偽装を見逃したデベと構造偽装を行った設計事務所を教えてください。
[スレ作成日時]2006-03-25 00:55:00
注文住宅のオンライン相談
偽装マンションの真実を語るスレ
42:
匿名さん
[2006-04-15 04:44:00]
|
43:
匿名さん
[2006-04-15 06:03:00]
姉歯=浅沼・荻島
平成設計=テクノ設計・アトリエG7etc 木村建設=東建工業??? ヒューザー= ??? 黒幕=総研 |
44:
匿名さん
[2006-04-16 19:53:00]
「財界さっぽろ・5月号」に耐震偽装について、かなり、詳しく掲載されてます。
|
45:
匿名さん
[2006-04-16 23:41:00]
「財界さっぽろ」では、問題物件34棟分の販売業者名、建物名、住所等を明記した
一覧表を押さえているとのことです。 |
46:
匿名さん
[2006-04-17 04:19:00]
見出しのわりには、内容が貧弱な記事だらけ。
いかにも、もったいつけてるがマユツバ。 マンション掲示板の方がずっとタメになる。 |
47:
匿名さん
[2006-04-17 05:13:00]
>北海道新聞より(4/17朝刊)■社会
-------------------------------------------------------------------------------- 木村建設幹部きょう聴取 社長ら10人前後、粉飾決算の疑い 耐震偽装 2006/04/17 00:34 耐震強度偽装事件で警視庁と千葉、神奈川両県警の合同捜査本部は十六日、姉歯秀次元一級建築士(48)が構造計算書を偽造したホテルやマンションの半数以上を施工した木村建設(熊本県八代市、破産)の木村盛好社長(74)や篠塚明元東京支店長(45)ら十人前後から十七日に一斉に事情聴取する方針を固めた。 ほかに聴取するのは財務担当役員らで、十六日までに東京都内と熊本県内の警察施設などに出頭要請した。同社をめぐっては、粉飾した決算書類を国土交通省に提出していた疑いが浮上しており、合同捜査本部は、建設業法違反(虚偽記載)容疑で木村社長や役員らを本格的に追及する。 ヒューザー(東京都大田区、破産)の小嶋進社長(52)については、十八日に事情聴取する方針。強度不足を認識しながら入居者にマンションの部屋を引き渡していた疑いがあり、合同捜査本部は詐欺容疑などで小嶋社長や同社幹部らの立件を目指している。 合同捜査本部は昨年十二月、建築基準法違反容疑で木村建設本社や支店、幹部の自宅などを一斉捜索。この捜査の過程で同社の決算処理に不明朗な点があることが判明した。公共工事を受注する指名ランクの評価を維持するため、売上高を水増しする方法などで決算を粉飾したとみられる。 木村建設が熊本県に提出した資料によると、二○○五年六月期の同社の売上高は約百二十七億円。○二年六月期の約八十七億円と比べて50%近く増加していた。 同社は姉歯元建築士とのかかわりだけでなく、ヒューザーが建築主となった多くの分譲マンションで施工を担当。強度不足が発覚したビジネスホテルの開業指導に当たった総合経営研究所(総研、東京都千代田区)とも関係が深い。 |
48:
匿名さん
[2006-04-17 06:39:00]
|
49:
匿名さん
[2006-04-17 20:53:00]
>北海道新聞より ■トップニュース -------------------------------------------------------------------------------- 木村建設社長ら一斉聴取 耐震偽装で警視庁など 2006/04/17 12:59 耐震強度偽装事件で警視庁などの合同捜査本部は17日、姉歯秀次元1級建築士(48)が構造計算書を偽造したホテルとマンションの半数以上を施工した木村建設(熊本県八代市、破産)の木村盛好社長(74)や篠塚明元東京支店長(45)ら10人前後に出頭要請、木村社長らから一斉に事情聴取を始めた。 ただ、篠塚元東京支店長は同日午前、熊本県八代市の自宅に待機中で聴取は行われていない。 粉飾した決算書類を国土交通省に提出していた疑いが浮上しており、合同捜査本部は建設業法違反(虚偽記載)容疑での立件に向け、当時の財務状況について木村社長らに詳しい説明を求める。容疑が固まり次第、月内に逮捕する方針。 |
50:
匿名さん
[2006-04-18 06:29:00]
立件できたとしても別件で微罪だな。
耐震強度偽装なんて法律上、想定外だもんな。 |
51:
匿名さん
[2006-04-18 20:26:00]
小樽でも耐震偽装マンション発覚 !
「小樽ベイシティ賃貸マンション」鹿島建設の支店長がTVで謝ってました。 浅沼2級建築士が構造計算した物件。 |
|
52:
匿名さん
[2006-04-18 21:12:00]
小樽市でも浅沼建築士が構造計算にかかわった物件
浅沼二級建築士による耐震強度偽装問題で、小樽市は浅沼建築士が構造計算にかかわり構造強度を満たしていないマンションがあることを明らかとしました。 強度を満たしていないことがわかったのは小樽市築港にある10階建てのマンション小樽ベイサイドシティの7号棟と8号棟です。きのう設計施工を担当した鹿島建設から耐震強度を一部満たしていないと市に報告がありました。鹿島建設の自主的な精査で浅沼建築士が構造計算を行っていたことが分かり、耐震強度が下層階で0.54、上層階で0.74と強度を一部で満たしていないことが判明しました。浅沼建築士は99年ごろ偽装を始めたと見られていますが、小樽ベイサイドシティはそれより前の97年の設計です。鹿島建設は補強工事で対応できるとしていて、工事が行われる際の入居者の移転居住費は負担する方針です。 2006/04/18(火) 19:10 http://www.htb.co.jp/news/index.html#01 |
53:
匿名さん
[2006-04-19 01:39:00]
小樽もテクノか ?
|
54:
匿名さん
[2006-04-19 06:46:00]
ほんとにテクノ?
誰か小樽ベイサイドシティの元請け設計会社のことを正確に知っている人がいたら教えて。 |
55:
匿名さん
[2006-04-20 17:00:00]
>三菱地所よ、おまえもか !
-------------------------------------------------------------------------------- 2006/04/20 16:46 札幌のマンションを販売中止 強度偽装で三菱地所 三菱地所は20日、札幌市内で建設中の分譲マンション1棟について、構造設計が自社基準に合致していなかったとして販売を中止したと発表した。札幌の耐震強度偽装問題で、販売を中止したのは住友不動産についで2件目。 |
56:
匿名さん
[2006-04-20 18:23:00]
結局テクノ、アトリエだとどこもやばいんじゃないの?
|
57:
匿名さん
[2006-04-20 20:41:00]
>>56
やばそう、、 デベなんて、ほとんど丸投げって言ってたもの。ザルのERIやらで好き放題にさせてたつけだね。 このぶんだと、全滅に近かったりして。 NIPPOなんて、無資格者のことをベテランで優秀みたいなこと言ってるしね。 何が優秀なんだか、、偽装とコスト削減が優秀なんでないの。 これは、2、3年後まで買えないし、それから後の物件と資産価値全然違うなきっと、、 |
58:
匿名さん
[2006-04-20 22:13:00]
浅沼で元請け設計事務所はテクノはじめ 9社、荻島でアトリエはじめ何社あるのか。?
荻島の件では、住友・三菱が販売中止してまでやるのだから、相当・巧妙に表には言えない データ改ざんがあったんでしょうね。 |
59:
匿名さん
[2006-04-20 22:14:00]
浅沼物件や耐震強度は満たしているのに販売中止した物件。
ビルやマンションが建ち並ぶ中 本当にこれだけなのか?。 三菱も売上にさほど関係しない1棟を公表したけど それ以前はどうだったんだろうか? 某デベは建設中の物件に対して 再計算してないのに「うちは大丈夫」と何故言えるのか? |
60:
匿名さん
[2006-04-20 22:29:00]
|
61:
匿名さん
[2006-04-20 23:05:00]
>>58
まず、複数の計算日時の計算書だったり(これはすぐわかるはずなんだが、、)、 計算でNGになってるページを抜き取ってたりしてるんだって。 計算書をどこまで提出するか決められてないからできるかんたんな偽装。 結果は1.0以上あれば倒壊しないということで法的な基準をクリアしてるが、実際はNG部分があるんだそうな。 地震一回で、柱や壁破損してみんな住めなくなります。 |
62:
匿名さん
[2006-04-21 05:50:00]
|
63:
匿名さん
[2006-04-21 08:33:00]
ERIって何する会社だ?
いままで稼いだカネ、全部返せ! そして、免許取り消しだ。 |
64:
匿名さん
[2006-04-21 08:39:00]
|
65:
匿名さん
[2006-04-21 08:57:00]
三菱地所に関しては、今朝の読売新聞の方がより具体的な記述をしています。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/news003.htm ..................................... >三菱地所が札幌のマンション1棟を販売中止、設計基準に合わず >不動産大手の三菱地所(東京)は20日、同社が札幌市中央区で分譲中のマンション >「パークハウス円山桜スクエア」の販売を中止したと発表した。 >社内基準に合わない設計がされていたことが判明したため。 >関係者によると、このマンションは住友不動産(同)が同市内で販売を中止した物件と同じ、 >埼玉県内の設計業者が手がけていた。 >同マンションは地上11階、地下1階建てで、戸数は20戸。 >昨年4月に民間検査機関から建築確認を取得。今年7月に引き渡す予定だった。 >すでに6人が売買契約を結んでいたが、契約解除を申し入れたという。 >同社は昨年11月から、姉歯秀次・元1級建築士による構造計算書の偽造問題を受け、 >手がけたマンションの確認作業を行っていた。 >その結果、同マンションについては、建築基準法には違反しないものの、 >「設計上の考え方が社内基準と違う」ことが分かり、販売を中止したという。 >構造設計を手がけた埼玉県内の設計事務所は、札幌市内で住友不動産の >マンション2か所計3棟に関与し、建築士資格を持たない担当者が構造計算の一部を >省略して設計をしていたことが判明している。 >建築基準法の要件は満たしていたが、住友不動産はマンションの販売を中止している。 >一方、三菱地所は「(設計に)法律上の問題はないため、具体的な業者名は公表できない」 >としている。耐震強度の偽造を行っていた浅沼良一・2級建築士の関与については否定した。 >(2006年4月21日燿読売新聞) ..................................... ここで、 「構造計算の一部を省略して設計」といっていることと、 「計算でNGになってるページを抜き取ってたりしてる」ということは、 同じことなのでしょうか。それとも別のことなのでしょうか。 もちろんここで構造計算した人物というのは、ともに荻島ですが。 実情の分かる方、教えてください。 |
66:
匿名さん
[2006-04-21 23:43:00]
市や日本ERIに聞いたところによると、法律的には
倒壊しなければ違法ではないとのこと。例え、壁などでNGが出ていても倒れなければ合法。 提出書類も、特に全部出さなくてはいけないという決まりは無く、NGページを端折っていても合法。 省略とNGになってるページを抜き取ってることはほとんど同意かと思います。 日本ERIでも、我が社は品質の保証まではしないと偉そうに言ってました。 ただし、住宅評価制度のある物件の場合は、その基準までは調べるそうです。 この考えでいくと、評価制度など無い物件は、例え柱などが破損しても倒壊しなければ問題なしと見なされることに。 また、確認申請時でそのような計算書で認可が降りてる以上、再検査もJSCAでは難しいようです。 ただし、ソフトに値を入れて結果出しておしまいというのが構造計算ではないので、ある部分は手計算とかしても良いそうです。 札幌市の調査結果みればわかる通り、マスコミなどは 法律上の問題の他に、一貫計算の連続性があるかとかまで突っ込まないとわからない、、 あと、限界耐力計算はものすごく幅があり、建物が何度傾くとして計算してるのかみることが重要と市に言われました。この点は勉強不足でまだわかってないんですが、傾きが大きいということはそれだけ地震のエネルギーを建物の変形により吸収させるということなのでしょうかね。この値を確認した方が良いと言われたが、どの項目を見て、何度になっていればいいのかわからないです。 JSCAなどは、厳しくて、その角度はちょっと設計に無理があるという場合があるそうですよ。 で、この角度も特に法律で決められていないそうです。 以上の法的な制約の中でコスト削減に励むとひどいことになりそう、、 RC構造では今まで11階建てまでしか建てれず、それ以上はSRCだったのに、この計算法のおかげで15階まで建てれるようになったとのこと。 ただ、限界耐力計算の考え方では柱など太くしてはならない部分があったり、鉄筋量も多ければ良いわけでは無いため、かなり高度で難しいそうですよ。 今まで建物を固くして揺れないようにしてたのが、ある程度揺らして、エネルギーを吸収させるらしいです。 |
67:
匿名さん
[2006-04-23 00:02:00]
大手に聞いても構造計算した人が誰なのか聞いても教えてくれませんね、、、
計算書に書いてあるとは言いますが、設計会社でやってますというだけでおしまい。 そこから下請けに出されてたらどうするんですかといっても、うやむやです。 みんなそんな対応なのかな?? |
68:
匿名さん
[2006-04-23 00:40:00]
デベは本当のことを教えてくれません。構造計算書を見せてもらったら、計算した人の名前はありませんでした。でも計算したのは、日本の中で、トップレベルをもつ会社でした。
|
69:
匿名さん
[2006-04-23 00:52:00]
某デベは 構造事務所のコピーを焼いて配ってました。
それが身元が明らかになってるし ネットで調べて問題ないって思うでしょ? しかし構造屋さん自体が 経済設計の相談に乗ってるんだからねぇ。 私は思うには 構造はもちろん 仕様書のコピーとできれば設計図の一部。も付けてくれればいいと思う。どこも同じ様な設備の説明はもう要らないかな。 これをやってくれるデベがあったらすぐ報告しますよ。 って言っても ほとんどが限界耐力計算ですから これ自体 経済設計?。 |
70:
匿名さん
[2006-04-23 01:01:00]
限界耐力計算が今は、限界まで経済設計する計算になってしまっているようですね、、
建物の傾く角度とかも自由みたいだし、それに対して法的な基準も無い。 今のままだと限界耐力計算は問題ありで、これにメスを入れない限りまずいのではないでしょうか? いつの間に、タワーのみならず中低層も揺らしてエネルギー吸収させるようになったのか全く知りませんでしたよ。 しかも、タワーマンションって、耐震の安全基準がなく、再計算もしない物件がほとんどらしい、、 うーん、やっぱり2年待った方が良いのかな |
71:
匿名さん
[2006-04-23 02:10:00]
今は主婦やってるけど 私が国家資格を取った時は 限界耐力?こんな言葉なんて全く知らなかった(私が古すぎて)。
以前テレビで 限界耐力の地震力が作用する方向を見てたら 水平じゃないのね。 (専門的だから書かないけど) あのグラフを見てたら 応力を小さくできるって思った。 よって 鉄筋を減らす事は可能。 本来は 水平力 この力に耐える物を作らないといけないと思ってたのですが。 私は構造専門じゃないので 深く追求は出来ませんけど。 一度コンピュタじゃなく手で計算して納得してみたいです。が頭が古いので 理解できるか? その前に複雑すぎて手で計算できないと思うけど・・・。 |
72:
匿名さん
[2006-04-23 12:12:00]
>>68
http://www.jsca.or.jp/vol2/13sp_issue/200601/sp_issue0601-1.html 「申請建築士は通常は意匠担当の建築士となります。認定プログラムを用いた際には利用者証明書に構造設計者(プログラム使用者)を記載するので、実際には計算書の中に構造設計者の名前が載ることはありますが、法的には表に出ることがありません。」 載ってないって、、認定プログラム使ってないってこと? |
73:
匿名さん
[2006-04-24 06:14:00]
>北海道新聞より
マンション販売中止さらに1棟 業者「構造含め万全に」 札幌 2006/04/23 23:43 新日鉄都市開発と東京建物(いずれも東京)の二社が、札幌市内に建設中だった分譲マンションの販売を中止し、入居予定者との契約解除を申し入れていたことが二十三日、分かった。二社は申し入れの理由を「構造計算を含め万全を期すには相当の時間を要するため」などとし、耐震面での課題について入居予定者に説明している。 このマンションは札幌市西区山の手三の五の「デュオーレ山の手」。二十日に販売中止を公表した三菱地所のマンションと同じ札幌市内の一級建築士事務所が構造設計を請け負い、埼玉県の無資格の業者が下請けした。 日本ERIが昨年七月に建築確認し、地上十五階、地下一階になる予定だったが、建設は中断している。 開発した二社から説明を受けた入居予定者によると、耐震強度は建築基準法の基準値を超えており、構造計算書に改ざんはないという。申し入れの理由について「構造計算以外にも問題があるかどうかを確認中で、構造計算を含め万全を期すには、十二月の入居期限までに引き渡しできない」と説明されたという。 新日鉄都市開発は「契約者への説明が終わった段階で公表する」としている。 |
74:
匿名さん
[2006-05-04 22:07:00]
|
75:
匿名さん
[2006-05-07 08:13:00]
大手デベであればあるほど、下請丸投げの体質があるのよ。
丸投げされた方は、手数料をしっかりキープしつつ、さらに安い 下請に仕事させる。構造計算なんて一級建築士にとってはペイ 出来ない仕事なの。だから二級建築士や名義借りの胡散臭い ヤツラに仕事を回してる。 弱小地元デベは信用で食ってるから堅実なところに仕事をまかせて るんだわ。財界さっぽろで何か匂わせてるが、はたしてどうか・・・ |
76:
匿名さん
[2006-05-07 08:21:00]
|
77:
匿名さん
[2006-05-08 21:10:00]
販売中止になったマンションは如何するのでしょうか?
補強工事?建て替え? 65の「パークハウス円山桜スクエア」ケースであれば社内基準に合わない設計がされていたことが判明したためと言うのであれば補強で済む問題ではないのでしょうね!? |
78:
匿名さん
[2006-05-08 22:11:00]
住友の円山にあるタワーの構造計算書には、計算した人の名前がないらしい。
|
79:
匿名さん
[2006-05-10 15:22:00]
荻島氏は元「構造計画研究所」の職員で平成元年頃に独立するとき、東建工業の全面的な
バックアップでひとり立ちし、最初に手がけたのが星置のマンションで15階建ての建物を 当時、鉄骨を入れずに、鉄筋だけで構造計算した人物。だから、完成後1年足らずで、 クラックがやたら発生してたのかな。それ以降の東建工業の設計・施工の物件の構造計算は ほとんど荻島氏。 |
80:
匿名さん
[2006-05-10 15:38:00]
>76さん
タワーは一人の人が計算するんじゃないみたいです 評議会があって日本の建築、構造のトップがチェックするからそれ以上の機構がないからなんです もう一回やってくれっていってもそこ以上の所が日本にはないから外国に持っていって再計算する??? 日本のタワーは全部評議会の承認を得て、国土交通大臣の承認を得ているみたいですね 某会社のタワーマンションを買いましたが、そういう資料も含めてすべて説明してくれました。 評議会のことはHPもあるみたいです(聞いたのですが忘れてしまいました。。。) |
81:
匿名さん
[2006-05-10 20:01:00]
|
82:
匿名さん
[2006-05-10 21:20:00]
>>80さんへ
説明してくれた資料の名前を、教えてもらえたらうれしいのですが・・・。 |
83:
匿名さん
[2006-05-12 18:07:00]
>ERIを訴えるところも出てきてますね。そりゃそうだよね。
>JSCAでは、なんでこんなので認可おりるのかわからないと言ってた。めくら印なんだろな、、 札幌の物件ですか? |
84:
匿名さん
[2006-05-12 23:06:00]
|
85:
匿名さん
[2006-05-15 19:16:00]
|
86:
匿名さん
[2006-05-16 20:19:00]
|
87:
匿名さん
[2006-05-23 21:16:00]
|
88:
匿名さん
[2006-05-25 09:53:00]
>>85
国土交通省は24日、偽装物件を見逃した民間の指定確認検査機関4機関の確認検査員(建築基準適 合判定資格者)18人を登録取り消しや業務禁止の処分とした。 処分を受けるのは、元1級建築士・姉歯秀次被告(48)による偽装98物件中最多の37件で見逃 しがあった「イーホームズ」(東京都新宿区)が11人、業界最大手の「日本ERI」(港区)が5 人、「東日本住宅評価センター」(横浜市)と「ビューローベリタスジャパン」(同)が各1人。 国交省では、法人としての指定機関についても月内に取り消しなどの処分を公表する方針。イーホー ムズについては、電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された社長の藤田東吾被告(44)が保釈さ れたため、改めて聴聞手続きを実施、日本ERIなどと合わせて処分する。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060524hg02.htm |
89:
匿名さん
[2006-05-25 21:59:00]
|
90:
匿名さん
[2006-06-02 07:08:00]
Technobahn - 【不動産】日本ERIが上場来最安値更新http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read?f=200605301322
|
91:
匿名さん
[2006-06-09 21:29:00]
企業の不祥事隠ぺいを巡って、取締役の公表義務を初めて認定、企業の危機管理のあり方を厳しく問
う司法判断が出ました。 不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&... http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060609i513.htm |
92:
匿名さん
[2006-06-10 18:06:00]
STVのニュースで放送されていた住友のシティハウス○庁前って今後の対応はどうなるんでしょうか?
購入しようとしていた物件なのでとても気になります。 |
93:
匿名さん
[2006-06-11 10:49:00]
>>92
>住友不動産では、STVの取材に対し「住民説明会の内容は公表するつもりはない」と >話し、この件についてもコメントを控えています。 ということですから、テレビに出演していた住人のリチャードローディングさんあたりに 聞くしかないみたいですね。 |
94:
匿名さん
[2006-06-17 22:32:00]
耐震基準を満たしていたが偽装があったマンションに対する保証問題もあるぞ住友。
大京も同じだ。 |
95:
匿名さん
[2006-07-08 20:01:00]
>>57
強度不足で建て直し 札幌の不動産会社 http://topics.kyodo.co.jp/feature10/archives/2006/05/post_591.html 札幌市の不動産会社「ビッグ」は27日までに、同市中央区に建設中だった高層賃貸マンションにつ いて、構造計算に問題があり耐震強度が不足しているとして、解体し建て直すことを明らかにした。 計算を担当したのは埼玉県にある設計事務所の無資格の男性で、札幌市内のほかの物件でも耐震デー タを改ざんしたことが分かっている。 札幌の構造計算書改ざんマンション 解体、建て直しへ 日本ERIは再々計算を行い、最終的には一・○を超えたため、同社から報告を受けた札幌市は耐震 強度に問題はなく、改ざんについても違法性はないとしていた。 しかし、ビッグはマンション建設を中止し、民間の設計業者二社に再び点検を依頼。いずれの結果も 強度が基準を下回ったため、階数を当初の十三階から一階減らすなど耐震性をより高めて設計をやり 直した。六月中にも確認申請する。ビッグは「改ざんされたうえ基準値が下回った以上、安全性への 疑念は払拭(ふっしょく)できないと考えた」と説明している。 埼玉県の無資格業者は、住友不動産(東京)が札幌市西区で建設前だった分譲マンション「パークス クエア発寒駅前メイプルサイドB棟」でも改ざんしたことが明らかになっている。 |
96:
匿名さん
[2006-07-08 22:24:00]
不安になって何処も買えない。
|
97:
匿名さん
[2006-07-14 19:38:00]
>浅沼、荻島の名前が出てくる物件は要注意。
10: 名前:匿名さん投稿日:2005/12/02(金) 12:50 構造計算書偽造問題について、NIPPOから手紙が来ました。 構造設計 荻島設計、限界耐力計算法 BUILD.限界耐力Ⅲ/RC(株式会社 構造ソフト) だそうです。 住宅性能評価に関しても、再度確認してました。 不安な部分は全て公開するという姿勢に好感持てます。 こういう時に迅速に対応してくれてるので一応、評価します。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45502/ |
98:
匿名さん
[2006-07-15 02:03:00]
持てない
|
99:
匿名希望
[2006-07-15 11:18:00]
最近,マンションを探し始めたものです。
私の居住エリアでは某大学跡地に24階建て70m超の高層マンションが出来ます。 先日,会員限定の先行モデルルーム見学にいってきたのですが, そこで営業マンから,第3社機関の性能評価や建築確認は取らないのだといっていました。 理由を聞くと,タワーなので,通常の確認手順ではないため,とのこと。 設計住宅性能評価書や建設住宅性能評価書がついているマンションだと, その後マンションに欠陥があっても,1万円程度で専門機関に調査を依頼できたり, 将来的に売却する際に,マンションの構造評価を客観的に提示でき, 値崩れしにくかったり買い手にも安心があり, うりやすいと思うのですが。 タワーマンションだとそういう評価を行う機関がないということなのでしょうか? それとも別の何か第3者機関が入るということなのでしょうか? 先行見学会ということで,何も詳しいパンフレットもなく, モデルルームを見るだけでしたが, その状態で先行販売が始まります。 この地域では町の中心部の広大な土地を開発するビッグプロジェクトであるだけに, そういうところがしっかりしていないのは余り考えられないのですが。 (営業マンが知らないだけかもしれませんが) もしタワーマンションの性能評価や建設評価についてご存知の方がおられたら, ご教示ください。 |
100:
匿名さん
[2006-07-15 11:34:00]
>99
ご心配のように、これからのマンションは「性能評価」がついていないと だめ と言ってもいいんじゃないでしょうか。勿論タワーマンションでも 同じです。但し確認申請段階での取り扱い基準は当然厳しくなっています あくまでも設計に対してですから、施工には意味がありませんよ |
101:
匿名さん
[2006-07-15 13:56:00]
たしかタワーマンションは第三者機関と官庁とダブルじゃなかったかな?
|
102:
匿名さん
[2006-07-15 21:37:00]
|
103:
匿名希望
[2006-07-15 23:27:00]
|
104:
匿名さん
[2006-07-16 01:08:00]
物件が解らないので憶測で書き込みする事をお許し下さい。
31m以上の建築物の構造設計は札幌市では審査出来ません。 そこで、(財)日本建築センターと言う所の「構造評定委員会」で審査してもらいます。 ここでOK貰って確認審査をはじめます。 (評定委員会のOKを貰う以上、構造に関しては札幌市では構造設計に関しては審査しません) 民間審査機関でも自社の「構造評定委員会」で審査します。 つまり、ダブルチェックとは少し意味合いが違います。 (性能評価を取得するかどうかは事業主の判断です) |
105:
匿名さん
[2006-07-16 09:17:00]
>99さん
どこのマンションでしょうか???? |
106:
匿名さん
[2006-07-28 21:03:00]
勉強なります。
|
107:
匿名さん
[2006-07-28 22:11:00]
札幌のルサンクのマンションは性能評価書ばっちり付いてるけど
無資格者が設計してるよ。 で、日本ERIは計算書の入力数値は正しいことが前提として検査してると言ってる。 なので、無資格者がしっかり正しい入力数値を提出してるかどうかにかかっています。 性能評価書もこんなもんです。それでも信頼できる?? |
108:
匿名さん
[2006-09-15 09:52:00]
|
109:
匿名さん
[2006-09-15 13:42:00]
23時45分でもまだ上の子供が走っている。
頭痛・不眠症で病院の診断書とれば傷害罪が適用できるかな。 最近あった上がうるさいはらいせに下の人が電気ドリルの事件ぐらいにならないと 無理なんでしょうか。 |
110:
匿名さん
[2006-09-22 22:49:00]
|
111:
匿名さん
[2006-09-25 15:37:00]
>107
ゼネコンやデベへの処分がほとんどない! http://blog.with2.net/out.php?197302;http%3A%2F%2Fgrandcity2%2eblog73%... 一連の耐震偽造マンションの被害者(購入者)は 未だに大変な苦難を強いられています。 |
112:
匿名さん
[2006-09-26 13:56:00]
今の世なんてこんなもんだよ。
|
113:
匿名さん
[2006-09-30 19:13:00]
>>111
2005年10月7日……アパ物件がおかしいとのたれ込みあり。 10月24日……国土交通省によるイーホームズの立ち入り検査。この時、2物件が調査されたが、その一つがアップルガーデン若葉駅前であった。 2006年2月17日……イーホームズが疑惑を認める。不整合の疑義を認知。 http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2006/02/post_5c23.html#p... |
114:
匿名さん
[2006-10-24 17:59:00]
>>113
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46436/res/85 イーホームズでは、平成18年2月に、アパグループのマンションの偽装を 発見しました。アパのマンションやホテルの構造設計を一手に行なっていた、 田村水落という設計事務所の水落代表がイーホームズに来社して、「こんな 偽装の手法は、姉歯より俺が先に初めた」と豪語しました。「建築確認を 早く取るために、構造設計にかける時間が少ないから構造計算書を偽装 (改ざん)するなんて、他(の構造設計士)にも沢山いるよ」と平気で 言いました。実際に、田村水落がイーホームズに申請をしていた3件の物件に 偽装が発見できました。その他の物件は、役所や他機関に提出してきたと 言いました。その後、アパの取締役や責任者の方が来社して、アパに関する 偽装の隠蔽や計画変更を要請しました。全く、ヒューザーの時と同様です。 イーホームズで受け付けていた3件の物件の内2件は、イーホームズでは計画変更も、 再計算も適わないと判断したので、現在、工事は止まったままです。取り壊しもして いません。事件が風化したら、工事を再開して、販売するのかもしれません。 「アップルガーデン若葉駅前」と「アパガーデンパレス成田」です。 |
115:
匿名さん
[2006-11-06 18:18:00]
アパのホームページから若葉と成田のリンクがなくなりましたね。
|
116:
匿名さん
[2006-11-13 19:23:00]
>>114
朝日新聞「巨大マンション建設中断 構造計算の検証できず」 http://www.asahi.com/special/051118/TKY200611010316.html 荻島無資格者構造計算事件も取り上げてください。>朝日新聞様 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45347/res/86-105 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3287/ |
117:
アデニウム新横浜?
[2006-11-14 23:20:00]
|
118:
アデニウム新横浜?
[2006-11-14 23:22:00]
株式会社SHOW建築設計事務所と株式会社セブテック建築研究所|東急不動産東急リバブル不買宣言
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10008278147.html らくちんランプ: 重要!藤田東吾社長からの最新メッセージ(11月14日分) http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/archives/4527697.html |
119:
匿名さん
[2006-11-15 06:16:00]
>>116
構造計算書 データ改ざん業者は無資格 建築士法違反疑いも http://scrapbook.ameba.jp/tokyufubai_book/entry-10019887862.html 北海道新聞社HP 2006/03/17 07:31 札幌市中央区で建設中の賃貸マンションの構造計算書データが改ざんされていた問題で、 構造計算を手掛けた設計業者の男性が建築士の資格を持っていなかったことが十六日、札 幌市などの調べで明らかになった。国土交通省は建築士法違反の疑いがあるとみて、設計 業者がどのような形で仕事をしていたかなどを札幌市から聴いている。 札幌市などによると、この設計業者は一級建築士の資格を持つ妻が代表を務める埼玉県 の設計事務所に所属している。十数年前まで札幌市内の設計会社に勤務していた関係で、 現在も札幌に拠点を置き構造設計に携わっている。 建築士資格のない人が構造設計を行うには、建築士の監督下にあることが原則。男性は 設計事務所から離れて仕事をしており、国交省は「建築士法の『無資格設計』に当たる可 能性がある」とみている。違反行為の認定は、事務所登録のある埼玉県が行う。 |
120:
匿名さん
[2006-11-18 12:17:00]
>>116
建設中の分譲マンション、解約へ 図面見誤り強度不足 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611170087.html 滋賀県彦根市に建設中の20階建てマンション(131戸)で、各階の床部分の強度が計画より不足していたことが判明し、分譲した総合商社の丸紅などが、すでに契約が成立した78戸分について解約を求めていることがわかった。このまま分譲すると、将来、床にひびが入る恐れがあるという。施工した大手建設会社の鉄建の大阪支店は「設計図を読み違えた現場の単純ミス」としており、補強工事のうえ、改めて契約者を募るという。 マンションは「グランスイート彦根DSタワー」。JR彦根駅の近くに昨年夏に着工し、「高層20階から琵琶湖を望む」などと宣伝。完成予定は来年6月で、市内一の高層マンションになるという。 今年9月、10階部分の完成に伴って鉄建が実施した検査で、建築基準法の基準は満たしていたものの、一部で強度に問題があることがわかった。現場で設計図の縦と横を読み違えたため、2〜10階の床部分の鉄筋が計画より広い間隔で組まれ、本数が少ない部分があったという。 マンションは現在、11階まで建設が進んでいるが、設計図面通りに施工されていないことから、丸紅などが事業撤退を決定。成立した分譲契約はいったん解約することになった。15日付で契約者に事情を説明する手紙を送付。近く現地で説明会を開き、手付金を払い戻すとともに、同額の違約金を支払うなどの手続きを進めるという。 鉄建は今後、計画した強度を保てるよう鉄筋を補うなどして、単独で販売する予定。「できれば現在の契約者に、改めて契約をお願いしたい」としている。 彦根市建築指導課は、鉄建や丸紅に報告を求め、補強工事などについても指導するという。 |
121:
匿名さん
[2006-11-19 08:44:00]
>>120
このマンション誰が買うの鉄建さん・・・内装工事が終わっていないのなら、解体を決断すべし ファンドは買わないよ出口を考えているからね 買うのは、個人投資家か自己利用の個人。 天井高を250下げて鉄筋補強。 売却予想:1100万から1500万・ロット30以上の買い700万〜 建築基準法は満たしているのは当たり前、そうでなければ工事は即ストップです。 黙っていても外部検査ですぐばれると判断し、報告した。 建築指導課が指導していくとの事ですがシロトですよ。(移動が多い役所ですよ) |
122:
匿名さん
[2006-11-20 11:21:00]
>>120
http://blogs.dion.ne.jp/ivanat/archives/4549232.html これは、 建築でメシを喰っている者、全員の常識です。 にもかかわらず、2〜10階に至るまで、誰も気づかなかった!?なんていうのは、何を意味しているのか? |
123:
匿名さん
[2006-11-26 16:51:00]
鉄建建設、図面の縦横読み違えで強度不足
http://scrapbook.ameba.jp/tokyufubai_book/entry-10020504131.html |
124:
匿名さん
[2006-11-27 11:46:00]
|
125:
匿名さん
[2006-11-29 05:55:00]
|
126:
匿名さん
[2006-11-30 10:50:00]
↑の岩波新書
北海道の構造計算者問題も紹介されています。 |
127:
匿名さん
[2007-04-16 18:43:00]
アパグループはどうですか
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47427/ |
128:
匿名さん
[2007-05-05 00:29:00]
アトラス・渡辺代表 東急物件の構造設計(3月20日、林田力記者)
「トカゲの尻尾きり」におわってしまうかのような耐震偽装問題を、しつこく追い続けている名記事。 http://tokyufubai.jugem.jp/?cid=5 一級建築士資格を持たない浅沼氏、荻島氏による 札幌の耐震偽装事件も取り上げてください>林田力記者 |
129:
長周期地震実験画像
[2007-05-06 00:56:00]
>>124
裁かれると言うより、以下の実験画像をご拝見下さい。 http://www.bosai.go.jp/hyogo/movie.html 30Fの高さの揺れを想定して、メートル単位で建物変位するので航空機の墜落と同様の恐怖を味わうかも知れません。 また、耐震設計のRC造で巨大地震時の柱のせん断は必ず起こる? てなものでM7で倒壊はしなくても無傷のRC造はあり得ないと思われますが…。 |
130:
匿名さん
[2007-05-10 00:02:00]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45347/
No.263 by 匿名さん 07/05/09(水) 23:06 >218 の資料の中の断面検定用の地震力の問題と http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000328789.shtml 部材の断面計算をする際、本来必要な強度より低くて済むように、途中で数字が変更されていたことなどを挙げた。断面計算には、数字を一貫計算する自動ソフトが使われており、市は「途中で数字が変更されること自体がおかしい」 とは同じことに思えるんですが。 神戸のは「市によると、マンション全体の十数%にあたる約五百カ所の部材について、鉄筋の量が足りないなどの強度不足が確認された。」とあり、ルサンク手稲も当然そうなるかと。 |
131:
匿名さん
[2007-05-12 21:34:00]
耐震偽装とは違うのかも知れないけれども、図面が間違いだらけで躯体をはつり、鉄筋まで傷みつけて・・・それでも何でも無かった様に仕上げてしまう物件は?
|
132:
匿名さん
[2007-05-15 01:34:00]
>>130
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200705090005.html 営業マンに耐震性を入念に確かめて買ったという。「被災者が地震におびえる気持ちを建築士はわかっているのか。震災に敏感な神戸で耐震強度を偽ったのは許せない」と憤る。 |
133:
匿名さん
[2007-06-06 11:12:00]
|
134:
匿名さん
[2007-09-02 19:14:00]
>>124
県政ニュース 鶴ヶ島市内で建設中のマンション「(仮称)アップルガーデン若葉駅前」の事業見直しについて http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.exe?mode=ref... 土地・建物を(株)長谷工コーポレーションに売却する。 |
135:
mimaxa_or
[2008-08-23 15:35:00]
<a href= http://index1.xvyuim.com >biloxi blues monologue</a> <a href= http://index2.xvyuim.com >free school supplie</a> <a href= http://index3.xvyuim.com >rebecca baker</a> <a href= http://index4.xvyuim.com >city of adelanto california</a> <a href= http://index5.xvyuim.com >xtreme 4x4 hummer</a>
<a href= http://index4.fiuild.com >how to start a science project</a> <a href= http://index5.fiuild.com >superbody</a> <a href= http://index2.fiuild.com >prohibition in new york</a> <a href= http://index3.fiuild.com >mind brain tests</a> <a href= http://index1.fiuild.com >kathleen matthews and wjla</a> |
136:
匿名さん
[2008-10-12 11:01:00]
耐震偽装、マンション住民が国を提訴
強度不足が発覚したマンションの住民が建て替えなどを余儀なくされた問題で、住民が初めて国を訴えました。 この問題は、確認検査機関や自治体が偽装を見抜けないまま耐震強度が不足した建物が完成し、マンションの住民が建て替えなどを余儀なくされたものです。 6日午後、東京・世田谷区と川崎市のマンションに住んでいた住民57人が、国や自治体、確認検査機関などを相手取り、総額10億4500万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。 耐震偽装被害弁護団は提訴後の会見で、「国には確認検査機関を十分に監督していなかった責任がある」などと主張しました。 弁護団によりますと、住民が国に損害賠償を求める訴訟を起こしたのは初めてだということです。 |
139:
匿名
[2009-04-15 08:34:00]
2009年建築中のMSは偽造などが出来ないか?つまり安心安全なMSか?
|
141:
匿名さん
[2009-04-21 11:46:00]
思うに、書類ばっちり仕上げても現場で手抜きしちゃうとまずいよね
手抜きの意思が無くても結果が手抜きになってると思うと、ぞっとします 結論 完璧は無し |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
の責任追及はど〜よ〜。
アネ歯や木村・ヒューザーの責任なんてちっぽけなもんよ。
悪の元凶は、いつも奥でなりをひそめてるんだよ。