一条工務店の評判ってどうですか? (総合スレ)
22051:
匿名さん
[2021-04-06 13:23:17]
一条が高い安いに関しては人それぞれでしょう。外観などのデザインを捨ててもいいから気密断熱にこだわりたい人は一条で建てればいいだけの話。
|
22052:
匿名ん
[2021-04-06 14:38:16]
>>22051 匿名さん
・人それぞれではないでしょうw 意味がわかりません ・住宅はデザインか気密断熱かではないw 話にならない ・気密断熱にしても他に選択肢がある、何故一条で建てればいいだけの話なのか不明 |
22053:
口コミ知りたいさん
[2021-04-06 17:25:39]
|
22054:
戸建て検討中さん
[2021-04-06 17:31:11]
|
22055:
匿名さん
[2021-04-06 19:39:29]
>>22052 匿名さん
人によって高い安いは言わずもがなで説明するまでもありませんが、下二つに関しては一般論です。もちろん例外の人もいるでしょうが、22054さんの言う通りで一条を検討する多くの人はデザインや自由な間取りをとるか断熱気密をとるかで悩んだ結果、気密断熱に拘った方が多いのではと思った次第です。私の感想ですけどね。 |
22056:
通りがかりさん
[2021-04-06 20:29:18]
好きなハウスメーカーで建てれば良いだけかかと。
|
22057:
名無しさん
[2021-04-07 00:18:54]
>>22052 匿名んさん
>>・気密断熱にしても他に選択肢がある、何故一条で建てればいいだけの話なのか不明 ここが一条のスレだからなのでは? ハウスメーカーを特定してない「気密断熱スレ」とかで一条で建てればいいだけと言われたら貴方の言う通りだと思う。 |
22058:
検討中さん
[2021-04-08 22:06:22]
一条工務店の設計士は、外部委託ですか?
|
22059:
匿名さん
[2021-04-11 06:16:20]
|
22060:
匿名さん
[2021-04-11 11:45:15]
|
|
22061:
匿名さん
[2021-04-11 18:15:48]
|
22062:
匿名さん
[2021-04-11 21:35:12]
|
22063:
検討中さん
[2021-04-12 00:54:23]
気密性、断熱性のみなら一条工務店とタマホームどちらかまよってます。
|
22064:
e戸建てファンさん
[2021-04-12 01:26:19]
>>22060 匿名さん
ハウスメーカーの下請け大工では不可能だけど、ちゃんとした施工をしたら維持できるし ちゃんとした施工でなければ劣化する。 ちゃんとした施工でない時の劣化具合がウレタンフォーム以上に酷くなるという結果になると思います。 グラスウールだからどうなんだという話ではなく、施工力で左右されるかと。 |
22065:
匿名さん
[2021-04-12 07:29:46]
|
22066:
匿名さん
[2021-04-12 07:36:11]
>>22064 e戸建てファンさん
あなたはハウスメーカースレを荒らしてないで、工務店スレをたててそちらでやって下さいよ。 |
22067:
匿名さん
[2021-04-12 07:53:06]
>>22063
C値の値を保証するかが重要。 |
22068:
匿名さん
[2021-04-12 07:57:21]
>>22064 e戸建てファンさん
ウレタンフォーム以上に酷くなるってどーゆー事ですか? ウレタン=酷く劣化するんですか? そーであるならばCも大きく劣化するハズですが劣化されてませんよ??? 繊維系でも同じ実験をして欲しいです。 |
22069:
口コミ知りたいさん
[2021-04-12 10:40:48]
吹き付け断熱一番断熱や
|
22070:
e戸建てファンさん
[2021-04-12 12:41:52]
>>22068 匿名さん
箇条書きすると ウレタンでも繊維系でも現場の腕次第で劣化具合が変わる 繊維系の気密施工は難しい 繊維系は現場施工レベルが低いと、ウレタンより劣化する可能性がある 現場施工レベルが高ければ、ウレタンだろうが繊維系だろうがあまり劣化しない |
22071:
匿名さん
[2021-04-12 13:20:44]
|
22072:
e戸建てファンさん
[2021-04-12 20:52:47]
>>22071 匿名さん
そもそも論として断熱材に繊維系を選択するメーカーの殆どは、ウレタンフォームと比べて安いから採用する(未だに繊維系を使うことによりコストダウンを図る)、初期C値が1.0以上確定の断熱気密など気にしない会社なのだから測定もしないのでは? 母数が少ないと言う事はデータが少ない、つまり誰か断熱気密に拘るが繊維系を使うメーカーで家を建て人柱にならないといけないかもしれない。 |
22073:
匿名さん
[2021-04-12 21:05:02]
大手は安全性からグラスウール、ロックウールを使うらしいよ |
22074:
e戸建てファンさん
[2021-04-12 22:43:06]
一条と同じくらいかそれ以上に良いC値が出ていれば安全性から繊維系を使うというのは納得だけど、低気密のまま安全性を取っていると言われてもね。
一級建築士youtuberノリヒサ氏の受け売りですが、繊維系は安いが、しっかりと気密施工するのは現場大工の腕的にも施工管理的にも大変面倒であり人件費等の経費がかさみ、ウレタンフォームを吹いた場合と同等のコストになるとの事。 つまり、C値が伴っていないことからコストカットしているだけに過ぎない事が分かる。 以下私見だけど、現状でも現場が詰まっているのにも関わらず施工管理が大変という事であれば、王手ハウスメーカーが繊維系断熱材を使い高気密にするのは、仮に今後の技術革新で大工の腕問題を解決しても人手の足らなさから不可能だと思う。 |
22075:
匿名さん
[2021-04-12 23:43:53]
>>22074 e戸建てファンさん
C値にこだわるのは勝手だが、 気密と安全性は別問題 分からないようなので繰り返しになるが、大手はコストカットでは無く安全上の問題で通気を取る壁の断熱材に石油系のものを使わないとのこと。 |
22076:
匿名さん
[2021-04-13 00:00:10]
一般的な施工で
グラスウールと吹き付け硬質ウレタンを比べた場合、同じUA値の場合どちらが熱は逃げにくいですか? |
22077:
通りすがり
[2021-04-13 01:43:24]
|
22078:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 02:45:36]
気密が低ければ壁内結露リスクが上がる
壁内結露すれば構造材が劣化する 劣化した構造材だと当然、耐震性能は落ちる=安全性が落ちる可能性がある という事じゃん。 湿度を管理する為の最低基準C値は0.9(劣化後C値0.9)と言われているし。 きっとその王手ハウスメーカーの営業も気密は温熱環境だけでなく、構造材への結露リスクにも影響を与える為、低ければ低いほど良い事など知っていると思うけどな。 |
22079:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 03:01:20]
ってレスの流れの安全性って火災の話だけであり、地震は関係無かったな。
|
22080:
匿名さん
[2021-04-13 06:34:34]
|
22081:
匿名さん
[2021-04-13 06:39:26]
|
22082:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 11:09:53]
|
22083:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 11:19:48]
どこまで拘るかは人次第だけど
滅多に起こらない火災にすら気を配るなら、構造躯体の劣化対策も通気層だけでなくC値に拘り、木材の材種や産地にも拘らないの?という話です。 重要文化財に使う建材と同等品もない限り、せいぜいホワイトウッド+30-40万くらいだしね。 |
22084:
匿名さん
[2021-04-13 11:20:26]
>>22082 e戸建てファンさん
通気工法は壁内に入った湿気を抜くため、壁内結露の対策として出来たものです 通気工法であっても気密が原因で壁内腐食が発生した事例の情報をお持ちですか? そしてそれはグラスウール等ですか? |
22085:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 12:23:25]
>>22084 匿名さん
結果は30年後くらいに大地震が起きたり、今の新築家屋を解体する頃に出るのでは? 通気層工法は、気密施工のため(数十年前の家はC値5.0はあった)結露により腐り耐震性能が落ちたという結果を受け研究して確立したもの。 中には通気層だけでなく湿気のコントロールをしようと考えた一派も居たわけです。 その一派の専門家はC値0.9を最低ラインに置いた訳ですが、専門家ですら見解が違うのに素人が大丈夫ラインの見極めをするのは不可能ですよ。 ただ、私はたかだか数十万の追加で構造躯体の安心を買えるなら、私ならその数十万を出すというだけです。 |
22086:
匿名さん
[2021-04-13 14:19:38]
構造躯体の安心を買うなら外断熱か付加断熱。
例え気密が劣化して漏れても温度が下がらなければ構造躯体部で壁内結露しない。 |
22087:
検討者さん
[2021-04-13 15:05:32]
>>22085 e戸建てファンさん
通気工法にいまさらケチをつけるなよw グラスウールとセットで1990年頃から使われてるぞ。 それなりの気密で3種換気、つまり負圧で排気するならまだしも、1種換気だと正圧になる可能性もあり壁内に湿気を押し込んでしまうことも考えられると思う。 ただそれでも問題が出ないのは通気工法だからだと思うがね。 |
22088:
e戸建てファンさん
[2021-04-13 18:42:47]
>>22087 検討者さん
私は通気工法+高気密にしただけで、通気工法自体にケチをつけているわけではない。 たかだか数十万で可能だから安心を取っただけで、+数百万だったら、費用対効果であなたと同じ判断をしたよ。 それに住環境もたかだかの+で良くなるしね。 |
22089:
戸建て検討中さん
[2021-04-13 22:39:30]
https://jutaku.homeskun.com/legacy/syouene/analysis/kabenai_ketsuro_ch...
一次ソースを貼りますが、今の時代は通気層と高気密は当たり前状態で、結露対策はここまでしているんですよね 一条以外の王手から通気層あるから大丈夫なんて営業をかけられた人がいるみたいだけど、こんな事を言っている会社は図体が全国規模で大きかろうとも何十年も前の話をしている時代に取り残されている会社ですよ |
22090:
検討者さん
[2021-04-13 23:29:32]
>>22089 戸建て検討中さん
だから高気密(0.9?)ではない通気工法だけでは壁内結露で構造体はダメになるってこと? しかも気密は家を解体するまで当然、永続的なものでなければならない しかも気密を取るためには繊維系ではダメで石油系の断熱材を使うしかないと(このスレの流れだとそうだよね) だとしたらそもそも木造住宅自体がリスキーに感じるし疑問が沸いてしまう |
22091:
戸建て検討中さん
[2021-04-14 00:19:37]
>>22090 検討者さん
構造躯体にダメージがより入るのは確かだが、大地震で倒壊する所までダメージが入るかどうかは実際に地震が来ない限り分からない。 難しい事を言っているようで、費用で考えればスレの流れの通りさほど大きな値上げにはなりません。 通気層最強論を唱え何十年前の結露対策で済ませて、薄々マズいと気づきつつも壁の中に入れる透湿防水シート、防湿気密シートすらケチる会社で建てたいの?と問われれば私はお断りですね。 難しい云々ではなく結露に関して技術の進歩で学術論で結露しないと言える家を建てる事が出来るようになり、今では一部の大先生しか分からない学会の中の話でもなくなり、結露計算ソフトすら出てきたという事です。 腕の良い大工が施工すればウレタンフォームだろうと繊維系だろうと家解体までC値0.9をキープできますよ。 |
22092:
匿名さん
[2021-04-14 04:59:32]
>>22091 戸建て検討中さん
腕の良い大工が施工すればウレタンフォームだろうと繊維系だろうと家解体までC値0.9をキープできますよ。 ↑しかしながら結局同じくらないの値段になってしまいますよね?ノリタさんがYouTubeで発信してますね |
22093:
通りがかりさん
[2021-04-14 06:41:12]
エアコン設置するのに新築時に二階に一個、最近一階に一個設置して壁に穴開けたから気密下がってるんだろうけど、現状は体感差ないのでそんなに気にしなくて大丈夫だと思いますよ。
|
22094:
戸建て検討中さん
[2021-04-14 09:47:56]
>>22092 匿名さん
結論から言うとどこまで拘るのか、どこで建てるのかは人次第だと思いますよ。 専門家が見れば疑問に思う家でも法的には問題なく現状として住めないという事は起きない。 ハウスメーカーはボッタクリだろというところもあるけど、法的に問題が出ない所で規格化されている家が建つ。 規格化という事は質の高さの担保とはなるが、最高のモノではなくなるという事。 断熱材は安価なグラスウールを使い、建材も一番安価なホワイトウッド集成材 ただの在来軸組パネル工法やツーバイに色々壮大な名前をつけイメージアップを図る 王手のテンプレみたいな会社と比べれば一条(一条以外にもあるけど)は良心的かな。 極々稀な会社の話をすれば 断熱材はウレタンor繊維系で高気密 建材は国産無垢KD材=JAS規格より遥かに高いところの基準にしている一級品 制震装置付き 壁内に入れる透湿防水シート、防水気密シートも性能の良い高価なもの 許容応力度計算あり(担当の建築士は構造を理解しており、構造計算を行う会社からの却下問題は起きない。逆に言うと世の中の木造家屋の多くは構造計算を行う会社からすれば疑問に思う所のある家とはなるが、現状として築10年以内の築浅物件で耐震等級3の家なら震度7でも大抵は耐えている。) みたいに構造、断熱気密、劣化対策の専門家が見ても疑問に思う所は出てこない家を建てる会社は無くはないけど、生半可な知識で地場周りすると、口先だけの会社に騙されるのがオチ。地場の会社は努力している会社の方が少数派で、努力の結果何は良くなるだろうけどという会社もあるからね。 |
22095:
匿名さん
[2021-04-14 11:32:42]
>>22090 検討者さん
そんなに壁内結露の耐力壁腐食が怖いなら、鉄骨でグラスウールの外張り断熱にする方法もあります 繊維系の断熱材なら相対的に火災発生時のリスクやもらい火のリスクも小さい。 鉄骨は基本の耐震性も高く、さらに耐震等級5相当程度にしてプラス制震にすれば、さらなる安心を得られますよ。 シロアリに構造をやられる心配からも開放されるのは大きなメリットです。 |
22096:
匿名さん
[2021-04-14 11:43:56]
鉄骨は熱橋が大きいから駄目だね、気密も悪そう。
|
22097:
匿名さん
[2021-04-14 11:52:02]
|
22098:
TJD
[2021-04-14 12:33:30]
>>22093 通りがかりさん
エアコン用の穴を後から開けるのはよくないですね。 問題点1,エアコン取付業者がスリーブを入れてくれているかどうかわからない、スリーブが入っていたとしてもエアコン業者がスリーブ周りを綺麗に気密処理をするとは思えない。 問題点2,外側から穴をふさぐ粘土のようなパテで処理しますが、これも完全に隙間を埋めれないし、劣化で隙間が開く可能性も大いにある。またパテに断熱性能があるのかないのかわかりませんが熱橋してしまう。 問題点3,排水用ホースからゴキブリなど自由に出入りできる。風の強い日は空気の出入りしている可能性大。 エアコンの穴は建築時に開けておきましょう。 |
22099:
匿名さん
[2021-04-14 12:51:27]
>>22097
熱橋は無くせません。 断熱材の上に鉄骨は建てられません。 断熱材を外壁に出来ません、外壁を支えるための部材が断熱材を通かします、熱橋になります 鉄は木材の約500倍熱が伝わりやすいです、鉄の1mm厚みは木材500mm厚みとほぼ同等の熱が逃げます。 |
22100:
匿名さん
[2021-04-14 13:04:22]
|
22101:
匿名さん
[2021-04-14 13:24:24]
>>22099 匿名さん
鉄自体は熱伝導率は大きいですがそのために断熱をしていますよ。 ・鉄骨を乗せるのは基礎の上ですが、外皮面積における基礎の面積の内の鉄骨の柱の数の接触面積を考えれば熱損失はわずかです。 ・外壁は梁の部分に接続しますが、外張り断熱にて断熱されますので問題ありません。 |
22102:
匿名さん
[2021-04-14 13:41:08]
>>22101
同じ事を言わせないで下さい。 鉄骨は断熱材の上には建てられません。 基礎は鉄とコンクリートでできてます、コンクリートも熱を伝え易いで易いです。 熱を伝えやすい基礎の上に何本もの鉄骨柱が建ってます。 約500倍です1mmでも0.5mです、大きい事が分かりますねw 外壁も空中に浮いていません必ず熱橋が有ります。 |
22103:
匿名さん
[2021-04-14 13:58:32]
>>22102 匿名さん
断熱は、 窓の断熱、屋根の断熱、壁の断熱、床の断熱があります。 そのうちの基礎の面積はわずかであり、基礎に接触する鉄骨の本数を考えれば、 全体から見ればわずかな熱損失です。 当然、外壁は空中には浮いていません。 外壁は梁の部分で接続されますが、その接続部分は断熱されていますので熱橋にはなりません。 接続部分はありますが、熱橋はありません。 |
22104:
匿名さん
[2021-04-14 14:23:52]
>>22103
>約500倍です1mmでも0.5mです、 鉄骨柱は厚さ1mm程度の薄い柱かなw >接続部分はありますが、熱橋はありません。 >接続部分は断熱されています 平気で嘘を言ってる。 笑わせないでくれ、華奢な部材で外壁は支えられないよ。 木造でも断熱材が無い木の柱などは熱橋です。 |
22105:
匿名さん
[2021-04-14 14:32:32]
|
22106:
戸建て検討中さん
[2021-04-14 14:32:48]
熱伝導率が無い物体などこの世に存在せず、熱伝導すると言う事は熱橋になっていると言う事。
木は鉄より熱伝導率が低いというだけであり木でも伝導している。 例えパッシブハウス級の超高気密超高断熱住宅であっても、熱源、冷源がなければ 何れ外気温と同じ環境になる。 何故かといえば、熱橋を通して熱伝導しているからですよ。 そして鉄は木より熱伝導率が高いので素材の差で断熱気密では勝負できない。 あと水に弱いというのは鉄も同じで、鉄だからいい加減な建築でも大丈夫という話にはならないよ。 |
22107:
匿名さん
[2021-04-14 14:34:40]
|
22108:
匿名さん
[2021-04-14 14:51:16]
|
22109:
通りがかりさん
[2021-04-14 15:00:56]
横からだけど
一条に対して失礼ってなんか怖いなw |
22110:
匿名さん
[2021-04-14 15:09:55]
>>22106 戸建て検討中さん
断熱は単純な素材の話ではないですよ 鉄骨と言っても外壁全てが鉄ではありません、要は鉄骨部分に熱橋対策がなされているかどうかです。 鉄骨は不利ではありますが、トータルで断熱材の厚みを出せば断熱性能は問題なく上がります。 気密は素材は別問題です。 外張り断熱であれば1.0から2.0ぐらいのようです。 省エネの観点で言えば、 鉄骨でもZEHの取得率も多く、実際には年間で数万円単位でプラスになってるようですよ。 |
22111:
匿名さん
[2021-04-14 15:12:27]
>>22106 戸建て検討中さん
湿気について 鉄骨もリスクが無いわけではないですが、現在の大手ハウスメーカーの鉄骨の品質であれば、 一般の木材とは比較にならないほど耐力低下のリスクは低いです。 一緒にしてはいけません。 https://youtu.be/zdchFVCC0Hw |
22112:
TJD
[2021-04-14 15:17:44]
鉄骨熱橋問題はとらえ方によるかも。
鉄骨をカバーするように断熱材が入れてありますが、めちゃめちゃ薄いですよね。ちなみにですが壁によく使われる105mm100mm程度の断熱材って室内20度で外が10度くらいだと室内の熱を結構外に逃がしてしまいます。ゲームで言う防御力はかなり低いです。 なので鉄骨をカバーしている薄い断熱材だと効率よく熱橋しているかと想像できます。 断熱材の中に温度計を仕込んだデータからの内容です。 |
22113:
匿名さん
[2021-04-14 15:22:19]
|
22114:
戸建て検討中さん
[2021-04-14 15:25:48]
>>22111 匿名さん
それを言ってしまうと、木材も一般の木材だけでなく国産一等品があるから。 しかもホワイトウッド集成材+30万くらいで可能。 神社仏閣用はもっとするけど別に数百年持たせなくてもいいよね。 |
22115:
匿名さん
[2021-04-14 15:26:22]
|
22116:
匿名さん
[2021-04-14 15:31:30]
|
22117:
匿名さん
[2021-04-14 15:32:44]
|
22118:
匿名さん
[2021-04-14 15:34:33]
|
22119:
匿名さん
[2021-04-14 15:53:00]
|
22120:
匿名さん
[2021-04-14 15:59:37]
>>22119 匿名さん
接続の部材を断熱することは無意味ではありません。 熱橋となる部分を断熱材で熱橋対策をしますよ。 断熱材で外壁を支えるのではなく、 外壁を支える接続部品を断熱材で断熱しているのですよ。 |
22121:
TJD
[2021-04-14 16:07:57]
>>22118 匿名さん
そうでしたか、40,50mmを想像してましたので厚いのもあるんですね。厚けりゃあついに越したことはないですね。 |
22122:
TJD
[2021-04-14 16:13:13]
>>22113 匿名さん
メーカーと商品名??そんなの知ってどうするのかな? もし聞くとしたら断熱材の厚さと温度の推移とかかなと思いますが。 高性能グラスウールで実験しています。断熱材の中に温度計3個、外気温と室温と床下に各1個。 |
22123:
匿名さん
[2021-04-14 16:17:05]
|
22124:
匿名さん
[2021-04-14 16:24:37]
|
22125:
匿名さん
[2021-04-14 17:05:28]
>>22124
適当な事を言っても笑われるだけ。 鉄の熱伝導率は空気の熱伝導率の3465倍。 知らないでしょうが空気は良い断熱材なんです、欠点は動くこと。 断熱材は断熱性の優れた空気を利用してます。 多くの断熱材は空気が主成分ですから強度は無い。 |
22126:
匿名さん
[2021-04-14 17:18:48]
|
22127:
匿名さん
[2021-04-14 17:29:43]
|
22128:
匿名さん
[2021-04-14 17:42:50]
|
22129:
匿名さん
[2021-04-14 17:51:47]
>>22128
驚愕するほど呆れる。 何べん言わせれば気が済むのかな断熱材は強度が有りません。 接続部品の周りを断熱してもほとんど効果は有りません。 梁は空中に浮かんでいない、様々な部品と接続されている。 おそらく屋根とも接続してるから屋根との接続部品は熱橋になってる。 |
22130:
匿名さん
[2021-04-14 18:09:20]
|
22131:
匿名さん
[2021-04-14 18:13:00]
|
22132:
匿名さん
[2021-04-14 19:08:15]
|
22133:
検討者さん
[2021-04-14 19:17:59]
完璧じゃないにしろ鉄骨の断熱気密も進化してるのは確かだろう。
実際に某大手のゼッチの取得率は高いし、プラスエネルギーの話もホントならば高断熱の証拠でしょ。 後はコストメリットがもう少しあれば魅力もあるよ。 |
22134:
名無しさん
[2021-04-14 19:24:02]
|
22135:
通りがかりさん
[2021-04-14 19:28:16]
書き込みの人たちは一条のスレじゃなくても良いのでは?
|
22136:
匿名さん
[2021-04-14 19:40:26]
|
22137:
検討者さん
[2021-04-14 19:54:14]
と言うか高くてコストメリットとは言わないが。
|
22138:
口コミ知りたいさん
[2021-04-14 19:56:35]
一条スレは自分の仕入れた知識をひけらかして
相手を論破(笑)させたい人の集まりですからねぇ いつも同じ内容で揉めてるイメージw |
22139:
通りがかりさん
[2021-04-14 20:00:28]
|
22140:
口コミ知りたいさん
[2021-04-14 20:51:52]
>>22133 検討者さん
ZEH基準のua値なんて、0.6位で高断熱でなくせいぜい中断熱。heat20 G2位から高断熱のイメージですわ。 |
22141:
デベにお勤めさん
[2021-04-15 02:09:49]
営業車が無く個人所有の車を使ってお客様を送迎したりしている。
大丈夫なのか? 展示場内で測量機材、その車まで洗ってる。 店長以下常識の欠片もない店舗があると思う |
22142:
匿名さん
[2021-04-15 06:31:55]
|
22143:
匿名さん
[2021-04-15 06:39:35]
|
22144:
TJD
[2021-04-15 12:40:17]
>>22142 匿名さん
木の断熱性能はそこそこもないと思いますよ。室温で温められた室内側の柱は外に行くにつれ温度がどんどん下がっていきます。 室温より外が寒ければ断熱材があっても熱を外に逃がしてしまっています。 今朝起きたら外気温5度で室温20度でしたが、完璧に正確な数字ではないですが断熱材350mmあたりまで冷気が迫って断熱材温度を下げてました。壁なんかの断熱材100mmなんてあってないような性能です。木材なんてナニコレ程度の断熱ですよ。 鉄より木材の方がいいのは間違いないですが、期待しているほど性能がいいものではないです。 |
22145:
匿名さん
[2021-04-15 13:04:01]
エアコンあるからそこまで断熱こだわらなくても。
こだわりすぎたら初期費用高すぎて、光熱費の前払い以上の金額になるよ。 |
22146:
匿名さん
[2021-04-15 13:22:14]
|
22147:
e戸建てファンさん
[2021-04-15 13:25:23]
鉄と木には熱伝導率の差があるとの実感がわかない人は
鉄と木を冷蔵庫に5分ほど入れ、冷たさに差が出るのか調べてみれば? 明らかに差異がある事が分かるから。 |
22148:
匿名さん
[2021-04-15 13:27:59]
|
22149:
e戸建てファンさん
[2021-04-15 13:30:31]
>>22145 匿名さん
確かにUA値0.56(ヒートG1グレード)くらいでも十分だと思いますよ。 この辺りまではコスト上昇分は小さく、費用対効果が期待できるかなと。 更なる快適さを求めるなら高めればいいじゃないという話。 大前提として高気密(気密は大工の腕次第で、低気密だろうと高気密だろうと価格差は殆どない)であればだけどね。 |
22150:
TJD