>720
最近の北海道などの朝にいつも-5℃以下の寒い地域では、ヒートポンプの能力上がったからといっても限界がある。風も強いので高い気密性と断熱性も重要です。 この地域での主力はパネルヒータです。トイレにもパネルヒーターがあります。床暖のみでの暖房やヒートポンプは、無理だから最初から考えていない。 床暖は、局所的に小さな子供が集まるLDや水仕事があるKなどに採用することが多い。また、おばあちゃんがいつもいる和室も床暖にすることもある。 北海道の住宅の設定温度は24℃くらいだから、皆さんすごい薄着です。 ただ、Q値0.5のFPはエアコンみたいだけどね。 |
||
724:
匿名さん
[2015-02-11 16:45:54]
>721
それにしてはまだ効率が悪すぎ、米国導入品だからか? |
||
725:
匿名さん
[2015-02-11 18:03:00]
>718
メーカサイトの値を鵜呑みすると判断を誤りがちです。 ●SMASHにて試算 ●個別エアコン設定温度:(暖)20℃、(冷)27℃ ●個別エアコン運転条件(5台):(居間・食堂・台所)7~10時、12~14時、17~23時(11時間)、(主寝室・洋室)6~9時、18~23時(8時間) 計算時に適用しているAPFは2010年度目標値100%のAPF5.5程度を効率が悪い部分間欠運転 2010年度目標値148%APF7.3を2台、連続運転とは違う結果になります。 |
||
726:
匿名さん
[2015-02-11 18:16:37]
APF7.3って、何畳用?
40坪の全館できるの? |
||
727:
匿名さん
[2015-02-11 18:36:16]
↓2台で冷房8kW暖房10kW、3馬力相当といったところ
|
||
728:
匿名さん
[2015-02-11 18:45:25]
2台で40坪は無理だね。熱量的には足りてもダクト式の全館空調の快適さは得られない。
|
||
729:
匿名さん
[2015-02-11 19:08:26]
>728
性能の悪い家ですね。 40坪x3.3m2xQ値2.0w/m2x(室内温度22℃-外気温度5℃)÷1000=4.5Kw 容量としては1台で間に合いますね、日射や内部発熱を考慮すれば楽勝過ぎます。 3種セントラル位で楽勝でしょう。 |
||
730:
匿名さん
[2015-02-11 19:41:27]
>729
40坪の仕切りの無いワンルーム住宅ならね。 |
||
|
||
731:
匿名さん
[2015-02-11 19:45:03]
ダクト式第一種換気が良いです。
|
||
732:
匿名さん
[2015-02-11 20:27:47]
24時間運転の運転モード6なら、40坪OKだけど、運転モード1ならNG。
全館空調の設計からいって、全館空調とは言えない。 何チャラ全館空調ですね。 |
||
733:
匿名さん
[2015-02-11 20:45:35]
>729
エアコン27kWになりますね。5台は必要。 ////////////// http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka2.cgi この部屋に取り付けるお勧めのエアコンは、業務用エアコン又は複数台のエアコンです。 冷したい部屋はダイニングやキッチンですね。 その場合本当のお勧めエアコンは業務用エアコン又は複数台のエアコンです。 入力内容の確認 エアコンを取付ける建物は戸建住宅で高断熱構造の建物です お部屋の広さは132畳です。 北向きに大きな窓があります。 上の階は屋根(屋上)です。 この部屋の熱負荷はおよそ27442.8wです。 |
||
734:
匿名さん
[2015-02-11 20:46:54]
|
||
735:
匿名さん
[2015-02-11 20:48:08]
冬期は弱運転で床暖房併用すれば充分
|
||
736:
匿名さん
[2015-02-11 20:50:16]
根拠がない
何チャラ空調業者の気分だけだね |
||
737:
匿名さん
[2015-02-11 20:55:03]
結局、エアコンだけだと無理で、床暖併用になるということだな。
それだと、 >703 さんと同じ意見になるな。 |
||
738:
匿名さん
[2015-02-11 21:10:55]
まぁ~快適なら、いいんじゃないかな!!
|
||
739:
匿名さん
[2015-02-11 21:31:27]
気密断熱性能が低い旧式の全館空調のほうが良いと思います。
弱風量で床暖房のほうが、静かで快適さは上です。 |
||
740:
匿名さん
[2015-02-11 21:42:58]
気密断熱性能が低い場合、旧式の全館空調のほうが良いと思います。
ZEH等トップランナー基準であれば、年間エネルギー収支がほぼ0になり 光熱費が気にならないので問題ありません。 |
||