一戸建て何でも質問掲示板「全館空調を導入された方 その6」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 全館空調を導入された方 その6
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-06-09 11:02:40
 
【一般スレ】全館空調を導入された方| 全画像 関連スレ RSS

全館空調を導入された方 その6 のスレです。
引き続き、有意義な情報交換をしましょう。


前スレ
 その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
 その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
 その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
 その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
 その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/

[スレ作成日時]2014-11-26 20:00:39

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

全館空調を導入された方 その6

721: 匿名さん 
[2015-02-11 16:29:20]
デンソー製は米国導入品だから、ビル並みにダクトは太い。
空調の風量計算がなされて、それに応じたものになっている。
東芝などの日本オリジナルとは異なる。
722: 匿名さん 
[2015-02-11 16:35:59]
>715
年間13万円+保守料
今の三井はプレミアムエコ仕様なので、もう少し安いはず。
723: 匿名さん 
[2015-02-11 16:43:23]
>720
最近の北海道などの朝にいつも-5℃以下の寒い地域では、ヒートポンプの能力上がったからといっても限界がある。風も強いので高い気密性と断熱性も重要です。
この地域での主力はパネルヒータです。トイレにもパネルヒーターがあります。床暖のみでの暖房やヒートポンプは、無理だから最初から考えていない。
床暖は、局所的に小さな子供が集まるLDや水仕事があるKなどに採用することが多い。また、おばあちゃんがいつもいる和室も床暖にすることもある。
北海道の住宅の設定温度は24℃くらいだから、皆さんすごい薄着です。
ただ、Q値0.5のFPはエアコンみたいだけどね。
724: 匿名さん 
[2015-02-11 16:45:54]
>721
それにしてはまだ効率が悪すぎ、米国導入品だからか?
725: 匿名さん 
[2015-02-11 18:03:00]
>718
メーカサイトの値を鵜呑みすると判断を誤りがちです。

●SMASHにて試算
●個別エアコン設定温度:(暖)20℃、(冷)27℃
●個別エアコン運転条件(5台):(居間・食堂・台所)7~10時、12~14時、17~23時(11時間)、(主寝室・洋室)6~9時、18~23時(8時間)

計算時に適用しているAPFは2010年度目標値100%のAPF5.5程度を効率が悪い部分間欠運転

2010年度目標値148%APF7.3を2台、連続運転とは違う結果になります。

726: 匿名さん 
[2015-02-11 18:16:37]
APF7.3って、何畳用?
40坪の全館できるの?
727: 匿名さん 
[2015-02-11 18:36:16]
↓2台で冷房8kW暖房10kW、3馬力相当といったところ
↓2台で冷房8kW暖房10kW、3馬力相...
728: 匿名さん 
[2015-02-11 18:45:25]
2台で40坪は無理だね。熱量的には足りてもダクト式の全館空調の快適さは得られない。
729: 匿名さん 
[2015-02-11 19:08:26]
>728
性能の悪い家ですね。
40坪x3.3m2xQ値2.0w/m2x(室内温度22℃-外気温度5℃)÷1000=4.5Kw
容量としては1台で間に合いますね、日射や内部発熱を考慮すれば楽勝過ぎます。
3種セントラル位で楽勝でしょう。
730: 匿名さん 
[2015-02-11 19:41:27]
>729
40坪の仕切りの無いワンルーム住宅ならね。
731: 匿名さん 
[2015-02-11 19:45:03]
ダクト式第一種換気が良いです。
ダクト式第一種換気が良いです。
732: 匿名さん 
[2015-02-11 20:27:47]
24時間運転の運転モード6なら、40坪OKだけど、運転モード1ならNG。
全館空調の設計からいって、全館空調とは言えない。
何チャラ全館空調ですね。
733: 匿名さん 
[2015-02-11 20:45:35]
>729
エアコン27kWになりますね。5台は必要。
//////////////
http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka2.cgi

この部屋に取り付けるお勧めのエアコンは、業務用エアコン又は複数台のエアコンです。
冷したい部屋はダイニングやキッチンですね。
その場合本当のお勧めエアコンは業務用エアコン又は複数台のエアコンです。
入力内容の確認
エアコンを取付ける建物は戸建住宅で高断熱構造の建物です
お部屋の広さは132畳です。
北向きに大きな窓があります。
上の階は屋根(屋上)です。

この部屋の熱負荷はおよそ27442.8wです。
734: 匿名さん 
[2015-02-11 20:46:54]
>732
ダクト式第一種換気は所詮、そんなものでしょう
そのくせ、見積り取ると正規の全館空調より高くなる
業者に騙されてはいけません
735: 匿名さん 
[2015-02-11 20:48:08]
冬期は弱運転で床暖房併用すれば充分
736: 匿名さん 
[2015-02-11 20:50:16]
根拠がない
何チャラ空調業者の気分だけだね
737: 匿名さん 
[2015-02-11 20:55:03]
結局、エアコンだけだと無理で、床暖併用になるということだな。
それだと、 >703 さんと同じ意見になるな。
738: 匿名さん 
[2015-02-11 21:10:55]
まぁ~快適なら、いいんじゃないかな!!
739: 匿名さん 
[2015-02-11 21:31:27]
気密断熱性能が低い旧式の全館空調のほうが良いと思います。


弱風量で床暖房のほうが、静かで快適さは上です。

740: 匿名さん 
[2015-02-11 21:42:58]
気密断熱性能が低い場合、旧式の全館空調のほうが良いと思います。

ZEH等トップランナー基準であれば、年間エネルギー収支がほぼ0になり
光熱費が気にならないので問題ありません。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる