1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
241:
匿名さん
[2015-04-07 18:14:05]
|
242:
匿名さん
[2015-04-07 18:37:34]
>239
>なんだ色々って? リーク等ですよ、43wでは不足する。 >それとACでなくDCモーターだよ。 斜め読みで勘違いしてた、どうりで消費電力が少ない。 ACと思い、たまたま見た機種はやたらに効率が悪い、暖房72%、冷房66%機種選定ミスになる。 下のサイズでギリギリの量、193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 暖房84%、冷房77%。 80w程度は必要、大風量のを選定しても効率が悪く熱交換率が低くなるから同じ事。 |
243:
匿名さん
[2015-04-07 18:49:48]
|
244:
匿名さん
[2015-04-07 18:51:18]
|
245:
匿名さん
[2015-04-07 18:59:03]
>248
>本当に悪いものなら、必死に否定しなくても無くなると思います・・・鬱陶しいだけですよ。 必死に肯定しても無くなりますよ。 ステマとしては鬱陶しいでしょうね。 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 |
246:
匿名さん
[2015-04-07 19:43:46]
>でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。
被害者? 使用者が快適と言ってるのに無理やり被害者に仕立てるのは妄想的思考か。 レス内容を通し読みしましたが、1種設置の本人が失敗したと記述しているようなレスは見当たりませんでした。 1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。 参考にはなるでしょうけどあまりに主張が過ぎると何か恨みでもあるのかと疑ってしまう。 |
247:
匿名さん
[2015-04-07 19:58:17]
一種の人は三種と比較できないので、失敗した!とは一生思わなと思うよ。
誰かが指摘してあげない限りは。 |
248:
匿名さん
[2015-04-07 20:45:47]
>1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。
数値で十分でしょ、それ以外に何が有るの、実際はC値絡みでもっと効率が悪く駄目ですよ。 発売メーカーが消費電力と回収熱の実証テストをして立証すべきですが無理ですね。 熱交換器の汚れなどで効率が落ちても気が付く人はいないと思いますよ。 工業では熱交換器は必ず効率が落ちるのは常識です。 |
249:
匿名さん
[2015-04-07 20:54:39]
>248捕
熱交換効率は落ちるから熱交換エレメントは定期交換ですよね、いくらですかね、高そうですね。 |
250:
匿名さん
[2015-04-07 21:21:31]
>244
>価格が不明だがメリットは無い。 システム参考価格60万7900円だって、2台になると100万越えかな? 設計上の標準使用期間15年、超えたら発火、怪我の恐れ。 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
|
251:
匿名さん
[2015-04-07 23:01:32]
C値を頑張って小さくして、ちょっとした隙間も気密シートでふさぎ。
そうまでしたにもかかわらず、各部屋の壁に穴を開けて、冬に冷気を入れ、夏に熱気を入れる。それを「計画」換気と呼ぶらしい。 そういう行動に矛盾も違和感も感じずに信じ込んでいる人たちには、ある種の美しさすら感じる。素敵です。 ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? |
252:
匿名さん
[2015-04-08 06:53:35]
>>242
下のサイズは40坪まで。 193m3/hは45坪だから上のサイズが適正だよ。 気づいてたと思うけど風量1番でも吸気は177m3/hだけど排気は204m3/hあるから換気量はそれでクリアーだよ。 消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 無理に80Wにしないように。 濳熱も無視してるし。 効率悪くなって同じ? またたぶらかそうとしてるの? |
253:
匿名さん
[2015-04-08 07:01:44]
>>244
45坪に下のサイズ使うなら2台が適正だよ。 また少しでも消費電力増やそうとして換気量多くしてるけど風量1番の吸気103m3/h排気105m3/h×2の14.3W×2で換気量は十分でしょ? それに価格はあくまでメーカーの参考価格だからかなり割引があるし周辺部材が単純に倍になる訳でもない。 |
254:
匿名さん
[2015-04-08 07:44:17]
>252
>効率悪くなって同じ? 当然でしょ、効率が悪く熱交換出来る量が少なければ代わりに補うエアコンの熱量も減る。 効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 面倒だから最初の計算にも入れてないだけ、厳密にはC値もからみ細かく計算出来ないからね。 潜熱は計算が面倒、トイレと浴室分の損失でチャラにしてる。 しかしあまりにも効率が悪すぎる、消費電力が少ないのは伝熱面積が少なく効率を悪いからでしょ。 |
255:
匿名さん
[2015-04-08 08:01:05]
>253
>換気量は十分でしょ? 設計するならギリギリにはしない、必ず抵抗が増えるから流量は減ってしまう。 ダクト抵抗、フイルターの詰まり等が有る。 >価格はあくまでメーカーの参考価格 工事費は含んでないでしょ?、工事費を含んでH.Mにはどんだけ取られるか不明。 設備費を考えないで良いのなら熱交換器は大きくして伝熱面積を増やせば良い、消費電力は少なく出来る。 イニシャルとランニングコストの兼ね合いが大事。 1種熱交換器付は相当イニシャルと消費電力を下げないと道楽息子装置を解消できない。 ダクト工事を含めると永久に解消できない。 |
256:
匿名さん
[2015-04-08 08:18:25]
>252
排気と吸気を区別する場合は効率も変わる。 >消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 排気、吸気の差の分は熱交換効率ゼロで入る事にになるから換算する必要が有る。 C値が絡めばもっと厄介な計算になる、C値2.0なら半分は隙間から吸うことになり温度差換気の値が大きい。 |
257:
匿名さん
[2015-04-08 08:49:13]
隙間はフィルタを通していない空気なので、埃が詰まってそのうち塞がります。
|
258:
匿名さん
[2015-04-08 09:07:08]
>257
>埃が詰まってそのうち塞がります。 そうですと良いですが隙間が増えてC値が増えるデータしか見た事が有りません。 C値2.0ですとおおよそ隙間は吸気口と同じ面積です。 吸気口が100cm2なら合計で10cmx10cmの隙間ですから詰まり難いのでは? |
259:
匿名さん
[2015-04-08 09:27:10]
隙間から吸った空気は埃だらけの汚い空気
鼻毛伸びるの早くなるかもw |
260:
匿名さん
[2015-04-08 09:28:44]
吸気?
【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部からを・・・・給気する。・・・SA・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・・・排気する。・・・EA・・・排気口(吸込口) |
261:
匿名さん
[2015-04-08 11:01:30]
|
262:
匿名さん
[2015-04-08 11:22:07]
|
263:
匿名さん
[2015-04-08 11:47:15]
>251
>ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? 質問の意味が不明。 まず給気口(指摘に従い)は設けるように法律で決められた、隙間が有るから付けないは少なくても確認申請では認められない。 給気口は人が居る居室等に必要で納戸等は不要になってる、納戸、収納室を増やす手も有る。 ワンルームと同じで部屋の換気経路が明確になっていれば吸気口は1ヶ所で良い。 換気経路は図面上の事で実際は流れなくとも確認申請は通過すると思う。 住宅ですと完璧な気密はまず無理です。 C値2.0cm2/m2で給気口程度の隙間が有るから家全部として実質上は給気口は不要、給気口を塞いでも良い。 給気口を1~2ヶ所になるように換気経路を作成してC値に応じて給気口を塞げば良い。 実際上は隙間は何処に有るか分からないから厳密な計画換気は出来ないが外壁に面する部屋は漏れにより換気される。 しっかりと気密性の良い家を造り、給気口を少なくしてC値に応じて塞げば良い。 3種の給気口を問題視する方が多いが給気口は1ヶ所で良い。 各部屋に人数に応じた排気換気扇を設置すれば良い、例えば寝室は2人で30m3/hx2人で60m3/n、リビングは4人で120m3/hなど人が居ない時はOFFにすれば良い、適正な換気になる、換気扇音の問題は残る。 換気扇音の問題を無くすにはダクト式3種になる、排気口(量)を人の有無に応じて入り切り出来るようにすると良い。 |
264:
匿名さん
[2015-04-08 11:55:23]
>261
3種の利点は給気口を閉じられること、給気口と隙間でトータル減らせること。 1種は給気口を減らせないから隙間が増えた分温度差換気量が増えてしまうから1種の方が欠陥換気法です。 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 |
265:
匿名さん
[2015-04-08 12:35:43]
> 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。
で、実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じたの実物件はあるの? 1種換気が採用されて随分経っているからないのはおかしい。 |
266:
匿名さん
[2015-04-08 12:57:22]
|
267:
匿名さん
[2015-04-08 14:26:42]
|
268:
匿名さん
[2015-04-08 15:59:11]
不確かな数値や未確認の情報を出して1種はダメ、3種が一番と連呼している人が連続レスで盛り上げてますね。目的は何でしょう?
|
269:
匿名さん
[2015-04-08 16:03:59]
>カビの発生例等は有ります。
ただ「あります」と言われても「ああそうですか」とはなかなかいかないものです。 どうも書込みをみると「なるはずだ」とか「なってもおかしくない」といったことばかり。 実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。 |
270:
匿名さん
[2015-04-08 16:24:12]
|
271:
匿名さん
[2015-04-08 16:29:32]
>269
壁内結露は室内を十分に負圧に出来るかです、気密性能と換気扇に関係します。 貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。 C値は何のために有るのか考えれば分かる事。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html |
272:
匿名さん
[2015-04-08 16:35:13]
|
273:
匿名さん
[2015-04-08 16:41:19]
>貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。
誤解を与えようとは思っていません。 実例が全くない(実例を出せない)以上、机上での話なのかなと勘繰ってしまいます。 積水ハウス、ハイム、大和ハウス、住林といった大手だけで毎年10万棟近い住宅を請け負っています。 本当に欠陥であるなら大騒ぎになっているはずなのに、そのような事態が報道されたとは聞いてません。 大手の圧力に屈したという言い分もあるかもしれませんが、殆どの大手が欠陥住宅を量産しているとしたらそれを抑え込めるとは到底思えません。 壁内結露が起きるはずだ、でも実際には殆ど起きていない。 そんなところではないでしょうか。 |
274:
匿名さん
[2015-04-08 16:50:29]
1種熱交換器付だけなら正圧かも知れないが、今時のユニットバスは24時間3種換気なので、1種の家も負圧が殆どですよ。
だから、壁内結露が起きるってのは現在は当てはまりません。 それが標準でしょ。 |
275:
匿名さん
[2015-04-08 16:55:03]
>270
>空気が滞留するカビハウスになりそう。 空気の滞留とカビは通常は関係有りません。 空気の流れが早ければ胞子が付着出来ずにカビが発生しませんがダクト内等の事です。 空気が滞留すると温度が上がらない事により相対湿度が上がってカビが発生し易くなります。 外壁に面した押入れ等物が多く、外壁から冷やされても空気が滞留して暖まらないと相対湿度が上がってカビの発生になります。 洗面台下収納等も水配管が有り、収納内は温度が下がり相対湿度は上がります。 収納と外壁の間も滞留して温度が下がり相対湿度は上がります。 普通は押し入れなどは換気しませんから家全体として高湿度にしない事がカビの発生を防ぎます。 湿気は水蒸気で分子量が小さいですから拡散現象で移動し易いです室内間は気密してませんから湿気は移動します。 現在の家は隙間が多いです、空気を滞留させない事は難しいですから低い温度部分を作らないのが良いです。 押入れ等収納を外壁面に接しない無いように配置しますと温度が下がり難くなります。 |
276:
匿名さん
[2015-04-08 17:01:21]
>271さんが紹介していたブログの方はパッシブハウスジャパンの賛助会員のようですが、
パッシブハウスジャパンの理事に松尾和也という設計者がいて、 その松尾理事によると換気は1種換気が必須と日経ホームビルダーに書かれていました。 |
277:
匿名さん
[2015-04-08 17:11:43]
>実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。
壁内結露なんて壁を壊さなきゃわからないでしょ 一種を採用してから何十年も経っていないのに、既に壊した家がどれだけあるのかね |
278:
匿名さん
[2015-04-08 17:19:45]
>>273
熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 まず、機能的にあまり意味がないのに、将来のメンテどうするんだろう?ってことです。 しかも便所風呂場3種より安いなら諦めもつくけど、逆に高くなりますし。 穿った見方をすると、将来の交換費用や清掃費用などでもう一絞りしたいのかな?って感じです。 欠陥商品とは言っていません。 |
279:
匿名さん
[2015-04-08 17:27:08]
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。
省エネ住宅を目指したパッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。 言い方を変えれば3種ではダメってことですけど。 |
280:
匿名さん
[2015-04-08 17:31:10]
|
281:
匿名さん
[2015-04-08 17:42:04]
まるでバラックカビ小屋住人のカビカビセミナーだね。
カビ小屋のカビ問題は換気システムの問題じゃないよ。 カビるような構造だからだよ、 一般的な住宅には当てはまらない、バラック故の問題ですね。 |
282:
匿名さん
[2015-04-08 17:57:18]
>278
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 >278さんの書込みではないのかもしれないが、こんなの読んだら普通は欠陥商品と言ってると思うでしょう。 No.245 by 匿名さん 2015-04-07 18:59:03 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 No.250 by 匿名さん 2015-04-07 21:21:31 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 No.264 by 匿名さん 2015-04-08 11:55:23 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 No.272 by 匿名さん 2015-04-08 16:35:13 無駄で劣る換気方法ですから導入予定者に知って頂くためです。 |
283:
匿名さん
[2015-04-08 18:33:53]
>>パッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。
パッシブハウスジャパンってパッシブハウスを推奨しているんじゃないの? パッシブというからには温度差換気とかじゃねえのかよ。 |
284:
匿名さん
[2015-04-08 22:48:22]
>>254
>>255 >>256 1日中張り付いてんの? 誰がステマなんだろうね? 効率が20%くらい落ちたら半分って例えが極端じゃないの? 1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 吸気と排気の違いでも分かると思うけど1種でも基本は負圧になるように設計されてるよ。 C値も抵抗も各家で違うし3種でも抵抗はあるから厳密に比較するなら各家毎にするべきだけど面倒だし現実的じゃないでしょ? 機器の比較なら各家毎に違う値は含めず機器仕様の値で比較する方が普通だと思うけど? 風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 >>242だと 193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 下のサイズでギリギリの量 とか言ってたけど? ダクト工事費もビルダーで違うけどダクト工事したことなくて工事費も分からないのに高い高いと何で喚いてるの? 選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 |
285:
匿名さん
[2015-04-08 23:06:33]
そうだね、1種で問題もなく満足している人にとって他人から欠陥商品だなんて言われて、どんな対応していいかわからないよね。
|
286:
匿名さん
[2015-04-08 23:13:59]
再度投稿
★吸気? 【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部から・・・給気する。・・・SA(サプライエアー)・・・・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・排気する。・・・EA(エキゾーストエアー)・・・排気口(吸込口) |
287:
匿名さん
[2015-04-08 23:40:17]
>>286
変換したら吸気になるから直すのが面倒で、すみません。 |
288:
匿名さん
[2015-04-09 00:58:54]
どうでもいい。 どっちでもいい。 そんなこと。
|
289:
匿名さん
[2015-04-09 07:49:16]
>284
良く読んでね、色々な数字が有るからね、20%なんて数値は何処から。 >効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 >1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? >だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 排気量の数値対しては上記効率にならない。 各々異なるから設計的に余裕をみない事はない。 >風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 計測するなら調整値を使用しても良いが計測などする例はまれ、余裕を見て機器を選択する。 各部屋を含め本来は計測して調整するのが良いが計測代も高い。 無駄な金は1円でも高い。 >選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 販売側どうでも良いでしょうね、購入側は望むはず、金をどぶには捨てたくない。 エネルギーの節約でみれば太陽光発電と同じ。 |
290:
匿名さん
[2015-04-09 08:45:39]
分かった!!
軽自動車愛好家が、普通車は無駄だらけと言っているのと同じね! どうでも良いね。 |
おまけで2台なら103×2で206m3/hが14.3×2で28.6Wだね。
後は自分で調べよう。