.0mmAq >1.0mmAq≒10Pa >マイナス10Pa有れば5Paの圧力以上ですから温度差換気による漏れを防げます。 >気密性能が維持されてるなら壁内結露は防げますが劣化すれば漏れますからおこる可能性は有ります。 >何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか? >浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。 C値と3種換気扇の能力に左右されます、3種換気扇により負圧10Pa程度必要です。 http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html 自然吸気口からの給気量を参照して下さいC値1.0でも隙間から50%吸い込みます。 3種換気扇に計画換気量の半分の能力が有れば負圧が維持され漏れません。 しかし半分は熱交換しないで排気されますから1種熱交換器付換気扇は半分以下の熱交換しかしませんから無駄だらけです。 |
812:
あ
[2015-05-06 19:40:44]
>>808
☆1種換気でも正圧の調整はできたと思うのですが...よほど気密性が低いならば別ですが。 ☆近年では全館冷暖房を行う家が増えており、夏場でも外気と温度差がある家が増えています。日経ホームビルダー2009年4月号30~32ページで詳細が記述されていますがこちらは専門家の間でも意見が別れている問題です。負圧だと夏場は湿った空気を壁内に呼びこむことになります。 ☆「カビは何故、心配ない?」 http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.htmlを参考にすると ・湿度96~97%でも温度が0℃を下回っている ・通常より高い正圧 ・通常より過酷な温度差25℃ ・室外0℃の実験結果だとコンセントボックス欠損ありでも90%で安定 |
813:
匿名さん
[2015-05-06 21:22:36]
|
814:
匿名さん
[2015-05-06 21:32:54]
>>813
掲示板で「馬鹿」などの言葉は使わない方がいいですね。あまりお行儀の良い言葉ではありません。きちんと議論してください。迷惑です。 |
815:
匿名さん
[2015-05-06 21:40:54]
|
816:
あ
[2015-05-06 22:33:34]
☆何度忠告してもわからないなら何度でもいいますが
「とぼけたり、無視したり人を馬鹿にしてる、言葉の問題ではない」の根拠を書いて下さい。 「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません。 あなたは2言も3言も言葉が足りない。脳内で話が完結しているせいで意味不明です。 人に理解してもらえる文章をもう少し考えて書き込んで下さい。 赤子はどうするのもいい加減やめて下さい。客観的な議論をしようとしているのにいちいち 感情的なことを書き込まないで下さい。目障りです。 ☆通常壁にかかる圧力は3Pa程度、その1.66倍の圧力である5Paということは通常の1.66倍の圧力で 水蒸気が壁内に流れ込んでいるわけです。さらに温度差も25℃をとっており、 それでもこの程度の湿度にしかならないならば私はそこまで神経質になる必要はないと思われます。 ただこれは個人差があるので、心配ならば気密コンセントボックス等を施工してもらって下さい、 としかもはや言えません。 ☆1種換気の無駄な部分については皆さん理解していると思うのでいい加減 3種換気の年間冷暖房除加湿費の実データを下さい。 ☆「誰が面倒な調整をやるの?どうやって負圧か正圧か確認するの?」 「フイルター目詰まりでも負圧の値は変わりますよ」 フィルターに関しては施主が、調整に関しては業者でしょうね普通は。親切な業者だと フィルターの交換にも来てもらえるみたいですけど。 換気装置の物によっては摘みをひねるだけなので、つまみに目印をつけてもらえれば 施主でも可能かと思われます。ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。 |
817:
匿名さん
[2015-05-06 22:46:27]
|
818:
匿名さん
[2015-05-07 09:25:19]
|
819:
匿名さん
[2015-05-07 12:31:06]
>816
>「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません とぼけかい、ゆとり世代かな? 過去レスも殆ど理解出来てないのが分かった、議論自体が無理に感じる。 もう一度読み返してからレスしてくれ、複数のレスは無駄、一つだけ、確認しながらでないと無駄になる。 |
820:
匿名さん
[2015-05-07 12:53:50]
>816
>通常壁にかかる圧力は3Pa程度 根拠は? 温度差25℃との関係は? >神経質になる必要はない いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか? >ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。 温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか? 相当に無責任な発言ですが自覚は有りますか? |
821:
匿名さん
[2015-05-07 13:05:51]
|
822:
匿名さん
[2015-05-07 13:15:54]
|
823:
匿名さん
[2015-05-07 13:22:49]
自分も大して理解できていないけど、換気方法がどうあれ4地域なら壁内結露は起こさないということは理解できた。
壁内結露が原因で赤子がカビに苦しむこともないってことです。 |
824:
匿名さん
[2015-05-07 14:23:18]
>823
その通りですね。Ⅳ地域なら、第一種、第三種に関わらず、壁内結露の心配はほとんどないです。赤子はカビに苦しみません。 これ以上カビについて話したい人は、カビスレを立てて、そちらでやってほしいですね。 |
825:
匿名さん
[2015-05-07 15:48:52]
1種でも3種でもダクト付きならば、空気の入れ替えの無い部屋はありませんね。
|
826:
あ
[2015-05-07 20:09:00]
>>818
どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。 ご参考までに。 気密性能と換気計画 平成17年2月14日 執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司 http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf 「気密性能と換気計画 北欧住宅研究所」でグーグル検索して2番目にPDFで出てきました。 ・気温差30℃は抜きにしても漏気が基本的になくなるのはC値で1.4ぐらいでしょうか。 ・また「健康で長持ちな家が一番 著者 大宮健司」のP93~94を参考にすると 最低0.7以下、できれば0.5を切ると明確な換気経路を形成し、効率的な換気が行われること がわかっているそうです。 上記を参考にすると3種換気の場合0.5を切っていると理想ではないかと思われます。 1種換気については漏気を勘案すると0.3を切るのが理想になってくるのではないでしょうか。 |
827:
あ
[2015-05-07 20:36:14]
☆>>819に関しては過去スレをあなたのものらしきものを遡って読んでみましたが全くわかりません。
煽りでもすっとぼけでもなく真面目にあなたの伝えたいことがわかりませんので詳しく書いて下さい。 ☆「通常壁にかかる圧力は3Pa程度 根拠は?温度差25℃との関係は?」 これに関しては「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」の実験結果に準拠しています。 妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。 ☆「いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか? 」 ・どこがどういい加減か指摘して下さい。 ・いちいち赤子赤子目障りです。いいかげんやめて下さい。 ☆「温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか? 」 その根拠は何ですか。データや論文を下さい。 ☆残念ながら日経ホームビルダーを読んで頂けなかったようなので説明しますと、 「結露はするけれども問題ない派」と「結露するから問題だ派」に分かれているということです。 ようは結露するがそれが危険か否かということです。 ☆壁内のVOCを室内へ吸い込んでしまうことはよく言われていることなのですが。 負圧であることを考えれば理解できるかと。 ☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。 ・高気密高断熱第三種換気住宅における年間冷暖房除加湿費 ・第一種換気にストリーマーをかませることの問題点 ・人がいない部屋の換気を絞っていい実験データ ・ショートサーキットを起こしていてもきちんと換気がされているという根拠 |
828:
匿名さん
[2015-05-07 21:15:04]
>826
古いデータですね。 第1種熱交換換気システムの1ケ月当りの電気代が月 3,456 円/月って高すぎます。 5年前の機器ですが、実際2台で1,000円程度が現実です。 しかも札幌近郊って第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。 |
829:
あ
[2015-05-07 21:34:04]
まぁ光熱費のところはお察しですね。なにせ10年前のデータですし。
ただ必要な気密性の部分に関してはある程度信用が置けるのではないかと思われます。 |
830:
匿名さん
[2015-05-07 23:06:42]
>826
>どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。 >ご参考までに。 どーもです。 しかし、C値 0.5とか0.3とかハードル高いですね。 劣化とか考えたら毎年定期的に測定した方が良いくらいと思いますね。 |
831:
あ
[2015-05-07 23:26:11]
>>830
ネットで調べてみて気密の経年劣化を考慮しているのは今のところイザットハウスしかないというの が気になりますね。その点を考慮して工法を考えると ・構造材は最低でも含水率15%以下、できれば10%以下の集成材か無垢材 https://www.casanavi.co.jp/verywood/drycupid.php 夢ハウスのドライキューピット ・イザットハウスの圧着シート工法 ・耐震用面材の間に気密パッキンをかませる ・通常発泡ウレタンを使用する箇所を全てアイシネンで施工 ・窓を南側以外極力減らし全窓縦すべり一択 ・貫通孔を減らすため換気はダクト式第一種換気 コストと実現性、心情を無視すればこんなとこですかね。 スレ違い失礼しました。申し訳ありません。 |
832:
匿名さん
[2015-05-08 00:21:18]
気密を上げるとなると、簡単にできる現実的なところでは
外張り断熱のテープ工法で第一の気密層 構造用面材にパッキンかませて第二の気密層 充填でアイシネン(他の泡系はダメなの?)で第三の気密層 ここまでやれば気密の劣化はそうはなさそうだけど。 |
833:
匿名さん
[2015-05-08 12:35:42]
|
834:
匿名さん
[2015-05-08 12:48:25]
>827
五月蠅いから逆に質問すれば返答は無か見当違いのおとぼけ。 >☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。 妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。 温度差換気も理解されてない、議論など論外、換気の基本事項です。 ゆとり君自らあげたURL先を暗記できる位熟読して下さい。 コスト等は変わってるが科学的な事は変わらないから古くないです。 |
835:
匿名さん
[2015-05-08 13:12:46]
>828
>第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。 寒い地域ほど得のはずです、10年も前から分かっていたことです。 Q値を良く見せるための弊害か10年間も顧客を欺いていたのです。 本州の殆どの大手H.Mの残念な気密性能では相当に効率が悪いです。 国土交通省もやっと新省エネ基準の計算プログラムで効果無の結果になるようにしました。 |
836:
匿名さん
[2015-05-08 16:34:39]
>寒い地域ほど得のはずです、
違いますよ。 寒い地域では霜が付くので、エコキュートも第1種熱交換換気システムも効率が落ちます。 |
837:
匿名さん
[2015-05-08 17:59:36]
>836
そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。 >寒い地域では霜が付くので エコキュートの効率は寒さで落ちますが霜のせいではないです。 寒いと空気中の水分が少なくなりますから霜取り運転が少なくなります。 |
838:
匿名さん
[2015-05-09 00:51:13]
>そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。
そうです使いもにならないはずの1種全熱と3種の差が、本当は殆ど無いのが現実と言うデータです。 3種6,256 円/月と1種熱交換8,116 円/月ですが、電気代3,456 円/月が現在の現実は1台500円で2台でも1,000円程度ですので、3種6,256 円/月と1種熱交換5,660 円/月と逆転します。 しかし、3種の消費電力も下がっているはずなので、逆転まではいかず同等と言うのが妥当ですね。 |
839:
匿名さん
[2015-05-09 07:22:38]
>>838
うちのは、1種2台で約500円/月です。でも、某社の3種は確か約200円/月だったはずで、同等というには無理があるかな。やっぱり3種の方が、年間コストは数千円少ない。 ただ、電気代の負担が、数年前に比べて格段に少なくなっているのは間違いないですね。 |
840:
匿名さん
[2015-05-09 08:52:57]
>839
838です。 流れで話したので分からなかったかもしれませんが、消費電力だけではなく熱量も含めた826さんが紹介している下記の最終ページの話です。 気密性能と換気計画 平成17年2月14日 執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司 http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf |
841:
あ
[2015-05-09 10:13:03]
気密性能と換気計画の発表は10年前です。さらに単純計算のため現状の実光熱費がどうなっているのかはちょっとわからないですね。>>838さんのデータは自分で計算した大雑把な電気代ですか。それともヘムズで調べた正確な数値なのでしょうか。可能であればQ値、C値、建坪、地域と一緒に教えてもらえるとありがたいです。
|
842:
匿名さん
[2015-05-09 15:43:50]
|
843:
匿名さん
[2015-05-09 15:50:11]
こんなのがあった
https://fp-ie.jp/about/nenpi/ |
844:
匿名さん
[2015-05-10 22:22:46]
>>840
灯油40円/リットルで熱回収率も60%の頃の計算だから光熱費の参考にはならないと思う。 |
845:
匿名さん
[2015-05-11 20:59:01]
>842
やはりQ値、C値は重要ということだね |
846:
匿名さん
[2015-05-11 21:32:59]
>>845
そうだと思います。Q値(Ua値)やC値に比べれば、換気方式は省エネにはそれほど大きくは寄与しないですね。 |
847:
入居済み住民さん
[2015-05-14 18:48:46]
我が家も全熱交換の一種だけどダクトはない
http://www.passivenergie.co.jp/seseragi.php |
848:
匿名さん
[2015-05-14 21:00:06]
全熱型は、採用する地域によって、熱交換部にカビが生えるリスクがあるよね。
検索すれば分かるよ。 結局、湿り気空気線図での内外温度と結露発生関係をよく理解していないで、採用しているのが問題。 |
849:
匿名さん
[2015-05-15 01:48:39]
>>848
どのような地域で熱交換部にカビが生えやすいのでしょうか? |
850:
匿名さん
[2015-05-16 14:52:27]
>849
例えば、東京の2014年8月20日の温度は、非常に高かった。 この時の、露点温度は25~26℃。 室内の冷房を25~26℃にして、全熱型で外気と熱交換させたら、熱交換エレメント部で結露する。 カビはどこにでもいて、一般の空気中で避けることができず、 その好適条件は、 高温多湿の環境があること ⇒ 20~25℃で湿度65%以上 だから、全熱型を使用すると、東京では夏場にカビが生えやすい。 |
851:
匿名さん
[2015-05-16 17:53:15]
|
852:
匿名さん
[2015-05-16 19:21:28]
>>850
全熱は湿度も交換し熱交換は熱交換器内部を室内側から室外側に流れる中で徐々に熱交換されていくので外気が25~26℃の空気と接する事は無く結露するとは考え難いと思います。 常に空気の流れがあるのでカビも生えにくいと思います。 |
853:
匿名さん
[2015-05-17 01:12:00]
|
854:
匿名さん
[2015-05-17 05:19:48]
長らく色々検討したが、トイレ、風呂換気の3種にした。
サッシに通気ロあるタイプ。 一種はメンテがちょっと不安。モーターや、天井裏のパイプはなるべくない方がいい。 熱交換器って能率落ちてくるみたいだし、臭いの問題もおきてくるみたいだし・・ |
855:
あ
[2015-05-17 10:10:55]
|
856:
匿名さん
[2015-05-17 10:44:18]
古いアパートのサッシの換気框を見る限り、換気框は止めた方が良いと思いますよ
換気框の中が埃だらけでも掃除出来ないのです 自然給気口のようにフィルターが付いていて掃除出来るようになっていれば別ですが |
857:
匿名さん
[2015-05-17 15:22:18]
機械式第三種が一番おすすめ
|
858:
匿名さん
[2015-05-17 20:54:53]
放射性物質に対応したフィルターがあれば3種にしたいんだけど、今の所無さそうだからHEPAフィルター装着した1種かなぁ・・・
|
859:
匿名さん
[2015-05-19 00:56:32]
|
860:
匿名さん
[2015-05-19 01:22:33]
>>856
ほこりですか? 積水ハウスも同じだったので大丈夫なんじゃないでしょうか? 実際にサッシの換気口を見ましたが、蚊は通らないギリギリの大きさなので、そんなにホコリたまらなそうでした。 でも、空気の汚い東京とか大阪だとどうなんだろ・・ ホコリたまったらスライドさせて閉めておきます。うちは高気密じゃないので閉めても何の影響もないかも知れません。 |
861:
匿名さん
[2015-05-19 13:58:14]
|
862:
あ
[2015-05-28 05:28:24]
年間で湿度の変化が大きく変わる地域に建てるには、相性が悪い工法です。
材料が安く、簡易工法なので進めてるんです。合わないから24換気して対処してるんです。 熱帯地域ではないアメリカでは、換気システムは必要ないんです。 強引に日本に合わせてるから、問題が起きているんですよ。 |
863:
あ
[2015-05-28 05:30:24]
気密はパネル工法のパネルないが換気するように気密する必要があるのです。
|
864:
あ
[2015-05-28 05:37:23]
近くでアドバイスが出来れば、設計と工法でそんな不安すら解決出来るのにって歯痒いですq
|
865:
あ
[2015-05-28 05:44:58]
見た目より中身ですよ!
換気システムがないとダメなんて欠陥工法なのです。 依存しないと成り立たないなんて、おかしな話なんです。 質の違う箱を持たすには、という利益追求してるだけなんです。 今一度、一歩引く時代なのかもしれませんね。 |
866:
匿名さん
[2015-05-28 05:52:10]
最初から最後まで読みました
トイレと風呂からの換気3種にしました。 吸気はサッシについてる通気口開け閉めできるタイプに決定! 見た目スッキリ! 天井裏にパイプ這わせるのは一番イヤ、メンテのことも考えないとって思った。 |
867:
あ
[2015-05-28 06:24:36]
>866
良いと思います。 私は大工ですが、自宅も三種換気です。在来工法ですね。 ただ、二階天井に点検口と、屋根裏換気する換気口を屋根裏外壁に作りました。 万が一結露したら、換気扇を設置出来るように保険として。 理論より作り手次第で左右されるのは否めないのです。 |
868:
あ
[2015-05-28 12:58:43]
|
869:
入居済み住民さん
[2015-05-28 19:21:26]
>868
で、君はどちらの(あ)なの? |
870:
あ
[2015-05-28 20:32:16]
|
871:
い
[2015-05-30 01:23:56]
862からの「あ」です。すみません。
確かに自分でも自分に、どういうこと何だ!?と遠くから見守ってました。 865は無い方が良いということではなく、「無くていけない」作りと材料だからでは?です。 換気は後付けで、そもそも材料と工法の問題が始まりなのでは?と伝えたかったんです。 第三種換気は在来工法ですが、少し前の貫工法では換気にこんなにも敏感ではないのに、 今だ丈夫で今後も保つ程という矛盾、それは気密が原因で保温とエコを両立するためだからと思います。 エネルギーを作る考えの家で、エネルギーを利用する家との違いだと伝えたかったんです。 |
872:
い
[2015-05-30 01:39:57]
昔の良いところだけを、ピックアックするのは過去何度もあり、答えが出せないと言っている証拠と思います。快適の時代では論点がズレますし。
気密は結局、、、作り手に9割任せるしかないように見えます。 |
873:
い
[2015-05-30 01:43:16]
自分も答えが出せないだけでした。すみません。
|
874:
匿名さん
[2015-06-05 11:25:15]
やはり、第一種の全熱換気型は、ダメだな!!!
------------------------------ 韓国のMERS、死者4人に 感染者は41人(日経web:2015/6/5 10:31) 【ソウル=加藤宏一】韓国の保健福祉省は5日、感染が広がっている中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)で新たに1人の死亡が確認されたことを明らかにした。死亡したのは70代の男性で、バーレーンから帰国して最初に確認された感染者に接触した2次感染者だった。 **中略 同省はこの患者が入院した 病室のエアコンを通じてウイルスが広まった 可能性もあると指摘し、5月15日から病院が閉鎖された29日までに訪れたすべての人を対象に調査を実施する方針を表明した。 |
875:
あ
[2015-06-07 00:40:35]
|
876:
匿名さん
[2015-06-17 21:28:21]
ダイキンの家庭用のデシカが発売されて数年経ちましたが、
評判はどんなものでしょうか? 価格は相変わらず高いままでしょうか? |
877:
あ
[2015-07-06 22:48:34]
相変わらず高いままですね。
施工費込みで150~180万、本体代がかけ率をみても60~80万で交換に80~100万 エコエア90やローヤル電機の全熱交換器とエアコン2台の90~100万の方がコストパフォーマンスを考えるとまだまだ分がありますね。 |
878:
匿名さん
[2015-07-07 15:05:19]
20年、30年先のことを考えると絶対に顕熱式の空調がいいが。。売りっぱなしハイさようならって感じだと、全熱式のほうが売りやすい
日本の空調は全熱式ばっかり |
879:
あ
[2015-07-07 21:01:44]
|
880:
匿名さん
[2015-07-07 21:16:01]
|
881:
ひとり上手
[2015-07-08 07:51:47]
また始まった・・・
|
882:
入居済み住民さん
[2015-07-08 12:39:53]
さんざん悩んで検討した結果、第3種セントラル換気にしました。結局自分は、メンテのしやすさに重きを置いていたようです。
全熱1種はパナのものだったのですが、フィルターが階ごとにあり、それを一ヶ月に一回掃除、半年に一回本体掃除と言われ、無理だと思いました。 熱交換はすごく魅力的なのですが、局所換気も必要だし、使用するエネルギーとしては3種とそれほど変わらないだろうと判断し、3種にしました。 ですが、今になってスティーベルというところが販売している顕熱1種は結構いいのではないかと思っています。メンテスパンも1年1カ所ですし、全熱ほどでないにしろ熱交換もあり、電気代もそこそこ。大きさもコンパクト。検討しておけば良かった。 |
883:
入居済み住民さん [男性 30代]
[2015-12-07 07:51:30]
教えて下さい。
パナソニックの熱交換をつけています。局所は浴室とトイレで、電動シャッターになっています。しかし、どうやら負圧状態のようで、局所の電動シャッター部分に漏れを感じます。先日メーカーにも問い合わせると、一種は基本的に若干負圧になると言われました。 漏れが非常に気になるのですが、対応策はありませんか? |
884:
あ
[2015-12-08 19:57:39]
|
885:
匿名
[2015-12-12 21:25:06]
三種換気は寒冷地には向きませんね。
|
886:
匿名さん
[2015-12-13 08:21:45]
|
887:
匿名さん
[2015-12-13 11:42:35]
>886
普通に、一種顕熱で良いのでは? |
888:
匿名さん
[2015-12-13 12:11:41]
>887
目的が電気代の節約なら無駄と思います。 熱交換器付は省エネDCタイプでも消費電力が多く必要です。 エアコンのようにAPF効率等有りません。 端境期、昼夜で無駄な熱交換をしますからメリットは少ないです。 メーカーからは実際の効率を示した例を見た事が有りません。 熱交換器ですから汚れ効率は落ちていきます、落ちても気が付きません、消費電力が無駄になります。 |
889:
匿名さん
[2015-12-13 13:16:54]
|
890:
検討中
[2015-12-23 20:55:48]
熱交換一種対三種換気。長野県ですが費用対効果を考えればどちらにしようか。詳しい方ご教授願いできればと。
|
891:
匿名さん
[2015-12-23 21:41:20]
散々、論議されて費用対効果は無い。
政府が出してるソフトの計算でも効果が無い。 エアコンのように年間の効率APF等が無い。 例えば長野県の夏なら昼間は暑いが夜は涼しい、熱交換器は昼間だけ熱交換して夜は熱交換しない方が良い。 外気温を計測して熱交換をするしないの制御をする1種等無い。 また熱交換器のエレメントは必ず汚れ効率が落ちる、効率が落ちた事を調べるすべは無い。 調べた話も聞いた事が無い。 エアコンは霜付で効率が落ちるが1種も起こり得るが霜取りヒーターも無いし霜が付いた事も分からない。 様々な事が不完全で欠陥商品と言っても過言でない。 |
892:
匿名さん
[2015-12-23 22:12:25]
>>891
>>散々、論議されて費用対効果は無い。 メンテナンス代まで含めればトントンか少し安いくらいでしょう。 熱交換一種を使う理由は除湿加湿した空気を維持できるという点でしょう。 第三種換気+エアコンでは湿度40~60%を全室維持はできません。 カビ・ダニを考えると危険ですね。必ず発生するとは言いませんが。 >>また熱交換器のエレメントは必ず汚れ効率が落ちる、効率が落ちた事を調べるすべは無い。 メンテナンスをしなければそりゃそうでしょうね。だからこそメーカーの方で交換部材を用意してあるわけで。 >>外気温を計測して熱交換をするしないの制御をする1種等無い。 自動ではないですが外気温表示と熱交換せずバイパスを通しての換気への変更機能付きの全熱交換器は2014年にパナソニックから発売されてますよ。 >>エアコンは霜付で効率が落ちるが1種も起こり得るが霜取りヒーターも無いし霜が付いた事も分からない。 霜取り機能付きのものもありますよ。 |
893:
おじさん職人
[2015-12-23 22:36:10]
初めての書きます。書くの苦手なもんで。
あの〜どうして迷っているんですか?長野県は寒いですよね。 両方共メリットデメリットがあります。両方を足して2で割ったものがありましたら教えて下さい。 私にお金があったら3種の集中強制排気、吸気排気は熱の温度が15度と1年中変わらない地中に潜り込ませた配管が現在ではいいかな、イニシャルコストか毎月の光熱費を抑える工夫かの選択ですかね、いかがでしょう?。吸気口はPM2.5をカットしてくれるフィルターをつけ、汚れたら交換は必要ですが健康にいいですからね。 いずれにしても家全体が水筒みたいな保温力と断熱が入ります。 職人さんの技術の良し悪しで健康にくらせるか決まりますね。 私、愛知県なので第1種熱交換好きです。 |
894:
匿名さん
[2015-12-24 08:05:41]
>892
反論のためだけの反論ですか。 >メンテナンス代まで含めればトントンか少し安いくらいでしょう。 効果を実績で示して下さい。 または詳細なシュミレーションで示して下さい、いつバイパスを開け閉めして何回人が制御すれば良いのか? 嘘も休み休みお願いします。 エレメントはどの位で交換するのですかいくらですかどの位汚れたら交換するのですかどうやって汚れを調べるのですか。 汚れて無くても定期的に交換するのですか、汚れてる場合の効率はどうやって調べるのですか。 今まで調べてますか?絵空事ですか? >バイパスを通しての換気への変更機能付 人に外気温(外気湿度)を確かめ夏は毎日朝晩開閉しろと言ってるですか、無理に決まってますw >霜取り機能付きのものもありますよ。 海外製でしょ、いくらするのですか?現実離れした価格では無意味です。 ヒータを使えば効率は落ちます、実績値を示して下さい。 (霜取りでなく冷たい空気を緩和するために3種にヒーターを付ける例が有る) |
895:
匿名さん
[2015-12-24 08:21:08]
>893
何だかんだ、3種が一番良いです、PM2.5等を除く場合は1種になりますがダクトレス熱交器無が良いです。 >地中に潜り込ませた配管が現在ではいいかな、 アースチューブと言います、北海道は凍結深度が深いため基礎工事の時配管をついでに入れ、流行ったそうです。 冬は問題有りませんが夏は結露が生じカビの発生元になります、掃除が簡単に出来ませんから廃れました。 1種熱交換器もバイパスを使用、エレメント部に風が流れずカビだらけの例が有りますから要注意です。 ダクト内等も風によりカビの発生を防いでますから注意(掃除)は必要です。 |
896:
匿名さん
[2015-12-24 18:31:59]
>>894
少なくとも3種換気と1種換気の換気台はどう見積もっても1万以下。年間数万は暖冷房除加湿代が違ってくるのとフィルター、ダクト内メンテナンスを考えると第一種換気のほうがコストはトントンくらいが妥当かと。 http://dannetsujyutaku.com/serial/architect/1_index/1_1-2 バイパスが嫌なら通さなければいいのではないでしょうか。 霜取りにしても旭川でもない限り結露の心配があるとは思えません。 まして東北以南ならなおさらです。 それと第三種換気でどうやって室内の湿度を60%以下にするのですか。データを下さい。 |
897:
匿名さん
[2015-12-24 18:42:40]
>896
適当な事は誰でも言えます。 エアコンのAPF等は何のために有るのですかね? フイルターの自動掃除機能は何のためでしょうね、エアコンの熱交が汚れて効率が下がるのを防ぐためですね。 換気装置も公に恥ずかしくないしっかりとしたデータを出すのが商売として常識ですね。 >データを下さい。 何もデータを出さずに寝言ですかw |
898:
匿名さん
[2015-12-24 18:48:57]
>>897
実務者の意見と第一種換気装置の各メーカーホームページにいくらでも電気代の参考データは有りますよ。 ホコリで効率云々はそれこそ第三種換気でも普通にあります。それこそその辺のデータを出してください。 世間一般で言われていることに反論しているのですからまずご自分がデータを出してください。 とりあえず反論がないよなので第三種換気で湿度60%以下は維持できないということでよろしいでしょうか。 |
899:
匿名さん
[2015-12-24 19:04:13]
>898
>ホコリで効率云々はそれこそ第三種換気でも普通にあります。 また寝言ですかw 換気量は減っても3種の熱交換効率は変りませんよ。 APFに相当するデータが無い熱交換換気装置はインチキ商品です。 悔しかったらデータを出して下さい。 熱交換器エレメントの交換周期、効率の落ち具合、価格も当然出して下さいね比較出来ませんからね。 |
900:
匿名さん
[2015-12-24 19:28:12]
>>899
ホコリが堆積すれば換気代が増大するというのはどの換気方式でも起こることだと思うのですが。 APFがなくとも電気代の推測はできるので問題ないかと。エアコンでさえホコリでの性能劣化を考慮しての電気代や効率は出してません。というかホコリの付き方なんて千差万別なんですから数値化は無理かと。 フィルターに関しては約1年、熱交換素子は一条のロスガードで約6年なのを考えると 澄家だと1年で9720円といったところでしょうか。 http://mahbex.shop-pro.jp/ |
901:
匿名さん
[2015-12-24 19:53:53]
寝言は要りません、3種でACで10w強位です1wも増えません、換気量が減るだけです。
APFにもとずいて計算して下さい。 出任せの言葉は要りません。 ロスガードを出したり澄家だったり、同じ物で無いと意味は有りません。 パナのエアコンに他のメーカーの部品は付きませんよ。 |
902:
匿名さん
[2015-12-24 20:18:45]
|
903:
匿名さん
[2015-12-24 21:23:26]
APFを出せないなら議論する余地は有りません、バイバイ。
インチキ商品に決定です。 |
温度差換気による浮力の力は5~10Pa、1種換気装置が負圧になるから漏れないとは限らない。
温度差換気に負ければ壁内に漏れる、カビ繁殖リスクは有る。