マンションにお住まいの方にお尋ねしますが、
ダウンライトは気密性のあるタイプですか?
それとも、普通のタイプ(電球を外すと熱を逃がす穴が周囲にあいているもの)ですか?
24時間換気をまわすと、
風がキッチンのダウンライトから天井裏へ入っているようで、
廊下や洗面室のダウンライトから風や臭いが出てきて困ってます(コンセントやスイッチなどの隙間からもでてます)。
これは仕方がないことなのかわからないので、
皆さんのマンションのダウンライトがどういうタイプか教えてください。
また、臭い以外で、今後何か問題・不都合がおきる可能性はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-19 16:50:55
ダウンライトの気密について
21:
匿名さん
[2009-09-21 07:15:46]
|
22:
匿名さん
[2009-09-21 08:04:24]
>>19
>今回の場合は排気ダクト代わりに天井裏を使っている(?)ようなので、 >ダウンライトの穴やコンセントから、臭いや風が出てくるのでしょう。 どこのマンションにそんな事例があるんだよw 17が言ってる様に天井をチャンバーにしているのだとしたら、それは「給気側」だよ。 天井裏を排気ダクト代わりになんかしたら、天井裏が正圧になって内装の隙間という隙間から 排気がダダ漏れ。換気の意味がないじゃん。 ダウンライトやコンセントを塞げば良いという問題じゃないよ。 照明器具の冷却云々の話にいたっては只の思いつきでしかない。 それにしてもなぁ・・・ 「なんかよくわからない事」があれば直ぐに「デベに騙されてる」「管理会社に騙されてる」。 技術的な話をする前に、先ずはその被害妄想を最初に何とかしろよ。 「金に余裕があるなら第三者に見てもらえ」って?w スレ主の話がアフター期間中の話なら一体何のためのアフターサービスなんだよ。 |
23:
マンション住民さん
[2009-09-21 09:06:18]
スレ主です。長文失礼いたします。
皆様、有難うございます。 >17さん 第3種換気というのは、機械排気の意味の第3種換気です。 天井チャンバー方式ではありません(天井裏に給気口なし)。 浴室・洗面室・トイレ=排気 各部屋=給気(給気口の阻害はなし・窓を開けていても同様) また、コンセントやスイッチの隙間などは手をかざしただけで出ているのがわかります。 >18さん 天井裏を掃除できるわけではありませんし、見渡せるほどのスペースがあるわけでもない。 天井チャンバー方式のように、天井裏に給気口がついているわけではないので…。 もし天井裏などでカビなどが発生した場合、その空気を吸うことになるわけですし。 どこの家でもおこりうるかを知りたいのではなくて、実際におこっていますか?ということが知りたいのです。 18さんのマンションでは、スイッチやコンセントの穴からも風がきているということですか? >19さん 排気ダクトには問題ないという結論でした。 排気能力が低い24時間換気でも、排気口の大きさが関係してくる可能性があるのですね。 >20さん 排気・給気はともにできているようです。どこを通るかは別として。 今まで嗅いだ事のない臭いなのでなんのにおいかわかりません。 知人も訪ねてきたときに、玄関はいってすぐに臭うので、「このにおい何?」って聞かれました。 ただ温度と湿度が下がってきて、臭い・風ともに少なくなってきています。 天井裏や床下は見ていただいたのですが、特に問題ないようです。 風呂の排水口も大丈夫です(初め排水口が問題なのかと掃除しまくりましたが、別でした)。 >22さん まだアフター期間中なのでアフター会社にお願いしてます。 私もアフター会社に騙されているとは思っていませんし、思いたくない。 理論上おこりうる可能性があることはわかるのですが、 実際に空気の漏れがおきている家がどれぐらいあるのかと思い、質問させていただきました。 今まで経験したことがないので…。 私としては給気口から入り、部屋を通り、トイレ・洗面室・浴室の排気からでていってほしいだけなんですが。 天井裏や・壁の中を通るなら、必要量が居室をとおっていない気もするし。 現在、出ているところを防気カバーや気密タイプダウンライトにふさげばいいというのは、安易なんですかね? |
24:
17
[2009-09-21 09:18:04]
>>21
>長文ご苦労さん >結果何が言いたかったのか・・・判りませんでした。 申し訳ない。ではもう少し簡潔に。 >>スレ主さん (1)ご自宅の換気ルートを把握して下さい。 給気口・24時間換気ファン・排気口のそれぞれの位置を確認して下さい。 ここで第三者の意見を求めるにしても、上記3点は正確に示さなければ 的確なアドバイスを得る事ができません。 特に給気口の位置は、居室の壁面についていて外気を直接取り込んでいるか もっと高い位置についていて天井内部を経由して給気をとっているかで 以降の話はだいぶ変わってきます。 (2)天井裏の空気を必要以上に問題視しても無意味です 前述の通り「天井裏経由の給気」という考え方があり、貴方のマンションも それを前提に計画されている可能性があります。 近年の物件であればシックハウス対策上問題のない資材を使用している 筈ですので、内装された室内であれ下地が露出した天井裏であれ そこに在る空気が人体に有害であるという事はないのです。 ニオイに関しては個人的な感覚が大きく関与します。 残念ながら、「貴方が過敏である」という事が言える可能性もあるという事です。 (3)ダウンライトの気密性は本件とは無関係だと思います 仮に本当に天井チャンバーが採用されているのだとしたら、天井裏と居室内を 空気的に絶縁する必要性自体がありません。 また、ダウンライトだけに気密性を求めたところで、マンションの内装の構造上 天井裏と居室の間には多くの「スキマ」があります。 たとえば床と壁の取り合い(幅木で隠されている部分)や、コントローラー類が 設置されている部分、木建具の枠の納まり部分、造作収納や家具収納の周辺 などにも、敢えて設けられているスキマがあります。 以上。 |
25:
匿名さん
[2009-09-21 09:42:32]
実験してください。
全部屋のサッシ閉め、24時間換気をoff、トイレ、風呂換気もoff もし自然空も遮断できるのであれば閉める そこでレンジフィード全開 どこからかピューと音しますか? 機密性はどうでしょう? ピューと音すればスカスカでダウンライトやスイッチ部分から逆に空気吸ってません? |
26:
24
[2009-09-21 09:43:29]
>>23
リロードしていなかったので気付きませんでした。すみません。 天井チャンバー方式ではない、という事はレジスターが居室内に設けられて いるという事で宜しいのですね? >第3種換気というのは、機械排気の意味の第3種換気です。 天井チャンバー方式も「第三種換気」のひとつです。 第三種とはまさに「機械排気・自然給気」の換気方式の事ですから。 |
27:
匿名さん
[2009-09-21 09:44:59]
>>25
>ピューと音すればスカスカでダウンライトやスイッチ部分から逆に空気吸ってません? あんた自身は、その空気は何処から来てると思ってんの? ダウンライトやスイッチから出てる空気にも「出どころ」があるよw |
28:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 09:55:41]
各部屋独立のロスナイがほんとはいいんですよ。
湿度設定で自動作動または設定で動作する。外気遮断シャッターも付いてるし 24時間換気は、欠陥住宅対策で湿気を強制排出する物 よく新築マンションはコンクリートが乾くまで2年かかるのでスイッチ切らないでくださいは 嘘! スレ主さん宅、各部屋の防音はどうでしょう?上下左右からの騒音は? 隙間だらけだと冬は暖かいかもしれませんね |
29:
マンション住民さん
[2009-09-21 11:17:18]
|
30:
匿名さん
[2009-09-21 12:32:39]
全部の居室のドアを開けてみたらどうですかね
それでもなるっていうのは考えられないけどね 我が家でダウンライトに手をかざしてみたけど風は感じられなかった 考えられるなら 臭いがあるって言うのは排気されていないんじゃないのかな それが天井に充満して隙間から出てくる(排気ファンは圧力掛けるから隙間から出てくる) 其れしかないと思いますよ ファンは廻っているがダクトが詰まっていたり、隙間があって排気が漏れている アフターサービスの業者でらちがあかなかったら お金掛かっても専門家に見て貰った方が良いように思います 其れの方が安心できると思うけど |
|
31:
匿名さん
[2009-09-22 08:15:57]
スレ主にしてもスレ主に助言してる人にしても
「アフター会社」とか「アフターサービスの業者」という言い方をしてるけどさ。 普通「アフターサービス」ってのは竣工後1年とか2年とか期間を決めて 売主が自発的にやってる事だよね? 窓口は施工会社だったり管理会社だったりするけど、主体はあくまで売主。 |
32:
匿名さん
[2009-09-22 08:52:08]
スレ主は1年以内だから瑕疵であれば面倒観てくれるんじゃない
売り主か施工会社だけど.... その辺りは皆さん判って言ってると思うよ でアフターサービスで良いんじゃない? |
33:
匿名さん
[2009-09-22 10:06:13]
|
34:
匿名さん
[2009-09-22 10:09:59]
24時間換気システムが付いてますが付いてるだけで
正常に機能してませんって事で終了 |
35:
匿名さん
[2009-09-22 10:12:37]
|
36:
匿名さん
[2009-09-22 15:33:46]
スレ主さんは、ダウンライトやコンセントの隙間から空気が入っている、って言ってるけど、そんなとこに見えるほどの隙間なんてあいてないでしょ、普通。あってもせいぜい1mm以下で、幅も数cm以下。
これに対して、部屋の吸気口やドアの下には数十平方cm以上の空気の通路が確保されているはず。なのに、ここを空気が通らないで、わざわざ狭くて通りにくいコンセントの隙間を空気が通るなんてことは物理学的にありえない。実際、ほかの誰もそんなことを確認していないし、そんなことを言ってるはスレ主さんだけ。 冬にでもなれば、吸気口から寒いくらい外の空気が入ってくるのが普通なのに。 実はスレ主が、自分でドアの下に目張りでもしたか、寒いからといって吸気口に詰め物したのを忘れてんじゃないだろうか。 |
37:
匿名さん
[2009-09-22 16:20:01]
室内扉の下は、1~1.5cmくらいかな。<風抜け用の隙間。
絨毯とか敷き詰めちゃうと、風量不足になるかもね。 あとは吸気口のフィルターが目詰まりしてるとか、自分で目の細かいフィルターを後付けしたとか。 どちらにしても、コンセントから吸入なんて信じられないけど(笑 |
38:
マンション住民さん
[2009-09-22 16:21:26]
スレ主です。
>30さん すべてのドアを大きく開ければ出なくなるんですが、 ドアをずっと開けているわけにもいかなくて・・・。 (ドアのアンダーカットは問題なくあいています) >31さん 相談したら、アフターサービスの方が中心となって対応していただいております。 >33さん 知人のマンションなどにも確認してもらったのですが、 ダウンライトやコンセントやスイッチの隙間から風や臭いはでていないということなので、 気になって質問させていただきました。 >36さん >ダウンライトやコンセントの隙間から空気が入っている… 私もそんなこと言ってませんが? ダウンライトやコンセントの隙間から風が「でている」と言っているのですが? アンダーカット部や給気部に詰め物なんて当然のことながらしておりません。 どこから天井裏や壁の中に入ってきているのかは、私にはわかりませんが、 相談にのってくれた方は「ダウンライトの隙間から入っているのでは」と、 アフター会社は「床と巾木のわずかな隙間から入っているのでは」と言っております。 ダウンライトの隙間は密閉されたものではなく、放熱用の穴があいているタイプですので、大きな穴です。 |
39:
マンション住民さん
[2009-09-22 16:25:24]
スレ主です。
>37さん ドアのアンダーカットは1.5cmあり、 もちろん絨毯などは抵抗になりますからひいておりません。 フィルターの目詰まりもありません(こまめに掃除してますし、業者に確認していただいております)。 窓を開けていてもなるので、フィルターの問題はないと思われます。 コンセントから吸入なんて一言も言ってませんが? |
40:
匿名さん
[2009-09-22 16:48:14]
>>35
>「任意」ではありません。 >ご自宅の保証書を読み直し「不動産 瑕疵担保責任」でネット検索を。 今時、瑕疵担保責任とアフターサービスを混同している人がいるとはな・・・。 ここで言われているものも含め、一般的に「マンションのアフターサービス」と言えば 引渡し時の瑕疵の有無を問わず、別途アフターサービス基準に定めた事項を 一定期間(基本的には無償で)対応する事を指す筈だよ。 アフター基準の策定とその内容は、あくまで売主と施工者の協議による任意事項。 |
41:
匿名さん
[2009-09-22 19:06:13]
スレ主の場合はよくわかりませんが、
一般的にコンセントプレートから室内に外気が流入する クレーム・トラブルはよくあるようです。 原因は、給気口の部分の壁内のスリーブ管が短くて (もしくは無くて)壁内に外気が入っていってしまい、 それが近くのコンセントプレートから出てくるということです。 この場合、臭気の問題というよりも、壁内の結露のほうが問題になります。 常識的に考えて、給排気バランスが取れていない、吸気よりも排気の方が多いから出る 症状と考えられますが、窓を開けても(吸気が十分でも)症状が出るということなら、 そのDLの隙間風も自然風ではなく、なんらかの動力で押されて出ているのかもしれません。 そういう意味では、天井内での排気漏れの可能性が高いかもしれません。 |
42:
匿名さん
[2009-09-22 19:35:06]
>>41
スリーブの件はスレ主も流石に確認済みだと思うけど(万が一未確認だとしたら…) 仮に本当にスリーブ管の不備だとしたら、給排気バランスは無関係だと思う。 逆に後半の話(天井裏での排気もれ)は可能性あると思うね。 と言うより、スレ主の話が本当ならそれくらいしか原因が考えられない。 給気をとってない天井裏から、常時換気ファンを運転させたくらいで 体感的に問題になるほどの「風」が出てくるのだとしたら 何らかの理由で天井裏が積極的に正圧にされてるとしか…。 |
43:
匿名さん
[2009-09-22 19:44:18]
>>スレ主
>コンセントから吸入なんて一言も言ってませんが? 確かに言ってませんが、冒頭で「キッチンのダウンライトから天井裏に風が入る」との 記述があるので、36さんや37さんだけでなく、多くの人が同じ解釈をしていると思いますよ。 貴方自身が「浴室や廊下のダウンライトやコンセントの隙間から風がくる」と言っているので その「出てくる風」が天井裏に「入る」ルートには当然にコンセントも含まれる、と。 |
44:
マンション住民さん
[2009-09-22 20:56:00]
スレ主です。
>41さん 42さん 給気口のスリーブ管が原因で壁内に外気が入ることもあるのですね。 一応、アフター会社さんが、給気口も確認してくれていたので、それはないと思うのですが。 天井内も見ていただいたのですが、排気漏れの可能性を再度聞いてみたいと思います。 >43さん 多くの人がコンセントから吸入と解釈しているのですか? 天井裏(ダウンライト)や壁の中(コンセント・スイッチ)から空気が出てきているということは、 どこからか入ってきている空気があるのだと思います。 コンセントから空気が出ても、他のコンセントから入っているとは限らないのではないのでしょうか? 天井と壁の中は完全に断絶しているわけではないそうですから、 天井に入った空気が壁の中からも出てくるでしょうし。 コンセントやスイッチの隙間は大きくないので、狭くて通りにくいところから入るとは私も思いません。 no.8さんが、「コンセント付近から吸気するなんて聞いたことありません」 と記載があったため、no.10で「コンセント付近から排気」と書いてます。 また、「キッチンのダウンライトから天井裏に風が入っているようで…」 と記載しましたが、比較的大きな放熱用の穴があいているのでその可能性が高いと指摘され、 no.15等でもその点については記載してます。 >貴方自身が「浴室や廊下のダウンライトやコンセントの隙間から風がくる」と言っている… 私が言っているのは、「洗面室・廊下のダウンライト・スイッチ・コンセントから風と臭いが出てくる」です。 |
45:
匿名さん
[2009-09-22 22:13:37]
ここで聞くより素直にお金を出して業者に頼みなよ。
|
46:
匿名さん
[2009-09-22 23:20:23]
スレ主さん
同じ居室形態の上下階の人はなんて言っているんですかね? 入居して間もなければこれ幸いと聞いてみれば良いと思うけどね スレ主さん みなさんは不思議な話で疑問に思ってスレ主に聞いているんで いちいち反論しない方が得策ですよ 面白くないでしょうが単純に質問に答えた方が良いと思う 24時間換気扇は本当に排気してます? 手を当てて排気を感じます?(空気が吸い込まれていくかということ)(プロがやっているんだろうが) 手をタオル等でぬらせば判りやすいかな 天井で漏れていることもあるけどね 天井で排気ダクトが外れてる、取り付けてない感じはしますよね 隙間があるとか 加圧したのが隙間から漏れるじゃないですか? |
47:
43
[2009-09-23 00:59:31]
>>44
>天井裏(ダウンライト)や壁の中(コンセント・スイッチ)から空気が出てきているということは、 >どこからか入ってきている空気があるのだと思います。 その通りですよ。 そして、その「どこからか」がダウンライトである可能性があるならば、コンセント類も同様です。 (そういう意味では>>08さんの指摘も誤りです。) 洗面室や廊下のダウンライト・スイッチ・コンセントから風と臭いが出てきているのであれば 逆にそれらが(キッチンにおいては)「天井裏への空気の入口」に成り得る筈です。 >コンセントやスイッチの隙間は大きくないので、狭くて通りにくいところから入るとは私も思いません。 だとすれば、「コンセント類から風が出ている」というのもおかしな話だという事になりませんか? 貴方の弁を「気のせいだ」と切り捨てるつもりはありませんが、洗面室のコンセント類から 風や臭いが出ていると言う一方で、キッチン等他の場所に設けられたコンセント類が空気の入口と なり得る事は否定するのでは理屈が立ちません。 なお「狭くて通りにくい」とおっしゃいますが、コンセントやスイッチプレートの類は空気に対する 絶縁性など全く有していません。スカスカと言っても過言ではないでしょう。 天井裏に室内側の空気が流入するルートは、それこそいくらでも考えられます。 最初に何方かからコメントがあったという「フローリングと巾木の隙間」は代表的なものでしょう。 フローリングとその下地は、壁の下地や仕上と接触しているとキシミ音の原因となるので 必ずと言って良いほど(壁とは)隙間を設けて敷設されます。隙間は最終的に巾木で隠されます。 巾木と床材との間には簡単なクッション材がかまされる場合もありますが、それがエアパッキンとして 機能する訳ではないので、ダウンライトを通じて室内側の空気が天井内に入るのであれば 同時に床・巾木の隙間から壁体内を通じ、天井内に入るというルートも成立します。 したがって、ダウンライトの気密性だけを問題にしても意味がないのです。 いずれにせよ、洗面室のダウンライトやコンセント類から、居住者が問題視するほどの「風」が 出てくる様な現象は、天井裏の空間が洗面室の室内側よりも相当な「正圧」になっていなければ 起こり得ません。そうなる理由としては、前出の通り天井裏で何らかの「排気漏れ」が起きているとか 洗面室内の給気がうまくいっていないために、室内側が天井裏よりも極端な「負圧」となっているとか そのくらいしか考えられないと思います。 具体的には、排気ファンや排気ダクトに接続不良等が発生しているとか、給気スリーブが欠落したり レジスターが詰まったり閉じたりしていて、外気をうまく取り込めていないといった事が考えられるので 他の皆さんも「そうした可能性があるのでは?」とおっしゃっているのです。 |
48:
マンション住民さん
[2009-09-23 09:19:14]
スレ主です。
>no.46さん 質問に答えていたつもりでしたが、反論に聞こえていたなら、申し訳ないです。ゴメンナサイ。 排気は感じますが、トイレ+洗面室+浴室の排気量と、 外に通じる排気口?で感じる量が同じなのかは、わかりません。 >no.47さん >no.8さん コンセント付近から吸気するなんて聞いたことありません >no.36さん コンセントの隙間を空気が通るなんてことは物理学的にありえない >no.37さん コンセントから吸入なんて信じられないけど(笑 といったコメントに対して、コンセントから吸入なんて言っていない・コンセントから排気していると書きました。 前述しましたが、どこから入っているかは確認できてません。 風がでているのは気のせいではなく、アフター会社も確認済みです。 コンセント類から入る可能性はあるんですね。 洗面室のコンセントから風が出ているのは、排気の近くにあるから、 負圧のため引っ張られて出ていると思ってました。 ただ、入る場所は、空気抵抗を考えるとなるべく大きいところから入るのではないかと思っていたので。 >排気ファンや排気ダクトに接続不良等が発生しているとか、給気スリーブが欠落したりレジスターが詰まったり閉じたりしていて、外気をうまく取り込めていないといった事が考えられるので 他の皆さんも「そうした可能性があるのでは?」とおっしゃっているのです 理解してますので、前述しましたが、再度確認していただこうと思います。 (レジスターの詰まりや閉じに関しては、問題ないと自分も確認しています) アフター会社に給気口も天井裏なども見ていただいて異常箇所はなく、 室内の負圧の問題だろうということのようなので、 皆さんのマンションでは、コンセント・スイッチ・ダウンライトから風がでているのか、 でていないのなら防気カバーや気密型ダウンライトが使われているかを知りたくて、 質問させていただきました。 何人かの方がわざわざ風の有無を確認して答えてくださり、感謝してます。 有難うございました。 |
49:
匿名さん
[2009-09-23 15:23:09]
YAHOO知恵袋でも同じ質問をしているみたいだけど
そこで妙な回答(アドバイス?)を貰っちゃってるみたいだね。 『十分な吸気経路の確保がないと不快感を感じるところから吸い込みます』だってさ(^^;) そのために軒下用の断熱施工型DLを使え、だって。そりゃ混乱もするわな。 天井裏から空気を引っ張って来たくないからダウンライトの穴を塞げっての? そこを塞いだところで、給気不良が解消されていない限りは別の「不快なところ」から 空気を引っ張ってきてしまう事になりかねないのに。 それこそ、トラップの封水を破って排水管から・・・とかも起こり得る。 そもそも高気密DLってのは、内装で遮音してる様な場合とか高気密使用を採用してる場合に 他の施工部位に対する配慮(隙間の処理や開口部の特別遮音・断熱等)と併せて 使う器具であって、このスレみたいなケースに対応するためのものでは本来ない。 何かと言うとすぐにデベや施工者を攻撃する輩が、右も左も解らない素人を焚きつけて 「売主なんて金とったら逃げるだけ」「ゼネコンはユーザーの方なんか向いてない」などと 訳知り顔で無責任な事を言うケースが少なくない様だが、そいつらにこそ言ってやりたいね。 お前さんもそういう環境にいたから専門知識(?)をもって他人に助言できるんじゃないのかと。 それとも、自分は純粋な素人であり第三者として発言してるとでも言うんだろうか。 >不動産なんかふざけた業界で金もらったら後は知らないが罷り通ってる業界ですから >ここで非を認めると全戸無償改修が必要なので徹底的にシカトするのが常套手段です 改修するかしないかは、いち個人が要求した事に対応したかどうかで決まるんじゃないよ。 それが技術的に理に適っていて、全所有者にとって必要な事であるかどうか、によって決まる。 どうしても高気密DLに替えたいなら、ゴリ押しでも何でもして是正させればいいと思う。 「それで気が済むなら」と言ってやってくれるところは少なくないと思うよ。 他の住戸にも同じ対応を要するかどうかは、その所有者がそれを求めるかどうか次第。 ま、普通はそんなもん要らないと言うと思うわ。 他の住戸でも風がビュービュー出てるなら話は別だけどね。 |
50:
匿名さん
[2009-09-23 15:48:44]
多くの人が、スレ主の話を見て、
ダウンライトやコンセントの隙間から、風がスースー抜けているイメージしてません? 私もそうなんですが、そういうケースは本当に見たり聞いたりしたことないので、実存すること自体理解できない。 そもそもそういう症状なら、このスレで悩まず、売り元とがんがん交渉すべき問題だと思うのですが・・・ 現場を見れない我々には無責任な推測しかしようもありません。 |
53:
匿名さん
[2009-09-23 19:02:20]
まだやってるのか。。。
そもそも天井裏や壁裏は、空気の通路ではない。なのに、そこから空気が沸いて出てくるというのなら、常識的に考えて、そこに誰かが空気を送り込んでいるやつがいるからだろう。例えば天井裏の24時間換気システムの吐き出し用の配管が外れたり詰まったりしているとか、もしくは施工ミスで、最初から外部へつながっていないとかぐらいしかないだろ。吸い込み経路がどこかで詰まっているなら、臭気が室内にいつまでも残るのも変だから、やや考えにくいし。 そういうところを、科学的に段階的にきちんとデベに確認してもらえばいいのに、まったくなにやってんだか。 |
54:
匿名さん
[2009-09-23 19:29:10]
スレ主はデベに不具合無しと言われているんじゃないの?
だからあちこちに投書している 臭い、隙間風? 官能的不具合なんて自動車だって観てくれないよ |
55:
匿名さん
[2009-09-23 22:33:00]
>>50
>私もそうなんですが、そういうケースは本当に見たり聞いたりしたことないので、 >実存すること自体理解できない。 いやいや。 ダウンライトやコンセント類を通じての「通気」自体は実際にある現象だよ。 それがクレームに繋がってる事例も普通にある。 例えば本件と同じ様に「給気不全」が原因で、レンジフードファンを回した時に トイレ内が負圧になって、入浴中の湯気がトイレ内に逆流するケースとか。 排気ダクトだけでなく、ダウンライトや壁付器具、点検口の隙間から出る場合もある。 (浴室・洗面・トイレが同一換気系統になってる物件なんかでは時々聞く話) なのでスレ主が言う様に、洗面所のダウンライトやコンセント類から「内装の裏側の空気」が 噴き出すという現象そのものは別に有り得ない事じゃない。 ただ、その場合は天井裏や床下・壁体内が極端な正圧になっているとか 洗面室内が(他の居室や廊下よりも)極端な負圧になっているといった条件が揃っていなければ 起こり得ない、というだけの話。 >>53 >そもそも天井裏や壁裏は、空気の通路ではない。 そんなこたぁ無い。確かに、天井チャンバーが採用されていない以上「主たるルート」では ないけれど、給気口→建具アンダーカットというルートだけが給気の通り道という訳じゃない。 一般仕様なら、断熱層より内側(いわゆる内装部分)においては、各室・各単位空間の間には 対した気密性なんて無いんだから、天井裏や壁体内だって多少なりとも空気が通っている。 >そこから空気が沸いて出てくるというのなら、常識的に考えて、そこに誰かが空気を送り込んで >いるやつがいるからだろう。 天井裏から空気が出てくる原因は「排気もれ」だけではないよ。 散々指摘されている事だけど、何らかの原因で「給気不全」が起こっている事も十分考えられる。 ひとくちに室内と言っても、LD・居室・廊下・キッチン・納戸等々、それぞれ給気口からの距離には 差があるのだから、室内の気圧だって必ずしも均等じゃない。 スレ主のケースに照らせば、キッチンのダウンライト→天井裏→洗面室のダウンライト という経路が 本来の経路(建具のアンダーカット等を経由する経路)よりも抵抗の少ないルートとなっている 可能性が十分に考えられる。と言うより、既に排気系統の機器・配管は点検済みみたいだから こっちの理屈の方が可能性高いんじゃないかと。 >>54 >スレ主はデベに不具合無しと言われているんじゃないの? だからあちこちに投書している まぁ、現実的にはそれもかなり可能性高いだろうね・・・。 |
56:
匿名さん
[2009-09-24 01:22:36]
条件がそろった稀なケースとはいえ、再現性は高い事象だろうから、家族や施工主もばっくれるものではないはず。
おそらく、ご本人しか見ることも感じることもできない現象なのでしょう。 |
57:
マンション住民さん
[2009-09-24 08:18:50]
スレ主です。
8月にアフター会社に調査確認していただき、現在対応に関する回答待ちです。 手をかざしたりして風が出ているのは確認していただいたのですが、 天井裏や給気口部など、調査した範囲では特に問題となっている部分はみつからないということでした。 家族も知人も臭いや風を確認してますが、なんの臭いかはわかりませんでした。 嗅いでいただいたアフターの方によると、湿気臭だろうということでした。 他のマンションに住む知人にも聞いてみたのですが、風が出る現象は起きていないといい、 今までこういうことにであったことがなかったので、 また調査で異常部分が見つからなかったので、 これはどのマンションでもおきている普通のことなのか、 それともめずらしいこと・おかしなことなのか判断がつきませんでした。 そのため、皆さんのマンションでは、コンセント・スイッチ・ダウンライトから風がでているのか、 でていないのなら防気カバーや気密型ダウンライトが使われているかを知りたくて、 質問させていただきました。 風が出ていることはおかしいという意見も、おかしくないという意見もあるようですが、 いろんな方の意見を参考に、アフター会社に相談します。 有難うございました。 |
58:
匿名さん
[2009-09-24 20:58:56]
>天井から音や臭い、風が気になる場合は軒下用(防湿用の透明パネルつき)や断熱施工型ダウンライトを使い
ます。ソケットと反射板の隙間にシリコンゴムパッキンが入っていて天井側と完全に仕切られています。天井か ら風が誘引されると結露やランプの明るさに影響します >コンセントやスイッチもちゃんと対策部品が出ていて気密カバーという部品が出ています >連続換気されているのなら十分な吸気経路の確保がないと不快感を感じるところから吸い込みます。たとえば ドア下に有効開口10cm3の開口 照明ソケットに4cm3程度 カベのコンセントに1cm3のすきまがあり 設計上10cm3で吸気OKであってもすべて10cm3から吸気されず有効開口比に応じて吸い込んでしまい ます >そのため強制吸排気をしないで24時間換気をする場合きちんと気密処理が必要です(臭気や風が気になる所 は特に) ダクトの漏れがないなら、 第3種換気なんだから、気密性が低いと手近な隙間から空気を引っ張る可能性は高いわけで、気密性を高くする しかないのでは? カバーとかそのためのものがあるんだから。 そんな大掛かりなことじゃないと思うけど、なぜアフターは、実験的に色々やってみないのだろうか。 それで他から引っ張るんなら、また他の対策を考えればいいだけ。 室内で空気漏れが起きる可能性があるのはわかる気もするけど、それをおきないように対処することは、何も特 別なことじゃない(ダメだったら元に戻せる程度のもの)。 アフターの言ってる床の隙間から入るっていったって、そこから入るには抵抗が大きい気がする。 ものによってはダウンライトの放熱穴って結構大きいから、そっちの方が入りやすいと思う。 天井裏って綺麗なものじゃないし、給気口があるわけじゃないなら、吸いたくないのは当然。 天井をチャンバーにしてないなら、計画換気には天井裏は含まれていないわけで、計画換気がうまくいっていな い責任はあるわけだから、きちんとやってもらうべきだと思う。 24時間換気をただ設置しましたっていうのはなんだかな。 ニオイの種類も本当に湿気臭なのか、問題がないものなのかは出してもらった方がいいと思う。 ありえる話なのかもしれないけど、マンションで、あっちこっちから風やニオイがでるなんてあまり聞かない。 ちなみに主さんが聞きたいことは(回答者さん達はあんまり答えてくれないけど)、他のマンションの状況のよ うですが、 うちはコンセントとかスイッチとかライトとかから風はでてない。 ライトを外すと大きな穴はあるから、密閉されたものじゃない。 |
59:
マンション住民さん
[2009-09-24 21:20:39]
スレ主です。
わざわざライトを外してまで確認してくださり、有難うございました。 特殊なダウンライトをつけなくても、風が出ないようですね。 今まで回答してくださった皆様、有難うございました。 圧力の問題が関係しているようなので、色々な可能性を含め、アフター会社の方に相談したいと思います。 知識のない私の相談にお付き合いくださり、感謝しております。 |
60:
匿名さん
[2009-09-24 22:37:10]
>>58
>ダクトの漏れがないなら、 >第3種換気なんだから、気密性が低いと手近な隙間から空気を引っ張る可能性は高いわけで、気密性を高くする >しかないのでは? だから違うんだってば… 給気不良を改善するのが先決なんだよ。 >それで他から引っ張るんなら、また他の対策を考えればいいだけ。 「他の対策」なんて無いの。 試しに提案してご覧よ。その対策とやらを。 3種換気なんだから機械排気と自然給気を正常化させるしか無いんだよ。 放熱を犠牲にしてまで照明器具を密閉する事で得られる効果なんて それこそ心情的なものでしかない。 誰かが言っていた通り、まさに「それで気が済むなら」というレベルの対処に過ぎない。 費用や手間の問題じゃないのさ。 売主も設計者も施工者も、それぞれの立場において責任があるから 理に適わない事はできないから対応しないだけだと思うよ。 |
61:
匿名さん
[2009-09-25 22:23:51]
スレ主さんの場合は希有なケースだけど、設計段階でミスのような気がする。
デベやアフター会社を含めて、その設計時の図面と比べて問題なしと言っている気がする。 設計段階でのミスと認めると、多大な修理費がかかるから、認めたくないんじゃないかな。 たぶんアフター会社はデベの関連会社ですよね? 少なくとも臭い匂いがするのは、その物件の仕様ではないはず。 普通に考えるとダウンライトの穴から風が出るというのもそうですが... もちろん、スレ主さんが我慢すれば、すべて丸く収まるのですが、 不満があるならきちんと対応してもらうべきです。高い買い物ですから。 |
62:
匿名さん
[2009-09-25 22:32:50]
スレ主の部屋だけおかしいんだから、設計じゃなくて、施工のミスでしょ。排気の配管が外れてるか、壊れてるか、詰まってるか、最初からつながってないのか、、、、、。天井全部はがしゃいいのに
|
63:
匿名さん
[2009-09-25 23:01:20]
各部屋のドアを開ければコンセントから風は出ないと言うことは
ドアを閉めてかなり負圧状態になったときキッチン 或いは周辺部→2重天井→コンセント から風が吹き出すのかもね 臭いは判らないが.... こういう事は治せと言われても デベには微妙すぎて治せる自信も無いのかも あと確認して欲しいのは、洗面台、キッチンの流しの下はS字型の排水トラップになっていますよね? 風水トラップと言いますが確認して欲しいですね |
64:
匿名さん
[2009-09-25 23:12:27]
封水トラップでした 流した水が残っていて下からの臭い、虫などを上げない
|
65:
匿名さん
[2009-09-25 23:23:47]
施工のミスなら、問題を認めて、デベは施工会社に文句を言って直させればいいはずです。
デベと施工会社なら、あまり資本関係がないはずだから、デベからすると文句を言い易いはずだけど、 それをせず、問題すら認めていないという状況からすると、設計段階からのミスかなぁと思っただけです。 >こういう事は治せと言われても デベには微妙すぎて治せる自信も無いのかも 問題の重要性に比べて、直すための費用がかかりすぎるのも、デベが乗り気でない要因の一つかも.... あんまり書くと「素人のくせに、分かったふりしやがって、デベやアフター会社に文句を言うな」 って言う人が書き込むので、これ以上はやめておきます。 |
66:
匿名さん
[2009-09-26 01:09:40]
>>61
>スレ主さんの場合は希有なケースだけど、設計段階でミスのような気がする。 > >少なくとも臭い匂いがするのは、その物件の仕様ではないはず。 言ってる事が矛盾してるよ。 設計をミスってるなら仕様そのものに問題があるという事だからね。 他の人も指摘してる事だし、スレ主自身も認めている事だけど ダウンライトやスイッチプレート類から「風」とやらが出ているのはスレ主の住戸だけ。 今のところ他の住戸ではその様な現象は確認されていない。 だとしたら、少なくとも設計に問題はない。 施工に問題があるか、あるいはスレ主の問題意識が一般的なそれとはズレているかのどちらか。 売主や施工者がすべき事は、スレ主の住戸を他の住戸と同じ状態にしてやる事だよ。 |
67:
匿名さん
[2009-09-26 07:44:00]
我が家の洗面台の横のコンセント、(廊下の扉を閉めると)かすかに風の流入があります
手の甲(指先)で何となく感じられる位ですが。24時間換気は弱でONになっています コンセントのプラグの穴が2個ありますがそこからのようです 臭いは感じられませんが.... 設計に拠っては風がかなり出ることもあるでしょうかね 全くない話では無いと思いますよ |
68:
匿名さん
[2009-09-26 09:53:09]
|
69:
匿名さん
[2009-09-26 19:15:41]
>>62さん
スレ主さんは、ダクト辺りはサービス会社に見てもらって問題ないって回答を得ています。 もちろん、サービス会社がそれを見つけられない駄目サービス会社か、 デベや施工会社の関連会社でその問題を指摘できない会社という可能性があります。 サービス会社が完全な第三者機関なら、その成果を発表し会社の評判を上げるなら、 直してもらいやすいので、成果も見える形で出るので、 施工ミスなんてすごく指摘しやすいと思うけど... まぁ、それ以前に設計ミスなんてデベは決して認めないけど... |
70:
匿名さん
[2009-09-26 22:23:04]
>>69
>もちろん、サービス会社がそれを見つけられない駄目サービス会社か、 >デベや施工会社の関連会社でその問題を指摘できない会社という可能性があります。 ここで言ってる「アフターサービス」というものを全く理解してないだろ? 関連会社も何も、点検も含むアフター対応は通常デベや施工会社が自らやるもんなんだよ。 対応する範囲(基準)も予め決められてて売買契約の時の約束事の一部になってるの。 そしてスレ主自身も、風が出ているという現象はアフター対応の担当者も確認したと 言ってるじゃないか。にも関わらず、具体的な施工対応が提案されないという事は それはそのマンションにおいて「是正すべき不具合」とは認識されてないって事だよ。 売主や施工者だけでなく他の居住者にとっても、だ。 基準にそぐわない事は、いくら購入者が個人的に要求したところで対応する義務はない。 >サービス会社が完全な第三者機関なら、その成果を発表し会社の評判を上げるなら、 >直してもらいやすいので、成果も見える形で出るので、 >施工ミスなんてすごく指摘しやすいと思うけど... それ、「アフターサービス」でも何でもないから(苦笑) 第三者監理の事を言いたいんだろうけど、デベやゼネコンが貴方が言う様な悪徳業者なら 何の契約関係も無い「第三者」が指摘する事になんて、それこそ対応しないだろうね。 誰が見ても明らかな施工ミスだとでも言うなら話は別だけどな。 買い手が買い手として、売買契約に定められた権利として「不具合の指摘」を行うからこそ 売主や施工者も、それぞれの責任を果たさにゃならんのだよ。 アフターサービスってのは、その時を想定して決めた約束事に従って行なわれるものなの。 >まぁ、それ以前に設計ミスなんてデベは決して認めないけど... はぁ? 何でだよ(笑) 設計を外注して、それを基に施工者に工事をさせて出来上がったモノを売るのがデベだろ? その「設計」にミスがあったせいで、購入者に対して責任を負わなきゃならなくなるのは誰だ? 他でもないデベ自身だろが。マンションにおける「売主責任」ってのはそういうもんだろ? そんな事も解らずに、よく他人サマに助言ができるな・・・。 購入者からアフターで指摘があった場合、その不具合の原因が設計にあるのか施工にあるのか デベは売主として責任を追及するさ。 当たり前じゃん。 |
長文ご苦労さん
結果何が言いたかったのか・・・判りませんでした。