全館空調を導入された方 その6
121:
匿名さん
[2014-12-11 17:17:26]
|
||
122:
匿名さん
[2014-12-11 17:28:00]
異常なまでにカビに恐怖心を持つのは勝手だけど、特に問題のない全館空調のスレで書き込んでも意味ないし
|
||
123:
匿名さん
[2014-12-11 17:29:49]
全館空調に限った話じゃない。
|
||
124:
匿名さん
[2014-12-11 21:12:17]
>121
C値0.3だから風速6mでも大丈夫って事ですか? じゃあ風速10mなら? そもそもC値0.3位になれば1種でも漏気は微量だし隙間もほとんどサッシ部分だから天井や壁が結露でどうのとか心配ないでしょ? |
||
125:
匿名さん
[2014-12-11 22:15:33]
>124
C値1.0以下なら問題は少ないと思います。 http://www.towntv.co.jp/2009/11/cq.php 問題は大手H.MのC値が5.0がほとんどです(C値の記載がないのも5.0) http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-317.html 室内外温度差20℃でC値5.0ですと換気回数0.33回です。 24時間換気は0.5回ですから機械換気の66%に相当する量になります。 家の広さ150m2x室内高さ2.6mx0.33回=128.7m3/h 20℃で湿度50%の空気が0℃100%になりますと結露水が3.8g/m3でます、0.5L/h弱の結露水です。 半日で6L弱です、とても許容できる量では有りません。 C値2.0で2.3L/半日、C値1.0で1.2L/半日になります。 一か所から漏れるわけではないです、トイレなどの換気扇で多少は減ります。 |
||
126:
匿名さん
[2014-12-11 23:51:16]
>125
C値1.0の3種換気で風速6m/秒の漏気量は約0.2回/hですね。 C値5.0とかの話なら3種でも温度差換気は起こるし換気不良も起こる。 まだ1種の方がマシだと思うけどそのレベルなら換気の種類とかの話じゃないと思う。 気密を良くする事が前提。 |
||
127:
匿名さん
[2014-12-12 08:42:31]
>126
今の家は通気層が有りますので風を真面に受ける事は有りません。 風速6m/sの強い風は冬にどの位の時間吹くのでしょうか? 今年の東京1月平均風速2.8m/s、2月3.3m/s、日平均風速6m/sは1日も有りませんでした。 >C値5.0とかの話なら3種でも温度差換気は起こるし換気不良も起こる。 吸気口を絞れば例えC値5.0でも3種は漏れは止まります。 極端ですが吸気口を全閉すれば機械換気能力0.5回-温度差換気0.33回=0.17回の余力を残して漏れを止められます。 1種はトイレ等の能力しか有りませんから止められません、局所3種能力を増やして24時間にすれば止められます。 >1種の方がマシ 絶対にないです。 |
||
128:
匿名さん
[2014-12-12 08:57:28]
C値5.0cm2/m2、室内外温度差20℃で温度差換気0.33回。
トイレなど局所3種換気を含めれば24時間換気量0.5回に近い値。 1種換気の熱交換器は意味をなしてないのは明白です、無駄飯喰いです。 |
||
129:
入居済み住民さん
[2014-12-12 10:47:11]
我が家はオール電化ですが、関西電力管内ですが2012年と比べると動力30% 普通電灯35%も電気料金が上がっていますね! ビックリしました!全館空調は動力仕様です。この先心配しています。
|
||
130:
匿名さん
[2014-12-12 13:46:54]
|
||
|
||
131:
匿名さん
[2014-12-12 15:40:01]
>130
>全館空調の場合、23℃なら23℃の空気が外気と熱交換されるんだから恩恵は同じ。 いくらあがいても殆どの大手H.M(C値0.5)の全館空調は救いようがない。 温度差換気とトイレ換気で0.5回近い換気をしてる、24時間機械換気は不要になる、約1回/hの倍の換気は無駄の極み。 循環気流は臭い、ウイルス、細菌、カビ、塵等をばら撒くだけ。 倍の量の換気をしてるから少しは空気が綺麗になりますね、電力の無駄使いだけでなくよかった。 |
||
132:
匿名さん
[2014-12-12 16:08:14]
いくらあがいても、三井や三菱などの大手HMの全館空調はダニやカビの極めて少ないとても快適な生活が送れることには変わりません、はい。
長年使用しても若干汚れる場合がある程度で、特にクリーニングをしなくても安心して使えます(三菱地所ホーム)。 ダニやカビの発生を抑えることが調査で実証されてもいます(三井ホーム)。 |
||
133:
匿名さん
[2014-12-12 16:19:52]
|
||
134:
匿名さん
[2014-12-12 16:36:32]
はい、全館空調の家の話しです。
いくらあがいても、三井や三菱などの大手HMの全館空調はダニやカビの極めて少ないとても快適な生活が送れることには変わりません、はい。 「かも知れない」の人ですか? |
||
135:
匿名さん
[2014-12-12 18:08:12]
>127
少しの可能性でも気にするのに最大風速じゃなく平均風速で考えるんですか? 風が強い時は漏れて結露してるのにカビや腐れが心配にならないんですか? それとC値5.0の3種換気で温度差20℃の風速2.5~3.0m/秒なら約0.75回/h位の漏気になりますよ。 吸気口を全部閉じたら良いとか本気ですか? それこそ換気不良と思うのですが感覚の違いですかね。 空気が淀んでカビが生えてる所がありませんか? 1種なら一応は吸気口からの吸気が確保されます。 何にしても気密は良い方が良いと思いますよ。 |
||
136:
匿名さん
[2014-12-12 18:20:52]
|
||
137:
匿名さん
[2014-12-12 21:30:40]
>136
カビや菌とか細かな事を気にするのに換気量さえ足りていたら良いんですね。 感覚が違いますね。 風が強い時に漏れるのもどうでも良いみたいですね。 平均値で計算すると漏れてないはずだから気にならないし良いんですね。 少なくとも我家は全ての部屋に確実に吸気されています。 ご心配なく。 |
||
138:
匿名さん
[2014-12-12 21:53:49]
>137
換気は何のためにするのですか? 風が強くても通気層で遮ります、表も近くに家が有るかで値を変えてます。 カビや菌が平気な人は珍しいです。 結露は水ですから気にしなくても良いです、カビが繁殖しない時間で乾けば問題ないです。 吸気の話などしてません、漏れの話です。 貴方だけにレスしてません、読んでる方にレスしてます。 |
||
139:
匿名さん
[2014-12-12 22:26:09]
換気の話はどうでもいいや。他でやってくれ。
全館空調の場合、ベースは一種以外考えられないから。 気密の話も高高スレでやってくれ。 気密が悪いから暖房機器は意味ねえみたいなこといわれてもねえ。 そんな家こそ床暖やエアコン、全館空調が必要なんだが。 空気の綺麗な村の3種換気の高高の家で厚着して無暖房で暮らしてたらいい。 |
||
140:
匿名さん
[2014-12-12 22:38:03]
カビや菌の少ない環境で住むなら、全館空調がオススメです。
|
||
141:
匿名さん
[2014-12-12 22:52:30]
>138
そういえばあなたはずっと漏れの話で1種を批判したがっていましたね。 漏れるから吸気口を閉じる位なら初めから気密を良くした方が良いですね。 気密が良ければ漏れなんて正直どうでも良い話です。 吸気口以外の隙間から空気が出入りするので漏気です。 気密が悪くても吸気口を閉じれば換気量か0.5回/hに近くなるから3種が優れているとは無茶苦茶ですね。 換気は何の為にするのですか? そのままお返しして終わります。 |
||
142:
匿名さん
[2014-12-13 10:16:19]
>141
>気密を良くした方が良いですね。 同意です、一度も否定してません一番良い事です、現実は大手H.Mの多くはC値5.0cm2/m2です。 >気密が悪くても吸気口を閉じれば換気量か0.5回/hに近くなるから3種が優れている 一種換気は換気量が倍になり無駄なエンルギーを消費して、漏れも防げず壁内結露のカビリスクが有りますから3種より劣ります。 >換気は何の為にするのですか? 臭い、ウィルス、菌、カビ、塵、有害ガス、炭酸ガス、余分な水蒸気を排出するためと漏れを無くすためにします。 24時間換気の義務付は新建材等からの揮発性の有害化学物質のためです。 揮発性の有害化学物質は夏より温度低い冬はほぼ出ません、計画換気等は適当で良いです、温度差換気が少ない時期は吸気口を開ければ良いです。 換気量は炭酸ガスを排出して1000ppm以下にするための計算から決めてるはずです。 炭酸ガスの発生源は人です(炊事による炭酸ガスは局所換気)家の広さあたりの住人数を決めて計算してます。 気密性の良い部屋に大勢の人が居れば本来は換気量増やさなければなりません。 特別に各部屋を気密にしなければ拡散現象が有りますので炭酸ガス濃度は各部屋平均化されていきます、各部屋を数字に囚われた換気量にする必要は有りません。 自動的に炭酸ガス、他の有害物質の発生量に応じて換気量を変えるのが本来の計画換気です。 将来は実現して省エネ換気になるでしょう、または化学的に処理して換気不要になるかも? |
||
143:
匿名さん
[2014-12-13 18:25:02]
換気スレ作りな。鬱陶しい。
|
||
144:
匿名さん
[2014-12-14 16:38:34]
北海道では、一種換気が標準ですね。
http://www.fphome.jp/p1pj/nextage/ |
||
145:
匿名さん
[2014-12-14 16:47:36]
北海道は凍結が有りますから3種が普通です。
|
||
146:
匿名さん
[2014-12-14 17:24:36]
24時間換気でクリーンとの記述があるよ。
ウソは、ダメよ~ダメダメ。 |
||
147:
匿名さん
[2014-12-14 17:36:04]
|
||
148:
匿名さん
[2014-12-14 17:44:58]
北海道では、一種の顕熱型換気が標準で採用されてますね。
|
||
149:
匿名さん
[2014-12-14 18:10:22]
|
||
150:
匿名さん
[2014-12-14 18:29:47]
>148
標準の意味は? |
||
151:
匿名さん
[2014-12-14 21:46:38]
|
||
152:
匿名さん
[2014-12-14 22:53:51]
個別空調は暖冷房のため循環してますから戻って来ます。
|
||
153:
匿名さん
[2014-12-14 23:11:29]
定期的に湧くよね。ネンチャク君が。
内容はいっつも同じ。 |
||
154:
匿名さん
[2014-12-15 20:33:30]
全館空調は快適だからいいですなぁ~!\(^o^)/
|
||
155:
匿名さん
[2014-12-17 20:48:22]
湿度25%程度だけど、室温(24℃)が高いので、肌は若干汗が出るような微妙な感覚。
布団の中に入ったら、明らかに汗をかく。 意外と乾燥が気にならない。 人間の感覚には温度と湿度の微妙な関係がありそうです。 一般に湿度40%以下だと乾燥肌になりやすいと言われるけど、温度(21℃以下だと乾燥が問題)と湿度との微妙な関係がありそうです。 |
||
156:
匿名さん
[2014-12-17 21:07:32]
全館空調いいなー。
家の中でも寒くてダウンジャケット着てるよ。 寒いよー。 |
||
157:
匿名さん
[2014-12-17 21:10:10]
うちも23~24℃だけど、流石に30%に近付くと乾燥しているかなあと感じる。
天候次第だけど、40%前後は欲しいな。 |
||
158:
匿名さん
[2014-12-20 15:01:32]
ウム、湿度25%だぁ~
温度23℃ 洗濯物が良く乾く |
||
159:
匿名さん
[2014-12-21 14:05:18]
新築ですが、全館空調は家中がほとんど同じ温度での快適性で最高ですね。
|
||
160:
購入経験者さん
[2014-12-22 15:27:20]
我が家はデンソーパラディアですが、購入後3年を超えました。デンソーはアフターサービスが素晴らしいですね。やはり一流会社の製品を購入して性能もアフターサービスの対応を含めて非常に満足しています。全館空調のお陰で長生きできそうです!ホントにそんな気分になりますね!
|
||
161:
購入経験者さん
[2014-12-24 23:03:59]
関西電力の10%の値上げが申請されましたが、我が家では2012年から2014年の間に電気代は普通電灯で平均30%は単価が上がっていました!使用電力は下がっているのに料金は上がっています! 全館空調の動力電源も使用電力は下がっているのに料金は上がっています! 今日から節電の為にあまり使わない部屋の吹き出しを完全に止めました。 値上げに対抗できるのは、このくらいしか出来ませんね?
|
||
162:
匿名さん
[2014-12-25 23:04:19]
最新の機種は凄いスペックみたいなので、これを全館に配置すれば
冷暖房費用、かなり抑えられそうです。 http://www.free.dtnet.daikin.co.jp/scripts/download2.exe?DlDrawNumber=... APF7.0 力率99% 冷房COP4.82 暖房COP5.46 |
||
163:
匿名さん
[2014-12-26 07:14:53]
|
||
164:
匿名さん
[2014-12-26 08:33:38]
電気代を気にしながら全館の家で暮らすなんてバカみたい。
|
||
165:
匿名さん
[2014-12-26 08:40:16]
>161
>あまり使わない部屋の吹き出しを完全に止めました。 そのようなことをやっても、せいぜい電気代が千円の差がつくかどうかでしょうね。 結果の報告をお待ちしています。 その節約より、ウチなら全館の快適性を選びますが・・・。 |
||
166:
匿名さん
[2014-12-26 08:48:19]
>163
>送風電力が多いですから残念でした。 162さんの資料から、ファン風量を微として、電気代を計算すると、 月当たり600円程度。 あまり気にならない程度ですよ。 送風電力が多いという根拠を示してくださいな。 |
||
167:
匿名さん
[2014-12-26 08:59:39]
|
||
168:
匿名さん
[2014-12-26 09:03:25]
|
||
169:
匿名さん
[2014-12-26 09:08:48]
http://www.daikin.co.jp/press/2014/141009/
全館で無くてうるさら7最新モデルの仕様でしょ |
||
170:
匿名さん
[2014-12-26 09:11:27]
>167
高気密高断熱なら全館空調は既に不要な事を物語ってます。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
温度差換気は浮力の力、下から吸って上から漏れる。
機械換気は1種2種3種で異なる、3種は室内から吸い出す、気密が良ければ負圧になる、悪ければほとんどゼロ。
負圧になれば外に漏れない、温度差換気と3種換気で吸引比べをしてる。
>3種でも漏れを完全に否定できないなら
1種はそうだが3種は誰もそんなこと言ってない、気密が良ければ漏れない。
>気密良くして通気施工してあれば壁内結露で柱とかが腐れる心配はいらないと思うけど。
それは分からない、通気層が役に立つのは結露しない時、漏れて連続結露すれば柱など水を吸い続ける。
>110にレスしたように天井から漏れやすい、隙間は壁際が多い、冷たい柱等で結露、水は柱を濡らしながら下に落ちて行く。
>カビとか菌とか少しの可能性でもそんなに気にしてたら生きるの大変そうだね
住宅業界は以前にカビだらけにした、教訓を生かして気密は大切とされてる。
グラスウールなど水分を含みますと断熱性能が劣化します、更に結露量増える悪循環になります。
ノー天気に無視するのは勝手、カビを放置すれば肺炎も有り、結露を放置すれば腐れも有ります。