前スレが1000レスを大きく超えていたので、Part2を立てました。
引き続きどうぞ。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/67589/
[スレ作成日時]2015-01-31 15:47:51
エコキュートとエネファームどちらがいいでしょうか?Part2
1:
akira
[2015-01-31 20:49:17]
|
2:
akira
[2015-01-31 20:53:51]
ほくでんオール電化のスレみんな光熱費凄いけど?
|
3:
匿名さん
[2015-01-31 21:04:13]
1、2地域は最低気温が低いから仕方ないよね。
ただ、akiraの地域はその件とは関係ないから話として持ち込む方がおかしな話。 APFが出てないというのはどうやって求めたの? 年間を通しての効率が6超えてるという話だよ。 akiraの地域であればエネファーム光熱費は オール電化の3割り増しだよ。 |
4:
匿名さん
[2015-01-31 21:45:22]
本当にアキラはオール電化の宣伝上手いな。
|
5:
akira
[2015-01-31 22:21:54]
>>3
そうだね |
6:
akira
[2015-01-31 22:26:13]
|
7:
匿名さん
[2015-01-31 22:37:55]
>5
そういうのはガスを有利にする為の仮だからね。 実際とはかけ離れた使用を強要されてるね。(オール電化が) 電気温水器はCOP1以下だからエコキュートのCOP4との差額で計算すると 15504-11293=4211kwhの差 4211÷3=1403kwh(エコキュート年間使用量試算) 電気温水器=5612kwh(年間使用量試算(エコキュートの4倍)) 11293-1403=9890kwhが給湯代を差し引いた電力 9890-1695=8195kwhがその他の電力を引いた分 8195kwhが電気式床暖房やミスト式の機器が使用した分と考えられる。 8195kwh÷12.8kwh=640㎥/年(床暖房・ミスト) ガス派は必死に床暖房使用量を少なく計算してるけど、こういう点はどう思ってるのか知りたいわ。 暖房等を全て床暖房で補うには必要な熱量だとは思うけどね。 オール電化で電気式の暖房のみ使用なんてまず無いわ。 |
8:
匿名さん
[2015-01-31 22:51:38]
東電と東京ガスベースで計算すると、大体15年でオール電化が100万円程
ラインニングコストが安くなる感じですね。 |
9:
akira
[2015-01-31 23:22:52]
|
10:
匿名さん
[2015-01-31 23:26:27]
|
|
11:
匿名さん
[2015-01-31 23:29:00]
|
12:
akira
[2015-01-31 23:30:52]
>>7
エネファームで発電した電気をエアコンで使用するでしょ? |
13:
匿名さん
[2015-01-31 23:30:54]
|
14:
akira
[2015-01-31 23:37:05]
|
15:
匿名さん
[2015-01-31 23:40:31]
>>10
実際の平均的な使用量とはかけ離れた計算をしても意味が無いと思います。 ●世帯人員別の1か月あたりの平均使用水量 世帯人員:4人 使用水量:25.1m³ https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kurashi/shiyou/jouzu.html |
16:
akira
[2015-02-01 00:13:46]
今時オール電化って!
とりあえず原子力発電も再稼働しようとしてるけど、将来的にはどう? 2030年には40年を越えるのがほとんど! その時に原発は動いてるのか? 京都議定書の絡みで電力の50%を原子力で補う予定が・・・ 代わりにシフトしたのが再生エネルギー オール電化は太陽光の犠牲に! 10kw以下の太陽光設置して得した気分になってるかもしれないけど、10年後20年後の電気料金体系はどうなってる? まあ太陽光に関してはおいしい思いさせて貰ってますけど? 車もハイブリッドから燃料電池にシフトしようとしているし・・・ 近未来を考えたら逃げ場のないオール電化にするのはどうかと思うけど? |
17:
匿名さん
[2015-02-01 01:01:27]
>>16
太陽光の買取も10年後20年後どうなるか分からないけど自家消費だけは確実。 太陽光大容量設置してオール電化なら年間必要エネルギーの殆どを自家発電で賄えるから10年後20年後の電気料金体系気にしなくても良いと思うけど? 車も蓄電池としても使えるEVやPHEVって選択肢もある。 逆になんで大容量設置してるのにガス使うの? |
18:
akira
[2015-02-01 05:26:56]
|
19:
akira
[2015-02-01 05:34:48]
|
20:
匿名さん
[2015-02-01 07:34:32]
エコキュートの計算している人はいるが、実測値を出している人は?
計算している人も実は借家住まいなどで設置していないのではないか? |
21:
匿名さん
[2015-02-01 07:37:17]
というか普通にガスを使ってんじゃね?
|
22:
入居済み住民さん
[2015-02-01 09:41:41]
ガス信者の人達の盲信って凄いですね。
一種の*****。 |
23:
入居済み住民さん
[2015-02-01 09:42:37]
しゅうきょうみたい。
|
24:
匿名さん
[2015-02-01 10:32:20]
>>10
都内在住の平均的な使用量の場合、機器更新費用を含めた10年間トータルコストは、 オール電化のほうが、21万円程度高くなるようです。 ■平均的な消費量 給湯月平均ガス24㎥=熱量300kWh、月平均電力 昼間:100kWh、朝晩:150kWh 床暖房(朝晩利用):年間92㎥=熱量1,150kW 浴室暖房乾燥(冬期雨天時朝昼利用+冬期湯はり時夜間利用):年間16㎥=200kW ■オール電化 エコキュート+浴室暖房乾燥:363,960円+207,576円 冬期=(床暖70kW、浴室暖房乾燥50kW)月平均昼間10kW、朝晩90kW、深夜20kW加算 電化上手:(夏季10,728円×3ヶ月)+(中間期9,871円×5ヶ月)+(冬期13,043円×4ヶ月)=133,711円×10年 合計:2,134,082円 ■都市ガス エコジョーズ+浴室暖房乾燥:168,480円+171,720円 従量電灯:7,538円×12ヶ月=90,456円×10年、ガス料金年間396㎥=67,064円×10年 合計:1,915,400円 試算対象の機器 ・オール電化 エコキュート:JIS3.0東芝HWH-FB373Cフルオート370L、工事費・税込み:363,960円 http://ko-jiyasan.com/product/100001531/ ヒートポンプ床暖:ダイキン1MU28NFV(室外・床暖房ユニット一体型) 出力3.6kW、工事費・税込み:225,256円 http://ko-jiyasan.com/product/80521737/ 天井埋込セラミックヒータ浴室乾燥暖房ミストサウナ、暖房能力2.8kW、工事費・税込み:207,576円 http://ko-jiyasan.com/product/100020684/ ・都市ガス ガス温水暖房付ふろ給湯器(エコジョーズ)24号、工事費・税込み 168,480円 http://ko-jiyasan.com/product/100001437/ 天井埋込ガス浴室乾燥暖房ミストサウナ、暖房能力3.3kW、工事費・税込み:171,720円 http://ko-jiyasan.com/product/100020671/ |
25:
匿名さん
[2015-02-01 12:19:24]
>>20
実測値だと、深夜電力量が12月480kWhと多くなり 計算通りにはいかないようです。 ヒートポンプ床暖房も、設定温度を上げたら 霜取り運転が増えて逆に温度が下がったり こちらも計算通りにはいかないようです。 |
26:
匿名さん
[2015-02-01 14:58:26]
>24
計算上有利にする為に、また実際よりも少ない計算されてますね。 参考にならないデータだとおもいますよ。 また、昼間:100kWh、朝晩:150kWh のデータもおかしなもので、 深夜時間帯21時からブレーカーをオフにしない限り深夜時間帯電力が0kwhはありえないですね。 通常何もしなくても200w前後の消費電力があるので月辺り60kwh以上は消費しています。 21時に就寝してる家は実情とはかけ離れないのかな? ガス派の方のデータはガスを有利にすることばかり考えていて想定が 現実とかけ離れてるんですよね。 |
27:
匿名さん
[2015-02-01 15:05:02]
>25
深夜電力で474kWh(12/3-1/5 (31日)) ぱっと思いつくだけで以下。(深夜22時~8時の10時間) エアコン:0.2kwh×10h×台数=2kwh×3台=6kwh(リビング、寝室、子供部屋等) IH:1kwh その他の各種電気:0.4kwh×10h=4kwh 11kwh×31日=341kwh 474kwh-341kwh=133kwh(エコキュート?) 単純に考えてもこれくらいかな。 上記ならかなり快適な環境だと思う。 ガス併用だと従量電灯の3段階目の電気代が高くなるから怖くて使えないんでしょうね。 北陸の深夜7円/kwhだから気にせず使えるところがいいですね。 |
28:
匿名さん
[2015-02-01 15:17:37]
その他の各種電気:0.4kwh×10h=4kwh
と控えめにせず その他の各種電気:0.8kwh×10h=8kwh にしたらエコキュートの効率がもっと高く見せかけられるんじゃないかな? |
29:
匿名さん
[2015-02-01 15:36:23]
>24
0.2kwhを誰も居ない時の消費として60kwh×各時間帯として、 朝晩のみ70kwhを足して計算(合計250kwh)と床暖房等を指定の通り計算しなおすと、 機器差額を抜きにしてオール電化の方が46万円程やすくなりますね。 本来深夜を安く使えるのを利用してピークシフトを意識するはずですけど そういう考えを抜きにして電気を使用されてるので、それを考慮すると もっとコスト差が開きそうですね。 |
30:
匿名さん
[2015-02-01 15:43:33]
オール電化機器57万円
ガス機器34万円 57万円-34万円=23万円の差額 オール電化コスト=131万円 ガス併用コスト=178万円 131万円-178万円=-47万円 23万円-47万円=24万円オール電化が安い。 これだけ使用量を少なくしてもガスが適わない結果に・・・。 持ってる熱量を超えれない壁が無くなれば良いのですが。 |
31:
匿名さん
[2015-02-01 15:52:55]
深夜電力って23~7時じゃないの?
|
32:
匿名さん
[2015-02-01 16:36:50]
オール電化
363,960円+225,256円+207,576円=796,792 ガス機器 168,480円+171,720円=340,200円 差額 約40万円 じゃないの? |
33:
匿名さん
[2015-02-01 16:43:42]
|
34:
匿名さん
[2015-02-01 22:07:05]
|
35:
匿名さん
[2015-02-01 22:26:05]
原発は人の多い場所(大阪)に作ると危険なので人の少ない僻地(北陸)が選ばれるのは共通。
そういった僻地も仕事が来るならと喜ぶ人も多いのだろう。 北陸の原発は関電や日本原電のもので、北陸電力の原発は一箇所二基しかない。 他の電力のように原発停止でも値上しなくて良いほどの財務状況なのだから、廃止になると値上どころか値下げとなる可能性もある。 |
36:
匿名さん
[2015-02-01 23:26:44]
>26
ガスで賄っている分を除いた電力消費が少なかったので、見直してみました。 10年間で、オール電化が約29万円高くなるようです。 10年間の合計 オール電化=256万円(設備費用796,792円+電気料金1,767,560円) 都市ガス=227万円(設備費用340,200円+電気料金1,257,430円+ガス料金670,640円) ■内訳 オール電化 エコキュート363,960円+ヒートポンプ床暖225,256円+浴室乾燥207,576円=796,792円 ガス機器 エコジョーズ168,480円+浴室乾燥171,720円=340,200円 夏期3ヶ月平均 従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜80kWh(合計330kWh)=10,032円 電化上手:深夜+30kW=10,929円 春秋5ヶ月平均 従量電灯:昼間60kWh、朝晩150kWh、深夜50kWh(合計260kWh)=7,883円 電化上手:深夜+80kW=9,553円 冬期4ヶ月平均 従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜60kWh(合計310kWh)=9,372円 電化上手:昼間+10kW、朝晩+90kW、深夜+200kW=16,034円 |
37:
匿名さん
[2015-02-02 00:29:25]
すみません。冬期料金の計算が誤ってました訂正します。
10年間で、オール電化が約12万円高くなるようです。 10年間の合計 オール電化=220万円(設備費用796,792円+電気料金1,409,160円) 都市ガス=208万円(設備費用340,200円+電気料金1,069,990円+ガス料金670,640円) ■内訳 オール電化 エコキュート363,960円+ヒートポンプ床暖225,256円+浴室乾燥207,576円=796,792円 ガス機器 エコジョーズ168,480円+浴室乾燥171,720円=340,200円 夏期3ヶ月平均 従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜80kWh(合計330kWh)=10,032円 電化上手:深夜+30kW=10,929円 春秋5ヶ月平均 従量電灯:昼間60kWh、朝晩150kWh、深夜50kWh(合計260kWh)=7,883円 電化上手:深夜+80kW=9,553円 冬期4ヶ月平均 従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜60kWh(合計310kWh)=9,372円 電化上手:昼間+10kW、朝晩+90kW、深夜+200kW=15,091円 |
38:
匿名さん
[2015-02-02 15:41:49]
使用量のモデルが判らないので教えてもらえますか?
あとガス機器方に床暖房の設置費用が含まれてないのらなぜでしょうか? |
39:
入居済み住民さん
[2015-02-02 18:49:00]
そんな使用量だと夏熱くて、冬は極寒を強いられる可哀相な環境ですね。
オール電化に勝には大変苦労しますね。 |
40:
匿名さん
[2015-02-02 19:26:38]
|
41:
匿名さん
[2015-02-02 19:54:24]
|
42:
匿名さん
[2015-02-02 20:14:04]
>>41
余り変わりませんが春秋は9039円でないですか? |
43:
匿名さん
[2015-02-02 20:19:28]
東電・東京ガス調べのデータが載ってたので、参考まで。
やはりガス使用量も電気使用量も一般家庭に満たない計算ばかりであてにならないね。 夫婦のみでも>37の計算だとエネルギー足りないし。 この通り計算するとやっぱり1年で10万円程ガス併用が高くなりそう。 ガス派の計算がいかに現実に当てはまらない計算なのか良く分かりますね。 |
44:
匿名さん
[2015-02-02 20:29:54]
4人家族の場合。
電気:18.5kwh×30日=555kwh/月 給湯:142㍑×4人×30日=17㎥の給湯/月 ガス:2.2㎥×30日=66㎥/月 妄想の使用量より、これをベースにしての計算が良いと思うよ。 |
45:
匿名さん
[2015-02-02 22:09:36]
>44
給湯量17㎥/月と使用ガス量66㎥/月での効率をみると 設定:平均水温16.8℃ 給湯42℃ 昇温25.2℃の場合 60%の効率 洗面16㍑とその他12㍑を入れての計算だと71%の効率 追い炊きで4℃の昇温を加えて29.2℃の場合82%の効率(洗面16㍑とその他12㍑含む) エコジョーズの場合は効率95%(理論値)かもしれないけど、全てのガス併用家庭が エコジョーズじゃない(効率80%前後)とするとこれくらいが平均値なのかもしれない。 |
46:
匿名さん
[2015-02-02 23:44:10]
>>43
これは、いったい何時の時代の消費量なんでしょうか? エアコン9A 冷蔵庫1.4A 電球1個1A 浴槽も、今時、保温浴槽なので追いだきはほとんどしませんよ。 恐らく、住宅の気密断熱もよくあるIV地域のQ値2.7とかの古い基準でしょう。 昔の性能の悪い住宅にはオール電化リフォームも良いのかもしれませんが・・・ 今時のZEH等の省エネ住宅には当てはまらないと思います。 |
47:
匿名さん
[2015-02-03 00:58:38]
>>46
平成20年とあるので7年も前ですね。 今時の保温浴槽は追い焚きを殆どしないならエコキュートにとって理想的なのでカタログより効率が良くなりますね。 やはり給湯はエコキュートが良いと思います。 今時の気密断熱が良い省エネ住宅なら昔の性能の悪い住宅に比べて間欠運転のコストメリットが少ないので快適性重視で連続運転ですね。 連続運転なら出力は低めで良く負荷も小さいのでヒートポンプは効率の良い運転ができますね。 高出力を要求しない今時の住宅にヒートポンプは適していますね。 太陽光発電と合わせれば生活に必要なエネルギーの大部分を賄えて環境にも良いですね。 |
48:
匿名さん
[2015-02-03 06:57:25]
>今時の保温浴槽は追い焚きを殆どしないならエコキュートにとって理想的なのでカタログより効率が良くなりますね。
フルオートタイプのAPFは高断熱保温浴槽前提の数値では? カタログには一般浴槽では数値は下がりますとある。 >浴槽も、今時、保温浴槽なので追いだきはほとんどしませんよ。 給湯のみの普通タイプはAPFも低いが、実際、保温している人はどれくらいいるのだろうか? 気分的に前日の残り湯は使いたくない人も多いのでは?と想像するのだが・・・ |
49:
匿名さん
[2015-02-03 08:11:13]
>>43
どこかの主婦のblogのようですね http://www.geocities.jp/musume2go/_gl_images_/use.html 水道水以外は、一般的な指数に、わからない部分は私の家庭で使用した量で算出しているため、一般的ではないかもしれません。目安程度に参考にすると良いかもしれません。 台所とは、一般的に1日、中火で料理を合計2時間00分使い続けた場合。 とのことなので、ガス消費量33㎥は、ガスコンロを指しているようです。 IHクッキングヒーターの場合は含まれない分です。 給湯分は25㎥のようです。 83リットル×4人家族=お湯332リットル その他8㎥は不明です |
50:
匿名さん
[2015-02-03 09:14:33]
4人家族給湯332L/日×365日÷12カ月=10㎥/月
ガス消費量25㎥は、1日当たりではなく、1カ月分でしょう。 一般的な消費量と思います。 ガスコンロ33㎥(412kWh)は、謎ですが、 ・強火2.97kW 中火1.68kW 弱火0.38kW なので、中火245時間分になるので、1年分の勘違いと思われます。 |
51:
匿名さん
[2015-02-03 13:02:10]
平均的な消費量から冷房と床暖房を2倍に増やしてみました。
オール電化が12~3万円程度高いようです。 オール電化=242.6万円(856,449円+1,569,690円) 都市ガス=230万円(340,200円+1,170,960+797,662円) 給湯:24㎥/月=熱量300kWh 床暖:年間184㎥=熱量2,300kW 浴室暖房乾燥:年間16㎥=200kW ■内訳 オール電化 エコキュート363,960円+ヒートポンプ床暖284,913円+浴室乾燥207,576円=856,449円 ガス機器 エコジョーズ168,480円+浴室乾燥171,720円=340,200円 夏期3ヶ月平均 従量電灯:昼間150kWh、朝晩200kWh、深夜80kWh(合計430kWh)=13,374円 電化上手:深夜+30kWh=14,447円 春秋5ヶ月平均 従量電灯:昼間60kWh、朝晩150kWh、深夜50kWh(合計260kWh)=7,886円 電化上手:深夜+80kWh=9,060円 冬期4ヶ月平均 従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜60kWh(合計310kWh)=9,386円 電化上手 冬期(床暖140kWh、浴室暖房乾燥50kWh) 月平均昼間50kWh、朝晩100kWh、深夜40kWh+給湯180kWh加算 =17,082円 |
52:
匿名さん
[2015-02-03 13:03:22]
ダイキン1MU56JFV(室外・床暖房ユニット一体型) 出力6.4kW、工事費・税込み:284,913円
http://ko-jiyasan.com/product/20549930/ 仕様 http://ec.daikinaircon.com/ecatalog/CR14404XXX/index_spn.html 寒くなると効率落ちるようです。 |
53:
匿名さん
[2015-02-03 13:03:23]
ダイキン1MU56JFV(室外・床暖房ユニット一体型) 出力6.4kW、工事費・税込み:284,913円
http://ko-jiyasan.com/product/20549930/ 仕様 http://ec.daikinaircon.com/ecatalog/CR14404XXX/index_spn.html 寒くなると効率落ちるようです。 |
54:
匿名さん
[2015-02-03 19:53:53]
>51
うちはオール電化だけどその計算は悪意しか感じないんだよね。 金額を高くするために朝晩と昼間を多く計算されてるね。 うちのシュミレートだけど、そういう割合にはまずならないね。 昼間の使用電気もなぜそんなに多く計算してるのか内訳教えて貰えるかな? 普通に計算するとガスがすごく高くなるからしか考えられないけど。 |
55:
匿名さん
[2015-02-03 20:27:48]
悪意のある計算でも別に床暖房と浴室乾燥無ければ
オール電化が40万円程安くなるって事でしょ。 床暖房分をエアコンにすればもっと価格差出るし。 |
56:
匿名さん
[2015-02-03 20:42:45]
○ガス併用
従量で555kwh使うと17,528円/月 ガス66㎥使うと11,432円/月 1年で347,520円の光熱費。 ○オール電化 朝晩29% 昼間22% 深夜49%の555kwhの場合 13,836円/月 ガス66㎥換算→229kwh (12.16円+2.55円+0.75円)×229kwh=3,540円 1年で208,512円の光熱費。 オール電化が139,008円/年安くなる。 |
57:
匿名さん
[2015-02-03 20:47:31]
東電管内のオール電化普及率は平成20年の時点ではオール電化普及率は5%程度だから
555kwhの使用量はほぼガス併用ユーザーの使用量が反映されてる。今だと10%程度の普及率。 >51がなぜそんな少ない電気使用量を使って計算し続けるのかが不思議やね。 |
58:
匿名さん
[2015-02-03 21:23:09]
アキラ手法だな。
アキラか? |
59:
匿名さん
[2015-02-03 21:59:36]
なんとなくakiraっぽいね。
最近出現時間は昼間だったし、今は深夜勤務とか夜勤務なのかな。 スマホのスクリーンショットを貼り付けの手口も一緒。 |
60:
元プロパン販売員
[2015-02-03 22:06:36]
元プロパンガス社員です
スレ主が、プロパンガスだったら、エコキュートにしたほうがいいと思う。とにかくプロパンは高い! プロパンガスであれば、大手プロパンガスに切り替えた方がいいよ。町のガス屋さんはぼったくり。 プロパンは自由料金なので、ガス使用量が多く見込めるのであれば、大手ガス会社にゴネて安い価格 で契約することをお勧め。 さて、エコキュート・エネファームどちらがいいかということですが。 エコキュートは本体価格が安い、ランニングコストが安い。ただし使えるお湯の量が限られているのが弱点でしょうか。 オール電化は安いですよ。ガス併用よりもお得だと思います。 イニシャルコスト・ランニングコストが高くてもよければ、床暖房も使えるエネファームがいいと思う。温水床暖房は秀逸。 私は元ガス会社社員ですが、決してオール電化が悪いと言っているわけではないです。 エネファームよりも安くなることは確実だと思いますし、その差額を別のことに使えるので、自分が、今度家を建てたり、 給湯器の故障があったとしたら、オール電化にするかな。ただ床暖房は本当にいいと思うので、灯油に切り替えてでもつかいたいですね。 |
61:
akira
[2015-02-03 22:09:25]
|
62:
匿名さん
[2015-02-03 22:22:52]
>>55
>>49 一ヶ月555Kwhとか、ガス66立米のソースって 下のブログのでしょ?かなり香ばしい昔のアフェリエイトサイトっぽいけど・・・ それに、ガスが中火で毎日2時間料理で風呂より多く消費とか、おかしな数だし まだ、51のほうが近いんじゃないかな。 でも、床暖房とかミストサウナとか贅沢設備無くせばオール電化が安そうだね。 >>>43 >どこかの主婦のblogのようですね >http://www.geocities.jp/musume2go/_gl_images_/use.html > >水道水以外は、一般的な指数に、わからない部分は私の家庭で使用した量で算出しているため、一般的ではないかもしれません。目安程度に参考にすると良いかもしれません。 |
63:
匿名さん
[2015-02-03 23:37:07]
|
64:
匿名さん
[2015-02-04 00:13:29]
|
65:
匿名さん
[2015-02-04 00:29:22]
|
66:
匿名さん
[2015-02-04 02:30:45]
|
67:
匿名さん
[2015-02-04 08:39:47]
小さい字で書いてありますが
不凍液を使うと能力が6%低下し、消費電力が3%上昇するそうです。 -20℃では使い物にならないみたいです。 20万円の機器で消費電力881Wで熱量1kwとか 数千円の電気ストーブのほうがマシですね 7℃のときの効率がカタログに記載されていますが、都内昼間の気温ぐらい 床暖を利用するのは気温が5℃未満の寒いときです。(実際はCOP3程度) 実情とかけはなれた、うわべのスペックで誤認しないように注意したほうが良いと思います。 |
68:
匿名さん
[2015-02-04 09:32:48]
>>54
省エネに苦心しているようですが、アドバイスするなら 次にリフォームするときに換気設計をきちんとすれば、扇風機2台は不要と思います。 冷蔵庫も、最近のモデルなら年間180kWh、半分にはなると思います。エコナビだと深夜時間帯はほぼ消費電力ないですよ 照明も、高効率LEDで間接照明を上手くコーディネートすると、雰囲気良く省エネにできますね。 照度センサー連動で自動調光も良いですよ 待機電力も多いようですので、古い機器を新しくするのも効果あります。 |
69:
匿名さん
[2015-02-04 09:53:03]
|
70:
匿名さん
[2015-02-04 10:15:35]
|
71:
akira
[2015-02-04 13:58:41]
>>70
COPの基準値が外気温7℃だよ! |
72:
akira
[2015-02-04 14:04:06]
|
73:
akira
[2015-02-04 14:12:17]
今日うちのエアコン真っ昼間なのに、霜取り運転しょった!
外そんなに寒くないでしょ? イラッとしたわ! ゲラゲラゲラ(゜ロ゜) |
74:
匿名さん
[2015-02-04 15:54:10]
>>73
ガスファン使って窓明け換気するよりマシじゃんw |
75:
匿名さん
[2015-02-04 16:32:33]
>>73
中国山脈の山の中?田舎は大変なんだね |
76:
akira
[2015-02-04 17:37:58]
|
77:
akira
[2015-02-04 17:39:21]
|
78:
匿名さん
[2015-02-04 19:24:35]
|
79:
匿名さん
[2015-02-04 19:54:23]
|
80:
匿名さん
[2015-02-04 20:41:17]
>>76
24時間換気はガスファンヒーターの換気に対応してないよw |
81:
akira
[2015-02-04 21:07:45]
それでもうちのトータルの光熱費はかなり安いですけどね?
トータルで考えないとね! |
82:
匿名さん
[2015-02-04 21:10:38]
>80
C値2としても計画換気量のうち70%の空気は吸気口以外の隙間から入ってきてしまうので意外と問題なし |
83:
匿名さん
[2015-02-04 21:48:29]
|
84:
匿名さん
[2015-02-04 22:07:45]
|
85:
匿名さん
[2015-02-04 22:12:11]
|
86:
akira
[2015-02-04 23:36:21]
|
87:
匿名さん
[2015-02-04 23:43:36]
|
88:
匿名さん
[2015-02-04 23:57:29]
>83
出展はどちらですか? |
89:
akira
[2015-02-05 00:13:01]
|
90:
akira
[2015-02-05 00:24:58]
よく高気密高断熱って言うけど・・・
確かに断熱性能が高いのは良いだろう! 高気密はどうだ? 気密が高過ぎるのはどうかと思うけど? まあローコストで断熱性能を上げるには気密を上げてるのだろうけど? なんかそれも京都議定書の餌食になってるだけのような? |
91:
匿名さん
[2015-02-05 00:48:16]
>>89
10kW以上は光熱費より投資や資産運用の分野になると思うけど自宅設置は一応光熱費に含むとして現に10kW以上設置しているのでしょ? 同じ条件でなく何で10kW以下のオール電化と比べるの? 10kW以上ならオール電化でもガス併用でも売電収入は同じだから後は純粋に支出の差だよね。 エネファームの費用を断熱強化に使った方が良かったね。 |
92:
匿名さん
[2015-02-05 00:52:51]
|
93:
akira
[2015-02-05 01:01:37]
|
94:
匿名さん
[2015-02-05 01:03:05]
>89
やはり計算できないからコストの大小すら比較できてないよね 収入:売電30,676円 支出: 太陽光パネル設置費用月当り17,000円(耐用年数20年間より換算) 償却資産税(月当り数千円) 他経費(保険・パワコン交換費用等) エネファーム設置費用月当り10,000円(耐用年数10年間より換算) ガス料金17,400円 買電5,000円 合計5万円以上支出 差引:2万円程度の赤字 |
95:
akira
[2015-02-05 01:16:19]
>>94
ゲラゲラゲラ 年間で計算しなよ! 20年で計算しても良いけど? うちは太陽光合計55kw以上設置しましたけど? こんな高価買い取り価格が出来たオール電化のおかげで光熱費だけでなく、家までタダになります。 |
96:
匿名さん
[2015-02-05 01:38:18]
|
97:
匿名さん
[2015-02-05 01:44:43]
|
98:
akira
[2015-02-05 01:45:29]
|
99:
匿名さん
[2015-02-05 02:12:14]
|
100:
匿名さん
[2015-02-05 09:04:14]
>51
>冬期4ヶ月平均 >従量電灯:昼間100kWh、朝晩150kWh、深夜60kWh(合計310kWh)=9,386円 >54 から、エコキュートとIHクッキングヒータを除くと 1日当り 昼間:3.08kWh、朝晩:4.99kWh、深夜:3.23kWh 1ヶ月当り 従量電灯:昼間92kWh、朝晩150kWh、深夜97kWh(339kWh) ただ、 昼間・朝晩に利用する洗濯乾燥・食洗機・掃除機・アイロン・ウォシュレットなどが無くて その他3.6kWh+扇風機2台1.92kWh=計5.58kWh(エコキュートより多い!)分は謎なので 1ヶ月分この謎の 昼間48kWh 朝晩62kWh 深夜55kWh を引いて、 洗濯乾燥・食洗機・掃除機・アイロン・ウォシュレット にすると>51に近くなると思われます。 少なくとも深夜に謎分は不要と思います。 |
うちの消費電力多いのもCOPよりまだ現実値に近いAPFでAPF6超えてるエアコンが数値通りの効率が出てないからだし!