1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
621:
匿名さん
[2015-04-22 17:53:43]
|
622:
匿名さん
[2015-04-22 17:54:12]
|
623:
匿名さん
[2015-04-22 18:02:28]
> 3種と比較して1種の結露リスクの高さをレスしてます。
そしてⅣ地域の都市部ならば1種でも結露リスクは少ないということです。 ここであたかもⅣ地域の都市部すら問題あるようなカキコミはその地域の検討者にとって害以外の何物でもありません。 |
624:
匿名さん
[2015-04-22 18:02:39]
612連投すみません
つまり、Ⅳ地域であっても、内陸部ではⅢ地域のような対策をとることも考える人はいてもおかしくはないと思います。実験では室内温度は20℃なのに自分のレスでは23℃にして相対湿度は変えない(露点温度を上げる)など、小細工をしなければ条件を満たさないのですが、それでも不安な人は何かしら対策をとってもいいかもしれません。電気代を考えるときは節約して21℃にしていたのに、結露を作りたいために室内温度は高めに設定していますね。 そもそも、なみだ茸事件は30年前に北海道で起きたものですよね。今と断熱性能も全く違い、24時間換気も義務化されていない。しかも寒冷地。 それと現在のⅣ地域の住宅を結びつけること自体ナンセンスです。 |
625:
匿名さん
[2015-04-22 18:03:47]
3種と比較して1種の結露リスクの高さはどんぐりの背比べ程度です。
2種換気システムは壁内結露のリスクが伴います。 |
626:
匿名さん
[2015-04-22 18:05:31]
|
627:
匿名さん
[2015-04-22 18:10:09]
|
628:
匿名さん
[2015-04-22 18:17:28]
>627
Ⅳ地域の都市部のようなリスクが少ない地域でもあたかも問題があるかのようなカキコミのためにこのスレは存在しているのではありません。 |
629:
匿名さん
[2015-04-22 18:24:14]
>624
可能性をレスしてます。 1%でもカビが繁殖して健康被害が出れば困ります。 赤子には20℃~25℃、50~60%の湿度は必要だそうですから特別な値では有りません。 実際には外気温は更に下がる時も有り温度差は20℃以上になります。 カビの繁殖リスクを考慮すれば更に高い値を使用して安全サイドにするべきです。 カビ繁殖リスクが少ない地域だけで全地域を論ずるの如何なものですか? |
630:
匿名
[2015-04-22 18:37:50]
>>629
都市部で温度差が20度以上になることは殆どありません。 温度差が20度以上になると危険だと言って、そんな温度差にならない都市部までもあたかも危険であるかのようなカキコミは有害そのものです。 |
|
631:
匿名さん
[2015-04-22 18:45:40]
>>629
前半について。 リスクについては、寄与度が大きいものから考えるのが「科学」です。結露に関しては、換気方法より断熱性能です。 また、この部分に関しては3種も同様のリスクがあると言うことを言ってるに過ぎませんよ。 後半について Ⅳ地域の代表を所沢や八王子にするより、日本の代表を東京以南にする方がはるかにまともですよ。 |
632:
匿名さん
[2015-04-22 18:47:40]
>630
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 殆ど無くても有る。 深夜だけをみれば室内外温度差20℃以上の日が殆どです。 |
633:
匿名さん
[2015-04-22 18:55:27]
>631
>リスクについては、寄与度が大きいものから考えるのが「科学」です 室内外温度差の大きい地域になります。 断熱は関係有りません、気密性能が低い程リスクは高いです。 地域差を比較するスレでは有りません、換気システムの選び方です。 |
634:
匿名さん
[2015-04-22 19:01:37]
拙宅を例にあげれぱ朝の室温は17〜18度くらいです。最低気温は早朝でしょうから温度差は2月でも最大12〜13度くらいでしょう。都市部はそんなものです。
リスクは非常に低いですね。 |
635:
匿名さん
[2015-04-22 21:06:15]
>>632
当たり前でしょう。 そんな話はしてないよ。さすがに話にならない。丁寧に言ってきたつもりですが。温度差20度が3日3晩続くことがまれだと言ってますよ。 あなたの論理で言えば、室内温度を20度としたら、ほとんどの昼間は温度差20度未満です。こんな論理で人は説得できないでしょう? |
636:
匿名さん
[2015-04-23 07:42:09]
温度差20℃になるとカビ小屋は、あっという間に結露するらしい。
普通は素材の蓄熱性能や調湿性能が結露を防ぐ。 カビ小屋はそういった能力が乏しい。 |
637:
匿名さん
[2015-04-23 07:52:16]
>635
湿度60%、室内内外温度差20℃で漏れれば壁内で短時間でも結露するリスクが極めて高い、科学を知ってる方には当たり前の事柄です。 |
638:
匿名さん
[2015-04-23 08:00:23]
|
639:
匿名さん
[2015-04-23 08:05:44]
知ったかぶりの木っ端技術屋の程度がよく分かるね。
|
640:
匿名さん
[2015-04-23 11:36:50]
|
リスクが少なければいいと思います。
リスク0はないわけですから。