マンションなんでも質問「24時間換気口FF石油ストーブ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. マンションなんでも質問
  3. 24時間換気口FF石油ストーブ
 

広告を掲載

灯油マニア [更新日時] 2005-12-31 02:11:00
 削除依頼 投稿する

24時間換気吸気口を利用したFF石油をストーブ設置された方はいませんか?
開放型燃焼設備、俗に言う石油ストーブが使用禁止なので
なんとか加工して取り付けたいのですが

[スレ作成日時]2005-11-28 15:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

24時間換気口FF石油ストーブ

2: 匿名さん 
[2005-11-28 15:39:00]
吸気口を、加工するのはまずいんじゃ・・・
3: 灯油マニア 
[2005-11-28 16:04:00]
ダメですか?でも寒いので締め切っているんですが
4: 匿名さん 
[2005-11-28 16:43:00]
締め切っていようが何しようが共用部分じゃい。
それに、給気レジスターにFF機器を付けるって事は「排気」も併用でしょ。
24H換気扇を動かした時点で排気ダクトから外気が逆流→家中に灯油のニオイ充満。
実際そうなるかどうか試した訳じゃないけど、まぁ普通に考えりゃそうなるわな。
5: 匿名さん 
[2005-11-28 19:39:00]
FF石油ストーブは一穴で給排気を行う構造なんで、問題無いと思います
戸建ての時は上手くやってたんですが
6: 匿名さん 
[2005-11-28 22:33:00]
いずれにしても24時間換気の吸気口はつぶれてしまう。
換気運転時は「ストーブを通して」外気が取り込まれる事になるのでは?
7: 灯油マニア 
[2005-11-29 09:32:00]
よくある構造と思いますが
和室とリビングが南向きで、つながった部屋になってます
和室、リビングどちらにも吸気口があるのでこのうち一つを使い
FF石油ストーブを置きたいのです
8: 匿名さん 
[2005-11-30 01:35:00]
やるならクーラースリーブにしといたら?
ダメかどうかは組合に相談するしかなかろう。
相談する気が無いならご自身の責任で。
9: 灯油マニア 
[2005-11-30 09:18:00]
組合に相談する気はありません、自己責任です
クーラースリーブはすでにクーラー用として使用しています
仮にクーラースリーブを利用した方でもいらしたら
情報を頂きたいのですが
10: 匿名さん 
[2005-11-30 23:23:00]
>>09
他の区分所有者に無断で共用部をいじる行為を「自己責任」とは言わないと思う。
カタイ事言うやつだな、と思うかもしれないけれど原則論くらいは知っておいた方がいい。
レジスターをいじるくらいなら大した事は無い、というのは事実かもしれないけれど
設置しようとしているのは燃焼系器具だよね?
貴方がCO中毒で死んじゃうだけでも、他の人には迷惑になるのだ。
レスがつかないのは他の方の親切心の現れかも知れん。
11: 灯油マニア 
[2005-12-02 10:01:00]
共用部分に対して構造変更は行いません
また吸気口を給排気口として使うわけですから使用目的も変わりません
CO中毒になりたくないから、FF式のファンヒーターを検討しています
室内にはCO2警報機を設置予定ですから、死亡のリスクは低いです
12: 匿名さん 
[2005-12-11 19:30:00]
松下電器の小雪のCMの代わりにFF石油ストーブの告知に変わったね。
13: 匿名さん 
[2005-12-11 19:43:00]
共用部の吸気口が排気口に変わるというのは、出て行く汚染空気と場所次第では他の方に迷惑がかかるかもね。
たとえば設置予定の吸気口が他の方の吸気口と近かったりした場合、他の方の吸気口付近にあなたのFFの排気が吸われる可能性があるね。
他の方の同意は絶対に必要かと思う。
14: 匿名さん 
[2005-12-12 09:54:00]
屁理屈はいらないよ
接続工事がわかる人のみ書込みしてほしいなあ
15: 匿名さん 
[2005-12-12 12:54:00]
やい、14、お前へ理屈ってあんまりな言い方だよ。
お前の希望の方がヤバイことに気付け、ぼけ、穴さえ開いてれば付くに決ってんじゃねぇか、つけて周囲の反応みてみろ、これ以上相談すんな。
16: 匿名さん 
[2005-12-12 13:10:00]
>14
じゃ、戸建てに戻れば。
共同住宅にこんな自己チュウの人がいて、それこそ事故でもおこされたらタマラン。
隣近所の住人も迷惑だろうな。
17: 匿名さん 
[2005-12-12 13:27:00]
だから他人の批判の屁理屈だけだらだら並べてんじゃんーよ
知識が無い奴や書込みすんなよ、能無しが
18: 匿名さん 
[2005-12-12 13:30:00]
みんな親切に言ってやってんのに聞く耳持たないんなら
他人に頼らす自分で調べれば。
19: 匿名さん 
[2005-12-12 13:54:00]
何か一つでも情報提供があれば親切だが
あんたらのようなゴミ書込みしかないからねぇ
20: 匿名さん 
[2005-12-12 14:39:00]
>>知識が無い奴や書込みすんなよ、能無しが

吸気スリーブを利用してFF暖房機取り付けたいんだろ?
その程度の事も自力で手配出来ないヤツが他人に知識を求めるなっつのw
どうしても解らないなら電器店に訊いてみな。
まともな店ならちゃんと解り易く断ってくれるけどな。
21: 匿名さん 
[2005-12-12 15:43:00]
>>14
あなたは集合住宅には住まない方がよろしいようですね。
集合住宅の場合、24時間換気設備の設置は義務付けされていますし、これの機能を妨げる行為は原則禁止されています。
22: 匿名さん 
[2005-12-12 15:54:00]
吸気口一つ潰れてもレンジフードさえ動かさなければ陰圧にはならんと思うけど…。
まともな設計なら他の吸気口で充分まかなえるはず。逆に言えば、レンジフードを
動かすときには窓を開ける必要があるかもね。特に妨げる行為には思えないがねぇ。
石油よりFF式ガスストーブにしたら問題は少なくなる?
23: 匿名さん 
[2005-12-12 17:11:00]
22さんが正解!、FFは給排気を同時に行うシステム
他に吸気口があれば24時間換気の換気機能に影響を与える事はありませんね
一般にレンジ連動の吸気口が付いており、部屋が複数の場合は各部屋に
吸気口があるのでFF設置はまったく問題になりません
空気は汚れないし、維持費は安いし言う事無し
24: 匿名さん 
[2005-12-12 19:26:00]
ところがこれが開けないんだ、窓。w(レンジ扇使用時ね)
25: 匿名さん 
[2005-12-18 14:16:00]
古くなっちゃうと死んじゃうよ。
26: 匿名さん 
[2005-12-18 14:34:00]
変な質問だよね。マンションでFF石油をストーブを使おうという発想がそもそも常識はずれ。
27: “ 
[2005-12-19 11:30:00]
北海道じゃマンションでも普通にFF石油ストーブです。

それは置いといて、FF式の場合、給排気筒を共用部に設置しなくてはならない為、
管理組合に話を通すのが一般的です。(勝手にやるなら止めません)
吸気口の穴径がφ70〜80であれば物理的には可能でしょう。
給排気筒は明らかに吸気口のソレとは形状が異なりますので、バレるとは思いますが・・・。

ただし、13さんが仰っている通り、他の部屋の吸気口が付近に有る場合は、
ショートサーキット現象(他の部屋の方が貴方の排気をそのまま吸気してしまう事)
になりかねませんので注意が必要です。
通常の換気口ならまだしも、24時間換気システムの吸気口とならば、
空気の流れは常に室内に向いているワケですから尚更です。

FF式石油ストーブの排気臭が部屋に充満するのは、耐え難いものがあります。
訴えられないように、よく検討したほうが無難だと思います。
28: 灯油マニア 
[2005-12-19 11:37:00]
書込みありがとうございます
週末に自分で取り付け終了しました、かなり暖かいです
思ったより取り付けは難しくありませんでした
うちの換気口は低いので下からは見えませんし誰にもばれないです
これで安く暖かく冬を越せそうです
29: 匿名さん 
[2005-12-19 12:27:00]
30: 灯油マニア 
[2005-12-21 09:41:00]
やっぱ石油暖房はすぐに暖かく最高です!
石油も一時に比べて安くなりましたし、吸気口を使ったので
室内結露もありません、第一臭くないのが良いです
みなさん、お勧めですよ
ちなみにナショナルではありません
31: 匿名さん 
[2005-12-24 12:53:00]
こいつ**だなぁ
32: 匿名さん 
[2005-12-24 14:04:00]
>>30
石油暖房の良さは皆誰だって解っているのさ。
安価なランニングコストと安価な機器。そして比較的ハイパワー。
それでも設置にあたって「諸事情」があるから選択肢から外している・・・
それが実態なんだよ。
貴方にはその「諸事情」ってものが無いも同然なのだから
お勧めですよと言われたところで参考意見にはならないという訳だ。
スレ主である貴方自身が、情報交換という行為の意味を履き違えている。
正に駄スレの典型。もう終わりにしなさい。
33: 匿名さん 
[2005-12-25 00:55:00]
皆さん!灯油マニアが同じマンション住民じゃないことを祈りましょう!
34: 匿名さん 
[2005-12-25 00:56:00]
もうageるなよ・・・・
35: 匿名さん 
[2005-12-25 00:58:00]
灯油をいちいち運んでは給油する作業が貧乏くさくていや。
36: 匿名さん 
[2005-12-26 10:19:00]
灯油はランニングコストが安いから、思い切り温度を上げられますね
Tシャツ一枚で過ごしてます、快適です
今年は寒いので石油FFが一番ですね
37: 匿名さん 
[2005-12-26 22:57:00]
灯油ストーブは所詮、自己中の貧乏人の暖房器ということで・・。環境破壊の地球に優しくない代物だし、共同住宅じゃいろんなリスクがあるため、あえて避けるのにそれでもわがままを通すという行為が信じられない。
38: 匿名さん 
[2005-12-27 03:49:00]
灯油を燃やして暖房にするのと
石油を燃やして電気を起こしてそれで暖房するのとでは
灯油の方が1000倍くらいCO2排出力が少なく環境に優しいです。
39: 匿名さん 
[2005-12-27 09:47:00]
電気は24時間無駄に発電してるけど
灯油ストーブは不要時はまったくエネルギー消費しませんから
とっても地球に優しい!
40: 匿名さん 
[2005-12-29 00:36:00]
電気って、石油を燃やして起こすって本当ですか?
41: 匿名さん 
[2005-12-29 00:40:00]
くだらん・・・・・
42: 匿名さん 
[2005-12-29 00:49:00]
環境に優しい、とか無駄に話を大きくするから
40みたいなのが出てくる訳で・・。
43: 匿名さん 
[2005-12-29 00:51:00]
うぜえなぁ、いいかげんにせーよ
このスレ主はみんなにたたかれてることに優越感を感じるマゾか
44: 匿名さん 
[2005-12-29 16:10:00]
>38
実のところ、電気は石油を燃やして起こすって嘘なんでしょ?
45: 匿名さん 
[2005-12-31 01:57:00]
ウランを爆発させて電気を起こしています
46: 匿名さん 
[2005-12-31 02:11:00]
いやいや(^^;)爆発はしてないからww
47: 匿名さん 
[2006-01-01 01:20:00]
石油ストーブ禁止の理由は?開放式でもファンヒーターなら良いって賃貸も聞いたことあるけど、多くは灯油の備蓄を嫌うって聞いたことあるんだけど・・・。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる