6981:
マンション検討中さん
[2018-07-19 11:56:52]
|
6982:
匿名さん
[2018-07-19 12:57:56]
>>6980 匿名さん
熱交換要らないときはヒートポンプ止めてシロッコファン回しとけばいいやん。1種換気だし、換気回転回数が重要なんだから。逆にエアコンに出来んの?(笑)別に換気装置付いてんじゃないの?全熱交換器無駄ならエアコンガンガンで全部冷えた空気捨てるお家ですか?そこ教えてー! |
6983:
匿名さん
[2018-07-19 13:13:31]
>6981
換気装置とエアコンを直接比べていない。 換気装置に付属する熱交換器の消費電力とエアコンの消費電力を比べてる。 電力を消費して熱交換機が回収する熱とエアコンが電力を消費して出力する熱を比較してエアコンの方が得と言ってる。 >サーモスタットやヒューミディスタットくらいついてるでしょ… 付いてないのが普通。 |
6984:
匿名さん
[2018-07-19 13:25:04]
>6982
レス内容が滅茶苦茶で意味不明。 最後だけ意味が分かった。 >エアコンガンガンで全部冷えた空気捨てるお家ですか? その方が1年を通して考えると得ですと言ってます。 エアコンでガンガン冷やす期間は短い、熱交換器で多い消費電力は1年中ですから損。 上の方に >顕熱交換換気の電気代は、月1500円だよ。 1500円すべて熱交換機では有りませんが例えば1200円が熱交換器の消費電力だとしますと年14400円になります。 エアコンは効率が良いですから14400円分で換気空気を暖冷房した方が得になります。 |
6985:
匿名さん
[2018-07-19 14:00:26]
>>6984 匿名さん
1年を通してと書いていますが、その理屈だと冬は暖かい室内の熱を捨てることになりますよね?ちょっと極論過ぎると思いますよ。 全熱交換器と一般的な熱交換器の比較 エアコンとヒートポンプ式冷房の比較 ではありませんか? 冬のエアコンの効率ってそんなに良いですか? それこそ全期にわたって検討するべきでは? 一般的な熱交換器+エアコンで検討するなら数台の加湿器の購入費用と電気代。一番高いのが給水する手間ですよ。 |
6986:
匿名さん
[2018-07-19 14:01:48]
|
6987:
匿名さん
[2018-07-19 14:32:21]
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
7/14の東京の猛暑日で試算します。 条件は40坪、換気空気量165m3/h、室内温度26℃、顕熱効率90%、熱交換機部の消費電力を100wと仮定。 3時気温26.5℃ (気温26.5℃-室温26℃)x効率0.9x換気量165m3/hx空気比熱0.34w/m3=25.2w 14時気温34.6℃ (気温34.6℃-室温26℃)x効率0.9x換気量165m3/hx空気比熱0.34w/m3=434.2w 24時間計算しますと4958w/日 熱回収します、平均では206.6w/時 回収します。 消費電力が100wですから猛暑日では効率が2.07倍になります。 いくら猛暑日でもエアコンの1日間の平均効率は2.07倍のように低い事は有りません。 エアコンの方が得になります。 参考までに消費電力100w以上熱回収出来たのは8時から23時までです。 |
6988:
匿名さん
[2018-07-19 14:35:23]
>6986
ほぼ全部。 |
6989:
匿名さん
[2018-07-19 14:57:20]
|
6990:
名無しさん
[2018-07-19 15:00:25]
|
|
6991:
匿名さん
[2018-07-19 15:25:07]
>6985
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 1、2月の平均温度に近い1月3日を室内温度22℃計算しますと20600w/日、平均858w/時、効率8.58倍になります。 厳冬期はエアコンより効率が上です、しかし1年を通せば確実にエアコンの方が得になります。 |
6992:
検討板ユーザーさん
[2018-07-19 15:25:43]
>>6989 匿名さん
教えてください。換気量165m3/hで、熱交換器と組み合わせない場合の上記温度差での1時間当たりの室温上昇量=エアコンが必要とする仕事量。 30畳用のエアコンか10畳用のエアコンを3台程度付けるか検討したいので。この場合でも2.07倍以内になりますか? |
6993:
匿名さん
[2018-07-19 15:32:34]
>6985
>一番高いのが給水する手間ですよ。 全館空調の一部メーカーには有りますが安全な給水(加湿)はデシカント式換気装置しかないですね。 全館空調ですと危険ですからメーカーの定期メンテが条件になってます。 |
6994:
匿名さん
[2018-07-19 16:06:14]
>6992
換気空気だけを冷やす目的なら最大は>6987の計算で示したように。 > 14時気温34.6℃ >(気温34.6℃-室温26℃)x効率0.9x換気量165m3/hx空気比熱0.34w/m3=434.2w 500w以下で済みます、エアコンの最低定格出力は2.2kw程度、潜熱を含めても十分6畳用エアコン1台で足ります。 換気空気だけではなく、40坪の家全体から熱が入る事を想定しますと。 Q値2.7w/m2x40坪x3.3m2x(気温34.6℃-室温26℃)=3065w+α(潜熱分+内部発熱分) 一条ですとQ値はもっと低いですから1/3程度になる。 次世代住宅(Q値2.7w/m2)で4kwの定格冷房エアコンになる。 しかし快適さを求めるなら湿度が大切、除湿するには小型エアコンでガンガン冷やすのが良い。 一番小さいエアコン2.2kw2台が良い、または2.2kwエアコン1台と冬の暖房を考慮して5~7kwエアコン1台位になる。 家の性能Q値、地域等により変わるから要注意。 |
6995:
口コミ知りたいさん
[2018-07-19 17:06:20]
>>6994 匿名さん
ありがとうございます。 やっぱり分からん(笑)効率の話しなのか電気代の話しなのか。最初の100wが300wなら変わりますよね?もちろん消費電力の観点から言ったら増えますけど。300wでも27円で計算したら大した額にならないんですが、何が得なのかちんぷんかんぷんww |
6996:
匿名さん
[2018-07-19 17:43:12]
>6995
>やっぱり分からん 最小限の基礎が無いとね。 >最初の100wが300wなら変わりますよね? 換気空気量が165m3/h程度なら消費電力300wはない。 塵も積もれば山となる、熱交換器付換気装置が存在する限り損します、最初から高い機器を買わされて損してます。 |
6997:
検討者さん
[2018-07-19 21:15:25]
いつからここはお金の話のスレになったの?正直月に1000円違う2000円違うなんて興味ないし他所でして欲しい。熱交換が気に入らないなら一条工務店で建てなきゃいい話それでいいじゃん。住んでる人が満足してるのになにか問題あるわけ?性格の悪い姑のようだよ?
|
6998:
匿名さん
[2018-07-19 22:53:55]
実測した人がいるが、ロスガードの消費電力は50Wくらいだよ。
|
6999:
匿名さん
[2018-07-20 04:04:09]
|
7000:
匿名さん
[2018-07-20 06:21:56]
|
換気装置とエアコンを一生懸命比べても仕方ない気がしますけど…
空気調和設備はトータルパッケージで考えるべきで、一部の機器で言い争っても検討してる人には参考にならないと一個人としては思います。
温度差が無くて、潜熱も移動する必要が無ければそのように制御するとおもいますが?
サーモスタットやヒューミディスタットくらいついてるでしょ…