マンションって湿気がひどいとよく聞きます。
最近は24時間換気システムがついているようですが
それがあるのとないのでは、湿気は違いますか?
[スレ作成日時]2005-12-15 17:43:00
注文住宅のオンライン相談
24時間換気システム
No.2 |
by 匿名さん 2005-12-15 18:39:00
投稿する
削除依頼
うちのマンション湿気ひどくないよ
|
|
---|---|---|
No.3 |
新しいマンションで初めての冬に突入ですが、24時間換気のせいか、、、寒いです。。。。
|
|
No.4 |
今年入居したばっかりだけど
24時間換気のせいか、むしろ乾燥しすぎ・・・ いつも湿度40%くらいにしかなりません。 静電気バチバチ、観葉植物は下葉が落ちてしまった(-_-; 結露も全くないのでびっくりです。 |
|
No.5 |
24時間換気はシックハウス防止が目的ですよ。
|
|
No.6 |
湿気防止にもなるのかな??
|
|
No.7 |
湿気がひどいってそうなの?
オレのところはそう感じないよ。 今湿度60%だけどどんなもんなんだ? |
|
No.8 |
そもそも、湿気って何%がよいのかしら?
|
|
No.9 |
全熱交換24時間換気でどうすか?使っている人はいますか?効果はどう?
|
|
No.10 |
そんなに湿気を気にしたことはないけど、確かにむしろ乾燥気味
かも。小さい子どもがいるので、冬場は寝室で加湿器使ってます。 自動で60〜65%くらいになってたかな? 24時間換気は空気の流れを作るために各室に空気の取り込み口が あります。そこのフィルターが汚れるので、面倒なところは閉じ ちゃいます。そもそも換気も止めれるので不要なときは止めちゃ います。換気まわしてると部屋の密度が上がって玄関ドアとかが 重くなるんです。 あと、空気の通り道のために各部屋のドア下に1センチくらいの 隙間があります。防音重視の場合はこの隙間から漏れる音が気に なる人もいるかも? |
|
No.11 |
換気システムは、強弱があればいいと思うことがある。うちのは調整不可能。
あと、確かに外の湿度が低いので、まわしっぱなしだと、加湿器使っても乾燥する。 加湿器と換気システムを併用ってするくらいなら、乾燥しすぎる地域は止めてもいいのかな。 で、使っての感想は、あった方がいいのでは? |
|
No.12 |
これからマンションに入居する者です。
冬の夜は止めてしまおうと思ってますが、よくないのでしょうか? |
|
No.13 |
入居後最半年は換気してくださいとのこと(つけっぱなし)、その理由が
室内のコンクリートを乾燥させる目的と、湿ったコンクリートから発生するカビを 防ぐ目的もあるようです。 |
|
No.14 |
新築で2年くらいはコンクリが完全に乾燥していないので、
湿気がひどいですよ。 コンクリは大量の水が含まれてますからね。 うちは各部屋に除湿機を置いてます。 |
|
No.15 |
↑超高層の場合は壁にコンクリートを使っていないはず
|
|
No.16 |
寒い!
|
|
No.17 |
24時間換気ってブレーカー切らない限り止められませんよね
すくなくともうちのはそう |
|
No.18 |
うちのは一時停止ボタンがありますよ
|
|
No.19 |
うちのは常時、と入浴の2モードです。
長押しすると消せます。 |
|
No.20 |
戸建ではあるのを知ってるけど、熱交換型ってマンションにもあるの?
|
|
No.21 |
寒冷地ならあるよ。デベの人が言ってた。
|
|
No.22 |
寒冷地ではなくても、例えば都内とかは、つけるべきだよな。
感覚的に寒いのにはかわらんからな。 |
|
No.23 |
寝室の天井からパシッかトン、か、乾いた音がして、しかも30秒に1回と、規則的です。
24時間換気を消したら止まりました。 何か24時間換気の機械に関係あるのでしょうか? 簡単に止まる方法をご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。 ちなみにうちは新築1階ですが、カラカラです。 トイレで手を洗うとき、いつでもバチって感じです。 いろんなものが乾燥していきます。 |
|
No.24 |
我が家の24時間換気は「標準」「弱」の2モードがあります。
スイッチを長押しすると完全に停止することが出来ます。 また、浴室のみ24時間換気を任意の時間だけ停止する機能があります。 設定時間を過ぎると換気が勝手に始まるので便利です。 これらはあたり前じゃないのかな? 24時間換気のお陰か中和室の押入れも湿気る事はなく快適です。 |
|
No.25 |
|
|
No.26 |
いいなぁ。でもMMって高そうだなぁ。まだまだ庶民の手の届く装備ではないってことかな
|
|
No.27 |
基本的なことで申し訳ありません。うちはタワーマンション高層階ですが、今の時期ただでさえ寒いのに、24時間換気をオンにすると必ず台所の換気扇が逆周りして外気の冷たい空気が入ってきます。各部屋の給気口はぴったりと閉まっています。だから普段は24時間換気オフにして、浴室を使った後だけオンにしています。これ
ってしょうがないのですか?24時間換気の意味がありません。 |
|
No.28 |
MMの他で熱交換型24時間換気を採用しているマンションはこちら。
http://www.c-m-t.com/structure5.html http://www.c-34.jp/equipment/equipment02.html |
|
No.29 |
24時間換気の場合、給気口は常時開けておくのが基本です。
熱交換が装備されていない場合には冷たい外気が直接入ってきますが、それは仕方がありません。 これが嫌な場合には、25に出ているような全熱交のあるマンションを選ぶべきでしょう。 >24時間換気をオンにすると必ず台所の換気扇が逆周りして外気の冷たい空気が入ってきます 一般にキッチンの換気扇にはダンパー(開閉装置)が装備されていると思いますが、外気が逆流してくるということはダンパーがうまく作動していないのでしょうかね? |
|
No.30 |
うちでは、キッチンの換気扇も吸気と排気が別系統になっていますので、換気扇を回さないときに冷気が入ってくるということもありません。
|
|
No.31 |
全熱交換型24時間換気システム?
何となく良いみたいですよ。 新築マンションは、生コンの乾燥に2年を要し、結露が最初は凄い。 これを放置すると、10年後のクロスのシミとなって現われて来ます。 という話を聞いて、強力な除湿機を購入したのですが、使わずに済んでます。 全熱交換型24時間換気システムのお陰か? 結露は差ほど多くないように思いますし、湿度40%位に落着いてます。 結露するのは、サッシの枠内だけです。 ひょっとすると、これって抜群の効果が出てるのかなー?★ タバコの煙対策には、空気清浄機と換気扇を回してますが、 全熱交換型24時間換気システムがあれば、換気扇を回す必要ないのかなー?★ |
|
No.32 |
うちは新築マンションに引っ越して3年半たっていますが、初めのうち冬場何でこんなにも寒いのだろうか・・・・と思いながら、何となく台所換気扇付近がいつもスースーするのはわかっていました。しかし、こんなもんか・・・と思って知らない間に3年以上もたってしまったのですが、つい最近わかったことは、台所換気扇が日によって逆回転して外気取り込んでいるということでした。扇風機が弱で回っている感じで寒いこと寒いこと!冬場24時間換気を切っていますが、つけると必ず換気扇が逆回りして冷気が入り込んでくるからです。部屋の壁にある吸気口を開いても替わりません。本来排気するための換気扇で逆廻りして給気するのはおかしいと、ゼネコンにいったところで、これはしょうがないのいってん張り。そんなもんですかね?しょうがないから、換気扇使わないときに、開口部にあわせたふたを自分でこしらえようかと・・・・。
|
|
No.33 |
こういう相談ってゼネコンにするものでしょうか?
24時間換気システムを設計(開発?)したメーカーに 問い合わせてみても同じ答えでしょうか? このような感じですと夏、冬はちょっと快適性に欠けますね。 我が家は全熱交換型24時間換気システムですのでそのようなこと はありませんが、24時間365日運転を前提としています。 動き出すときに莫大なエネルギーを使うようで、こまめに運転を 作動させたり切ったりするのは不経済なようです。 |
|
No.34 |
全熱交換型24時間換気とか、排気型24時間換気の問題じゃなく、
かつてはしゃぶしゃぶコンクリートを使用するケースが多々あったので、生コンの乾燥に数年 を要して、結露や湿気がいつまでも凄かった。 と想像しているのですが。。。業界の方、実のところどうですかね? |
|
No.35 |
どうでも良いけどトイレまで巻き込んでるのはいいんだけど(トイレも常時排気の方がいいから)、トイレ換気スイッチを入れたら浴室も強換気ってのなんとかならない?
|
|
No.36 |
>>34
不正加水しなくともコンクリは水分かなり含んでるからあんまり関係ないんじゃ? |
|
No.37 |
>>36
新築のコンクリはかなり水を含んでいて湿気がひどいものだとマンション購入前に 聞かれてましたが、いざ住んでみたらそのような感じはまったくないのです。 気にしていた中和室押入れの戸境壁も特に問題はありません。 それどころか、1年目からむしろ部屋が乾燥してます。 36さんのところは湿気ひどかったのですか? ちなみにうちは排気型24時間換気です。 |
|
No.38 |
>>37
ウチは10階だけど全然。買ったのが最後のコン打ちから1年後だったし、入居はさらに半年後。 条件よければ湿気はちゃんと抜けるから必ずじめじめカビカビってことでもない。 でもコンクリートは正常なものでもそれなりに水分は含んでるから条件悪いといつまでも湿っぽいとかかびてくるって事も起きる可能性はある。 |
|
No.39 |
検討しているマンションの24時間換気が熱交換ではないので、考えています。
本を見ると、熱交換でければ、閉じてしまうので役に立たない、あければ騒音が入る、とあります。 人によっては、花粉や排気ガスもそのまま入る、ということです。高層マンションは窓があけられな いので、ほしい設備の1番にあげられているそうです。熱交換ではない換気しすてむをお使いの方、実 際どの程度不都合なものなのでしょうか? |
|
No.40 |
騒音は酷いことによって、あれます。
|
|
No.41 |
|
|
No.42 |
湿気は関係ないような気がします。
|
|
No.43 |
24時間換気、はっきり言って無駄不要ですね。窓を開ければいいんですよ。
24時間換気は、確か2000年頃に義務付けられたと記憶しています。 都会に住んでいたら、24時間換気なんて逆効果でしょう。 24時間換気がついているけど、最近は止めてます。 もっとも、新築後何年かはつけておいてもいいかもしれません。新築当初は、建材等から湿気が出てきますからね。 |
|
No.44 |
|
|
No.45 |
>>43 匿名さん
窓を開けるよりフィルターがあるので24時間換気の方がいいですよ。数ヶ月でフィルターが真っ黒になりますのでいかに都心の空気が汚れているかわかります。フィルター交換の経済的な余裕のない人は窓を開けた方が確かに良いと思います。それか郊外に住むことですね。 |
|
No.46 |
フィルターは安いものだし、なんなら定期的な水洗いでも問題なし。
|
|
No.48 |
やすいフィルターですが、水洗いもOK。汚れがひどい時は中性洗剤で洗うと良いそうですよ。お暇な方にお勧め。
|
|
No.50 |
富裕層がどうするかは自明ですね。
|
|
No.51 |
排気口は浴室の天井とかにありますが、このフィルターが一番重要です。
なぜかというと、、 |
|
No.52 |
浴室の天井に排気口があれば浴室が排気だらけになります。そんなことはカンカンアパートでも絶対にありません。
排気口は、給気口と反対側の室外に面した外壁にあります。 |
|
No.53 |
|
|
No.54 |
管理人さんが配ってくれますよね。
|
|
No.55 |
それはない。
|
|
No.56 |
浴室乾燥機の音が以前より大きくなったと感じたらフィルターの清掃をしてみましょう。電源再投入後や停電復帰後に、再始動するタイミングで、自動的に換気風量が再設定されます。あとは、あれですね。
|
|
No.57 |
越谷のタワマンだとコンシェルジュが毎日交換してくれるかも知れません。
|
|
No.58 |
|
|
No.60 |
|
|
No.61 |
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報