523:
匿名さん
[2005-12-25 00:45:00]
|
524:
503
[2005-12-25 01:06:00]
>517
説明会、説明会と長々と書き込んでいる間にこんなレスが付いているとは・・・ やりたがらない訳はそういう事なんですか。察していた方もいるようですが全く気付きませんでした。 私としては購入者の不安な気持ちを無視するかのような今の対応の方が気になっていたのですが・・・ でも個別に施工会社が説明を行っていたらそれこそ工期が間に合いませんよね? かといって営業じゃ施工関係に関して質問しても「それはちょっと分かりませんねー」という返事ばかりですし・・・ 520さんのように施工会社との話し合いをしている方がいるという事は説明会をと希望するよりもその方が通り易いという事でしょうか。 >そんな恐れがある中、わざわざ説明会を行うと思われますか? 思いません。そういう理由があるとしたら私の望んでいる事は通りそうもありませんね。 私としては構造計算書等を閲覧できるようにするなら重要な部分だけでいいので説明して欲しいのです。ただ見せられたって理解できませんでしたから。 施工会社が対応すると工期に影響が出るようなら営業が説明できるようにはしてくれないでしょうか。質問に対してすぐに答えられないものは後日連絡を頂くとか・・・ そういう、不安を取り除く為の何かしらの誠意が見たいのです。 言いにくい部分をズバリ教えてくださってありがとうございます。 |
525:
匿名さん
[2005-12-25 01:07:00]
そうですか。私のところにはまだ来ていませんが、そんなことも
ないよりは一つの評価基準だと思っています。説明会まで してほしいものですが・・・。理不尽な要求ではないと思います。 |
526:
匿名さん
[2005-12-25 01:09:00]
|
527:
523
[2005-12-25 01:10:00]
最初の検査機関もERIですか?
|
528:
527
[2005-12-25 01:11:00]
失礼しました。名前のところを間違えました。523さんへの質問です。
|
529:
匿名さん
[2005-12-25 01:19:00]
私は営業ではなく、マリモ本社の社員と施工会社の責任者に
説明してもらいました。もちろん、安心させる説明しか ありませんし、それを検証する知識もありません。決して 積極的に疑う材料もありません。でも・・・・あまりにも 最近の報道は無茶苦茶です。マリモは特定の施工会社では なく、物件毎に入札して、大部分一部上場の企業が施工 しています。そんな条件ででたらめな設計はできないだろう とは思っています。しかし錯簡の報道を見れば、信じる材料 など何もありません。マリモも安心させる方法を考えて 下さい。悪意を持って疑っているわけではないのですから。 |
530:
523
[2005-12-25 01:26:00]
|
531:
匿名さん
[2005-12-25 01:27:00]
会社更生法を受けた施工会社を使っている物件もありますよ。
|
532:
527
[2005-12-25 01:32:00]
523さん
という事はERI側がそのような対応ですすめているという事なのかな? お答えありがとうございました。 |
|
533:
匿名さん
[2005-12-25 04:32:00]
業者さんのこういう本音の言葉が聞けるって言うのも良いものですね、電話や直接会って話をしても
こういう業者側からの本音ってなかなか聞けないですからね。 |
534:
匿名さん
[2005-12-25 13:38:00]
|
535:
422です
[2005-12-25 15:09:00]
昨日(12月24日)午後17日に現場説明会へ行きました。
約20名の方々が参加され、現場監督2名、マリモの営業担当者1名でした。 マリモの営業担当者は不親切で不誠実な対応でしたが、現場監督の2名の対応は誠実でした。 私は現場監督しか相手にしませんでした。マリモの営業担当者は無知で社会人として失格だと思いました。 ERIの監査は午前中にあり、不備な点を3〜4カ所くらい指摘され、それに対する改善策を提出したとの ことで、再度ERIの監査・承認を受けることになるとのことです。 鉄筋量は1ヘーベ当り120キロ・1リューベあたり140キロで、鉄金の太さは下層は35ミリで10階 以上は29ミリ、鉄金数は基礎が35ミリで40本、10階以上は29ミリで16本とのことです。 なお、セメントは海砂ではあるが強度は現場で検査しており水分管理は大丈夫とのことです。 建物全体の耐震強度は1.2位ではないかとの返事でした。 以上が現場監督から聞いた情報です。 |
536:
422です
[2005-12-25 15:13:00]
17日は17時の誤りです。
|
537:
422です
[2005-12-25 15:26:00]
度々の訂正です。
17時ではなく15時でした。お詫び致します。 |
538:
匿名さん
[2005-12-25 15:40:00]
>535 セメントは海砂ではあるが強度は現場で検査しており水分管理は大丈夫
535さん、教えてください。 海砂よりも塩分のない川砂が良いと何かのマンション本で読んだので、気になりました。 ①水分管理と海砂との関連とはどのような事柄でしょうか? ②海砂ってアルカリ骨材反応を起こしてクラックができたりセメントの 硬化不良になったりするらしいのですが、それも大丈夫という事なのでしょうか? ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~nakacchi/Cement.htm |
539:
匿名さん
[2005-12-25 16:10:00]
水分管理と海砂は別物です。
水分管理はスランプとして言ってましたか?水セメント比でしょうか? 海砂でも洗っているので塩分濃度は大丈夫だけど、 これも工場によって多少の差が出ますね。 |
540:
422です
[2005-12-25 17:07:00]
538さん
私も専門的な事は分かりませんが、海砂より川砂の方が良いらしいので聞きましたら、川砂は高価で入手が 不可能とのことでした。(公共事業などに優先的に使用されているとのことです。) セメントの水分管理は水とセメント比のことだったと思います。 以上です。草々 |
541:
匿名さん
[2005-12-25 17:07:00]
|
542:
匿名さん
[2005-12-26 05:54:00]
|
マリモより届きました。鈴木社長名のERI側文書付きです。
ERIの評判は地に落ちているとはいえ、契約者にとってはこうして何らかの
対応をしてもらえるのはうれしいものです。