583:
匿名さん
[2015-01-21 21:18:24]
|
||
584:
匿名さん
[2015-01-21 21:18:51]
ドンドンと単相モデルが増えています
http://paradia.jp/model/ |
||
585:
匿名さん
[2015-01-21 21:24:56]
スマートブリーズ・プラスってデンソー製?
|
||
586:
匿名さん
[2015-01-21 21:26:37]
どうも、そのようですヨ
|
||
587:
匿名さん
[2015-01-21 21:31:17]
|
||
588:
匿名さん
[2015-01-21 22:01:22]
>587
半分と言うのは100%漏気してる場合でしょ。10%漏気してるのなら10%換気量を増やせば良いだけ。 |
||
589:
匿名さん
[2015-01-21 22:02:40]
あ、100%漏気は換気してないことか。
|
||
590:
匿名さん
[2015-01-21 22:27:06]
有害物質は濃度です、例えば1000ppmの有害物質を10%の新鮮空気で増やせば約900ppmになります。
漏れた10%の空気の有害物質の濃度も900ppmです。 |
||
591:
匿名さん
[2015-01-21 23:02:09]
>590
なんじゃその計算は 顕熱交換器の換気で室内で発生する汚染物質と換気で100ppmでバランスしているとしよう。 それを漏気10%全熱交換器で換気するとお釣りの10%の10ppmが戻ってくるので室内の汚染物質の濃度は110ppm。 換気量を10%増しにして換気すると110ppm÷1.1=100ppmなので顕熱交換器の100ppmで同じだろ? |
||
592:
匿名さん
[2015-01-22 07:15:41]
|
||
|
||
593:
匿名さん
[2015-01-22 07:21:54]
|
||
594:
匿名さん
[2015-01-22 08:44:02]
100ppmでバランスしてりゃ換気方式に関係なく同じってことなら換気方式は関係ないね。
顕熱と同じバランス量になるように換気量を増やせば良いだけ。 |
||
595:
匿名さん
[2015-01-22 10:14:19]
|
||
596:
匿名さん
[2015-01-22 10:31:50]
全館空調が外気を取り入れながらの冷暖房
個別エアコンは100%循環の冷暖房 |
||
597:
匿名さん
[2015-01-22 10:46:24]
>596
何時も勘違いしてますね、全館空調はわざわざ汚い空気を循環させて24時間、家中にばら撒いています。 エアコンは部屋毎等が多いですから関係ない遠くの部屋まではばら撒きません、また24時間換気も3種が多いですから漏れも有りません。 |
||
598:
匿名さん
[2015-01-22 10:54:23]
全館空調は外気を取り入れながら(汚い空気を排気しながら)各部屋を冷暖房しています。
個別エアコンは室内の空気を100%循環させながら各部屋を冷暖房しています。 何も勘違いもしていませんし、間違ってもいません。 |
||
599:
匿名さん
[2015-01-22 11:05:32]
>597
なんちゃって3種は換気できてるかどうかも怪しい |
||
600:
匿名さん
[2015-01-22 18:06:10]
全館空調は快適だから満足しています
|
||
601:
匿名さん
[2015-01-22 20:42:45]
使用電力量は上がらないのに電気代だけが上がってる。電力会社は企業努力せんかい。
|
||
602:
匿名さん
[2015-01-22 23:04:13]
ビルダーさんは年間10万程度といっていたけど、実際には軽く16万。
聞いたら冬の設定温度は20℃計算だって。そんな温度設定にしてるユーザーいるかっての。 まあ、快適だからいいけどね。感想としては夏場はより快適。 |
||
603:
匿名さん
[2015-01-23 07:06:25]
|
||
604:
購入経験者さん
[2015-01-23 10:02:47]
602.603さん、総床面積はどのくらいですか?
|
||
605:
603
[2015-01-23 10:21:52]
37.5坪です
東芝ウエルブリーズ |
||
606:
匿名さん
[2015-01-26 21:10:56]
2年目(10月~9月)までに続き、全館空調3年目の月ごとの電気代を報告します。
1月分の暖房電気代が確定しましたので、報告します。 ■暖房電気代(3年目) 10月:0円 11月:500円程度 12月:7,000円程度 1月:12,000円程度 2月:?円程度 3月:?円程度 4月:?円程度 -ちなみに全館空調2年目までの平均----------- 延床70坪、Q値0.7、東京のPARADIAです。 全館空調で40坪換算ですと、年間冷暖房費は36,570円 というところです。 ■冷房電気代(2年平均) 5月:0円 6月:2,000円程度 7月:7,000円程度 8月:12,000円程度 9月:6,500円程度 合計:27,500円程度 40坪換算で、夏期冷房代は、40/70×27,500=15,710円 でした。 ■暖房電気代(2年平均) 10月:0円 11月:2,500円程度 12月:7,000円程度 1月:11,000円程度 2月:11,000円程度 3月:5,000円程度 4月:0円 合計:36,500円程度 40坪換算で、冬期暖房代は、40/70×36,500=20,860円 でした。 |
||
607:
匿名さん
[2015-01-26 21:13:01]
>606
使用電力量も入れて頂いた方が参考になります。 |
||
608:
匿名さん
[2015-01-26 21:15:38]
妄想数値で騙されるバカおるね?
|
||
609:
匿名さん
[2015-01-26 21:23:30]
>607
オール電化なので、平均値の24.5円/kWで逆算をお願いします。 |
||
610:
匿名さん
[2015-01-26 21:48:54]
>609
冬と夏じゃ昼間と夜間の電力使用量がかなり異なるので計算が合わないでしょう。 |
||
611:
匿名さん
[2015-01-26 23:09:58]
>606
夏のピーク時の金額が冬のピーク金額より高くなってますね。Q値0.7でその金額だとQ値2弱で単相電力を使うと凄い金額になりそう。単相全館空調の場合は太陽光と併用した方が良さそうですな。 太陽光パネルは設置されてないんですよね? |
||
612:
匿名さん
[2015-01-26 23:47:59]
全館で真冬より真夏の方が高いなんて有り得ない。
|
||
613:
匿名さん
[2015-01-27 06:35:55]
オール電化プランだと夏の昼間はバカ高いですからね。冬は有利だけど。
|
||
614:
匿名さん
[2015-01-27 12:17:25]
電気代が値上がりしてるんで電気代じゃ参考にならんがな
|
||
615:
匿名さん
[2015-01-27 14:44:16]
夏の設定温度30℃、冬は18℃くらいで生活してんでしょ。外よりはマシだね。
|
||
616:
匿名さん
[2015-01-27 16:30:19]
|
||
617:
匿名さん
[2015-01-27 16:49:27]
|
||
618:
匿名さん
[2015-01-27 17:05:47]
>性能値が上げていくと
日本語が変。ご愁傷様。 |
||
619:
匿名さん
[2015-01-27 18:47:11]
俺も妄想高気密高断熱住宅に住みたいわ(笑)
|
||
620:
匿名さん
[2015-01-27 19:18:40]
|
||
621:
匿名さん
[2015-01-27 19:29:39]
太陽光発電と同じくらいじゃないかな、たぶん。
|
||
622:
匿名さん
[2015-01-27 19:43:24]
Q値2.0から0.7にするのには100万以上必要かな。
|
||
623:
匿名さん
[2015-01-28 08:21:28]
>622
少し古い2009年積算資料によると。 16Kグラス100mm材料と工事で860円/m2 500m2x3(300mm)=129万円 断熱材の材料工事費だけで済まないけど断熱は大した事はない。 窓、ドア等が金食い虫と思う。 |
||
624:
匿名さん
[2015-01-28 11:21:45]
|
||
625:
匿名さん
[2015-01-28 12:22:37]
Q値1.xx程度から
細々、Q値をコストかけて0.xxにあげるより 太陽光発電したほうが、光熱費0で簡単 快適さは変わらないし |
||
626:
匿名さん
[2015-01-28 12:36:20]
太陽光設置者は多くの方から施しを受けてる事を忘れてはならない。
|
||
627:
匿名さん
[2015-01-28 12:58:42]
エコですよエコ
我が家の家計の |
||
628:
匿名さん
[2015-01-28 13:30:42]
太陽光パネルって火山灰で使えなくなるよね。
最悪交換とか? |
||
629:
匿名さん
[2015-01-28 20:36:16]
|
||
630:
匿名さん
[2015-01-28 20:55:21]
暖房費なら、安いのがある
http://www.meisterhouse.co.jp/quality/index.htm |
||
631:
匿名さん
[2015-01-28 21:00:40]
>625
気密断熱は家の寿命と同じくらい持つだろうが、太陽光発電の買取保証は10年だし寿命も家よりは短いからなあ。ま、今のところ全館空調の電気代+年間保守は太陽光発電でまかなえては居るんだが。 |
||
632:
匿名さん
[2015-01-28 21:06:03]
全館空調なら、何でも快適ですヨ
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
何で一種換気が健康を害すると? 漏気分は割増で換気してるでしょ。