タマホームで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。タマホームの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://www.tamahome.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
ベストセラーの大安心の家シリーズ、大安心の家、ガレリアート、グリーンエコの家、和美彩など、印象的なCMやレベルの高い標準仕様を誇るタマホームについて語りましょう。
■タマホーム 施主ブロガー
【三級うんちく士】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/unchi94/
【じゅりい】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/jury/
【黒縁うさぎ】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/kurobuchiusagi/
[スレ作成日時]2015-01-07 19:24:36
タマホームの評判ってどうですか? (総合スレ)
15036:
匿名さん
[2021-05-08 15:21:46]
|
15037:
匿名さん
[2021-05-08 15:40:03]
>>15035
外側のボード気密は一番やってはいけない事です。 気密にはセオリーが有ります、室内から室外(通気層迄)に向かうに従い気密抵抗を小さくするのがセオリーです。 つまり室内側に気密シートで湿気を壁内に入れないようにしなければならない。 袋入グラスウールで気密をするなら袋を連続させないと正しい気密に出来ない。 確かタマホームは外側のボードで気密が取れないように隙間を開けて施工するのが標準だったと思います。 気密シートの施工が無いなら壁紙で気密を取るしか方法は無い。 室内の壁紙を水蒸気が通らないビニールの壁紙にして隙間が無いように連続させる。 またはアメリカの真似をしてドライウォール工法の真似をする、塗膜により室内側に気密層を作る。 |
15038:
匿名さん
[2021-05-08 17:26:25]
>>15032 検討者さん
YouTubeでウッドショック大手への影響を調べてたら、タマホームは5月40万、6月は5月よりさらに5,60万アップ予定という動画ありましたよー! やばすですねー☆ |
15039:
名無しさん
[2021-05-08 18:53:29]
暖房のいらない時期ですが室温何度くらいなのでしょうか?
|
15040:
匿名
[2021-05-08 20:05:52]
5月で上がるって言ってたけど上がってませんよね?契約前の段階ですが、先月見たものと今月見せてもらったものの見積もりの金額変わってませんでした。今ならこの金額を保証しますって感じでしたし、ニュアンス的に来月からは上がるような雰囲気でしたが…契約後にどこかで値上げ分上乗せするつもりかしら。
|
15041:
匿名さん
[2021-05-08 20:15:18]
|
15042:
名無しさん
[2021-05-08 20:41:39]
>>15037 匿名さん
もう少し勉強が必要 |
15043:
通りがかりさん
[2021-05-08 21:15:08]
|
15044:
名無しさん
[2021-05-08 21:21:00]
>>15037 匿名さん
室内から室外に向かう従い小さくしないといけないのは「気密」抵抗ではなく、「透湿」抵抗ではありませんか? なので、合板で気密取ることで結露ができるかどうか結露計算による判定になるかと思うのですが、透湿抵抗の高いノボパンでも結露計算すると結露されない判定になりましたので大丈夫かと思います。 |
15045:
通りがかりさん
[2021-05-08 23:22:45]
15042 名無しさん
15044 名無しさん 同一人物なのか?44には初心者マークがついてるしね? |
|
15046:
匿名さん
[2021-05-08 23:58:23]
くだらない、気密テープでも貼っとけ
|
15047:
名無しさん
[2021-05-09 00:24:09]
|
15048:
匿名さん
[2021-05-09 06:20:33]
>>15044
>「気密」抵抗ではなく、「透湿」抵抗 単純なミスをした。 室内側透湿抵抗が分からないのに大丈夫とはいい加減だなw 結露計算はあくまで施工が正しく行われている条件だから当てにならない。 外側の合板で気密されて室内側が雑な施工で隙間が多ければ結露するのは常識、合板が結露水を吸う。 |
15049:
匿名さん
[2021-05-09 06:47:21]
>>15048補足
何故、外側の合板で気密されては駄目なのかを簡単な例で説明。 昔の家の窓を想像する、1枚のガラスに厚いカーテン、寒い日にはガラス面は結露水が止まらなくなる。 昔のサッシは隙間が有るだろうがガラスは透湿抵抗が高い、カーテンは透湿抵抗が低い。 冷たいガラス面に接触した空気は当然結露する、結露した空気は絶対湿度が下がる。 水蒸気は絶対湿度の高い方から低い方に移動するから結露は止まらなくなる。(風が無くても室内からガラス面に移動する) 気密性の優れたサッシで例えばC値がゼロても結露します。 室内側でC値を良くしないと危険です。 室内側の気密施工が悪いなら外側は合板を止めて筋交いした方が良いかも知れません(昔の家に近い) |
15050:
名無しさん
[2021-05-09 06:51:29]
>>15048 匿名さん
室外側の透湿抵抗値は石膏ボード→防湿シート(袋の防湿面)→グラスウール→ノボパン…の順でそれぞれホームページ等で記載されてるものを参考に計算したので大丈夫です。 施工については仰る通りなので、可能な限り防湿層の施工にはしっかり見たいと思います。しかし、何でも計算を否定すればUA値もQ値も耐震等級も意味をなさなくなります。長期優良も取得しようと思いますので、その面はなるべく施工ミスないようにチェックしたいと思います。 |
15051:
名無しさん
[2021-05-09 07:36:48]
|
15052:
名無しさん
[2021-05-09 07:37:41]
頭でっかちになりすぎてる
|
15053:
名無しさん
[2021-05-09 07:42:55]
>>15050 名無しさん
計算を肯定するのであれば、結露計算したうえでのボード気密も問題ないということにもつながる あと外張り断熱の場合の防湿気密層のこともあるので、断熱方法の前提条件を示した方がいいと思います |
15054:
匿名さん
[2021-05-09 10:01:32]
>>>15050
施工が良いか悪いかは気密(C値)測定で普通は確認する。 しかし外側のボードで気密性が良くなれば気密値で判定出来ない。 コンクリートのマンションは気密性が良いがゆえに下記の動画のようなことが起きる。 https://www.youtube.com/watch?v=MjJIBheTazo |
15055:
eマンションさん
[2021-05-09 13:02:39]
|
十分ですね☆
気密測定もお願いして、結果を教えてくださいね♪