はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
284:
匿名さん
[2017-10-11 12:53:47]
|
285:
匿名さん
[2017-10-11 12:59:59]
どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。
|
286:
匿名さん
[2017-10-11 13:01:41]
>>282
>ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ? >だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。 <消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)> Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。 A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。 Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。 A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。 Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。 A 差し支えない。 |
288:
匿名さん
[2017-10-11 13:11:48]
↑
どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。 鞭はあんたでないのぉ~笑 |
289:
匿名さん
[2017-10-11 13:38:35]
消防法で専有部分に消火器置かないといけない状態は
マンション自体の防火設備が充実してない証拠。 消火器置くのに管理規約のどこを変えたいの? イミフ 備品とか設備でしょ。 |
291:
匿名さん
[2017-10-11 13:42:32]
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) |
292:
匿名さん
[2017-10-11 13:49:08]
だからマンションの設備が適当なんだよな。専有部に置く義務とかマヌケ。
うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。 |
293:
匿名さん
[2017-10-11 13:50:36]
>消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。
つまりは防火設備が適当だから、専有部に消火器置けよって話だろ。 クダラネ |
295:
匿名さん
[2017-10-11 14:03:06]
>うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。
陳腐なマンションには消火器設置基準の消防法の網はかからないよ、笑 |
296:
匿名さん
[2017-10-11 14:24:24]
普通のマンションは普通の消防法。
規模に応じた防火設備がないマンションが 専有部に消火器置くみっともないやり方。 安いマンションはそうなる。 |
|
297:
匿名さん
[2017-10-11 14:29:17]
うちのマンションは各フロアー通路に消火器が数基設置
各フロアー中央に消火栓と消火ホースなど器具一式格納。 専有部に消火器なんか置く必要なし。 ろくな防火、消火設備がないマンションが自室に消火器置くんだろ? 笑 |
300:
匿名さん
[2017-10-11 14:45:12]
マンションで自分の部屋に消火器置く義務があるとか初耳 通路にあるだろ
|
305:
匿名さん
[2017-10-11 15:11:59]
[NO.278~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
306:
匿名さん
[2017-10-11 15:24:59]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 > 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様 覚えとけよ。 |
307:
匿名さん
[2017-10-11 15:26:15]
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。 |
308:
匿名さん
[2017-10-11 15:27:43]
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 【解説】 共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。 しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。 具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。 保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。 土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。 そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。 建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。 ということで、専有部分以外はすべてが共用部分 |
309:
匿名さん
[2017-10-11 15:28:36]
ロンパされて気持ち良いですねー
|
310:
匿名さん
[2017-10-11 15:55:37]
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。 |
311:
匿名さん
[2017-10-11 15:56:47]
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 【解説】 共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。 しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。 具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。 保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。 土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。 そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。 建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。 ということで、専有部分以外はすべてが共用部分 |
312:
匿名さん
[2017-10-11 15:57:31]
はいロンパ!
|
313:
匿名さん
[2017-10-11 15:58:04]
ロンパされて気持ち良いですねー
|
314:
匿名さん
[2017-10-11 16:12:08]
そうだね おれの論理は正しいから 笑
|
315:
匿名さん
[2017-10-11 16:24:13]
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
316:
匿名さん
[2017-10-11 16:40:25]
>個人の所有物
個人ごとに買ったのですか?買ってない人もいるのですか? |
317:
匿名さん
[2017-10-11 17:12:28]
|
318:
匿名さん
[2017-10-11 20:19:53]
もし消火器を自費で買った人と買わなかった人がいたら、管理組合が管理費で消火器を買って交換のために各戸に配った場合は、区分所有者間で自費で買った買わないの費用負担の点で衡平を欠くことになる。
|
319:
匿名さん
[2017-10-11 20:45:40]
自分でホームセンターで買ってきまぁ~す
その前になんで部屋に消火器いるの? いらないよ 怪しいのは、ウェブで消防署の人が電話でもいいから相談してくださいって書いてあった 消火器を利用した詐欺まがいの商法もまだあるんですって。 マンションなら管理会社が提案したことなら一度消防で確認くらいしたらって。 無用なもの管理会社通して高く買う必要ないっしょ! ホームセンターで消火器注文でまとめ買い安いよ! |
320:
特定共同住宅住民さん
[2017-10-11 21:10:25]
↑今まで何聞いてたの?特定共同住宅における消防法の特例措置なんだけど。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) |
321:
匿名さん
[2017-10-11 21:15:27]
だからなに? 消防署に電話一本聞くくらい常識でしょ!
消火器だって安いほうが良いでしょ。 そんな消防法は消防署が本職、詳しく聞けるよ。 お前のような素人が言うこっちゃない! |
322:
匿名さん
[2017-10-11 21:28:28]
詐欺師はだます相手がほかに相談すること極端に嫌うからな
管理会社だって大袈裟に言ってるかもしれないし、今まで個人で用意してたんなら それほど強固に消防法の義務とかいうのも不思議だし怪しいわな とりあえず消防署だろ、マンション名を言えばどうなってるか地域の署ならすぐわかる 昔からあるよな~ 消火器交換詐欺 消防署の方からきましたって、冗談みたいな詐欺 |
323:
匿名さん
[2017-10-11 21:31:19]
まずは自分のマンションが総務省令で定める特定共同住宅か否かを調べることだ。わからなければ理事長に聞け。
話はそれからだ。 |
324:
匿名さん
[2017-10-11 21:34:21]
マンションの通路には消火器と消火栓が用意されているのが当たり前ですが、どうしたの?
|
325:
匿名さん
[2017-10-11 21:38:28]
>323
近所の消防署に電話一本のほうが速い、理事長だからと何でも知ってるわけじゃない。 理事長は順番で変わるかジャンケンだ、うちは世帯多いから理事は順番で理事長は理事同士ののジャンケン。 そんな奴が知るわけないだろ。 |
326:
匿名さん
[2017-10-11 21:41:39]
消火栓すらついてないマンションが消火器を部屋に置くんじゃないの? 水けちるとか?
消火栓の配管の口径デカいから (笑) |
327:
匿名さん
[2017-10-11 21:54:56]
|
328:
匿名さん
[2017-10-11 22:15:31]
>>327
それならスレ主もそう書いてあるだろうし重説にも書いてあるだろ そんな大事なことなら消火器を個人に任せるわけないだろうしおかしいわな 決まりはわかったが、とりあえず、なんで部屋に置く必要があるんだ? 消防が個人に課せた義務なら最初から個人が用意するだろう マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が 費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。 管理会社がかなり怪しいな! |
329:
匿名さん
[2017-10-11 22:23:23]
ところでスレ主は特定共同住宅とか一言も書いてないからな
お前らの思い過ごしじゃないのか? 大袈裟に話し膨らますやつがいるとかか? なんかあったら賠償がどうだこうだ書いてあるだろ |
330:
匿名さん
[2017-10-12 07:44:09]
話が消防法がらみの消火器だから分かりにくい。もっと身近な物に置き換えたらいい。
はじめまして。 専有部の便器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で便器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
331:
匿名さん
[2017-10-12 09:20:57]
専有部分内に消火器を準備するのもいいですが、それはあくまでその部屋に
対しての消火器です。本来は区分所有者が準備するものです。 いざという時に、その消火器を使おうとしても不在等で使えないこともあります。 居室内への設置より、アルコープとか開放廊下への設置であれば誰でも使えますよ。 そちらへの設置数を増やした方が効果的であり、消火器が不備だったりした時の 責任問題も解決しますよ。 専有部分に設置する時には、組合から専有部分へ寄付という形をとり、その管理は 全て区分所有者負担とすればいいでしょう。 |
332:
匿名さん
[2017-10-12 09:29:33]
>>330
①規約で専有部分内の便器を共用部分の付属設備として規定する必要がある。 ②規約で専有部分内の便器に専用使用権を付与する必要がある。 ③規約で通常時の維持管理責任は区分所有者、経年劣化による交換または機能向上による交換は管理組合費用負担で交換とすると規定する必要がある。 したがって「専有部分内便器の一括交換」は、管理費からの費用支出承認と合わせて規約変更のため、区分所有法第31条第1項により総会特別決議が必要。 |
333:
匿名さん
[2017-10-12 09:49:54]
>組合から専有部分へ寄付という形をとり
組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ? |
334:
匿名さん
[2017-10-12 10:10:09]
居住者は区分所有者だけではないからね。
賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの? 寄付はダメというなら共用部分にする? 専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも 使えるということになるしね。 |
335:
匿名さん
[2017-10-12 10:31:06]
|
336:
匿名さん
[2017-10-12 10:49:19]
|
337:
匿名さん
[2017-10-12 10:55:59]
>>335 マトハズレは無知の証拠
消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか 最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。 誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。 それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を 設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。 嘘ならいかんな。 コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。 だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。 |
338:
匿名さん
[2017-10-12 11:22:12]
マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり
共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの 要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど 間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね 消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ マンション火災恐いのに、危ないよね |
339:
匿名さん
[2017-10-12 11:31:55]
これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) |
340:
匿名さん
[2017-10-12 11:46:36]
あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね
二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ 普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ >それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? |
341:
匿名さん
[2017-10-12 11:52:19]
本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。 専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。 |
342:
匿名さん
[2017-10-12 11:57:51]
<参考>
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。 |
343:
匿名さん
[2017-10-12 12:02:11]
>>341
それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。 スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。 新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。 |
344:
匿名さん
[2017-10-12 12:05:19]
|
345:
匿名さん
[2017-10-12 12:16:26]
>>344
>スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。 その部分だけでいいからね。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) 【抜粋】 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。) 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 (以下省略) |
346:
345
[2017-10-12 12:36:56]
>>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。
|
347:
匿名さん
[2017-10-12 12:39:46]
345さんありがとね。
スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。 だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。 どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。 住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。 スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。 消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。 と、私は思う。 |
348:
匿名さん
[2017-10-12 12:46:51]
>だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。 |
349:
匿名さん
[2017-10-12 12:47:50]
345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。 もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。 |
350:
匿名さん
[2017-10-12 12:52:52]
>有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。 そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。 それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。 |
351:
匿名さん
[2017-10-12 12:56:20]
|
352:
デベ担当者
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。 ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。 専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。 |
353:
デベ担当者
[2017-10-12 13:23:31]
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。 |
354:
匿名さん
[2017-10-12 13:56:58]
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの? 買い取るとるとか? どういう発想? 廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者 新品を組合支給でまるでしょ |
355:
匿名さん
[2017-10-12 14:04:43]
|
356:
住民板ユーザーさん5
[2017-10-12 14:12:56]
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
|
357:
匿名さん
[2017-10-12 14:29:09]
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん 買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ マヌケなデべ担当がいるもんだな |
358:
匿名さん
[2017-10-12 14:31:34]
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。 |
359:
匿名さん
[2017-10-12 14:46:36]
>358
わかてるって しつこいよ 消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る 通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ 通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい という事で結論 とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ 何かあったときの損害賠償が本題だ |
360:
住民
[2017-10-12 14:48:43]
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。 なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。 |
361:
匿名さん
[2017-10-12 15:27:15]
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。
管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。 うちがそうだから、他のマンションもできるわな。 消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。 うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。 |
362:
住民
[2017-10-12 16:01:29]
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。 専有部分は全て区分所有者の自己責任。 |
363:
匿名さん
[2017-10-12 16:22:45]
↑
スレタイの説明ちゃんと読んでから書けよ その原因が管理組合が費用だして組合管理になった消火器なんだよな 自分の物なら自分の責任だが、部屋の中とはいえ組合管理の消火器が原因の トラブルで何かあれば責任は管理組合だろ |
364:
匿名さん
[2017-10-12 16:32:03]
>部屋の中とはいえ組合管理の消火器
その証拠は?民事訴訟になったら消火器が管理組合の物であることの証拠が必要。 |
365:
匿名さん
[2017-10-12 16:55:16]
管理組合印のシールでも貼ってあったら証明できるかも?
|
366:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:39]
住宅用消火器が管理組合の備品であったとしても、区分所有者等が住戸内において管理・使用するものであるから、区分所有者等の管理・使用に起因しての事故であれば、区分所有者等が法律上の損害賠償責任を負うことになる。
|
367:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:51]
むしろ管理組合の消火器だという証拠がない方が訴訟では管理組合としては責任逃れできると思うよ。
|
368:
匿名さん
[2017-10-12 18:13:05]
364
365 366 367 スレ主の質問くらい読んでから書けよ >管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >>366 消火器なんて火でも出なければ使わないだろ、『消火器が原因で何らかの損害賠償が発生』と スレ主は書いいてる、ちゃんと読め。 設置方法が悪かったり、子どもがさわれるような設置方法が原因なら管理組合の責任だ。 専有部分に置いてあっても、消火器が共用部分の建物の付属設備という事ならそうなる。 |
369:
匿名さん
[2017-10-12 20:53:47]
そうしたら管理組合がわざわざ管理費使って消火器交換しなければいい。
あくまでも当初通り、区分所有者の責任負担のまま。 |
370:
匿名さん
[2017-10-12 20:55:17]
だから消火器は共用通路に置けばいいんだよ
かっこつけて部屋に置くから揉める |
371:
匿名さん
[2017-10-12 20:56:32]
>369
そういうこと |
372:
匿名さん
[2017-10-12 20:59:41]
想像するに、管理会社が持ってきた話なので
消火器もまとめて請け負って、少しでも売り上げあげたいんだろ 姑息な会社だな |
373:
匿名さん
[2017-10-12 21:00:48]
お! 未知子見るからさいなら
|
374:
匿名さん
[2017-10-12 21:33:19]
>>369
管理組合管理にする理由 ①区分所有者管理だと有効期限切れで交換しない宅が出て来る。 ②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。 これを防火管理を一元化するために管理組合管理に変更する。 |
375:
匿名さん
[2017-10-13 07:34:07]
①は自費交換だから規約で義務化する必要があり、管理組合も交換時期が来たら消火器を斡旋する必要があるね。そうしないと交換しない人が出て来る。
|
376:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 08:29:59]
>②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。
どーうして二元管理なのですか? |
377:
匿名さん
[2017-10-13 08:53:05]
そんな面倒なことすることないよ。
今まで個人で持ってたならそのまま継続でいい。 年に一回は義務で消防設備の保安点検がある。 その時に使用期限切れの消火器は指摘されるから その時変えればいい。 それより管理組合の管理にするなら消火器は通路に置けばいいことだ。 部屋に置かなければいけないということはない。 おれのマンションは通路に消火器はあるが専有部分にはおく義務はない。 ここでいう消防法の特例の対象のマンションだ。 間違えた消防法の解釈してる無知がいるようだ。 |
378:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:07:26]
通路の邪魔、見た目がダサい、陳腐なマンションなんだろう。
|
379:
匿名さん
[2017-10-13 09:13:55]
378
そんな狭い通路のマンションが陳腐なんだよ 消火器はちゃんと収納されて景観に影響はない 管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい |
380:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:14:02]
>>376
消防法による共用部分の消火器設置義務が、専有部分の消火器(区分所有者)と共用部分の消火器(管理組合費)の2種類あり、それぞれが設置維持管理義務を負うから。 |
381:
匿名さん
[2017-10-13 09:19:37]
消火器は通路に置けば部屋に置かなくていいんだよ、両方置く必要はない。
|
382:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:23:06]
>管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい
室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーは防災センターや警備会社と連動している専用使用権付きの共用部分附属設備ですが何か? |
383:
匿名さん
[2017-10-13 09:43:42]
↑
べつに~ それはよかったねぇー 最初からどこのマンションでもついてるし 販売価格に入ってるものだしどうかしたの? 消火器なんか外にも置けるのに部屋の置くのはアホらしいのよ |
その通り。特定共同住宅は近年の大型マンションじゃないと該当しないから、普通のマンションとは消防法の扱いが違う。
だから特定共同住宅の住戸内消火器が、個人資産なのか専有部分内にある共用部分なのかで規約が異なる。
前者の個人資産の場合は、共同住宅としての防火管理は区分所有者と管理組合の二元管理になる。
一方、後者の専有部分内にある共用部分の場合は、防火管理は管理組合に一元化できる。