1051: 通りがかり 
[2024-07-09 10:54:59]
>>1050 匿名さん
得意の基礎断熱がうまくいってないのかも。
1052: マンション掲示板さん 
[2024-07-10 17:17:20]
>>1050 匿名さん
すみません質問させて下さい
床下の湿度はどうやってわかるのですか?床下にご自身で湿度計を置かれているのですか?
1053: 匿名さん 
[2024-07-10 23:18:44]
>>1052 マンション掲示板さん
はい、床下点検口から手の届く位置に置いてます。
スマホから遠隔で確認できるタイプのものです。
1054: 評判気になるさん 
[2024-07-11 06:41:21]
>>1050 匿名さん
基礎断熱で結露やカビの危険性が高い時期は完成初年度の6月~9月になります。原因の一番は土間コンクリートから出てくる大量の水蒸気です。引き渡し時期のコンクリートは乾いているように見えますがコンクリート工事に使われる水の量が多いため、水分が完全に抜けるには1~2年はかかるといわれています。

だそうです。
1055: 評判気になるさん 
[2024-07-11 15:39:17]
>>1053 匿名さん
返信していただきありがとうございます。
私もそのやり方で湿度計を置いてみます。
ありがとうございます
1056: 石友福井店で建てました 
[2024-08-14 18:18:00]
基礎断熱だから床暖いらないと言われたが、冬まじで寒いです。
apw330も別に地元工務店レベルだし、最近だと430を使ってるところがほとんど。石友はコスパ悪すぎです。
換気も一種の熱交換を謳ってる割には、お金がないと見られたのか知らないけど皆さんこちらの商品で提案してますとか言って三種換気で断熱材も薄い商品を提案された。
私は石友ホームで建てたことを本当に後悔しています。地元の工務店で建てたほうがよっぽど安くていい性能の家が手に入ったわこれなら。被害者増えませんよーに。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
1058: マンコミュファンさん 
[2024-08-18 23:26:17]
>>1056 石友福井店で建てましたさん

確かに冬は寒いですね。
家はエアコンだけなので暖まるまでに時間がかかりますが、ある程度暖まると持続性は高いと思います。最初だけエアコンの設定温度を高くしてます。で、暖かくなったら温度を下げたり。
夜に暖房を消しても、朝に起きた時に若干暖かい感じがしてます。

1061: 通りがかりさん 
[2024-08-25 11:20:16]
以前、真冬に森田と福井市御幸のモデルハウスを見学したことがあります
約束の2時間ほど前に外観だけ見ようとモデルハウスの外周をぐるりと見て回ると、4台の室外機がフルで稼働してました。
しかし、見学時にはLDKの一台しかエアコンが付いておらず、営業マンもLDK一台で全館がこんなにあったかいんですとの説明。笑
嘘八百で呆気に取られてしまい何も言い返せませんでした。笑
当然そんな汚いやり方をする会社は選ばずに、信頼のおける全国メーカーのすみりんを選びました。
同時期に石友ホームで建てた友人と施工面積で金額を比較したところ、なんとすみりんの方が安く仕上がっていたので石友ホームを選ばなくて本当に良かったと心から思っています。
アンチではなく、汚い営業手法を取らないで欲しいという元検討者からの願いです。
1063: マンション検討中さん 
[2024-10-03 07:16:31]
C値ってどのくらいでしょうか。
知ってる方いたら教えてください。
1064: 通りがかりさん 
[2024-10-03 18:39:24]
石友で建てた自分の家は1.4でしたよ
福井県が指定されているエリアでは高気密の範囲内と言われましたが、正直0.5とかを期待していたのでがっかりでした
1065: マンコミュファンさん 
[2024-10-03 21:19:59]
>>1064 通りがかりさん
1.4はひどいですね。ローコスト系でも1.0以下でしょう
1066: 口コミ知りたいさん 
[2024-10-26 22:44:56]
石友ホームはメンテナンスコストかからないって謳ってますが、実際どうなのでしょう?
1067: マンション検討中さん 
[2024-10-27 17:52:33]
>>1028 通りがかりさん
断熱性が乏しいのはHI-PAIR工法の欠陥かも知れません。内容としては耐力面材の外側に断熱材が無く(外断熱が無い)保温性が悪い事と室内側の壁裏に通気層が有り室内の熱が逃げる事です。 対応としてはエアコンを就寝中も弱運転で稼働させる等されたら良いでしょう。
1068: ご近所さん 
[2024-10-27 18:15:04]
>>1061 通りがかりさん
今年の春先に完成見学会に行きましたが家に入るとかなり暖かく持参した温湿度計で
気温25℃、湿度30%でした。LDKのエアコンは弱運転で、その時は温かい良い家だと
思いましたが、湿度がかなり低いのでエアコンで無理やり暖房した形跡は免れ無いと
も感じました。今回の投稿を拝見し裏付けが取れた気がしました。最終的に見積額が
高く石友様には発注しなかったのですが、商品に実力がないと営業の方は苦労されて
いるのが判りました。
1073: 匿名さん 
[2024-12-10 09:17:28]
石友で建てましたが足元寒いです。
基礎断熱だから床暖房不要っていう自信満々の謳い文句に騙されないでください。

ホームページに断熱等級7の商品の紹介があります。
https://www.ishitomo-home.co.jp/lineup/

等級5と比較したサーモグラフィの画像が載っており、等級5だと寒そうな印象です。ですが、石友の標準は等級5です。標準仕様で建てた客がアホらしくないですか?

世間が断熱気にするようになって、取って付けたように等級7の商品用意して、標準仕様レベルだと寒いみたいな自虐広告出してます。

今まであんたたちが自信満々に暖かいと言ってきた仕様はなんだったのか。施主をバカにするな、と言いたいですね。
1074: 周辺住民さん 
[2024-12-10 13:46:20]
サーモグラフィの画像見ました。人の顔や服装の温度が等級が上がる事に高温側に変化しています。人の顔や服装の温度は断熱等級が変わっても変化しない箇所ですので単純にサーモグラフィの温度レンジの設定を変えただけで実際に差は無いのでは無いかと推定されます。つまり石友ホームの断熱等級5と断熱等級7に差はないという結論になります。したがってアホらしいのは断熱等級7で建てた人の方だと思います。
このようなデータをパンフレットに載せるのはいかがなものかと思います。パンフレットに載せるのであれば厳密に外気温、エアコンの稼働条件等の周辺データを付けるのとサーモグラフィの画面をそのまま載せる様にしないと駄目です。
1075: マンション検討中さん 
[2024-12-18 12:59:34]
>>1073 匿名さん
ほんとにそうですよね。今までのお客さんバカにしてるのかって思います。
じゃぁ断熱等級7で建てるかって言うと高額になり過ぎるし、石友である必要ないのでは?と思いました。
1076: 通りがかりさん 
[2024-12-18 16:32:22]
石友にしようか悩んでるのですが、調べれば調べるほど良くない口コミばかり出てくるので不安です
今のところ営業と設計士としか関わりは無いのですが、どちらも要望や意見をちゃんと聞いて回答してくれるし、偉そうな物言いもしないのでいい人です
モデルハウスはすごく暖かいし、湿度なんて低すぎるくらいでした。建てる際は気密測定の立ち会いもできるとのことで安心したのですが…。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる