二階が暑くて困っているのですが。
最初、自分で屋根裏もぐってみたら、排気穴が見つからず付ければ熱が抜けるかなと思っていました。
で、ホームセンターで見積もり、担当が棟排気付けた方が良いと言われ見積もりを。
また、メーカーにも相談し、やはり棟排気の見積もりを。
昨日、近くのマンションから自分の家の屋根を見ていたら、棟排気らしき物を発見!
で、最近は知識が増えていたためか、屋根裏にもぐって棟排気があることを確認しました。
メーカーのくせに自社の物件を把握していないとは・・・。
HCの担当も・・・。
しかし、棟排気はあるにしても上手く排気されてないのでしょうか?
追加すべきでしょうか?
メーカーだと+4万
HCだと8万だそうです。
もう一つ考えているのは、天井上の直ぐ上を蓋することです。
いわゆる二重天井?
天井の上に断熱材が敷いてあり20cmほど空間があります。
屋根裏の熱を直接受けないので蒸し暑さは消えるのかと思っています。
他に方法があれば、教えていただきたいと思っています。
[スレ作成日時]2009-08-24 11:42:27
2階が暑い
1:
匿名さん
[2009-08-24 13:16:45]
ふつうに換気扇つけるのが効果が大きいのでは?
|
2:
入居済み住民さん
[2009-08-24 15:12:11]
原因は確定ですか?
原因を特定し、適切な対策をしなければ、いくらお金をかけたところで効果が薄いと思います。 場合によっては、2階天井上の断熱材の厚みを増やしたり、ガラスをLow-E遮熱にしたり、ブラインドをしたりという方が効果が上がるのでは? 小屋裏が暑いのはわかりますが、2階はどれぐらいの気温ですか?1階との温度差は?外気との差もどれくらいでしょうか? 暖気は上へ行くので、オープンな間取りだと1階の熱が上がっているということは考えられないでしょうか? |
3:
匿名さん
[2009-08-24 15:39:49]
スレ主です
原因は確定では無いと思いますが、天井裏が熱いのは確実です。 ただ、排気が多すぎると冬が寒いと聞きますよね? 1階は涼しいです。 実際の温度は測っていません。 2階は上の方が暑く、サウナにいるような感じです。 たしかに1階の熱が上に行くと考えられるかもしれませんね。 2階の窓にスダレを付けて少しは緩和しましたが、ほんの少しです。 リビングにはドアがあり、閉める事は出来ますが、開けています。(風通しが良いように) 2階の断熱材を増やすのも、楽でいいかもしれませんねえ。 そういえば、断熱材は留めていないで、敷いてあるだけです。 ソーラー換気があればいいのですが、今度自作でもしてみますかね? ちなみに二重天井はDYIでやろうかな?とか考えています。 今度、温度を計ってみますね。 |
4:
匿名はん
[2009-08-24 19:35:42]
天井があるのに暑いって、どんな家なのか想像できません
二階の風通しが悪いだけじゃないんですか? うちは二階は全部天井がなくて、即、屋根(和瓦)で、エアコンなしで寝室二階、東海地方です 暑い空気は上に上がるので、上の方の窓から自然に抜けます |
5:
匿名さん
[2009-08-24 19:48:28]
確かに2階のトイレは暑いですね。
余計くっさいです。 無い方がよかった。 失敗しました。 |
6:
匿名さん
[2009-08-24 20:31:49]
2階は普通、暑いですよ。
人工スレート系の瓦は特に。 本当は屋根断熱が良いようですが、後からではできません。 天井に換気扇と、天井裏の断熱材追加の両方をしたら、かなり改善されました。 換気扇はスイッチとタイマーをつけました。タイマーは夏と冬で設定を変えています。 電気工事は、工事士の資格がなければ止めておいたほうが良いです。 断熱材が敷いてあるだけなのは、それで良いです。 |
7:
匿名さん
[2009-08-24 21:44:20]
追加工事で屋根裏で断熱&小屋裏換気扇しかないでしょうね。
|
8:
匿名さん
[2009-08-24 22:35:43]
参考までに・・・
拙宅は神奈川県、木造2階建て、屋根は黒色コロニアル、小屋裏換気は軒天ボードの2箇所(家の対角線)に40センチx15センチの有孔(学校の音楽室の壁のような)板があります。天井裏に50ミリのグラスウールが施工されています。1998年竣工。 天気:快晴 測定時刻:15時 外気温:32度 1階:31度 2階:35度 小屋裏:52度 エアコンはつけないで、デジタル式温度計で実測しました。小屋裏は本当にサウナのような熱地獄で、汗があごからポトポト落ちるほどでした。 |
9:
匿名さん
[2009-08-24 23:24:01]
>>8です。
書き忘れましたが、湿度はいかがでしょうか?部屋より高いのか、低いのかも教えていただければ幸いです。 拙宅では、部屋は50~60%台なのに、小屋裏だと70~80%になっています。風呂場じゃないのに、これだけ湿気があったらカビが繁殖しそうです。 |
10:
スレ主
[2009-08-24 23:32:01]
皆様 いろいろコメントありがとうございます。
うちは2階はリビングと寝室があります。 寝室の方は屋根裏収納が有り、そのおかげか? リビングより暑く無いです。 なので二重天井にしたらどうかなと考えました。 要するに一つ空気層を設ける事によって、熱の伝わりをダイレクトにしなければ、2階に熱が伝わらないだろうと考えたからです。 そういう意味じゃあ、屋根裏が原因のような気がしています。 それと引っ越したばかりなので、あまりお金が掛けられないのが現状なのですが。 この暑さは耐えられないですね^^; なるべく安価に対策したいですねえ・・・。 |
|
11:
スレ主
[2009-08-24 23:42:04]
ちなみに湿度はわかりませんが 8さんと似た様な感じです。
体感的には室内よりは高いです。 居るだけで汗がポタポタと・・・。 それが一般的なのでしょうか? たくさん排気穴を開けても変わりがないのでしょうかねえ? そこが疑問です。 ちなみに吸気は軒下なので屋根の大きさの分だけあり、棟排気のみ1m弱の穴です。 それで事が足りるのか?疑問です。 軒下の穴は壁の熱を逃がす為の穴で機能してないのでは? ともHCの人に言われました。 |
12:
入居済み住民さん
[2009-08-24 23:46:49]
当方 高高住宅ですが、昼間はともかく夜の21:00頃から2Fがジワジワ暑くなってきています
エアコンをつければ解消ですが、エアコンが切れたとたん暑さ復活で夜中起きてしまうという状況です 窓を開けて寝れば問題ないのですが、時間差でくる暑さを何とかしたいです。 屋根裏の熱が時間差で降りてきている感覚です |
13:
貧乏人さん
[2009-08-25 01:14:47]
うちは点検口にホームセンターで買ってきた換気扇をはめ込んでみました。
結構な効果がありエアコンの出番が激減しました。 たまに窓を閉め切って、1階の床下収納の蓋をはずしておくと床下の換気もできて良い感じです。 (もっとも、室内が少しカビ臭くなるので空気清浄機をフル起動させてますが。) |
14:
yz
[2009-08-25 01:18:58]
スレ主様。DIYでされるのでしたら2重天井は大変だと思いますよ。重さも加わりますし。そこで気密を取りたいとお考えでしたら、1つの方法でしょうが。
No8様。我が家は外気温35度で1階31度、2階36度でした。天井断熱で袋入りロックウール75mm のみ。 そこでDIYにて一度ロックウールを取り除きコーキングとウレタンにて隙間を埋め、ロックウールを戻した上に120mmの16kグラスウールを敷き詰めました。結果は1階29度、2階32度くらいまで下げることが出来ました。 |
15:
匿名さん
[2009-08-25 06:24:52]
二重天井は工費がかかるだけで、効果は望めません。
断熱材を入れない単なる空気層は、対流して断熱になりません。 |
16:
スレ主
[2009-08-25 10:02:11]
>>13さん
換気扇はどちらの方向に向けているのでしょうか? 屋根裏側に風を送る感じでしょうか? ちと検討してみます。 >>14さん 15さん 二重天上はお勧めしないですかあ・・・。 確かに重くなり、耐震的にも負荷がかかりますよねえ。 それと、一応、断熱材はあるので、その上を蓋する感じです。 そうなると断熱材の追加ですかね? 断熱材を吹き付けるなんてリフォームもあるみたいですが。 効果&費用がどれくらいなのかも判りません。 それか軒吸気部分にソーラーパネル駆動のPCのファンを付ければ効果あるかな? 昼間だけ回るので電気代も掛からずに良いかなあと・・・。 でも数によりますよねえ・・・。 もしくは棟排気部分に強制ファンでしょうかね? |
17:
匿名さん
[2009-08-25 10:26:22]
うちは1階が超暑いです
理由は南~西に大きい窓有り、日の入りまで日差しの餌食です 南西は隣家の壁があるのでまだ良いですが、西日の暑さもかなりのものです 南は掃き出し窓、日差しを遮るような構造物は無し(4m以上離れているしひな壇)、アスファルト道路があるのでその熱も影響ありそうです 在宅時はこまめにカーテンで日差しを遮り、外出時はカーテンを引き室内温度を上げないようにしています 2階は同じ向きに窓があるのに比較的涼しく感じます バルコニーが無いからでしょうか? クーラーをなるべく使わないで過ごしたいのであれば、こまめにカーテンで日差しを遮るだけでも大分違いますよ ちなみにうちは瓦屋根、37ミリALC壁、小屋裏無しです |
18:
申込予定さん
[2009-08-25 11:32:28]
現在間取り設計中ですが、、屋根裏部屋(屋根袋)はありません。
天井は勾配天井で、屋根のすぐ下が部屋となっています。トップライトも付けていますよ(^^) 断熱材が入っているため、屋根袋は不要とのことです。 スレ主さんのお宅は、断熱材を入れていないのでしょうか? (昔の家は、屋根袋で断熱していたたようですが) ちなみに、リビングは、2間分の全開口サッシです。 Low-eガラスなので、暑さ対策はばっちりです(^^) |
19:
あ
[2009-08-25 12:34:27]
天井裏にセルロース断熱を30センチくらいブチこんで、外付けブラインド。
が一番いいんじゃないかな。 |
20:
匿名さん
[2009-08-25 18:46:27]
スレ主さん
断熱材の追加は、コストパフォーマンス高いですよ。 壁と違って屋根裏は、断熱材を置くだけですむので、工賃とても低いです。 DIYできるかも。 廉価なグラスウールが使えます。 壁と違って、グラスウールの厚さが制限されません。 > 屋根裏側に風を送る感じでしょうか? 私はNo.13ではありませんが、そうしています。 階段ホールの天井につけました。 屋内の空気を送り込んだ分だけ、屋根裏の熱い空気が棟換気口から外にぬけるはずです。 これも工事が容易で低コストなので、費用対効果あります。 それ用の換気扇もあります。 軒天にファンは、足場組まずに工事できますかね?見たことありません。 あとは、西側の窓に遮熱シートを貼るのもいいかもしれません。 |
21:
スレ主
[2009-08-25 19:03:08]
|
22:
あ
[2009-08-25 20:16:48]
|
23:
匿名さん
[2009-08-25 21:31:32]
スレ主さん、20です。
グラスファイバーなら、置くだけですよ。もちろん出来る限り隙間なく。 隙間が出来そうなところは重ねてOK。 スレ主さんは低コストがご希望のようだったので、安上がりで済む範囲で出来ることを書いてみました。 予算に入るなら、セルロースもいいと思います。専門業者しか施工できないので割高です。 私は同じブローイング式の、パーフェクトバリアというやつを選びました。価格はセルロースとどっこいです。こちらも選択肢に入れてみても。 スレ主さんのお宅も、たぶん塗装している屋根材だと思います。 屋根材が太陽光で熱を持つのが熱の大元ですから、私は今度、外壁塗装をする時同時に、遮熱塗料で屋根塗装をするつもりです。足場を組まないと屋根塗装できませんから、屋根塗装だけするのはもったいないので20では書きませんでしたが。 |
24:
匿名さん
[2009-08-25 22:24:14]
2階のトイレをなくせば暑さも和らぐでしょう。2階のトイレこそが万物全てにおいて、悪の根源です。
|
25:
スレ主
[2009-08-25 22:33:52]
セルロースやパーフェクトバリアは吹き付けて発泡するような物でしょうか?
あれをするとデメリットとかありますか? @は価格ですよねえ・・・。 ネットで調べて見ます。 遮熱塗料というものがあるのですね。 これも調べてみます^^ フローリングにUVコートなどお金を掛けたのですが、まさか2階が暑いなどとおもってもいませんでした。 マンションとは違うなと痛感させられます。 |
26:
匿名はん
[2009-08-26 06:14:18]
>>25
中古住宅じゃなかったんですか・・・ |
27:
匿名さん
[2009-08-26 06:36:02]
ブローイングは発泡じゃありません。
ちいさなカケラのような状態の断熱材を機械で撒くというか、流すというか、そんな感じです。 屋根裏断熱の場合、デメリットはよくわかりません。 将来撤去するときがあるとすれば、それは厄介でしょうね。 |
28:
匿名さん
[2009-08-26 10:09:01]
スレ主さん、20です。
暑さ対策は、屋根裏の熱い空気を逃がさないと、断熱材だけでは解決しません。 棟換気の換気口、換気扇ともに換気量が計算できるはずですから、 屋根裏の体積に対して充分な換気になることを確認したほうがいいでしょう。 冬はもちろん、断熱材が重要です。 |
29:
匿名さん
[2009-08-27 17:12:26]
取りあえず技術的な問題に関する工事はホームセンターに相談するな。
以上。 |
30:
匿名さん
[2009-08-27 18:29:59]
どこにすれば?
|
31:
特命さん
[2009-10-01 09:20:08]
アルミシートというのも熱を反射するので天井裏の断熱材の上に敷くのもありかも?アルミシートはサバイバルキットで使われる位軽くて、体を包むと体表面から放射される体温を反射してとても暖かいです。
|
32:
入居予定さん
[2009-10-01 10:56:00]
こんにちは。
建築関係者のHPで見たのですが、その方の家も2Fが暑く、対処法として2F天井の断熱材の上にさらに断熱材を敷いていて、かなり快適になったと書いておりました。 ご参考までに… |
33:
スレ主
[2009-10-06 19:50:39]
コメントありがとうございます。
ちょっと、仕事が忙しく、夏も過ぎたので放置気味でした。 もうしわけありません。 ハウスメーカーからは棟排気の追加の加工の件で一ヶ月ぶりくらいに連絡がありました。 追加で2~3万くらいと言われ、工務店の方と直接やりとりしてくれと・・・。 雨漏りを考えると・・・どうかなあと思案中です。 それとも、やはり断熱材追加が良いのかな? 暑さが過ぎたので、喉元過ぎれば状態です^^; (でも、今でもたまに日差しが出るとちょっと暑いですねえ) |
34:
匿名はん
[2009-10-06 20:28:40]
|
35:
匿名さん
[2009-10-10 21:29:33]
うちも2Fが暑いです。
原因としては 屋根断熱ではない(天井断熱) 屋根はスレート 軽量鉄骨 屋根裏換気棟なし が考えられます。 屋根裏強制換気の検討をしましたが、 屋根材->合板->軽鉄という熱伝導には無力なので 効果は限定的と思い断念しました。 軽鉄、スレート、天井断熱の組合せは失敗だったと反省しています。 |
36:
匿名さん
[2009-10-13 17:25:52]
↑で、どのような対策されたのでしょうか?
|
37:
匿名さん
[2009-10-13 17:32:19]
屋根面に断熱いれれば(追加で貼り付ければ)いんじゃね??
|
38:
匿名さん
[2009-10-13 18:30:17]
ボードタイプの断熱材を、追加で貼り付けて、その上から石膏ボード→壁クロス等
の施工をして、2重天井にすれば結構な効果が期待できるのでは? |
39:
匿名さん
[2009-10-13 21:02:39]
天井の裏面じゃなくて
屋根の裏面(斜めの面)に入れるのが肝要 |
40:
匿名
[2009-10-14 01:43:36]
車と同じで窓締め切ってる時は暑いよっ
開ければ 大体 外気温と 変わらなく なるけど… 締め切って いたかったら換気扇… |
41:
匿名さん
[2009-10-14 11:12:14]
あれですかね? 換気扇は排気?吸気? どちらがいいんですかね?
それとも両方? |
42:
匿名さん
[2009-10-14 11:21:22]
給気だけだと屋根裏の暑い空気が部屋側に押しやられそうだね。
どっちかだけなら排気じゃない? |
43:
匿名さん
[2009-10-14 12:21:30]
38ですが、39さんの言うとおりです。
屋根下の勾配天井と勘違いしてました。 換気については、排気のみ、もしくは給気と排気が良いと思う。 3階建ての3階に給気をつけると、冬に冷気が1階まで降りてきてしまうようなので。 |
44:
匿名さん
[2009-10-14 14:31:40]
なるほど、排気だけでもOKですかあ。
ソーラーパネル付のファンがあれば付けたいんですけどね。 ソーラーパネルを買ってきてPCのファンでも繋いで試してみるかな? |
45:
匿名さん
[2009-10-14 14:33:40]
@、勾配天井に付けるのは サニーライトとか発泡材とかでいいんですかね?
|
46:
匿名さん
[2009-10-14 14:59:12]
断熱材自体は何でも良いんだけど、施工のしやすさ(天井面の場合は特に)が、ボードタイプの方が簡単なんだよ。
|
47:
匿名さん
[2009-10-14 19:35:49]
俺はセルロースがいいと思うけど・・
|
48:
匿名さん
[2009-10-14 22:43:25]
自分でやるならホームセンターなんかで売ってるスタイロ厚めに(厚いのなければ重ねて)貼っとけばいいと思うよ
仕上げが必要ならその上からベニヤ貼るなり |
49:
匿名さん
[2011-01-15 19:38:50]
はじめまして 今新築しているのですが、吹きつけの屋根断熱はしていて小屋裏収納はあるんですが
2Fの天井に断熱材は必要になりますか? |
50:
匿名
[2011-01-16 03:35:38]
当たり前
|