排水管の高圧洗浄
63:
匿名さん
[2013-01-21 08:53:47]
今日は書き込み者が出てきてほしいね。
|
64:
匿名さん
[2013-01-21 12:20:38]
雑排水管の高圧洗浄の時、内視鏡のカメラをいれないで
行っているマンションってあるの? |
65:
匿名さん
[2013-01-22 08:36:55]
うちはやってない
|
66:
匿名さん
[2013-01-23 08:43:12]
高圧洗浄についての基本的なことを教えてください。
相場とか洗浄の仕方等を。 |
67:
匿名さん
[2013-01-23 22:52:53]
書き込みがすくないね。
|
68:
匿名さん
[2013-01-24 10:02:07]
雑排水管の洗浄する個所は4つ。
|
69:
匿名さん
[2013-01-25 08:42:16]
排水管の高圧洗浄は大変だね。
2年に1回もするの。 |
70:
匿名さん
[2013-01-25 21:27:26]
排水管の本管は、台所のところの壁にあるのと
通路に設置されているところがある。 |
71:
匿名さん
[2013-01-26 10:54:55]
通路にあれば、支管部分は当然長くなるよ。
|
72:
匿名さん
[2013-01-26 14:32:35]
その分更新する場合は高くなるんだね。
|
|
73:
匿名さん
[2013-01-26 19:57:24]
一緒にやれば安くつくよ。
|
74:
匿名さん
[2013-01-27 10:23:39]
周期は若干ちがうけどね。
|
75:
匿名さん
[2013-01-27 20:50:14]
監視カメラの前と後みると汚れているのが良く分かるね。
|
76:
匿名さん
[2013-01-28 10:42:52]
当たり前だろう。
|
77:
匿名さん
[2013-01-28 19:50:42]
そうか
|
78:
匿名さん
[2013-01-29 08:46:58]
雑排水管の高圧洗浄、何年間隔がいいのかな。
|
79:
匿名さん
[2013-02-13 14:18:28]
費用は関西地区で2500円/戸+共用部排水管の洗浄費が掛ります。100戸で30万円ぐらいになるので、1戸当たり3000円程になります。回数は年1回した方が良いと思います。10年ほど管理員を努めていているが作業員(10年以上毎年来ている)の話として、排水管が汚れている(主に油系の塊)住戸は決まっているとの事。おそらく廃油を平気で流していると思われる。又セカンドハウス使用も要注意。たまに来て流した汚物が排水管の途中に止まったままで、そのまま乾燥してしまうことがあり詰まりの原因となるようです。一部の居住者のために年1回洗浄しなければならないことに抵抗はありますが、詰まって漏水を起こした場合、枝管の場所によっては管理組合の責任も問われかねないので、毎年1回は実施した方が良いように思います。
|
80:
購入経験者さん
[2013-02-18 21:05:29]
一般的に
汚れが多い配管、ディスポーザがあるマンションは、毎年が普通。 それ以外は、2年に一回でも普通です。 毎年が良いよというのは、管理会社が儲けたい事が関係します。 配管の詰まりのリスクと、高圧洗浄で配管が痛むリスクを比べます。 すなわち、ディスポーザがあると配管の詰まりのリスクが高くなる。 |
81:
匿名さん
[2014-02-06 09:39:46]
集合住宅は色々な世帯がいるからしたほうがいいのかなと思いました。
戸建住宅はどうなんですかね?地域集中でキャンペーンとかを利用して 何年かに1回はやったほうがいいんですかね? |