1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
1501:
匿名さん
[2018-10-09 06:01:36]
|
1502:
匿名さん
[2018-10-10 04:16:46]
じゃあメンテナンス考えて便所3種にしたとして、家中まんべんなく換気すんの難しいですよね。どっかしらに湿気たまったり。その辺は便所にした方どうしてます?あとダクト3種、1種に比べ換気口からの冷気が強いですよね。その辺どうですか?
|
1503:
匿名さん
[2018-10-10 09:15:09]
>>1502 匿名さん
どっかに湿気が溜まるのは一種も同じ。 冷気に関してはもちろん一種に軍配。いや、一種の中でも顕熱換気以上グレードのものですね。 誰も全てにおいて3種の方が優っているとは言ってないんですよ。 コスパや、そもそもそこまで必要かどうかという話。 |
1504:
名無しさん
[2018-10-10 14:48:06]
|
1505:
匿名さん
[2018-10-10 18:07:41]
>>1504 名無しさん
物理的にどんな換気方法取っても淀みができるのは不可避じゃないかな。 淀みを完全に排除させるなら、床に縦横50センチピッチで小さな穴を開けて、そこから吸気させ、天井にも同じように穴開けまくってそこから排気。 このくらいすれば淀みは無くなるでしょうね。 |
1506:
匿名さん
[2018-10-10 18:35:02]
淀みが出来るのは不可避ですが換気空気を有効に使うのが一番良い。
出来るだけ一筆書きになるように換気ルート作るのが理想的。 同じ体積なら曲がっていても細長くするほど断面を通過する空気量は増えるから換気効率は上がる。 換気方法としては2種換気が良い、換気ファンでプラス圧力にすれば静圧が家中に広がり排気口まで圧力が伝わる。 ただし、2種換気は隙間から漏れ出るから冬は壁内結露の可能性が高い、結露しない季節しか使えない。 |
1507:
匿名さん
[2018-10-10 18:48:08]
ダクトじゃない三種で十分だよね
|
1508:
匿名さん
[2018-10-10 20:13:06]
シンプルなダクトレス3種が一番。
|
1509:
匿名
[2018-10-10 21:27:02]
カビが生えない家づくりって大変ね。
|
1510:
名無しさん
[2018-10-10 21:29:22]
これからの季節3種じゃ寒くて話にならないんだけど。
|
|
1511:
匿名さん
[2018-10-10 22:57:04]
いまは昔ながらの夏暑い冬寒い家に住んでいます。
新築にあたり、全熱交換第1種換気で1回/2時間で各部屋をダクトで換気を計画している場合、エアコンはリビングのみで稼働していても、他の部屋や廊下もそこそこ影響与えれますか?? 全館空調ほど温度差なしを求めてるわけじゃないけど、部屋を出たら別世界ってのは勘弁して欲しいので教えてください。 |
1512:
匿名さん
[2018-10-10 23:04:07]
>>1510 名無しさん
3種の家で一冬越したことがありますか? また、どの地域にお住まいですか? 当方は外気温マイナス2度までしか下がりませんから本格的な寒さの程は実証できませんが、3種でも躯体の断熱、気密が効いていればあまり室温は下がりません。逆に言えば、室温を下げるほどの換気効果がないとも言えます。その程度の換気量しか義務付けられていないんですね。 もし、イメージだけで3種を敬遠されているようでしたら、再考の余地はあります。 あなたの物言いが全く3種では冬に寒くてしょうがないというニュアンスまんまんなのでご助言させていただきました。 知っていて、尚且つ3種では話にならないという具体的な実体験がおありでしたら申し訳ありません。 |
1513:
匿名さん
[2018-10-10 23:07:36]
>>1511 匿名さん
細かいことは控えますが、最後の部屋を出たら別世界という文言に反応させて頂きだきます。 今時の家で普通に建てれば何種換気であれそのようなことはないです。 特に冬は今の住宅の断熱性能に驚くはずです。 |
1514:
匿名さん
[2018-10-11 00:19:43]
>>1512
>>1513 そんなんですね。 こちらは冬は氷点下になるかならないかくらいです。 大手で建てた知り合いが寒いと言っていまして、大手で全館空調をつけた知り合いは乾燥以外は快適だと言ってました。ハウスメーカーは異なりますが、どちらも大手です。 私は全館空調まで必要なく、大手メーカーは予算がギリギリなのでかなり気密性を出せる地元工務店で高気密高断熱かつ全熱交換の第1種換気を考えておりました。 そのため、リビングのみのエアコンでも他の部屋に反映されますかと質問しました。 何回も買う買い物じゃないので、より良い(と自分が満足できる)家を建てたいと思っています。 では第1種はさらに断熱の効果を高める目的と考えたらよろしいでしょうか?? |
1515:
匿名さん
[2018-10-11 06:22:55]
>>1514 匿名さん
1種でも顕熱換気、全熱換気がそれにあたります。 1種の定義は機械による吸排気なので、ダクトレスを選べば単に吸気と排気の負荷をコントロールするというだけですよね。 ですので、室温を下げないと言う点では1種でも、全熱換気か顕熱換気が必要になり、これにはダクトが必要になります。 僕も地元工務店で3種ですが、寝室の寝床の頭の上に吸気口があり、入居前は寒そうと思ったものですが、住んでみると全く気になりませんでした。 そのご友人の3種の家は3種だから寒かったのではなくて、単に家の断熱が悪かったためではないですか?大手は会社によっては断熱、気密がおざなりのとこありますので。 よければ参考にどうぞ ここで家のこといっぱい学ばせてもらいました。 https://quohome.com/story/?p=5163 |
1516:
e戸建てファンさん
[2018-10-11 08:58:07]
>>1512 匿名さん
3種の家で10年過ごしました。 マックスで寒いときは-20度くらい行きます。 換気止めると家全体結露するし、換気絞っても周りが結露するし散々でしたけどね。 今は一種の家に引っ越したので快適ですよ。 |
1517:
通りがかりさん
[2018-10-11 09:06:50]
|
1518:
匿名さん
[2018-10-11 09:24:46]
|
1519:
匿名さん
[2018-10-11 09:56:38]
>>1516 e戸建てファンさん
そう。確かに極寒地域では3種は厳しいのかも知れません。 1種全熱が安心でしょうね。ただし、吸気ダクトの外側、排気ダクトの内側で結露する可能性があります。 そのあたりをしっかりしてくれる会社で組みたいものですね。 |
1520:
匿名さん
[2018-10-11 10:15:38]
|
そこは掃除できる