匿名さん [更新日時] 2006-11-26 01:19:00
 削除依頼 投稿する

昨日気付いたのですが、キッチンの換気扇をつけたままで、洗い場の
排水溝のフタなどの掃除をしようと開けたら、下からゴーゴー風が出ていました。
換気扇をつけると風も止みます。これは普通でしょうか?
キッチンは毎日こまめに掃除しているからか、ニオイは気にならないのですが、
洗面所がすごくニオイます。掃除のしにくい洗濯機の下から臭ってきます。
掃除しても数日ですぐ臭ってきます。
換気扇をつけているから、洗面所からも臭うのでしょうか?
仕組みがよくわからないので、詳しい方教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2006-11-24 20:39:00

 
注文住宅のオンライン相談

排水溝

2: 匿名さん 
[2006-11-24 21:24:00]
お宅の排水管にトラップがついてない可能性が大ですね配水管はどっかでU字状ににひねって
そのひねったところに水がたまりその貯まった水がフタの役目をするようになってる。
だから排水から風が吹き上がるというのはあり得ないのだけど一番手抜きしやすいとこだから
安普請ではたまにあります。
換気扇をまわすと風が止まるのは多分気圧のせいで問題ないとおもうけど。
3: 匿名さん 
[2006-11-24 22:43:00]
02さん、ご意見ありがとうございます。
もし、02さんのおっしゃる通りだとしたら、
そのトラップをつけるのは、簡単に手直しできるものでしょうか?
4: 匿名さん 
[2006-11-24 23:27:00]
>洗い場の排水溝のフタなどの掃除をしようと開けたら
どこの洗い場ですか?排水の場所によりトラップの構造が違います。
風が出てきているので、掃除の時にトラップ(ワンなどを)分解されているのですね、
その状態だと普通の事です。
>掃除のしにくい洗濯機の下から臭ってきます
今の住宅で排水トラップが無いとは考えにくいので、洗濯機のホースを接続した時に排水口部分
(トラップ含む)が、しっかり固定されてないのでは?確認してみて下さい。
5: 匿名さん 
[2006-11-24 23:33:00]
>>04さん
アドバイスありがとうございます。
わかりにくい説明ですみませんでした。
初めの洗い場と言うのはキッチンです。

洗濯機の下にある排水口部分は洗濯機ホースときちんと接続されてます。
何度か外して掃除もしました。
ただ、我が家の洗濯機置き場が狭すぎるためか、非常に掃除はしにくいです。
6: 匿名さん 
[2006-11-25 00:23:00]
では再度確認を。
お部屋全ての開口部(窓、給気口など)を閉める。
台所換気扇を強運転。
洗濯機下の匂い又は風が逆流してませんか?していれば、接続不良。
それが無ければ、においの原因は分かりません。
7: 匿名さん 
[2006-11-25 00:43:00]
横ヤリ失礼。
最初の話と05の内容によれば「風」が来ているのはキッチンの排水口なんだよね?
それでいてキッチンは臭わず、洗濯機下の排水から臭いが来ている??
まだイマイチ状況が解らない。

キッチンをこまめに掃除しているというのであれば、水は常に流している筈。
それでも風が来るという事は、トラップそのものが設置されていないとか
そのぐらいしか考えられないけど、施工ミスとしては今時有り得ない事だと思う。
もし本当にそんな事が起こっているのであれば大問題。
いずれにしても、管理窓口を通すなりして売主や施工者に確認させては??
8: 匿名さん 
[2006-11-25 00:47:00]
うちも洗面所が臭います。
やっぱり洗濯機の下から臭っているような気がします。
良い解決法が見つかりましたら、参考にさせてください。
9: 匿名さん 
[2006-11-25 01:17:00]
>>06さん、ありがとうございます。
明日早速試してみます!
>>07さん、ありがとうございます。
風がくるのはキッチンの排水溝です。
おっしゃる通り、キッチンからのにおいはなく、
洗面所はほぼ毎日のように臭います。

皆様のお宅では、キッチンの換気扇まわしたままで、
キッチン排水溝のお掃除のために、野菜くず受けや、
その下のなんて名称かわかりませんが、プラスチックの
パカっとはめるヤツ外すと、そこのパイプみたいな
とこから風出てこないのでしょうか?

すいません、名称がわからず、かなり稚拙な文章で
お恥ずかしい限りです。
伝わりますでしょうか?
10: 匿名さん 
[2006-11-25 08:37:00]
台所...その "パカっとはめるヤツ" がトラップですので,
それを外せば配管直接になり,中から風がくるのは普通です.
洗濯機排水溝...台所の換気扇を稼動すると,部屋中の空気を室外へ
送り出すわけですので,その分,空気をお部屋へ取り込むことが必要です.
台所の換気扇は排気量がすごいので,各部屋の給気口だけでは給気が不足
すると,ありとあらゆるいろんな隙間から空気を吸おうとします.
洗濯機置き場の排水溝のトラップが正常に取り付けられているように
見えても,配管自体との接合に微妙な隙間があるのかもしれないですね.
状態を業者に確認してもらった方がよいです.
うちは,トイレ便器とその配管の接合部が甘いようで,台所換気扇を
まわすと,トイレがにおってしまいます.換気扇を止めたり,部屋の窓
を開け放つとにおいません.
この接合部から給気の不足分を吸う状況になっていると判断し,
いま施工業者と補修調整中です.
11: 匿名さん 
[2006-11-26 01:19:00]
>>10さん
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
洗濯機排水溝は特に、素人目にはわかりにくい事があるかもしれないので
業者さんに確認してもらおうと思います。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:排水溝

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる