全館空調を導入された方 その6 のスレです。
引き続き、有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2014-11-26 20:00:39
全館空調を導入された方 その6
321:
検討中の奥さま
[2014-12-31 23:05:25]
ワキガみたいな匂いがする5年目
|
||
322:
購入経験者さん
[2015-01-01 00:41:11]
全館空調導入をお考えの方にお知らせ致しますが、床が木質の場合は床暖は必要ありませんが、床タイルの場合は床暖を付けられたほうが快適です。小さなお子様がいない場合はスリッパを使用されるとタイルでも床暖無しで大きな問題はありません。 もしも床暖を併用される場合の注意点としては床暖のある部屋には温度センサーつきのコントロールスイッチは付けない方がいいですね。暖かいと検知しますので、他の部屋の温度が下がります。嫌味でもないのですが、セキスイハウスの家の人は床が冷たいので床暖を使用すると言われていましたが、断熱が悪いのでしょうか?
|
||
323:
匿名さん
[2015-01-01 07:33:19]
|
||
324:
匿名さん
[2015-01-01 08:05:34]
>セキスイハウスの家の人は床が冷たいので床暖を使用すると言われていましたが、断熱が悪いのでしょうか?
鉄骨系は構造状で気密性能が悪い、隙間から外気を吸い易い。 冷たく重い外気は上に上がらず床を這って広がるから床暖が必要になる。 |
||
325:
匿名さん
[2015-01-01 09:30:20]
家全体がずっと暖められている全館空調に床暖などいらないと思うよ。
必要と思う人がいるなら設定温度が低いだけ。 エアコンとは全く違う。 余程、気密断熱性能が悪いか、真夏に冷房と床暖を併用しちゃう人では? |
||
326:
匿名さん
[2015-01-01 09:42:46]
|
||
327:
匿名さん
[2015-01-01 09:51:41]
積水ハウスで全館空調は希です。施主が強く要望すれば入れないことはないらしいが。
|
||
328:
匿名さん
[2015-01-01 09:53:36]
|
||
329:
匿名さん
[2015-01-01 09:58:16]
>327
さすがにNo1企業ですね、全館空調が駄目な事を知ってる。 |
||
330:
匿名さん
[2015-01-01 10:03:22]
>322
いい加減なことを(笑) 普通に考えれば床暖があるような部屋にコントロールスイッチがあった方が使い勝手いいはずなんだよね。 温度センサーをコントロールスイッチ内から取るのではなく室内機側につければいいんだけなの。 積水の家が問題があるのではなく、無知な営業や経験のない設計士に問題がある場合が多いんじゃないか?殆ど人的問題だろーね。 不安だから床暖をすすめるんだと思う(笑) 完全に素人だよ。 施主の声もまともに聞いたこともないだろうに。。。 何十何百という実績があるメーカーと違う。 |
||
|
||
331:
匿名さん
[2015-01-01 10:05:34]
>326
寒冷地に全館空調?(笑) |
||
332:
匿名さん
[2015-01-01 10:13:08]
>330
>積水の家が問題があるのではなく、無知な営業や経験のない設計士に問題がある場合が多いんじゃないか殆ど人的問題だろーね。 大手H.Mの会社としての統一見解がないのですか?担当で左右されたら顧客はたまったものでないですね。 |
||
333:
匿名さん
[2015-01-01 10:17:03]
Ⅳ地域以外に積水を筆頭とする高高をウリとしない鉄骨メーカーの家に全館空調を採用するのは怖いね。
家の性能云々もあるが、効果的な間取りや効率的なダクト設計が出来ないだろうからな。 |
||
334:
匿名さん
[2015-01-01 10:18:24]
|
||
335:
匿名さん
[2015-01-01 10:25:29]
|
||
336:
匿名さん
[2015-01-01 10:31:52]
|
||
337:
匿名さん
[2015-01-01 10:38:49]
|
||
338:
匿名さん
[2015-01-01 10:42:44]
>336
関係ないから要らないとw |
||
339:
匿名さん
[2015-01-01 10:46:09]
それなら、鉄骨の話ではなく、大元は熱損失の話でしょ。
|
||
340:
匿名さん
[2015-01-01 10:55:00]
エアコンをガンガンにかけても暖まらない家なら床暖が必要だったと泣きたくなるのは理解できるがな。
ただ、まず考えられない。 ムラじゃないのか? これは全館空調メーカーは勿論、ハウスメーカーの実績や設計経験がものをいうから。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |