現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
201:
匿名さん
[2015-04-05 00:17:54]
|
202:
匿名さん
[2015-04-05 04:29:33]
トイレはね。新築の時はくさくないけど、2年たてば必ずくさくなってくる。
換気扇を切るとダメですよ。息がつまる感じ。 24H切らないのがデフォです。 もちろん風呂を清潔に保ちたいなら切っちゃだめ。 トイレは各階にあると思うから、トイレ風呂以外の換気は切って、吸気口は家の中の空気の流れを考えて適所を開けましょう。 遠くから空気を移動したいときはトイレ(ふろ)の近くは閉めなけれなりません。 3種は今後も50年は標準的な換気方法であり続けるはずです。 花粉症の人で全く外に出たくない人はロスガードのあのHMが良いでしょうが。 |
203:
匿名さん
[2015-04-05 07:46:23]
>201
>うちは全熱1種で風呂は3種24時間換気ですが、やはり負圧ですね。 風呂の換気量も結構多い、メーカー、タイプにより異なるから詳細は不明。 30~40坪程度ならトイレと浴室の換気を合わせれば24時間換気量くらいになる。 全熱1種の換気が全て無駄になり、熱損失と消費電力だけ増える事になる、愚かなり。 室内の圧力は同じでは有りません下が負圧でも上は正圧の事も有る。 高さの高い窓、ドアを開けた時など下から吸い込み上から吐き出す事も有る。 室内を負圧にするのは2階の天井付近を含めて全部に必要。 |
204:
匿名さん
[2015-04-05 07:53:26]
|
205:
匿名さん
[2015-04-05 08:29:57]
臭いが排出されない時点で全熱交換の一種換気は魅力のない選択です。
|
206:
匿名さん
[2015-04-05 10:03:13]
三種も機械型のセントラル三種がいいよ
個別三種はあまりよろしくない、北海道も主流はセントラル機械三種 |
207:
匿名さん
[2015-04-05 10:07:08]
何でそんなに金をかけさせたがるの?業社?
風呂とトイレからの排気だけで十分だって結論に達したのに。 |
208:
匿名さん
[2015-04-05 10:41:13]
計画換気の言葉に洗脳されてます。
1種熱交換器付き業者の宣伝に侵されたのでしょう、会社の狭い会議室で大勢で長い時間過ごすのと異なります。 住人3~4人、100m2~150m3の住宅、気積260~390m3/h、換気空気量130~195m3/h、一人当たり約45m3/hの換気量。 必要換気量は30m3/hですから1.5倍位多く換気されてます。 家として換気されていれば計画通りに流れなくても極端に炭酸ガス濃度が高くなり、酸素が不足する事は有りません。 炊事等で直焚き時だけ注意すれば問題は有りません。 気密性(100km/hの風にも耐える)の良い狭い車等で外気を入れない状態で2時間程度で炭酸ガス濃度が2倍の2000ppmになる程度です。 ドライブで眠くなるのは単調さも有りますが炭酸ガス濃度が増えるからです、2時間以上では換気しましょう。 |
209:
匿名さん
[2015-04-05 14:27:27]
>205
1種全熱は臭いが排出されないと本気で思っているの? 一部臭気が水分に含まれて戻る事は分かっているが、人間の鼻では分からないのが常識です。 一種換気の魅力花粉が入って来ない事と、外気の湿度の影響を受けにくい事位かな? 快適ですが掃除が面倒なのはマイナス点です。 使ってもいない3種の方には理解されないでしょうが、別に3種を否定する下衆ではありません。 |
210:
匿名さん
[2015-04-05 14:59:08]
1種熱交換器付をを否定する下衆です。
花粉が入って来ないのは1種熱交換器付の事では有りませんフイルターです。 >外気の湿度の影響を受けにくい事 中間期など良い方向になるとは限りません、不要な温度交換、湿度交換をしてわざわざ不快にします。 |
|
211:
匿名さん
[2015-04-05 15:50:54]
>210捕
中間期に限らない、東京の夏も時間帯により熱交換しない方が良い。 東京の平均最低気温7月23.9℃、8月24.8℃。 絶対湿度も低い時が有るから湿度交換しない方が良い時が多々有る。 1種熱交換器はエアコンと異なり制御機能がない、間抜けな熱交換もする愚かな装置。 |
212:
匿名さん
[2015-04-05 17:44:05]
209です。
本当に下衆いですね。 別に1種を推奨なんてしていませんし、前宅の3種より快適だと言う個人的な感想です。 外が快適な季節は窓を開けて換気もしますので、24時間換気自体が不要とも感じますが別に大した電気代でもありませんので切る事はありません。 まあ何にしても、他所の所を悪く言う輩の事なんか信用しないのが一般的見解だと思っていますので、良い所をアピールすれば良いでしょう。 特に、営業で他社を悪く言う所に限って、自社に良いところが無いですから。 |
213:
匿名さん
[2015-04-05 18:22:43]
|
214:
匿名さん
[2015-04-05 19:04:45]
3種の業者の必死さに、引くわ。
|
215:
匿名さん
[2015-04-05 19:10:43]
3種の業社なんていないよ。
換気扇メーカーってか?(笑) パナソニック? ダイコー? |
216:
匿名さん
[2015-04-05 19:14:40]
|
217:
匿名さん
[2015-04-05 21:15:19]
|
218:
匿名さん
[2015-04-05 21:36:09]
|
219:
匿名さん
[2015-04-06 10:21:27]
|
220:
匿名さん
[2015-04-06 11:03:13]
|
221:
匿名さん
[2015-04-06 11:19:11]
|
222:
匿名さん
[2015-04-06 11:45:46]
|
223:
匿名さん
[2015-04-06 12:42:51]
世の中のほとんどの家は換気は3種だと思いますよ。
正確には分からないけど、新築の95%程度は。 |
224:
匿名さん
[2015-04-06 19:43:56]
1種換気なんて、一条とハイムと土屋ホームくらいじゃないの?
シェア合計しても1%~2%の間じゃない? |
225:
匿名さん
[2015-04-06 23:20:58]
|
226:
匿名さん
[2015-04-06 23:24:27]
3種から1種換気に変えるHMは多いが、1種から3種換気に変えるHMは僅かなのが現実。
|
227:
匿名さん
[2015-04-07 07:04:44]
|
228:
匿名さん
[2015-04-07 08:21:01]
>225
試しに、ステマしてる某メーカーのAC1種換気扇、83w、249m/h、希望価格32万6千円で計算。 換気量=40坪x3.3m2x部屋高さ2.6m÷2=172m3/h<249m/h 電力量 83wx24時間x30日÷1000=60kw/月 電気代 60Kwx約26円(賦課金等含まず)=1560円/月 DCで何処まで下がりますか、機器の値段アップも知りたいです。 |
229:
匿名さん
[2015-04-07 08:54:38]
随分騒いでいたけど毎月1560円?この程度で唖然ですか。
メリットもないのに高いだけは無駄とか言いそうですけどね。 冬メリットがあるようだからその程度なら別に大騒ぎするほどじゃないと思うけどね、初期費用だって32万程度っていうし。 |
230:
匿名さん
[2015-04-07 09:08:45]
貧乏人には驚愕の金額みたいね。
ちなみにうちは45坪で2台×28W/hなので、40.32KW/月で26円/KWで計算すると1048円ですね。 快適さに比べれば安いものです。 |
231:
匿名さん
[2015-04-07 11:47:07]
木っ端技術屋が驚愕!!
|
232:
匿名さん
[2015-04-07 13:10:37]
>230
DCでも2台も必要ですか、ACで32.6万ですから100万円ですかダクト工事を含めたら貧乏人には無理です。 無駄な金は1円でも出したくないです。 エアコンで消費電力を使うとして40.32Kw/月x12ヶ月xエアコンCOP5.0=2420kw/年 東京平均気温12月6.7℃、1月5.8℃、2月5.7℃、3月10.3℃、室温20℃で計算。 換気空気量45坪x3.3m2x部屋高さ2.6m÷2=193m3/h 12月の必要熱量193m3/hx(20℃-6.7℃)x比熱0.34w/m3x24時間x30日=629kw 1月671kw、2月676kw、3月458kw、冬合計2434kw エアコンの熱2420kw/年≒必要暖房熱2434kw 全熱は国土交通省から余分に換気しろ通達は有るし、トイレ、浴室は別で効率が悪いし。 ダクトの掃除は必要だし、何がメリットか分からない。 金持ちが金をどぶに捨てる装置かな? |
233:
匿名さん
[2015-04-07 13:23:38]
すかすかサッシにスタイロ挟んで窓も開けれない16坪狭小カビ小屋とどっちが快適か、よ~く考えてみよう!!
|
234:
匿名さん
[2015-04-07 14:54:46]
|
235:
匿名さん
[2015-04-07 15:33:48]
>232
>ダクトの掃除は必要だし、何がメリットか分からない。 5年目にダクトの点検しましたが、清掃の必要なしでした。 業者さんの話では、3種の排気ダクトは汚れが酷いらしいですが1種はフィルターの清掃していればそんなに汚れはしないそうですよ。 |
236:
匿名さん
[2015-04-07 15:41:14]
>234
東京の夏は平均温度(7月26.8℃、8月27.7℃)差で計算しても誤差程度。 勿論3種も使いますよACで15~20w程度かな。 まだ消費電力の少ないDCは殆どないです、ACが普通です。 80w位ですからACで計算すれば完全に消費電力は節約出来ない。 DCにすれば設備費が増えます、設備費の上昇分は取り戻せないですよ。 コスパで見れば1種熱交換器付は寒い地方以外はペイしません。 寒い地方も現実は凍結の問題が有りますから1種熱交換器付は駄目です。 誰も1種熱交換器付と3種で実際にランニングコストを比較してないのでは? 1種熱交換器付は国土交通省の計算プログラムで計算してもメリット無しらしいです。 宣伝になるQ値と言う値のために1種熱交換器付換気扇を採用してるのが多いのではないですか? 電気代が増えても顧客の負担ですからね。 最新の省エネ基準の住宅性能値では1種熱交換器付での熱交換熱は計算から外されています。 |
237:
匿名さん
[2015-04-07 17:25:36]
|
238:
匿名さん
[2015-04-07 17:49:06]
|
239:
匿名さん
[2015-04-07 18:02:03]
>>238
自分でダウンロードしろよ。 193m3/hなら43Wだね。 圧力損失は各家で違うだろ。 なんだ色々って? 電力単価も地域や契約内容で違う。 知りたい事は自分で調べろよ。 それとACでなくDCモーターだよ。 |
240:
匿名さん
[2015-04-07 18:05:42]
>>238
それと230さんとは別人。 |
241:
匿名さん
[2015-04-07 18:14:05]
|
242:
匿名さん
[2015-04-07 18:37:34]
>239
>なんだ色々って? リーク等ですよ、43wでは不足する。 >それとACでなくDCモーターだよ。 斜め読みで勘違いしてた、どうりで消費電力が少ない。 ACと思い、たまたま見た機種はやたらに効率が悪い、暖房72%、冷房66%機種選定ミスになる。 下のサイズでギリギリの量、193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 暖房84%、冷房77%。 80w程度は必要、大風量のを選定しても効率が悪く熱交換率が低くなるから同じ事。 |
243:
匿名さん
[2015-04-07 18:49:48]
|
244:
匿名さん
[2015-04-07 18:51:18]
|
245:
匿名さん
[2015-04-07 18:59:03]
>248
>本当に悪いものなら、必死に否定しなくても無くなると思います・・・鬱陶しいだけですよ。 必死に肯定しても無くなりますよ。 ステマとしては鬱陶しいでしょうね。 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 |
246:
匿名さん
[2015-04-07 19:43:46]
>でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。
被害者? 使用者が快適と言ってるのに無理やり被害者に仕立てるのは妄想的思考か。 レス内容を通し読みしましたが、1種設置の本人が失敗したと記述しているようなレスは見当たりませんでした。 1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。 参考にはなるでしょうけどあまりに主張が過ぎると何か恨みでもあるのかと疑ってしまう。 |
247:
匿名さん
[2015-04-07 19:58:17]
一種の人は三種と比較できないので、失敗した!とは一生思わなと思うよ。
誰かが指摘してあげない限りは。 |
248:
匿名さん
[2015-04-07 20:45:47]
>1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。
数値で十分でしょ、それ以外に何が有るの、実際はC値絡みでもっと効率が悪く駄目ですよ。 発売メーカーが消費電力と回収熱の実証テストをして立証すべきですが無理ですね。 熱交換器の汚れなどで効率が落ちても気が付く人はいないと思いますよ。 工業では熱交換器は必ず効率が落ちるのは常識です。 |
249:
匿名さん
[2015-04-07 20:54:39]
>248捕
熱交換効率は落ちるから熱交換エレメントは定期交換ですよね、いくらですかね、高そうですね。 |
250:
匿名さん
[2015-04-07 21:21:31]
>244
>価格が不明だがメリットは無い。 システム参考価格60万7900円だって、2台になると100万越えかな? 設計上の標準使用期間15年、超えたら発火、怪我の恐れ。 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
251:
匿名さん
[2015-04-07 23:01:32]
C値を頑張って小さくして、ちょっとした隙間も気密シートでふさぎ。
そうまでしたにもかかわらず、各部屋の壁に穴を開けて、冬に冷気を入れ、夏に熱気を入れる。それを「計画」換気と呼ぶらしい。 そういう行動に矛盾も違和感も感じずに信じ込んでいる人たちには、ある種の美しさすら感じる。素敵です。 ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? |
252:
匿名さん
[2015-04-08 06:53:35]
>>242
下のサイズは40坪まで。 193m3/hは45坪だから上のサイズが適正だよ。 気づいてたと思うけど風量1番でも吸気は177m3/hだけど排気は204m3/hあるから換気量はそれでクリアーだよ。 消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 無理に80Wにしないように。 濳熱も無視してるし。 効率悪くなって同じ? またたぶらかそうとしてるの? |
253:
匿名さん
[2015-04-08 07:01:44]
>>244
45坪に下のサイズ使うなら2台が適正だよ。 また少しでも消費電力増やそうとして換気量多くしてるけど風量1番の吸気103m3/h排気105m3/h×2の14.3W×2で換気量は十分でしょ? それに価格はあくまでメーカーの参考価格だからかなり割引があるし周辺部材が単純に倍になる訳でもない。 |
254:
匿名さん
[2015-04-08 07:44:17]
>252
>効率悪くなって同じ? 当然でしょ、効率が悪く熱交換出来る量が少なければ代わりに補うエアコンの熱量も減る。 効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 面倒だから最初の計算にも入れてないだけ、厳密にはC値もからみ細かく計算出来ないからね。 潜熱は計算が面倒、トイレと浴室分の損失でチャラにしてる。 しかしあまりにも効率が悪すぎる、消費電力が少ないのは伝熱面積が少なく効率を悪いからでしょ。 |
255:
匿名さん
[2015-04-08 08:01:05]
>253
>換気量は十分でしょ? 設計するならギリギリにはしない、必ず抵抗が増えるから流量は減ってしまう。 ダクト抵抗、フイルターの詰まり等が有る。 >価格はあくまでメーカーの参考価格 工事費は含んでないでしょ?、工事費を含んでH.Mにはどんだけ取られるか不明。 設備費を考えないで良いのなら熱交換器は大きくして伝熱面積を増やせば良い、消費電力は少なく出来る。 イニシャルとランニングコストの兼ね合いが大事。 1種熱交換器付は相当イニシャルと消費電力を下げないと道楽息子装置を解消できない。 ダクト工事を含めると永久に解消できない。 |
256:
匿名さん
[2015-04-08 08:18:25]
>252
排気と吸気を区別する場合は効率も変わる。 >消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 排気、吸気の差の分は熱交換効率ゼロで入る事にになるから換算する必要が有る。 C値が絡めばもっと厄介な計算になる、C値2.0なら半分は隙間から吸うことになり温度差換気の値が大きい。 |
257:
匿名さん
[2015-04-08 08:49:13]
隙間はフィルタを通していない空気なので、埃が詰まってそのうち塞がります。
|
258:
匿名さん
[2015-04-08 09:07:08]
>257
>埃が詰まってそのうち塞がります。 そうですと良いですが隙間が増えてC値が増えるデータしか見た事が有りません。 C値2.0ですとおおよそ隙間は吸気口と同じ面積です。 吸気口が100cm2なら合計で10cmx10cmの隙間ですから詰まり難いのでは? |
259:
匿名さん
[2015-04-08 09:27:10]
隙間から吸った空気は埃だらけの汚い空気
鼻毛伸びるの早くなるかもw |
260:
匿名さん
[2015-04-08 09:28:44]
吸気?
【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部からを・・・・給気する。・・・SA・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・・・排気する。・・・EA・・・排気口(吸込口) |
261:
匿名さん
[2015-04-08 11:01:30]
|
262:
匿名さん
[2015-04-08 11:22:07]
|
263:
匿名さん
[2015-04-08 11:47:15]
>251
>ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? 質問の意味が不明。 まず給気口(指摘に従い)は設けるように法律で決められた、隙間が有るから付けないは少なくても確認申請では認められない。 給気口は人が居る居室等に必要で納戸等は不要になってる、納戸、収納室を増やす手も有る。 ワンルームと同じで部屋の換気経路が明確になっていれば吸気口は1ヶ所で良い。 換気経路は図面上の事で実際は流れなくとも確認申請は通過すると思う。 住宅ですと完璧な気密はまず無理です。 C値2.0cm2/m2で給気口程度の隙間が有るから家全部として実質上は給気口は不要、給気口を塞いでも良い。 給気口を1~2ヶ所になるように換気経路を作成してC値に応じて給気口を塞げば良い。 実際上は隙間は何処に有るか分からないから厳密な計画換気は出来ないが外壁に面する部屋は漏れにより換気される。 しっかりと気密性の良い家を造り、給気口を少なくしてC値に応じて塞げば良い。 3種の給気口を問題視する方が多いが給気口は1ヶ所で良い。 各部屋に人数に応じた排気換気扇を設置すれば良い、例えば寝室は2人で30m3/hx2人で60m3/n、リビングは4人で120m3/hなど人が居ない時はOFFにすれば良い、適正な換気になる、換気扇音の問題は残る。 換気扇音の問題を無くすにはダクト式3種になる、排気口(量)を人の有無に応じて入り切り出来るようにすると良い。 |
264:
匿名さん
[2015-04-08 11:55:23]
>261
3種の利点は給気口を閉じられること、給気口と隙間でトータル減らせること。 1種は給気口を減らせないから隙間が増えた分温度差換気量が増えてしまうから1種の方が欠陥換気法です。 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 |
265:
匿名さん
[2015-04-08 12:35:43]
> 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。
で、実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じたの実物件はあるの? 1種換気が採用されて随分経っているからないのはおかしい。 |
266:
匿名さん
[2015-04-08 12:57:22]
|
267:
匿名さん
[2015-04-08 14:26:42]
|
268:
匿名さん
[2015-04-08 15:59:11]
不確かな数値や未確認の情報を出して1種はダメ、3種が一番と連呼している人が連続レスで盛り上げてますね。目的は何でしょう?
|
269:
匿名さん
[2015-04-08 16:03:59]
>カビの発生例等は有ります。
ただ「あります」と言われても「ああそうですか」とはなかなかいかないものです。 どうも書込みをみると「なるはずだ」とか「なってもおかしくない」といったことばかり。 実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。 |
270:
匿名さん
[2015-04-08 16:24:12]
|
271:
匿名さん
[2015-04-08 16:29:32]
>269
壁内結露は室内を十分に負圧に出来るかです、気密性能と換気扇に関係します。 貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。 C値は何のために有るのか考えれば分かる事。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html |
272:
匿名さん
[2015-04-08 16:35:13]
|
273:
匿名さん
[2015-04-08 16:41:19]
>貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。
誤解を与えようとは思っていません。 実例が全くない(実例を出せない)以上、机上での話なのかなと勘繰ってしまいます。 積水ハウス、ハイム、大和ハウス、住林といった大手だけで毎年10万棟近い住宅を請け負っています。 本当に欠陥であるなら大騒ぎになっているはずなのに、そのような事態が報道されたとは聞いてません。 大手の圧力に屈したという言い分もあるかもしれませんが、殆どの大手が欠陥住宅を量産しているとしたらそれを抑え込めるとは到底思えません。 壁内結露が起きるはずだ、でも実際には殆ど起きていない。 そんなところではないでしょうか。 |
274:
匿名さん
[2015-04-08 16:50:29]
1種熱交換器付だけなら正圧かも知れないが、今時のユニットバスは24時間3種換気なので、1種の家も負圧が殆どですよ。
だから、壁内結露が起きるってのは現在は当てはまりません。 それが標準でしょ。 |
275:
匿名さん
[2015-04-08 16:55:03]
>270
>空気が滞留するカビハウスになりそう。 空気の滞留とカビは通常は関係有りません。 空気の流れが早ければ胞子が付着出来ずにカビが発生しませんがダクト内等の事です。 空気が滞留すると温度が上がらない事により相対湿度が上がってカビが発生し易くなります。 外壁に面した押入れ等物が多く、外壁から冷やされても空気が滞留して暖まらないと相対湿度が上がってカビの発生になります。 洗面台下収納等も水配管が有り、収納内は温度が下がり相対湿度は上がります。 収納と外壁の間も滞留して温度が下がり相対湿度は上がります。 普通は押し入れなどは換気しませんから家全体として高湿度にしない事がカビの発生を防ぎます。 湿気は水蒸気で分子量が小さいですから拡散現象で移動し易いです室内間は気密してませんから湿気は移動します。 現在の家は隙間が多いです、空気を滞留させない事は難しいですから低い温度部分を作らないのが良いです。 押入れ等収納を外壁面に接しない無いように配置しますと温度が下がり難くなります。 |
276:
匿名さん
[2015-04-08 17:01:21]
>271さんが紹介していたブログの方はパッシブハウスジャパンの賛助会員のようですが、
パッシブハウスジャパンの理事に松尾和也という設計者がいて、 その松尾理事によると換気は1種換気が必須と日経ホームビルダーに書かれていました。 |
277:
匿名さん
[2015-04-08 17:11:43]
>実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。
壁内結露なんて壁を壊さなきゃわからないでしょ 一種を採用してから何十年も経っていないのに、既に壊した家がどれだけあるのかね |
278:
匿名さん
[2015-04-08 17:19:45]
>>273
熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 まず、機能的にあまり意味がないのに、将来のメンテどうするんだろう?ってことです。 しかも便所風呂場3種より安いなら諦めもつくけど、逆に高くなりますし。 穿った見方をすると、将来の交換費用や清掃費用などでもう一絞りしたいのかな?って感じです。 欠陥商品とは言っていません。 |
279:
匿名さん
[2015-04-08 17:27:08]
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。
省エネ住宅を目指したパッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。 言い方を変えれば3種ではダメってことですけど。 |
280:
匿名さん
[2015-04-08 17:31:10]
|
281:
匿名さん
[2015-04-08 17:42:04]
まるでバラックカビ小屋住人のカビカビセミナーだね。
カビ小屋のカビ問題は換気システムの問題じゃないよ。 カビるような構造だからだよ、 一般的な住宅には当てはまらない、バラック故の問題ですね。 |
282:
匿名さん
[2015-04-08 17:57:18]
>278
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 >278さんの書込みではないのかもしれないが、こんなの読んだら普通は欠陥商品と言ってると思うでしょう。 No.245 by 匿名さん 2015-04-07 18:59:03 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 No.250 by 匿名さん 2015-04-07 21:21:31 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 No.264 by 匿名さん 2015-04-08 11:55:23 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 No.272 by 匿名さん 2015-04-08 16:35:13 無駄で劣る換気方法ですから導入予定者に知って頂くためです。 |
283:
匿名さん
[2015-04-08 18:33:53]
>>パッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。
パッシブハウスジャパンってパッシブハウスを推奨しているんじゃないの? パッシブというからには温度差換気とかじゃねえのかよ。 |
284:
匿名さん
[2015-04-08 22:48:22]
>>254
>>255 >>256 1日中張り付いてんの? 誰がステマなんだろうね? 効率が20%くらい落ちたら半分って例えが極端じゃないの? 1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 吸気と排気の違いでも分かると思うけど1種でも基本は負圧になるように設計されてるよ。 C値も抵抗も各家で違うし3種でも抵抗はあるから厳密に比較するなら各家毎にするべきだけど面倒だし現実的じゃないでしょ? 機器の比較なら各家毎に違う値は含めず機器仕様の値で比較する方が普通だと思うけど? 風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 >>242だと 193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 下のサイズでギリギリの量 とか言ってたけど? ダクト工事費もビルダーで違うけどダクト工事したことなくて工事費も分からないのに高い高いと何で喚いてるの? 選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 |
285:
匿名さん
[2015-04-08 23:06:33]
そうだね、1種で問題もなく満足している人にとって他人から欠陥商品だなんて言われて、どんな対応していいかわからないよね。
|
286:
匿名さん
[2015-04-08 23:13:59]
再度投稿
★吸気? 【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部から・・・給気する。・・・SA(サプライエアー)・・・・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・排気する。・・・EA(エキゾーストエアー)・・・排気口(吸込口) |
287:
匿名さん
[2015-04-08 23:40:17]
>>286
変換したら吸気になるから直すのが面倒で、すみません。 |
288:
匿名さん
[2015-04-09 00:58:54]
どうでもいい。 どっちでもいい。 そんなこと。
|
289:
匿名さん
[2015-04-09 07:49:16]
>284
良く読んでね、色々な数字が有るからね、20%なんて数値は何処から。 >効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 >1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? >だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 排気量の数値対しては上記効率にならない。 各々異なるから設計的に余裕をみない事はない。 >風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 計測するなら調整値を使用しても良いが計測などする例はまれ、余裕を見て機器を選択する。 各部屋を含め本来は計測して調整するのが良いが計測代も高い。 無駄な金は1円でも高い。 >選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 販売側どうでも良いでしょうね、購入側は望むはず、金をどぶには捨てたくない。 エネルギーの節約でみれば太陽光発電と同じ。 |
290:
匿名さん
[2015-04-09 08:45:39]
分かった!!
軽自動車愛好家が、普通車は無駄だらけと言っているのと同じね! どうでも良いね。 |
291:
匿名さん
[2015-04-09 09:07:19]
>274
>今時のユニットバスは24時間3種換気なので、1種の家も負圧が殆どですよ。 少なくても過去は違いますし、これからも分かりません。 >壁内結露が起きるってのは現在は当てはまりません。 2階建て1階床から2階天井まで6m、室内外温度差20℃では5Paの圧力が生じます。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html >内外差圧1.0mmAq 1.0mmAq≒10Pa マイナス10Pa有れば5Paの圧力以上ですから温度差換気による漏れを防げます。 気密性能が維持されてるなら壁内結露は防げますが劣化すれば漏れますからおこる可能性は有ります。 |
292:
匿名さん
[2015-04-09 09:12:44]
>290
軽トラで済むのにダンプを持って来てるから燃費が悪くて無駄。 |
293:
匿名さん
[2015-04-09 10:47:54]
>軽トラで済むのにダンプを持って来てるから燃費が悪くて無駄。
こうやって書くといかにも無駄そうだけど、 軽自動車の愛好家が「高級車は燃費が悪くて無駄」と言ってると書くとそうではないことがよくわかるね。 |
294:
匿名さん
[2015-04-09 10:53:13]
結局どうでも良い様な細かい事を気にする小心者の3種愛好者が張り付いているだけね。
|
295:
匿名さん
[2015-04-09 11:39:42]
様々なスレで有名なカビ小屋の住人ですよ。
自称高高と言ってますが、杉の板木っ端で造った狭小バラックです。 自称技術屋と言っておりますが、大した技術も知能もないようで様々なスレで撃沈されてます。 私は木っ端技術屋と呼んでます。 |
296:
匿名さん
[2015-04-09 12:40:47]
HMとしては、1種は原価(仕入、工賃)が高い。3種は原価が安い。つまり同じ金額の利益を乗せると、どうしても1種の方が高くなる。しかし、施主は最終的には総額しか見ないので、1種を採用した場合利益をうすく乗せざるを得ない。3種の場合はその分たくさん乗せられるので、HMとしては3種の方がおいしいと思います。
そういった意味では1種を勧めるメリットは少ないのかな(HM側の考えとして)。3種なら建築時にたくさん乗せられるから、早期に利益を回収できますよね。 全部材の価格や工賃を明細につけるところなら、3種でもそれほどたくさん利益を乗せられないかも知れないけど。 |
297:
匿名さん
[2015-04-09 15:41:16]
|
298:
匿名さん
[2015-04-09 16:28:51]
|
299:
匿名さん
[2015-04-09 17:29:15]
>298
24時間換気システムは義務付けられていますので何種であれ設置必須です。その性能、結果にかかわらず。 よって、HMは安い3種を勧めるのです、気密性能にかかわらず。 計測結果の報告義務はありませんから利益の出る3種で。 |
300:
匿名さん
[2015-04-09 18:38:53]
>>299
ということは、3種はHMにとって都合のよい換気方法? |
301:
匿名さん
[2015-04-09 18:43:23]
>>298
意味不明です。3種に変更できると言われてますね。 |
302:
匿名さん
[2015-04-09 18:55:09]
>300
HMのローコストプランだとパイプファンを給気と排気に使ったものが多いんじゃないかな 要するに熱交換無しの1種、ダクトレス1種とか書いてあったり 便所3種にプラスして居室に給気ファンだから五月蠅くてたまらないと思うけどね |
303:
匿名さん
[2015-04-10 01:41:12]
便所と風呂からの排気だけの3種が一番
吸気口は閉めても構わないよ。 大丈夫コンセントやサッシから空気入ってくるから(笑) 壁内結露を防げるよ 家の中を負圧に保てるから。 タマホームとかのはやりすぎ。意味なし。コスト増し。 |
304:
匿名さん
[2015-04-10 02:11:41]
そのうちコンセント付近に埃がたまって漏電ー火事になるね。
一度、漏電火災のうち第三種換気の割合を調べた方が良い。 |
305:
匿名さん
[2015-04-10 06:13:38]
ホコリは室内から出るんですよ・
便所3種は負圧だからホコリがたまらないから、逆に漏電を防げます しかもトイレは必ず臭くなる。どんなに念入りに掃除しても絶対に。しかも狭い空間に水が貯まってるから湿度が上がりカビやすい。 だから換気扇は24H切っちゃだめ。 風呂もそう。 だから1種なんて意味不明な迷走設備は不要。 |
306:
匿名さん
[2015-04-10 06:31:39]
|
307:
匿名さん
[2015-04-10 06:37:42]
>>289
熱交換率90%が70%になったから20%落ちたってことだけど? それなのに効率が半分になった例えは凄く効率悪そうで極端でしょ? それに元々は換気の消費電力でエアコン使って熱を補えるから熱交換は意味無いって内容じゃなかった? 効率が下がった分エアコンで補う熱も減るけど換気の消費電力が減った割合と比べてどうなの? 効率悪くなって同じなのって意味だけど? 何で177m3/hに対しての効率って言えるの? 204-177m3/hのゼロが含まれた効率じゃないのって意味だよ? カタログに100m3/hの熱交換率90%って書いてあるのにMinの吸気71排気84m3/hで効率が80%なのは何でだろうね? それに上のサイズの吸気177排気204m3/hは効率74%だけど下のサイズの同程度の吸気量の吸気175排気177m3/hの効率85%と比べても変だよね? 風量も選ぶ理由も全部を自分の感覚で決めつけないでね。 みんなが同じ価値観じゃないよ。 |
308:
匿名さん
[2015-04-10 07:28:23]
まじめですね。
同僚達とのバカ話に混ざれないタイプですか? 顔を真っ赤にして長文書いてないで子供とふれあってあげてください。 あっという間に大きくなっちゃってロを聞いてくれなくなっちゃいますよ。 家は間取りが9割です。換気なんてHMに従えばいい・1種でも3種でもどっちでも良い。 ただ3種の方が単純でメンテナンス性に優れてて、機能的です。 |
309:
匿名さん
[2015-04-10 07:51:29]
義務化とは言え運用まで義務化されてる訳じゃなし、はっきり言ってザル法。
寒い・暑い・埃が入るなどで切ってる方も多そう。 カビると大騒ぎする人もいるが、そんなんでカビる住宅って性能悪~!とも思う、 |
310:
匿名さん
[2015-04-10 08:32:07]
>307
>熱交換率90%が70%になったから20%落ちたってことだけど? 30%だよね。 30%効率が落ちればエアコンで補う電力が30%減る。 >何で177m3/hに対しての効率って言えるの? 知らん、それはメーカーに聞けば。 177x0.9/204=0.78 暖房74%、71x0.9/84=0.76 暖房80%。 おおよそは合うはずだが?100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 効率90%にするためのインチキ操作してるのかな? 90%は誇大広告? ワンサイズ下は175x0.9/177=0.89 85%、給排気量差も少ない、5%の漏れを計算してるのかな。 >みんなが同じ価値観じゃないよ。 快適さかい?屁理屈だね、基本は同じだよ、趣味ではないからね、設備費の安いACでなく何故高いDCを使う? 消費電力を少なくしたいからでないの? 顧客が得するかは別ですけどね。 |
311:
匿名さん
[2015-04-10 09:02:20]
>307
>元々は換気の消費電力でエアコン使って熱を補えるから熱交換は意味無いって内容じゃなかった? そうですよ、早とちりでAC、DCを間違えたけどねACなら100w程度の消費電力、エアコンで十分ですよ。 最近出て来た、DCは消費電力は減ったが設備費が高くなるからどちらが得になるか分からない。 |
312:
匿名さん
[2015-04-10 09:28:52]
>307
>タマホームとかのはやりすぎ。意味なし。コスト増し。 1種熱交付を付けないとⅣ地域Q値を2.7をクリアー出来ない。 断熱材増し、窓性能を上げるより、効果が無くても1種熱交付なら安く数値を簡単に上げられる。 次世代値のQ値2.7をクリアーか否かで宣伝効果は大きいです。 1種熱交換器付と3種で同じQ値の住宅なら当然3種の住宅の方が高性能の住宅になります。 住宅の見かけの性能を上げるのに1種熱交換器付は便利なアイテムになってます。 顧客のためより宣伝のためです。 Q値からUa値なりましたから1種熱交換器付も廃れる。 http://www.mlit.go.jp/common/000996591.pdf |
313:
匿名さん
[2015-04-10 09:39:06]
要するに換気で熱交換してエアコンの負荷を減らすか、換気で熱交換しない分エアコンで補うかって話しなんだね。
それで結果は熱交換式のほうが毎月1,500円程度電気代が掛かることに対して、無駄と思うかその程度ならどうってことないと思うかの違い。 大した問題ではないな。 まぁ、パッシブハウスジャパン理事の松尾和也氏曰く、建物内によどみのある部分を極力減らすために第1種にすべきとのことです。 |
314:
匿名さん
[2015-04-10 10:32:18]
>パッシブハウスジャパン理事の松尾和也氏曰く、建物内によどみのある部分を極力減らすために第1種にすべきとのことです。
かなり、間抜けな発言ですね「よどみ」を減らすならエアコンの方が効果は何十倍も有る。 パッシブハウスジャパンもたいしたことはないですね、松尾和也氏は不勉強過ぎますね。 「よどみ」を無くす必要は特に有りません温度の低い部分をなくせば湿度の高い部分はなくなります。 室内に「よどみ」が有っても酸素濃度、窒素濃度、炭酸ガス濃度、絶対湿度は同じです。 |
315:
匿名さん
[2015-04-10 10:43:43]
Q値2くらいの小屋なら3種の方が良いだろうけど
Q値1くらいの並の家なら熱交換1種だろう |
316:
匿名さん
[2015-04-10 11:17:21]
>315
何で熱交換1種が必要ですか設備費も高く、ACならランニングも節約出来ません、設備代をどぶに捨てる事と同じです。 メリットとして冷たい空気が入らないは3種でも工夫で無くせますから特別なメリットでは有りません。 |
317:
匿名さん
[2015-04-10 11:37:15]
312の言うとおり
1種は数値上のマジックのための設備です。 注文主にデメリットしかない。 契約前の方で、3種に変更できるならそうしてもらった方がいい。もちろんその分、数十万円安くさせること。 |
318:
匿名さん
[2015-04-10 11:42:39]
>316
そう、工夫もめんどくさいし、寒いのも嫌だから多少コストがかかろうが1種にするんですよ。 高いのがすごく嫌で、ランニングコストや設備費の細かい計算が大好きで、給気口から冷気が入らないようにちまちま工夫するのが好きな人は、3種にすればいいんじゃないですか? それを価値観の問題というのです。 多少高くても近くの便利なスーパーで買い物するか、1円でも安いスーパーを探してチラシを物色し足で稼ぐか。どっちでもいいんじゃない? 造園するときに工務店に頼むか、DIYにするか。生活観の違いですよね。 |
319:
匿名さん
[2015-04-10 12:18:58]
1種の人は、10年後20年後清掃業者呼んでダクノ掃除頼むの?
|
320:
匿名さん
[2015-04-10 12:24:00]
|
321:
匿名さん
[2015-04-10 12:31:38]
>314
>「よどみ」を減らすならエアコンの方が効果は何十倍も有る。 一年中エアコンが稼動してる? エアコンが動いてない殆どの時間はよどみが減らせないですね。 >「よどみ」を無くす必要は特に有りません 寝室のベッドボードの上辺りの空気がよどんでいるなんて嫌ですね。 |
322:
匿名さん
[2015-04-10 13:00:57]
>312
同じ気密なら、1種の方がQ値が上がるということですか? つまり、1種の方が性能が良いということですよね。 では、3種標準のHMは、敢えてQ値の上がらない装置を付けているってことですか。 Q値を上げずに、誰が得をしているのですか?少なくとも顧客ではないですね。 |
323:
匿名さん
[2015-04-10 13:02:20]
|
324:
匿名さん
[2015-04-10 13:10:17]
Q値を上げるために、各HMがいろいろやっていると思うのですが、
限られたコストの中で、 そのためのコストを、換気システムに頼れば1種採用となるし、断熱材の厚さや気密や窓性能に頼れば3種採用となる。 結局、どちらかでコストを負担する羽目になるでよろしいでしょうか? ちなみに、断熱材厚くして、気密を高くして、窓を性能のいいものに変えれば、50万や60万ではきかないですよ。 気密性や断熱材の厚さや、窓の性能の高いHMなら、1種の方が、より断熱性能が上がるということですね。単純に値段の高い家になりますが。 |
325:
匿名さん
[2015-04-10 13:12:46]
>322
やりなおし |
326:
匿名さん
[2015-04-10 13:18:57]
価格高くなってもいいから、外気の花粉やPM2.5が制御できる一種換気が良いですな。
|
327:
匿名さん
[2015-04-10 13:19:16]
>322
相変わらず分かってないですね、気密性能(C値)は数値として関係ないです。 1種熱交換器付Q値2.7の住宅と3種Q値2.7住宅では後者が顧客にとっては得です。 Q値3.2くらいの住宅を1種熱交換器付を付けて0.5くらい上げてQ値2.7の住宅ですと販売してます。 |
328:
匿名さん
[2015-04-10 13:29:05]
|
329:
匿名さん
[2015-04-10 13:35:46]
|
330:
匿名さん
[2015-04-10 14:32:01]
>327
つまり、1種をつけるとQ値が上がるのですね。 |
331:
匿名さん
[2015-04-10 14:42:38]
>330
正確には1種を付けても上がりません、一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。 |
332:
匿名さん
[2015-04-10 14:47:31]
>一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。
良い事ですね。 |
333:
匿名さん
[2015-04-10 14:58:21]
|
334:
匿名さん
[2015-04-10 15:00:04]
結論として1種の方が性能は良いけど高くなるから3種を勧めるということで良いですか。
|
335:
匿名さん
[2015-04-10 15:05:15]
>334
性能が良いとは言えない、むしろ悪くて設備費が高い。 |
336:
匿名さん
[2015-04-10 15:14:01]
だんだん判ってきました。
換気を除いた建物のQ値が同じならば1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 毎月のコストは変わらないので、1種なら空気がよどまないので初期費用やメンテ費は必要経費と考えるか。 あるいは初期費用やメンテ費はもったいないから3種にして空気がよどんでもしょうがないと考えるか。 その違いだね。 |
337:
匿名さん
[2015-04-10 15:31:55]
>336
今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 1種熱交換器付換気をやめた費用で断熱性能をより上げて温度の低下を少しでも防ぐのが合理的。 |
338:
匿名さん
[2015-04-10 15:32:07]
>336
そんな感じ! いとこの家が3種換気だが、去年の梅雨に1ヶ月程家をあけて白っぽいカビがいっぱいはえたらしい。 リビングから廊下にかけては通気が良いので大丈夫だったらしいが、座敷や寝室がやられたみたい。 もちろん換気は止めていなかったらしいが、1種の様に全室に給気されないのでよどんだ部屋がダメだったみたいね。 まあ、1種の効率が悪くても全室が換気されるのは良い事だと思いますよ。 |
339:
匿名さん
[2015-04-10 15:41:42]
338は完全に業者ですね(w
いとこ? らしい? |
340:
匿名さん
[2015-04-10 15:52:22]
>337
>今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 >ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 それを防ぎたいと考えるならば断熱性能をより上げればいいわけですね。 そのような場所よりも3種にしたがために寝室のベッドボードの上がよどんでいるほうがよっぽど嫌だと思いますよ。 |
341:
匿名さん
[2015-04-10 16:01:54]
>339
338です。 何の業者?? いとこの家は2×4の家で、合った時に聞いた話で、自分は見ていないので「らしい」と書きましたが、「完全に業者」ってあなたは「完全に勘違い」ですよ。 ちなみに職種は工業系の研究員で、換気とは無関係です。 |
342:
匿名さん
[2015-04-10 16:30:21]
>職種は工業系の研究員
恥知らずですね、不確かな「よどんだ部屋がダメだったみたいね。 」等と研究員は発言はしないはずです。 営業と異なりますから偽りは勿論、不確かな発言は慎むべきです。 |
343:
匿名さん
[2015-04-10 16:37:00]
>342
間取りや換気の位置はわかっていますから、その程度の事は話の内容から分かります。 3種が不完全なのは事実なので、ダクト排気の3種か1種換気が良いと思います。 不確かな発言をしているのは1種を否定される3種の方では? |
344:
匿名さん
[2015-04-10 16:40:22]
>341
3種って居室には給気口必要じゃなかったけ? 給気口閉めて出かけたからそりゃその部屋には給気されないね。 常日頃から給気口は開けておけば良いが、普段閉めているとそのまま出かけちゃう。 そういう意味では1種の方が楽だけど、普通の人はそんなに長期間家を空けることは早々ないね。 |
345:
匿名さん
[2015-04-10 16:44:41]
>340
まだ分からないようですね? 貴方は寝てる時も呼気によりたくさんの水蒸気と炭酸ガス数%を排出してます。 口近くは「よどん」で炭酸ガス濃度が数%になれば酸素濃度も下がり21%以下になります。 酸欠になり二度と目を覚まさないかもしれませんね、南無阿弥陀仏。 実際は心配は不要です、風の流れが無くて「よどん」でも拡散現象により混じり有って部屋の何処でも窒素、酸素、炭酸ガス、絶対湿度は同じになります、窒息しないで済みます。 |
346:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:48]
>343
カビの発生条件によどみは有りますか? |
347:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:51]
>344
1種の方が楽ですね。 |
348:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:14]
1種だからカビが発生しない等は有りません。
カビの発生条件が揃えばカビは繁殖します。 |
349:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:42]
他人に対する誹謗が始まったので元に戻します。
換気を除いた建物のQ値が同じならば熱交換型1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 3種は1種に比べ建物内で空気がよどむ危険がある(3種の某氏の親戚宅では梅雨時の長期の不在時に室内がカビたことがあったらしい)。 イニシャルコストは1種のほうが高い。 メンテナンスはダクト清掃業者によれば10年くらいで清掃が必要(営業トークの可能性もあり)。 水周りの接する場所も空気がよどみやすいが、断熱性能を上げることで解決できる。 こんなところでしょうか。 |
350:
匿名さん
[2015-04-10 17:04:32]
>344
サッシに給気口があるタイプだった様ですが、外気の湿気が入るのでリビングから給気し空調で湿度が下がったリビングの内気で全体の湿度を下げていた様です。 普段は外出時でもリビングのエアコンは除湿運転していたものの、長期だからエアコンは止めていた様です。 しかし、実際にあった事象なので、データや憶測でのコメントではありません。 解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 |
351:
匿名
[2015-04-10 17:53:39]
テスト
|
352:
匿名さん
[2015-04-10 18:36:26]
基本的に全熱型は、長期的には健康リスクは高くなる
健康に気を使うなら、顕熱式がいい |
353:
匿名さん
[2015-04-10 20:12:15]
とにかく1種はダクト内部の汚れ対策が出来ない限りは見送るしかない。
金持ちなら数年でダクト掃除屋に依頼すればいいけど。 一条ロスガードの場合はカビ対策も必須ですね。 10年以内には解決できるか!? |
354:
匿名さん
[2015-04-10 21:03:17]
>>310
効率100%で消費電力56Wが同じくらいだっけ? 効率は100%から見れば74%だから26%落ちてるね。 消費電力は56Wが36Wなら35%減ってるね。 これでも効率が悪くなってるから同じになる? >>289で 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 って言ってるのは自分でメーカーじゃないでしょ?それにその計算だと204-177m3/hの効率ゼロを含んだ計算になってるよ? 自分で自分の質問に答えるみたいで嫌だけど多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? 計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 自分が選んだ理由はもちろん快適さ。 何と言おうがフィルター性能や吸気温度なんかは1種熱交換のメリット。 もちろん消費電力も少ない方が良いし熱交換率も高い方が良い。 それとエレメントが特殊で細菌や臭いを通さないって宣伝も好印象だった。 定価は標準設備より割と高かったけど仕入れなら2、3万円くらいしか変わらないから差額無しで良いって言われて決定。 |
355:
匿名さん
[2015-04-10 21:15:54]
|
356:
匿名さん
[2015-04-10 21:22:08]
>>355
あげ足取りはやめましょう。荒れます |
357:
匿名さん
[2015-04-10 21:34:58]
>354
>これでも効率が悪くなってるから同じになる? 完全に同じではなくても同じようなもの。 >多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? >計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? 意味が分からない現実にはないでっち上げと言ってるの? >それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 下のサイズに対してのレスです、上のサイズは漏れまで加味したら益々辻褄が合わない。 個人的な感覚は不要です。 給気排気の辻褄の合わない効率は何故、細かい事に拘るようだから説明して下さい。 ボロが出て来たのでないですか? |
358:
匿名さん
[2015-04-10 21:40:50]
|
359:
匿名さん
[2015-04-10 23:13:40]
>>357
どれくらい違ったら同じじゃないのかな? それなら漏れの5%や3%は無いようなものだね。 自分の方がボロ出てない? 上のサイズの暖房効率74%は177m3/hに対しての効率で204-177m3/hは効率ゼロで計算しないとダメって言ってたのに 177x0.9/204=0.78 暖房74% って計算おかしいよね? 漏れは吸気に排気が混じるのが問題なんでしよ? 漏れはそのままだから効率だと100%だけど含まれているかは不明。 吸気排気の辻褄が合わないの意味がよく分からないけど? >>310で自分で 177x0.9/204=0.78 暖房74%、71x0.9/84=0.76 暖房80%。 おおよそは合うはずだが?100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 効率90%にするためのインチキ操作してるのかな? 90%は誇大広告? ワンサイズ下は175x0.9/177=0.89 85%、給排気量差も少ない、5%の漏れを計算してるのかな。 と言ってる。 吸気排気もと100m3/hでの効率が90%なら 177x0.9/204=0.78 暖房74% 風量が100m3/hより多く流速が速くなるため吸気と排気が接する時間が減り熱交換率が計算より落ちる。 71x0.9/84=0.76 暖房80%。 風量が少なく流速が遅いため熱交換率が上がる。 175x0.9/177=0.89 85% 風量が多く流速が、 それと下のサイズなら吸気103排気105m3/hで暖房効率91%消費電力14.3Wを2台だから効率は100%から9%落ちてるけど消費電力は56Wから48%減ってるね。 同じようなもの? |
360:
匿名さん
[2015-04-11 07:14:34]
>359
>100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 一番要な所の説明は? 90%は誇大広告?は間違いないですね使うと思えない少流量の計算値を使っている。 良いとこどりで流量としては排気量を使ってる?、漏れの効率は無視してる?。 前にもレスしたが熱交換器は伝熱面積を広くすれば効率は上がり圧損も減る当たり前の事、装置代が高くなる。 趣味の装置ではない消費エネルギーを減らすため装置、設備費は無視出来ない。 下のサイズを2台使う大馬鹿者がいたら大笑い、屁理屈もいい加減にして下さい。 結論として1種熱交換器付換気装置はランニングコストもほとんど減らせず装置が高い。 DCでランニングコストを減らすと設備費が更に上がる。 大馬鹿者がいて容量的に十分間に合うのに複数台使用して高い価格の設備しにすればランニングは下がる。 設備費とランニング費からは1種熱交換器付換気装置は金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
361:
匿名さん
[2015-04-11 07:48:33]
>359
やはり排気では効率は見てない矛盾を発見。 下のサイズの効率欄を見れば分かる排気に換算すると効率が100%を越してしまう。 ご都合主義のようだから上のサイズと下のサイズの効率の出し方ご異なるのかな。 どちらにせよ説明もない、いい加減な値で信用に値しない。 |
362:
匿名さん
[2015-04-11 10:08:10]
>358
3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している事から、よどみの影響が十分に考えられます。 3種で快適にしようと給気を操作した事が要因で、気流が殆ど無くなった事と湿度が高かった事がカビの原因でしょう。 逆に他の要因がありますか?和室、寝室、普段使わない洋間と共通点はありませんけど? 3種で全室から給気しなくても問題ない、と言う内容の書き込みがありましたので事例として書き込みました。 |
363:
匿名さん
[2015-04-11 10:40:36]
>362
>3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 >よどんだ部屋がダメだったみたいね。 >3種が不完全なのは事実なので 事実上言ってます言葉をもて遊ばないで下さい、自分の言葉に責任を持ってください。 >よどみの影響が十分に考えられます。 何べんも聞いてますが「よどみ」はカビの発生条件ですか? >逆に他の要因がありますか? 研究員ですよね? カビの繁殖条件をつめれば簡単ではないですか? >事例として書き込みました。 3種だからと憶測で決めつけてますよ最初の言い訳と矛盾してますね。 >解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 意味不明の支離滅裂のレスですね、言葉を並べただけ?本当に研究員ですか? |
364:
匿名さん
[2015-04-11 12:06:34]
|
365:
匿名さん
[2015-04-11 12:34:01]
>364
研究員ですか? |
366:
匿名さん
[2015-04-11 13:37:26]
>>362
>よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している 加えて3種の場合は居室の通気が不完全で空気がよどむ。 そこからどのような答えを見出すかは各人の自由ですが、358さんの答えと同じという人が多いかな。 |
367:
匿名さん
[2015-04-11 13:42:09]
>365
通りすがりだけどちと異様に執着した書き込みに素直な感想をしたまで。 読んだけどカビの発生条件の温度・湿度・養分(どこにでもある)がそろっているからカビたのはわかります。 特に締め切った部屋は熱が篭るのでかびカビ易いだけね。 3種換気が不完全なのはそういうとこだと言っているのね。 |
368:
匿名さん
[2015-04-11 13:49:57]
|
369:
匿名さん
[2015-04-11 13:57:41]
|
370:
匿名さん
[2015-04-11 14:38:37]
|
371:
匿名さん
[2015-04-11 14:53:54]
|
372:
匿名さん
[2015-04-11 15:28:46]
>>371
3種の特徴(欠点?)と3種のお宅の実例を書きました。 その他幾つかある実例や紹介例を参考にしてどのような換気方式を採用するか決めるのも方法です。 100棟以上省エネ住宅を設計している設計士も3種ではなく1種を勧めていますので参考までに。 リスクがあるとかそうなるはずといったものを参考にする人もいないことはないでしょう。 |
373:
匿名さん
[2015-04-11 15:39:15]
やたら3種が悪いって書いてあるけど、便所3種だよね?
ダクト3種なら各居室には排気ダクトがあるから部屋自体は負圧→どこかから給気→空気の流れが発生→よどみは出来ないで良い? |
374:
匿名さん
[2015-04-11 15:40:16]
嘘、偽りでも言えますからね。
一つも返答はないし、真面な話も無いですから皆さんは冷静に判断しますよ。 自称研究員さんでいいかな? もう少し上手にレスしてね。 |
375:
匿名さん
[2015-04-11 15:53:26]
|
376:
匿名さん
[2015-04-11 16:36:56]
|
377:
匿名さん
[2015-04-11 16:45:57]
>>376
特に1行目は参照するほどのことではないと皆さんは冷静に判断しますね。 |
378:
匿名さん
[2015-04-11 17:28:11]
|
379:
匿名さん
[2015-04-11 18:01:34]
|
380:
匿名さん
[2015-04-11 18:18:35]
|
381:
匿名さん
[2015-04-11 18:20:51]
|
382:
匿名さん
[2015-04-11 21:44:16]
お騒がせしている様で申し訳ありません。
私は工業系の研究員で換気とは無関係と書きましたが、研究員と言う所だけ一人歩きしている様な感じですね。 別の方も私と疑われている様で、事実を書いただけでそこまで執着される意味が分かりません。 換気が不十分で熱が篭るのは当たり前なので、カビの発生因と考えるのが普通だと思います。 他の要因が考えられるなら教えて下さい。 暇な時に見ているだけなので、見ない間に面倒な感じになっているのには驚きました。 疑われた方には申し訳なく思います。 379さんが言われる様に今後はスルーしますが、そこまで粘着すると異常と思われるのは普通の事だと思います。 |
383:
匿名さん
[2015-04-11 23:22:54]
>>360
100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? の意味が分からないから説明してもらって良いですか? 仕様表では吸気量と排気量が逆転してる所はないと思うけど? 流量は排気量を使って何かおかしい? 3種も排気で換気しているし吸気か排気の多い方が換気の絶対量で良いと思うけど? 漏れがあっても排気は室温そのままだから吸気に混じっても熱交換率100%で効率は悪化しないよね? 熱交換器は伝熱面積を広くすれば効率は上がり圧損も減るのは当たり前。 それはその通りなので上のサイズの熱交換器が下のサイズの熱交換器より伝熱面積が小さいとは考え難いよね? 圧損が減って消費電力も減ってるのに熱交換率は同程度の風量でも下のサイズの方が良いのはおかしいから吸気量と排気量の差が含まれてると思う訳。 ましてカタログにも100m3/hの効率は90%って唱ってるし。 でも >>361の指摘で下のサイズの効率見たらMinの吸気39排気44m3/h効率99%は確かにおかしいね。 どれだけ贔屓目に見ても94%って所だと思う。 誤植なのか下のサイズは吸気量と排気量の差を含んでいないのかメーカーに確認してみないと分からない。 どうやらボロを出してしまったみたいだね。 そこは詰めが甘かったので反省。 メーカーに確認したら報告するよ。 でも前に2台使ってるって人もいたけど1階と2階に1個ずつ熱交換器のパターンはあるよ。 熱交換器本体以外はそんなに部材も手間も増えないし標準仕様が2台の所なら差額も少ないと思う。 ここのメーカーは上のサイズを出したから45坪なら上のサイズを使うのが常道だとは思うけどね。 で、こっちの言い分としては 暖房消費電力に比べて下のサイズ2台なら明らかに消費電力が少ないし上のサイズでも同程度か少ないくらい。 加えて3種も消費電力は10W程度ある。 年間消費電力は1種の方が少ないので毎月無駄に高い電気代をどぶに捨ててる訳じゃなくむしろ年間では3種より電気代は安い。 それにフィルターで花粉やPM2.5対策が出来て吸気温度も室温に近くて快適。 設備の価格は3種の方が安いはずだけど建てる所によって差額は異なる。 だから自分の条件で良いと思う方を選べば良いと思うよ。 |
384:
匿名さん
[2015-04-11 23:50:54]
> 383さん
長文すぎて内容が良く分からない。 でも最後の方の「年間消費電力は1種の方が少ない」は無いね。 それと一般的に設備の価格で1種より3種が高くなることはないでしょう。 3種を擁護するわけではないけど正確な情報を載せましょう。 ちなみにわが家は1種顕熱式を採用しました。 |
385:
匿名さん
[2015-04-11 23:57:42]
>年間消費電力は1種の方が少ない
多分、冷暖房費を含めたトータルでの事と言いたいのでは? まあ、うちも3種の前宅よりトータル消費電力は少ないですが、換気+冷暖房費がどうなっているのかは分かりません。 |
386:
匿名さん
[2015-04-12 04:07:33]
> 多分、冷暖房費を含めたトータルでの事と言いたいのでは?
なるほどね、ならそうかもしれない。 机上の理論でそのように計算されるかもしれない、でも実際はどうかな。 ただ、そんなこと気にしながら毎日暮らしている人がいるのかな。 |
387:
匿名さん
[2015-04-12 07:37:02]
>>386
毎日気にしながら暮らす必要はないと思う。 |
388:
匿名さん
[2015-04-12 07:41:11]
>383
> 100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? >の意味が分からないから説明してもらって良いですか? カタログでは100m3/hで効率90%ですよね?仕様書には風量100m3/hの効率の値はない。 風量設定のMinと1番の間が近い、給気122m3/h、排気121m3/hと記載され逆転してる。 このデータからはどう見てもカタログ効率90%は有り得ない。 >どうやらボロを出してしまったみたいだね。 熱交換器の常識から99%の効率もまず有り得ないこと。 外気0℃の空気が室内で20℃になり0.2℃で排気されることになる、伝熱面積を何倍に増やしても無理。 ボロが出たから今までの細かい議論は無駄になった。 仕様書そのものが信頼にあたいしない、信頼出来ないもので議論する意味はない。 |
389:
匿名さん
[2015-04-12 08:10:35]
|
390:
匿名さん
[2015-04-12 08:26:55]
キッチンの換気扇でお聞かせ下さい。
C値0.5以下、一種換気で施工される予定です。 ①同時吸排気の換気扇と言われましたが吸気、排気は換気扇単独で外気から引っ張ってくる?それとも24時間換気に組み込まれる? ②外気から吸排気だとしたら止めているときはどのていど気密が保てる? |
391:
匿名さん
[2015-04-12 08:54:57]
>382
>工業系の研究員 研究は何でも同じです。 1種と3種換気でカビの発生に違いが有るか明らかにする研究課題を与えられたら貴方はどうしますか? 色々と推論して実験に間違いが起こらないようにして調査準備します。 結果だけ求める一番簡単な方法は同じ住宅を2軒建て試験をすれば良いです、片方は1種他方は3種。 しかし自然に任せた場合は両方ともカビが発生しない、逆に両方とも発生して区別がつかないで実験が失敗する可能性も有ります。 失敗しないためには人工的に気候を作り出せる室内に実験住宅を入れて徐々に気候を替えてカビが発生するまで試験をすれば良いです。 1回だけでは駄目です、実験は微妙な差により異なりますから複数回行い比較します。 結果明らかに差が認められたら換気によるカビの発生に違いが有る事になります。 しかし実験結果は殆ど役に立ちません間取りの異なる住宅でも同じになるか分からないからです。 研究によりカビの発生条件など明らかな事柄も有ります。 明らかな事実だけで論理を展開する以外は出鱈目な憶測になります。 明らかな事実を元に可能性の推論をして下さい、こうだからこうなりカビの発生条件になりカビが発生するとね。 >換気が不十分で熱が篭るのは当たり前 熱が篭るとは室温が上がる事ですか? 熱が篭るのは「よどみ」のせいですか?「よどむ」と熱が篭りますか? いい加減にしたら、恥の上塗りになるだけですよ、えせ研究員ではプライドもないか。 |
392:
匿名さん
[2015-04-12 09:25:16]
|
393:
匿名さん
[2015-04-12 10:32:26]
>391
>熱が篭るとは室温が上がる事ですか? >熱が篭るのは「よどみ」のせいですか?「よどむ」と熱が篭りますか? 「よどむ」と熱が篭り室温が上がります。 室温は日射と気温によって変わりますが、熱の放出によって大きく変わります。 夏場に外気より高い室温の部屋に入れば、普通は窓を開けて熱気を逃がすと思います。 家ではない方も、車の車内で経験された事はあるのでは? 家は断熱が良いから違うと思われるかもしれませんが、断熱は熱の遅延効果はありますが熱を通しますし、窓は断熱材以下の熱の遅延効果しかありません。 しかも、断熱材は一度入った熱が逃げにくいと言う効果もあります。 温度と湿度は一定になろうと熱交換を行いますが、扉を閉めた空間では熱の放出が妨げられます。 一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 スルーしようとも思いましたが、あまりにも理解されないので補足しました。 |
394:
匿名さん
[2015-04-12 11:46:22]
>390
キッチンの換気扇の換気量は24時間換気量と比較しますと何倍も風量が多いです。 料理の水蒸気、臭い、ガスなら燃焼ガスを排気するために風量が多く必要になります。 隙間だらけの家なら給気口を特別に作らなくても隙間から吸い込み換気出来ます。 C値0.5以下ですと隙間は殆ど有りませんから給気口が無ければキッチンの換気扇は空気を吸い込めず空回りして風量を多く流せませんから殆ど換気出来ず機能を果たせません。 3種ですから排気は換気扇に有ります。 給気口は何処に有っても風量として確保出来れば良い事になります。 しかしキッチンの換気扇は風量が24時間換気の何倍もありますから短時間で家中のの空調された空気を排気してしまいます。 冬なら寒くなり、夏なら蒸し暑くなってしまいます。 しっかりと設計された同時吸排気の換気扇ですと吸い込んだ外気の家へ影響を少なくなるようにしています。 給気した外気は燃焼ガス等を撒きこみ、言葉悪いですがショートパスして排気します。 >外気から吸排気だとしたら止めているときはどのていど気密が保てる? C値0.5以下ですとH.Mも十分に承知してるはずです、給排気口をしっかりとパッキン等で閉時にシールしませんとC値0.5以下は達成できません。 |
395:
匿名さん
[2015-04-12 11:59:59]
>393
>熱の放出によって大きく変わります。 「よどむ」とは3種換気で室内を全然換気してない事を言ってるのですか? >家は断熱が良いから違うと思われるかもしれませんが、断熱は熱の遅延効果はありますが熱を通しますし、窓は断熱材以下の熱の遅延効果しかありません。 また新説ですか断熱材は遅延効果は有るが断熱効果は無いと言ってますか? >温度と湿度は一定になろうと熱交換を行いますが、扉を閉めた空間では熱の放出が妨げられます。 意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 >一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 >日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 >意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 |
396:
匿名さん
[2015-04-12 12:05:06]
|
397:
匿名さん
[2015-04-12 12:22:16]
|
398:
匿名さん
[2015-04-12 13:58:51]
>397
熱を通す断熱材は断熱効果は有りますか遅延効果だけですか? 熱交換は何と何が交換するのですか? >一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 こちらは支離滅裂で「ちんぷんかんぷん」です、他に分かる方いますか、代わりに説明して下さい。 まとめないで一つ一つでお願いします。 >日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 最後は読み直して分かった気がします。 「日射の影響が無いと換気の有無に関わらず同温になる」ですね? 既出の「よどむ(換気が無い)と熱が篭り室温が上がります」と矛盾しますね? >あからさまに頭が悪いですね。 えせ研究員さんほどではないです、キッパリ。 まだ恥を晒し続けますか?えせ研究員さん。 |
399:
匿名さん
[2015-04-12 17:47:53]
|
400:
匿名さん
[2015-04-12 17:57:31]
>399
曖昧な事、偽りは嫌いですから見苦しくても止めません。 |
うちは全熱1種で風呂は3種24時間換気ですが、やはり負圧ですね。
窓を少し開けると外気が吹き込んできます。
上記の状態でキッチンの換気扇回すと、ヒューヒュー音を立てて外気が吹き込んできますので3種24時間換気はこんな感じなのかな?
でも、吹き込む外気は冷たいので、3種24時間換気を止める気持ちは分かります。