現在新築計画中なのですが、屋根断熱に不安があり書き込みさせていただきました。
我家はⅣ地区で鉄骨造、建坪33坪、平屋、陸屋根の計画です。
屋根断熱は鉄骨梁と梁の間にネオマフォーム50mm、梁の上に垂木を架け垂木の間にネオマフォーム20mmの合計70mmです(垂木の上に野地板、シート防水です)。
天井裏もなければ屋根断熱に通気層もないわけですが、本当にこれで夏の日差しに耐えれるのでしょうか?
不安に思うのは我家は天井高が2.3mと少し低く、外壁の4割は窓となっています。
一応窓はLow-E防犯ガラスですが夏の西日に耐えうるとは思えないので、よしず等対策を考えていますがだからこそ余計に屋根断熱はしっかりしたいと思うのです。
果たしてこのスペックで断熱対策は十分なのかご教授願います。
[スレ作成日時]2014-10-06 10:18:25
屋根断熱について
21:
匿名さん
[2014-10-07 23:17:48]
|
22:
匿名さん
[2014-10-08 00:08:49]
スレ主曰く
デザイン重視とね このスペックで通風や扇風機を頼りに夏を過ごせるかとね? not to be |
23:
ママさん
[2014-10-08 06:03:50]
>広く意見を聞きたいからです。
的はずれな意見を広く聞くわけだ。 所詮、素人は素人。 この手の質問は専門家に任せたらどうなの? オイラはこのスレの質問は他に本意が隠されていて、 その内、そちらの方に誘導されると思うよ。 楽しみ・・・ |
24:
匿名さん
[2014-10-08 09:15:40]
ネオマフォームが熱に強いから空気層が無いのでしょうか?
しかし、空気(隙間)は重要な断熱材ですから、断熱効率を考えると空気層があるべきです。 熱したフライパンに直接触れるか、少し隙間を開けてかざす程度にするかの違いと考えて下さい。 しかし空気層だけでは熱気が溜まりますので、通気層にするのが普通です。 結露の問題もあるみたいですよ。 http://profile.ne.jp/ask/q-56607/ |
25:
匿名さん
[2014-10-08 15:13:08]
陸屋根のプレハブ住宅って、昔より減ったと思いませんか?
あれは断熱材をかなり増やさないと快適性が低く、通気しないと結露も多い だから普通の屋根仕様が主流になって来たのです。 |
26:
スレ主
[2014-10-08 15:46:53]
スレ主です。
色々と深読みされている方がいますが、質問の本意もなにもスレ題の通りです。 建築士さんに相談したところ「大丈夫だと思いますよ、ネオマは断熱性能の最も高いランクですから」とのお返事だったのですが、皆さんの意見はどうかな…と。 今のところ厳しいと思われる回答が多いですね。参考にします。また同じⅣ地区に実際に住まわれている方で「うちは断熱材〜いれて〜cmにしたところ快適(不快的)だよ」など実体験もお聞かせいただければ嬉しいです。住環境、周辺環境、構造等によってかなり変わるのでしょうが…。。 |
27:
スレ主
[2014-10-08 16:04:57]
通気層について昨晩建築士さんに確認したのですが、「鉄骨に関してはむしろ外気に触れない方が結露しないと思います」との回答でした。ようするに鉄骨梁に通気層は接しちゃ駄目ってことだと思うのですが、逆説的にいえば鉄骨梁に触れさえしなければ通気層は設けてよいってことなんでしょうか?
その場合梁の上に野地板敷いて更にその上に垂木架けてまた野地板敷いて…って事になるのでしょうか?更にその場合現在は設けていない通気層の出入り口みたいなものを設置しないといけないのでしょうか? 頭がこんがらがってきて自分でも何を書いてるかよくわかりませんが、どなたかわかれば教えてください。 |
28:
匿名さん
[2014-10-08 16:08:45]
専門知識を学んだ建築士が大丈夫というのですから大丈夫です。
何が大丈夫なのかは我々には理解できませんが。 専門知識も何もない我々に聞かれてもね。 心配ならエアコンの大きいやつを付けとけばいいのでは? >厳しいと思われる回答が多いですね。 そんな方いましたっけ? 皆さん、エアコン活用で快適に過ごされていると思いますよ。 夏、エアコン無しで暮らしている方はいないのですから。 後は電気代の問題なのでは? |
29:
スレ主
[2014-10-08 16:12:39]
>>25
確かに私が昔住んでいた実家は陸屋根で夏の2階は住めたものじゃありませんでした。 当時の断熱がどのようなものだったのか今となってはわかりませんが、30〜40年前の建築と今の建築では技術も建材も違うから大丈夫と思っていましたが、我家のスペックではまだ足りないのでしょうか…? |
30:
スレ主
[2014-10-08 16:13:19]
>>25
確かに私が昔住んでいた実家は陸屋根で夏の2階は住めたものじゃありませんでした。 当時の断熱がどのようなものだったのか今となってはわかりませんが、30〜40年前の建築と今の建築では技術も建材も違うから大丈夫と思っていましたが、我家のスペックではまだ足りないのでしょうか…? |
|
31:
匿名さん
[2014-10-08 17:31:51]
>我家のスペックではまだ足りないのでしょうか…?
十分でしょう。 |
32:
匿名さん
[2014-10-09 00:03:24]
>26
>「大丈夫だと思いますよ、・・・ >27 >「鉄骨に関してはむしろ外気に触れない方が結露しないと思います」 断言出来ない建築士さんを良く信頼できますね。 私は無理です・・・根拠が無いから「思います」なのでしょ。 普通はそこまで聞かれるのなら、データを持って説明すると思います。 まあ、個人的な意見ですけど・・・。 >24さんのリンクでも、建築士さんが「実は断熱材はネオマフォームを使用した同様の屋根を、以前造ったのですが、空気層が20mmあったにも係わらず、見事に結露しました。」との例があるので危険だと思います。 しかし、断熱材の裏側に気密シートやスキマ止めのテープが隙間無く完全に(完全は現実的に無理ですが)施工されていれば、湿気が通らないので結露は殆どないかも知れません。 ただ、断熱と言えど放熱が無ければ熱はそのうちに伝わって来ますので、通気層は欲しい所ですね。 あくまで「自分だったら」と言う個人的な意見なので、気になさらないで下さい。 |
33:
匿名さん
[2014-10-09 07:32:16]
>断言出来ない建築士さんを良く信頼できますね。
建築士さんは様々な条件や状況の中でのベターな意見を提案しているのだと思いますよ。 様々な勘案に対してズパリ断言できる建築士ほど信頼出来ないのではないでしょうか。 それだけ懐が狭いから断言できるのです。 そういったペテン?建築士、特に欠陥住宅調査に関わる建築士によく見受けられます。 提案ですが、間を省いて欠陥住宅に関わる建築士さんに相談されてはいかがでしょうか? 懐の狭い彼らなら、ズパリ断言してくれると思います。 |
34:
スレ主
[2014-10-09 08:36:05]
>>32
ご心配していただきありがとうございます。 >24さんのリンクをみると確かに結露したとありましたがそれは空気層を設けたが換気ができていなかったと読めました。 また「木造住宅の場合」と答えている方がいるので鉄骨造はちょっと具合が違うのかなとも読めました。 しかし32さんのおっしゃるとおり「断熱と言えど放熱が無ければ熱はそのうちに伝わって来ます」はすごく納得できるところです。この辺り建築士さんともう一度話し合ってみます。 >断言出来ない建築士さんを良く信頼できますね。 先にも述べたように人の感覚はそれぞれなのでそうおっしゃたのだと思います。 断熱材などはオ-バ-スペックでもなければ断言できませんし、結露に関しても「結露する可能性が非常に高い」とおっしゃっているように感じました。 建築士さんのおっしゃるところを私の拙い文章で書きだしているので、上手く伝える事ができず誤解を招くような文章になってすいませんでした。 |
35:
匿名さん
[2014-10-09 08:44:02]
スレ主さん、
鉄骨梁のスパンと垂木の背の寸法はいくらなのでしょうか? |
36:
匿名さん
[2014-10-09 12:19:43]
とりあえず思うのは…
スレ主さんは自分の選んだ選択を誰かに肯定され背中を後押しして欲しいだけだと思う 大きな買い物です 不安ですよね?心配ですよね? 好きにしたらいい… 貴方の金で貴方の住む場所です 外野がどう喚こうが選択した責任の全ては貴方にある |
37:
匿名さん
[2014-10-09 13:30:23]
スレ主さん、>35の質問には答えて下さいね。
|
38:
匿名さん
[2014-10-09 14:38:16]
スレ主は「陸屋根で夏の2階は住めたものじゃない」という過去の現実を知っていて
尚も鉄骨陸屋根を選ぶのですよね? ならば必要十分と思う以上の断熱材を入れれば安心なのでは といった考えは出来ませんか。 ギリギリセーフとか、足らないかもの不安を抱えることに密かな喜びがあるなら別ですが 基点をネオマ130ミリ厚程度で考えて、これで余分か不足かを問いた方が より安心できる結果が得られるでしょう。 http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/wood/classificat... |
39:
ママさん
[2014-10-10 06:26:55]
皆さん核心をついた意見ばかりで、スレ主が不在になったようだね。
|
40:
スレ主
[2014-10-10 08:04:57]
御返事遅くなって申し訳ありません。
>>35 ただいま建築士に確認中ですのでお待ちください。 >>36 >背中を後押しして欲しい その気持ちがまるっきりないとは言いません。ただそれよりもこのスペックに対する皆様の(できれば具体的な)批評をいただきたいと思いスレをたてました。引き続きよろしくお願いします。 >>38 なるほど、そういった考え方もあるのですね。 リンクも大変参考になりました!ありがとうございます♪ ちなみに、リンク先で鉄骨造の屋根(外張断熱)での必要ネオマ厚はⅣ地区で80mmと記載されておりました。 基点をネオマ130ミリ厚とはなにか理由があるのでしょうか? 併せて教えていただけるとありがたいです。 |
そんなこと決まっています。
広く意見を聞きたいからです。
的外れの意見を聞いてどうするんですか?