省エネ、低燃費住宅の視点から、寒冷地で普及しつつある高気密高断熱住宅を検討しています。
住んでいる地域が温暖地なので、この掲示板などを拝見すると色々と相反する意見があるようです。
冬季での効果は寒冷地で実証されていますが、温暖地での年間を通しての効果は世界を見渡しても見当たりません。
国内で対応している企業も多数見られますが、その効果について実証している企業が見当たりません。
実際に温暖地で高気密高断熱住宅を建てられた方で、年間冷暖房費を記録している方がいれば公表していただけないでしょうか?
大まかな地域、床面積、断熱気密性能、冷暖房設備概要等と一緒にお願いできればと思います。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2014-08-30 08:51:55
温暖地での高気密高断熱住宅
395:
匿名さん
[2014-11-12 08:29:40]
|
||
396:
匿名さん
[2014-11-12 08:53:54]
低低で窓だけ良いもの使うかね?
無駄遣い感が半端ない |
||
397:
物件比較中さん
[2014-11-12 09:05:30]
温暖地での窓は諸刃の剣的な面もあるしね。
サッシ性能を高めるほど日射取得熱が少なくなるから、温暖地での恩恵を受けられにくくなる。 逆に低くすると内部熱の放出や放射冷却の影響を受けやすくするしね。 |
||
398:
匿名さん
[2014-11-12 09:16:40]
逆、気密断熱が良いほど、相対的に窓の性能が影響するってこと
樹脂サッシ、二重サッシが有効です。 外窓を断熱LowE、内窓を遮熱LowE、良いですよ これからの時期、昼間天気の良い日は内窓を開けておくと、日射でポカポカ暖かい、とうか暑いぐらい 例年、12月下旬ぐらいまで暖房は、ほとんど使わない感じです |
||
399:
匿名さん
[2014-11-12 11:04:16]
>>398
温暖地で内窓を付ける費用と、一ヶ月ぐらい早くエアコンを使い始める電気代を考えれば、普通にペアガラスの方がお得だと思うけど |
||
400:
匿名さん
[2014-11-12 11:14:07]
ドラフトの不快さは解消されないけどね
|
||
401:
匿名さん
[2014-11-12 11:25:53]
|
||
402:
購入検討中さん
[2014-11-12 11:55:06]
|
||
403:
匿名さん
[2014-11-12 15:40:43]
>>400
でも結局12月からエアコン使うんでしょ? |
||
404:
匿名さん
[2014-11-12 15:58:27]
結局使うと言っても
12月まで大丈夫ってことは1月〜2月の電気代もかなり削減出来るのでは? |
||
|
||
405:
匿名さん
[2014-11-12 18:49:40]
>>404
日中の太陽がある時だけ部屋が暖かくなるので、日中に誰もいない家は意味がないし、リビングの窓を二重にして、遮熱などにしたらかなり高い。それに窓の重量がかなり増えるので、補強も必要だと思います。 |
||
406:
購入検討中さん
[2014-11-12 19:38:53]
ここのスレ見てると、皆さんQ値性能に関係なく、最近の無暖房時の室温は20℃~21℃前後ですね。
Q値0.8の効果ってなんだろ?と、改めて考えさせられます。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/ |
||
407:
匿名さん
[2014-11-12 20:10:57]
|
||
408:
購入検討中さん
[2014-11-12 20:41:08]
>407
関西弁はどうしたのですか? ひどく20坪の家に執着してますね。 とりあえず、20坪の狭小住宅のことは忘れましょうよ。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/ で紹介した家は特別高性能な高高住宅でもないですが、皆さん、Q値0.8の家の無暖房時と同じ室温ですよね? 皆さん、50坪とか60坪とか広い住宅での測定結果です。 やはり、測定室温数値から判断すると、温暖地では必要以上の断熱性能の家は投資効果が薄いのでしょうか。 数値結果だけだと、まったく効果ないといっても過言ではないですね。 >家が広いとQ値良くしないと悲惨ということよ どこが悲惨なのでしょうか? わかるように説明してください。 |
||
409:
匿名さん
[2014-11-12 21:43:29]
|
||
410:
匿名さん
[2014-11-13 09:48:26]
家の性能がC値Q値だけで左右されるって
簡単でいいね。 |
||
411:
匿名さん
[2014-11-13 10:28:19]
>>409
日中に床が蓄熱して夜まで暖かいのですか?凄い床ですね 誰もいない日中は、うちではカーテンをするので蓄熱は無理だろうな。 ペアガラスなら厚手のカーテンをつければ窓辺が寒いなんて事は無いと感じますが、皆さんの家はどうでしょうね? |
||
412:
サラリーマンさん
[2014-11-13 11:31:36]
>家の性能がC値Q値だけで左右される
断熱性能だけならQ値C値で左右されるが、Q値C値は寒冷地における必要悪的なもの。 高湿温暖地においては害悪にもなりかねない。 |
||
413:
匿名さん
[2014-11-13 12:41:39]
|
||
414:
匿名さん
[2014-11-13 15:47:53]
>高湿温暖地においては害悪にもなりかねない。
サラリーマン、詳しく説明してね。 |
||
415:
匿名さん
[2014-11-13 20:22:14]
|
||
416:
匿名さん
[2014-11-13 20:25:46]
>Q値1.5以下と全館空調の組み合わせは、全館ユーザーから見るとお勧めでないようです。
訂正 Q値1.5以上(断熱性が悪い)と全館空調の組み合わせは、全館ユーザーから見るとお勧めでないようです。 |
||
417:
匿名さん
[2014-11-13 20:55:34]
|
||
418:
匿名さん
[2014-11-13 22:06:12]
ウチの窓、輸入品なんですが・・・
メーカーのHP見てたら「U value 1,1 W/m²K」って書いてあるのですが、何の事なんでしょう? |
||
419:
匿名さん
[2014-11-13 23:35:38]
うちは、都心近郊ですが、まだまだ暖かいですね。
秋物コートを出したはいいけど、まだ着ること無いですね。 今日なんか昼間ぽかぽかしてたから上着なしで散歩です 例年12月中頃から朝方、床暖を数時間タイマー設定する感じです。 床暖のほうが電気使わないから太陽光発電の売電が増えて良いみたい |
||
420:
入居済み住民さん
[2014-11-14 07:09:21]
今朝の外気温、5度
室温 19度 やっぱり、20度を切ると肌寒く感じますね |
||
421:
匿名さん
[2014-11-14 07:15:04]
|
||
422:
匿名さん
[2014-11-14 08:31:18]
|
||
423:
匿名さん
[2014-11-14 08:43:00]
|
||
424:
匿名さん
[2014-11-14 09:31:25]
リクシルの樹脂複合サッシ
http://www.lixil.co.jp/lineup/sash/dannetu/symphony_wm/function.htm と 内窓の組合せで、どちらもLowEの場合、どのくらいの性能になりますか? http://www.lixil.co.jp/lineup/window/inplus/variation/case01.htm |
||
425:
匿名さん
[2014-11-14 11:10:50]
>423さん
そーですか、8年前の築なんですけど窓の性能は良さそうなんですね。 |
||
426:
匿名さん
[2014-11-14 11:45:31]
>>425
それだけ日本が時代遅れと言うことでしょうかね |
||
427:
匿名さん
[2014-11-14 13:02:39]
|
||
428:
匿名さん
[2014-11-14 18:41:43]
>422
もしかすると、次の表のように、1.1W/m²Kは、ガラス部分だけかもしれません。 http://ecoexhibit.co.za/download/massclusivity/U-value%20windows.pdf だとすると、サッシ全体だと1.3~1.6W/m²Kくらいということなのかもしれません。 |
||
429:
匿名さん
[2014-11-15 03:58:00]
早起きしてしまったのと二重サッシにしてるので、計ってみました
今シーズンはまだ、暖房は利用してないです。 カーテン:20.3℃ 内窓サッシ:19.9℃ 外窓サッシ:14.4℃ シャッター:10.1℃ ガラスはどこに焦点があってるのか良くわからなかったですが、サッシ枠と同じ温度でした 実測値から熱還流値って求める式って難しいですか? |
||
430:
匿名さん
[2014-11-15 04:02:00]
地域は、都内です
冷え込んでくるようになりましたね。 |
||
431:
匿名さん
[2014-11-15 09:36:20]
>429
朝早くからご苦労様です。 せっかくのデータですが、参考になっていないです。 もう少し、詳しいデータをお願いします。 1、データ元住宅のQ値、C値 2、データ測定時の室温、外気温 3、前日の平均外気温(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no...)参照 4、上記条件がよく似ているが、サッシ性能が違う家の測定データ 写真掲載はリアリティがあり、効果的だと思います。 |
||
432:
入居済み住民さん
[2014-11-15 11:49:38]
>>431
先ずは、あなたのところからその条件で提示するべきでは? |
||
433:
匿名さん
[2014-11-15 12:17:01]
同じ性能サッシ(シリーズ、ブランド)を使っていても、引違いとそれ以外では大きく違う事を建てて始めて気付いた・・・
|
||
434:
匿名
[2014-11-15 13:39:11]
>4、上記条件がよく似ているが、サッシ性能が違う家の測定データ
おいおい、これは無茶振りだろ >2、データ測定時の室温、外気温 >3、前日の平均外気温 これは、わかるね カーテン温度がほぼ室温とみなせるから20℃、外気温は都内なので10℃ (雨戸シャッター10.1℃は、外気温と同じだろう) 日別 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44&... 当日 http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/today-44132.html?areaCode=000&groupCo... |
||
435:
匿名さん
[2014-11-15 16:14:50]
数値だけで良い家が出来たら楽なもんだ。
車の空気抵抗値みたいなもんで、良いに越したことはないが、あまり意味がない |
||
436:
入居済み住民さん
[2014-11-15 16:23:08]
だから、数値以外で一番重要な物は何かな?
|
||
437:
匿名さん
[2014-11-15 16:56:28]
>>429
熱貫流率でしたね 実測は実験室レベルで定常状態で観測するんだと思いますよ。 2重サッシの場合の窓の性能ですが、熱貫流率の逆数が熱抵抗値ですから、各窓の性能値の逆数の和をまた逆数にすればいいかと思いますよ。 |
||
438:
匿名さん
[2014-11-15 17:06:57]
>数値だけで良い家が出来たら楽なもんだ。
何か大きく勘違いしてるな。 >だから、数値以外で一番重要な物は何かな? 勿論、嘘でもいいから我が家を美辞麗句で自画自賛することですね。 誰にも嘘だとはバレないからね。 >434 無茶ぶりは承知しているが、折角のデータをより効果的に公開するためのひとつの手段だと思うよ。 条件は違うが、我が家のデータもそのうち公開しますよ。 できれば、Q値を教えて欲しいけど無理かな。 我が家も、現在は暖房してないけど、昨日の昼間の数時間、今年初めて暖房しました。 |
||
439:
匿名さん
[2014-11-15 18:02:08]
引違窓は、縦すべり窓などに比べて、気密性が劣るため、その分、外気が入りやすくなって数値で示される熱貫流率より、実際の熱抵抗性は小さくなる。
これは、常識レベル。 ただ、つい10年ほど前までは、Ⅳ地域でほとんどがシングルの引違窓が建築されていた。 「低い断熱性なぜ放置、世界に遅れる「窓」後進国ニッポン」日経WEB/2014/11/7 |
||
440:
匿名さん
[2014-11-15 20:50:13]
ウチは輸入窓で、窓の熱貫流率は
1.76W/m²K です。 ガラスはLow-E366 です。 日本では、Low-Eガラスとしか言いませんが、海外ではLow-Eにグレードがあります。 日本のLow-Eは、世界で最低水準ですよ。 |
||
441:
418&422
[2014-11-15 22:04:24]
>439さん
>「低い断熱性なぜ放置、世界に遅れる「窓」後進国ニッポン」日経WEB/2014/11/7 読ませていただきました。↓ http://www.nikkei.com/article/DGXMZO78836460U4A021C1000000/ こーいった知識がなかった8年前に偶然この窓に出会えたのはラッキーだった・・と思えます。 ただ、唯一ユニットバスの引き違いペアガラスサッシがあるのですが・・・ 出来れば改修したくなりました。 |
||
442:
匿名さん
[2014-11-15 23:38:25]
>437
このへんのサイトが参考になりそう アルミサッシ・ペアガラス(空気層6ミリ)と樹脂サッシ・ペアガラス(空気層12ミリ)の二重窓で1.5以下のようです http://homepage3.nifty.com/kouyou-co/heat_resist/window.pdf http://buildingsash.net/tech/pdf/STB0262A1SIRYO_05.pdf |
||
443:
匿名
[2014-11-16 10:02:38]
良スレですね
|
||
444:
匿名さん
[2014-11-19 19:19:43]
日本の窓ってこんなに低性能だったのね。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それを空調で如何にリカバリーするかで、快適性に差が出るだけだ