現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
ベタ基礎コンクリートのジャンガについて
122:
匿名
[2009-10-03 13:51:26]
木造だったらただのアクでしょ。鉄骨だったら・・・・
|
123:
匿名さん
[2009-10-03 13:55:07]
>>115
>>私の物件だけではなく、もう一軒の方もなくなっていました。 >>他の4棟は工事が進んでおり、3棟が上棟していました。 写真自体はなんの問題もないと思います。 このレベルで基礎のやり直しは考えられません。 不思議なのはもう一軒の方もやり直し。 鉄筋等第三者による検査が入っているはずですがこのレベルでやり直しが発生するのであれば 瑕疵に関わる大きな問題があった。工務店も黙認していたとしか思えません。 他の4棟は??大丈夫なのでしょうか。 >>116 が言うようにこの工務店現場管理のレベルは相当低そうです。 現場にはなるべく多く足を運んで、気になったことはどんどん質問しようそんなレベルではダメそうですけど。 |
124:
匿名さん
[2009-10-03 14:09:51]
|
125:
99
[2009-10-03 14:51:40]
99です。
>>124 そうなんです。 みなさんジャンカについては問題ないとおっしゃっていますが、 工務店さんもそう言っていました。 前にも書きましたが、継ぎ目とかジャンカではなく、 ヒビの方を問題視しての建て直しです。 このスレ題とはちがっていてすみません。 |
126:
匿名さん
[2009-10-03 14:57:51]
>>124
・天端の仕上げが不十分の時に起きやすい沈降クラック ・型枠を外して急速に表面が乾燥して気温が下がった時に起きる温度クラック のどちらかだと思います。 どちらもある程度強度が発生したらとりあえず進行は止まると思うので、写真よりクラックが 広がったりしなければさほど神経質になることもないかと思います。 |
127:
匿名さん
[2009-10-03 15:43:58]
|
128:
匿名さん
[2009-10-03 15:56:44]
最初はジャンカ、次にヒビ。
この程度のヒビを問題視。クレーマーだな。 |
129:
匿名さん
[2009-10-03 16:33:15]
|
130:
匿名さん
[2009-10-03 17:04:07]
ひび割れに関して、参考まで。
http://www.sc-con.com/200con-h.html 実際、無知な業者も多い業界ですから。 自称専門家の意見もどこまで信頼していいかは。。。甚だ疑問でありまーす^^ |
131:
匿
[2009-10-03 18:34:53]
つか、汚い基礎だね!あんな基礎で良いのかな!ダラシナイ業者だね
|
|
132:
117(すでに入居済み)
[2009-10-03 19:45:13]
117です。
>>118 問題は、茶色の垂れではなく、コンクリートの継ぎ目の部分です。 >>119 住宅は木造、基礎パッキンです。 >>120 現在の基礎は化粧されて、きれいになっています。 確かにこの写真だけでは今更問題かどうかはは判断不可能ですよね。 ただ、ずっと気になっていたもので。 床下点検口から中に入って内側からチェックするとか 今からできることはないのかなと思い伺いました。 >>121 写真は、建築中のもので 引渡しは基礎化粧、掃除もされ現在はきれいになっています。 GL位置とはよくわかっていないのですが、 この反対側は深基礎となっていますので、 多少関係しているのかなと。 錆びは、木造、基礎パッキン工法ですので何の錆びかはわかりません。 もう一枚写真追加します。 |
133:
99
[2009-10-03 20:15:57]
99です。
>>126 そうですか、ちなみにひびの幅は広い所で1mmぐらいでした。 >>127 125も同じ基礎です。 基礎の全体写真を載せますので、 今までアップした写真のだいたいの場所を記しておきます。 背景はなるべくトリミングさせていただきました。 >>128 不安はありましたが、 「クレーム」ではなく「相談」というスタンスで接してきたつもりです。 これから長いおつきあいになるので、関係を悪くしたくなかったんです。 129さんのおっしゃる通り、 素人にとっては、どの程度までが許容範囲で、 どこからが問題なのかがわかりません。 第三者に評価をお願いする方法もありましたが、 そこまでするよりも、何度も打ち合わせして、 真摯に対応してくれた担当の方に聞くことが一番だと思いました。 |
134:
コンクリート技士
[2009-10-05 19:20:39]
はっきり言って性能においては問題ないです。
同じ現場を管理する人間として このNo.133の写真みてがっかりです。 品質や技術力の問題よりも 現場がきたないです。 これではいいものができるわけがありません。 |
135:
とある施主
[2009-10-05 19:25:15]
仕方ない面も有りますよ。
現場作業される方々の多くは日本語が上手くないですから。 |
136:
サラリーマンさん
[2009-10-05 19:45:36]
一体打ちが良いよ
こんど、そうしな。 |
137:
匿名はん
[2009-10-05 23:28:47]
↑
意味不明 135さんの言われてることは 136のような人が多いってことですか? |
138:
とある施主
[2009-10-05 23:56:23]
136はベースと立ち上がりを分けるなと言ってる。日本語がへたなんじゃなく言葉が足りない。
135は違う。外国からいらした作業者の方々の話。 すくなくとも136の指示では外国の方々はその意味を半年くらいは理解できないだろうね。 |
139:
サラリーマンさん
[2009-10-06 11:13:50]
一体打ちで、施工が汚く、現場も汚く、なら、もう~終わりだね。きみが小さく見える
|
140:
匿さん
[2009-10-06 12:35:47]
サラリーマンさん、一体打ちって出来るハウスメーカーあるの?
|
141:
匿名さん
[2009-10-06 13:02:56]
133の写真には何故子供が遊んでいるのだ。
普通勝手に入り込んではまずいだろう。 これがヒビの原因だったりして・・ね。 |