1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
321:
匿名さん
[2015-04-10 12:31:38]
|
322:
匿名さん
[2015-04-10 13:00:57]
>312
同じ気密なら、1種の方がQ値が上がるということですか? つまり、1種の方が性能が良いということですよね。 では、3種標準のHMは、敢えてQ値の上がらない装置を付けているってことですか。 Q値を上げずに、誰が得をしているのですか?少なくとも顧客ではないですね。 |
323:
匿名さん
[2015-04-10 13:02:20]
|
324:
匿名さん
[2015-04-10 13:10:17]
Q値を上げるために、各HMがいろいろやっていると思うのですが、
限られたコストの中で、 そのためのコストを、換気システムに頼れば1種採用となるし、断熱材の厚さや気密や窓性能に頼れば3種採用となる。 結局、どちらかでコストを負担する羽目になるでよろしいでしょうか? ちなみに、断熱材厚くして、気密を高くして、窓を性能のいいものに変えれば、50万や60万ではきかないですよ。 気密性や断熱材の厚さや、窓の性能の高いHMなら、1種の方が、より断熱性能が上がるということですね。単純に値段の高い家になりますが。 |
325:
匿名さん
[2015-04-10 13:12:46]
>322
やりなおし |
326:
匿名さん
[2015-04-10 13:18:57]
価格高くなってもいいから、外気の花粉やPM2.5が制御できる一種換気が良いですな。
|
327:
匿名さん
[2015-04-10 13:19:16]
>322
相変わらず分かってないですね、気密性能(C値)は数値として関係ないです。 1種熱交換器付Q値2.7の住宅と3種Q値2.7住宅では後者が顧客にとっては得です。 Q値3.2くらいの住宅を1種熱交換器付を付けて0.5くらい上げてQ値2.7の住宅ですと販売してます。 |
328:
匿名さん
[2015-04-10 13:29:05]
|
329:
匿名さん
[2015-04-10 13:35:46]
|
330:
匿名さん
[2015-04-10 14:32:01]
>327
つまり、1種をつけるとQ値が上がるのですね。 |
|
331:
匿名さん
[2015-04-10 14:42:38]
>330
正確には1種を付けても上がりません、一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。 |
332:
匿名さん
[2015-04-10 14:47:31]
>一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。
良い事ですね。 |
333:
匿名さん
[2015-04-10 14:58:21]
|
334:
匿名さん
[2015-04-10 15:00:04]
結論として1種の方が性能は良いけど高くなるから3種を勧めるということで良いですか。
|
335:
匿名さん
[2015-04-10 15:05:15]
>334
性能が良いとは言えない、むしろ悪くて設備費が高い。 |
336:
匿名さん
[2015-04-10 15:14:01]
だんだん判ってきました。
換気を除いた建物のQ値が同じならば1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 毎月のコストは変わらないので、1種なら空気がよどまないので初期費用やメンテ費は必要経費と考えるか。 あるいは初期費用やメンテ費はもったいないから3種にして空気がよどんでもしょうがないと考えるか。 その違いだね。 |
337:
匿名さん
[2015-04-10 15:31:55]
>336
今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 1種熱交換器付換気をやめた費用で断熱性能をより上げて温度の低下を少しでも防ぐのが合理的。 |
338:
匿名さん
[2015-04-10 15:32:07]
>336
そんな感じ! いとこの家が3種換気だが、去年の梅雨に1ヶ月程家をあけて白っぽいカビがいっぱいはえたらしい。 リビングから廊下にかけては通気が良いので大丈夫だったらしいが、座敷や寝室がやられたみたい。 もちろん換気は止めていなかったらしいが、1種の様に全室に給気されないのでよどんだ部屋がダメだったみたいね。 まあ、1種の効率が悪くても全室が換気されるのは良い事だと思いますよ。 |
339:
匿名さん
[2015-04-10 15:41:42]
338は完全に業者ですね(w
いとこ? らしい? |
340:
匿名さん
[2015-04-10 15:52:22]
>337
>今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 >ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 それを防ぎたいと考えるならば断熱性能をより上げればいいわけですね。 そのような場所よりも3種にしたがために寝室のベッドボードの上がよどんでいるほうがよっぽど嫌だと思いますよ。 |
341:
匿名さん
[2015-04-10 16:01:54]
>339
338です。 何の業者?? いとこの家は2×4の家で、合った時に聞いた話で、自分は見ていないので「らしい」と書きましたが、「完全に業者」ってあなたは「完全に勘違い」ですよ。 ちなみに職種は工業系の研究員で、換気とは無関係です。 |
342:
匿名さん
[2015-04-10 16:30:21]
>職種は工業系の研究員
恥知らずですね、不確かな「よどんだ部屋がダメだったみたいね。 」等と研究員は発言はしないはずです。 営業と異なりますから偽りは勿論、不確かな発言は慎むべきです。 |
343:
匿名さん
[2015-04-10 16:37:00]
>342
間取りや換気の位置はわかっていますから、その程度の事は話の内容から分かります。 3種が不完全なのは事実なので、ダクト排気の3種か1種換気が良いと思います。 不確かな発言をしているのは1種を否定される3種の方では? |
344:
匿名さん
[2015-04-10 16:40:22]
>341
3種って居室には給気口必要じゃなかったけ? 給気口閉めて出かけたからそりゃその部屋には給気されないね。 常日頃から給気口は開けておけば良いが、普段閉めているとそのまま出かけちゃう。 そういう意味では1種の方が楽だけど、普通の人はそんなに長期間家を空けることは早々ないね。 |
345:
匿名さん
[2015-04-10 16:44:41]
>340
まだ分からないようですね? 貴方は寝てる時も呼気によりたくさんの水蒸気と炭酸ガス数%を排出してます。 口近くは「よどん」で炭酸ガス濃度が数%になれば酸素濃度も下がり21%以下になります。 酸欠になり二度と目を覚まさないかもしれませんね、南無阿弥陀仏。 実際は心配は不要です、風の流れが無くて「よどん」でも拡散現象により混じり有って部屋の何処でも窒素、酸素、炭酸ガス、絶対湿度は同じになります、窒息しないで済みます。 |
346:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:48]
>343
カビの発生条件によどみは有りますか? |
347:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:51]
>344
1種の方が楽ですね。 |
348:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:14]
1種だからカビが発生しない等は有りません。
カビの発生条件が揃えばカビは繁殖します。 |
349:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:42]
他人に対する誹謗が始まったので元に戻します。
換気を除いた建物のQ値が同じならば熱交換型1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 3種は1種に比べ建物内で空気がよどむ危険がある(3種の某氏の親戚宅では梅雨時の長期の不在時に室内がカビたことがあったらしい)。 イニシャルコストは1種のほうが高い。 メンテナンスはダクト清掃業者によれば10年くらいで清掃が必要(営業トークの可能性もあり)。 水周りの接する場所も空気がよどみやすいが、断熱性能を上げることで解決できる。 こんなところでしょうか。 |
350:
匿名さん
[2015-04-10 17:04:32]
>344
サッシに給気口があるタイプだった様ですが、外気の湿気が入るのでリビングから給気し空調で湿度が下がったリビングの内気で全体の湿度を下げていた様です。 普段は外出時でもリビングのエアコンは除湿運転していたものの、長期だからエアコンは止めていた様です。 しかし、実際にあった事象なので、データや憶測でのコメントではありません。 解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 |
351:
匿名
[2015-04-10 17:53:39]
テスト
|
352:
匿名さん
[2015-04-10 18:36:26]
基本的に全熱型は、長期的には健康リスクは高くなる
健康に気を使うなら、顕熱式がいい |
353:
匿名さん
[2015-04-10 20:12:15]
とにかく1種はダクト内部の汚れ対策が出来ない限りは見送るしかない。
金持ちなら数年でダクト掃除屋に依頼すればいいけど。 一条ロスガードの場合はカビ対策も必須ですね。 10年以内には解決できるか!? |
354:
匿名さん
[2015-04-10 21:03:17]
>>310
効率100%で消費電力56Wが同じくらいだっけ? 効率は100%から見れば74%だから26%落ちてるね。 消費電力は56Wが36Wなら35%減ってるね。 これでも効率が悪くなってるから同じになる? >>289で 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 って言ってるのは自分でメーカーじゃないでしょ?それにその計算だと204-177m3/hの効率ゼロを含んだ計算になってるよ? 自分で自分の質問に答えるみたいで嫌だけど多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? 計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 自分が選んだ理由はもちろん快適さ。 何と言おうがフィルター性能や吸気温度なんかは1種熱交換のメリット。 もちろん消費電力も少ない方が良いし熱交換率も高い方が良い。 それとエレメントが特殊で細菌や臭いを通さないって宣伝も好印象だった。 定価は標準設備より割と高かったけど仕入れなら2、3万円くらいしか変わらないから差額無しで良いって言われて決定。 |
355:
匿名さん
[2015-04-10 21:15:54]
|
356:
匿名さん
[2015-04-10 21:22:08]
>>355
あげ足取りはやめましょう。荒れます |
357:
匿名さん
[2015-04-10 21:34:58]
>354
>これでも効率が悪くなってるから同じになる? 完全に同じではなくても同じようなもの。 >多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? >計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? 意味が分からない現実にはないでっち上げと言ってるの? >それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 下のサイズに対してのレスです、上のサイズは漏れまで加味したら益々辻褄が合わない。 個人的な感覚は不要です。 給気排気の辻褄の合わない効率は何故、細かい事に拘るようだから説明して下さい。 ボロが出て来たのでないですか? |
358:
匿名さん
[2015-04-10 21:40:50]
|
359:
匿名さん
[2015-04-10 23:13:40]
>>357
どれくらい違ったら同じじゃないのかな? それなら漏れの5%や3%は無いようなものだね。 自分の方がボロ出てない? 上のサイズの暖房効率74%は177m3/hに対しての効率で204-177m3/hは効率ゼロで計算しないとダメって言ってたのに 177x0.9/204=0.78 暖房74% って計算おかしいよね? 漏れは吸気に排気が混じるのが問題なんでしよ? 漏れはそのままだから効率だと100%だけど含まれているかは不明。 吸気排気の辻褄が合わないの意味がよく分からないけど? >>310で自分で 177x0.9/204=0.78 暖房74%、71x0.9/84=0.76 暖房80%。 おおよそは合うはずだが?100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 効率90%にするためのインチキ操作してるのかな? 90%は誇大広告? ワンサイズ下は175x0.9/177=0.89 85%、給排気量差も少ない、5%の漏れを計算してるのかな。 と言ってる。 吸気排気もと100m3/hでの効率が90%なら 177x0.9/204=0.78 暖房74% 風量が100m3/hより多く流速が速くなるため吸気と排気が接する時間が減り熱交換率が計算より落ちる。 71x0.9/84=0.76 暖房80%。 風量が少なく流速が遅いため熱交換率が上がる。 175x0.9/177=0.89 85% 風量が多く流速が、 それと下のサイズなら吸気103排気105m3/hで暖房効率91%消費電力14.3Wを2台だから効率は100%から9%落ちてるけど消費電力は56Wから48%減ってるね。 同じようなもの? |
360:
匿名さん
[2015-04-11 07:14:34]
>359
>100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 一番要な所の説明は? 90%は誇大広告?は間違いないですね使うと思えない少流量の計算値を使っている。 良いとこどりで流量としては排気量を使ってる?、漏れの効率は無視してる?。 前にもレスしたが熱交換器は伝熱面積を広くすれば効率は上がり圧損も減る当たり前の事、装置代が高くなる。 趣味の装置ではない消費エネルギーを減らすため装置、設備費は無視出来ない。 下のサイズを2台使う大馬鹿者がいたら大笑い、屁理屈もいい加減にして下さい。 結論として1種熱交換器付換気装置はランニングコストもほとんど減らせず装置が高い。 DCでランニングコストを減らすと設備費が更に上がる。 大馬鹿者がいて容量的に十分間に合うのに複数台使用して高い価格の設備しにすればランニングは下がる。 設備費とランニング費からは1種熱交換器付換気装置は金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
361:
匿名さん
[2015-04-11 07:48:33]
>359
やはり排気では効率は見てない矛盾を発見。 下のサイズの効率欄を見れば分かる排気に換算すると効率が100%を越してしまう。 ご都合主義のようだから上のサイズと下のサイズの効率の出し方ご異なるのかな。 どちらにせよ説明もない、いい加減な値で信用に値しない。 |
362:
匿名さん
[2015-04-11 10:08:10]
>358
3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している事から、よどみの影響が十分に考えられます。 3種で快適にしようと給気を操作した事が要因で、気流が殆ど無くなった事と湿度が高かった事がカビの原因でしょう。 逆に他の要因がありますか?和室、寝室、普段使わない洋間と共通点はありませんけど? 3種で全室から給気しなくても問題ない、と言う内容の書き込みがありましたので事例として書き込みました。 |
363:
匿名さん
[2015-04-11 10:40:36]
>362
>3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 >よどんだ部屋がダメだったみたいね。 >3種が不完全なのは事実なので 事実上言ってます言葉をもて遊ばないで下さい、自分の言葉に責任を持ってください。 >よどみの影響が十分に考えられます。 何べんも聞いてますが「よどみ」はカビの発生条件ですか? >逆に他の要因がありますか? 研究員ですよね? カビの繁殖条件をつめれば簡単ではないですか? >事例として書き込みました。 3種だからと憶測で決めつけてますよ最初の言い訳と矛盾してますね。 >解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 意味不明の支離滅裂のレスですね、言葉を並べただけ?本当に研究員ですか? |
364:
匿名さん
[2015-04-11 12:06:34]
|
365:
匿名さん
[2015-04-11 12:34:01]
>364
研究員ですか? |
366:
匿名さん
[2015-04-11 13:37:26]
>>362
>よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している 加えて3種の場合は居室の通気が不完全で空気がよどむ。 そこからどのような答えを見出すかは各人の自由ですが、358さんの答えと同じという人が多いかな。 |
367:
匿名さん
[2015-04-11 13:42:09]
>365
通りすがりだけどちと異様に執着した書き込みに素直な感想をしたまで。 読んだけどカビの発生条件の温度・湿度・養分(どこにでもある)がそろっているからカビたのはわかります。 特に締め切った部屋は熱が篭るのでかびカビ易いだけね。 3種換気が不完全なのはそういうとこだと言っているのね。 |
368:
匿名さん
[2015-04-11 13:49:57]
|
369:
匿名さん
[2015-04-11 13:57:41]
|
370:
匿名さん
[2015-04-11 14:38:37]
|
>「よどみ」を減らすならエアコンの方が効果は何十倍も有る。
一年中エアコンが稼動してる?
エアコンが動いてない殆どの時間はよどみが減らせないですね。
>「よどみ」を無くす必要は特に有りません
寝室のベッドボードの上辺りの空気がよどんでいるなんて嫌ですね。