今2つのマンションを検討中なのですが、二重天井+直床と二重床+直天井
となっています。どちらが総合的に良いのでしょうか。
直天井だとダウンライトとかつけられないようですし、無理やり二重床に
した物件より良いような気がするのですが、どうでしょうか。
[スムログ 関連記事]
直床は二重床より遮音性が劣るか? 【はるぶー お便り返し15】
https://www.sumu-log.com/archives/5947/
[スレ作成日時]2005-10-12 02:23:00
二重天井+直床と二重床+直天井
45:
匿名さん
[2006-12-03 23:42:00]
|
46:
匿名さん
[2006-12-03 23:43:00]
|
47:
現場さん
[2006-12-03 23:48:00]
数値はあっています。
太鼓現象の話です。44の話もその話も触れていますが、二重でも最低スラブは 20センチないときついってこと。直だと低音の衝突音を直に伝えますので それを軽減するため、二重よりも厚いスラブが必要ってことです |
48:
匿名さん
[2006-12-04 00:11:00]
二重だったら24欲しいってことか
|
49:
匿名さん
[2006-12-04 00:14:00]
ごめ、違った。二重のほうが低音衝突音を伝えない
低音衝突音:二重>直床ってことか 低音の衝突音ってなんだ?軽量床衝突音?重量床衝突音? |
51:
現場さん
[2006-12-04 00:57:00]
今、二重床が普通なんだよ。
原価削減の為、直床にする、そんなところです 何度も云いますが、直とか二重だけの問題でないのです。 |
52:
匿名さん
[2006-12-04 01:02:00]
普通っていうか、出始めているときじゃない?
まだ二重床ってアピールしてるくらいだから。 |
53:
現場さん
[2006-12-04 01:06:00]
地域性もあります。首都圏では普通だと現場では理解しています。
|
54:
現場さん
[2006-12-04 01:09:00]
追記ですが、なので同じデベでも都市部だと仕様をあげますが
地方だと原価削減で、直床採用、シングルガラス採用など仕様を下げてくる ケースがあります |
55:
匿名さん
[2006-12-04 02:33:00]
先々月、新築マンションに入居しました。
直床+直天井ですが、上下階の音がほとんどと言っていいほど聞こえません。 スラブ厚220〜290です。 和室のスラブ厚は220で、他の洋室は260〜280です。 |
|
56:
匿名さん
[2006-12-04 09:19:00]
>低音の衝突音ってなんだ?軽量床衝突音?重量床衝突音?
便乗です。低音の衝突音ってなんですか? また、フローリングだったらLLの値で変わるものですか? 直床ならL40というのが多いと思いますが。 それとどっかのサイトで2重床で200では足りないと読んだ気がするけど違ったかな。 2重床だったら240〜250欲しいってあったと思ったけど。 |
57:
匿名さん
[2006-12-04 09:29:00]
MRに行って、よく感じるのは、インテリア・コーディネーターがこしらえた見た目のよさと
部屋が広く見える工夫だけ。そしてバスタブやトイレ、キッチンの設備の豪華さ。 (そんな、子どもダマシは、もう結構) 私なら、このスレで話題になっている遮音性やら、省エネ、耐久性などをPRしてもらいたい。 特にマンションライフでトラブルになる「騒音」は大きな問題です。 MRを実際に2階建てにし、上の階に子どもを走り廻らせたり、物をわざとに落としたり、楽器や ステレオを鳴らしたり、実生活を想定した「遮音性」を体感させて欲しいと思う。 (直床、二重床、スラブ厚を変えて、「ほらスラブ厚XXならこうですが、YYならOKでしょう?」とアピールしてもらいたい。 設計士や建築現場の専門家のご意見は「低音・高音遮音性」みたいな実験室なみのハナシをされますが、私なら、「実生活上のケース」を知りたい。 |
59:
匿名さん
[2006-12-04 10:53:00]
>58
直床で騒音に悩んでいる人は皆無なのでしょうか? 同じ二重床でも地域性によってグレードが違うから、コスト削減の地域なら 直床がいいかもしれない。 >追記ですが、なので同じデベでも都市部だと仕様をあげますが地方だと原価削減で、直床採用、シングルガラス採用など仕様を下げてくるケースがあります 同じデベの同じマンションシリーズでも、たとえば都心物件と郊外物件ではグレードがずいぶん 違うのは体験しました。 |
60:
現場さん
[2006-12-04 11:35:00]
>>56
重量衝突音と軽量衝突音のことですね。スプーンを落としたりした際の、重さの軽い 衝突音と、飛び跳ねた際などの重い重量の衝突音です。言葉どおりですが。 直床ではスラブが薄いと音が直に伝わることが問題になります。 二重床では置き床がクッションになりますが、重量の場合、その空間で反響音が発生 して問題になるわけです。 L値ににしてもLL値にしても、40程度あればいいのですが、 200mmのスラブだと二重床でも45のはずです。最低と書いたのは何処とのデベでも それを最低基準と考えているからです。220は欲しいところです。 240あれば優秀な仕様だと思います。この程度あれば差別化できます。 しかし、40と45の違いに対して、どれだけ訴求できるかは分からないところです。 消費者側が、それほど認識がないからです。音に関しては他にも条件があるので 語りつくせないので、この辺でやめます。 |
61:
匿名さん
[2006-12-04 15:14:00]
>設計士や建築現場の専門家のご意見は「低音・高音遮音性」みたいな実験室なみのハナシをされますが、私なら、「実生活上の>ケース」を知りたい。
直床で遮音性がいい物件もあれば、悪い物件もある。 二重床で遮音性がいい物件もあれば、悪い物件もある。 |
62:
匿名さん
[2006-12-04 15:18:00]
>直床で遮音性がいい物件もあれば、悪い物件もある。
>二重床で遮音性がいい物件もあれば、悪い物件もある。 だから実験室ではなく、モデルルームで体験させるようにすればって話でしょ? あなたは下の2行しか読んでないの? |
63:
匿名さん
[2006-12-04 16:56:00]
別に二重床だから静かであって欲しいなんて言ってない。
異常な騒音で、「引っ越したい」「病気になった」「死にたい」って 言ってるのが、二重床のケースばかり目に付くので、実態を知りたいの。 なのに、理論だけで「二重床は遮音性に優れている」と言われると とても頭に来ます。実際に体験して下さいと言いたい。 |
64:
匿名さん
[2006-12-04 17:51:00]
スラブさえ厚ければ直床でも良いと思ってます。
直壁なら尚良いと思っていますが、 新築ではなかなか見つからないですね。 |
66:
匿名さん
[2006-12-04 18:14:00]
買い替えのその物件は長谷工さんですか?
「2重床」である事だけが酷い音の原因だったのでしょうか? 質問ばかりですいません。 |
67:
匿名さん
[2006-12-04 18:18:00]
2重床でも床にの間に遮音材を入れているのもありますから一概に2重床がうるさいとは限らない。
ちなみに昔ながらの団地は9割方2重床です。音が響くかどうかは設計・施工の仕方次第です。 |
2重床のほうがもともと遮音性に優れるということになるじゃない。
数値が反対かな?