このスレッドは、既に防音室を導入した方が、これから防音室を導入したい方たちのために、
実際の事例をデータとして提供するためのスレッドです。
組立式防音室を導入された方、防音工事をされた方、
・目的(ピアノ、管楽器、録音ブース、発声練習、etc.)
・製品データ(サイズ、遮音性能、メーカー名と商品名、etc.)
・入手経路と価格(新品/中古、楽器屋/オークション、etc.)
・導入後の性能
などなど、実際の事例を是非紹介してください!
※このスレッドでは、防音対策の是非を議論することは避けて頂ければと思います。
防音対策の是非について議論したい方は、「ピアノを弾くんですが防音対策は必要?」などの
活発なスレッドがありますので、そちらへどうぞ。
[スレ作成日時]2007-03-23 09:10:00
防音室を買った人・これから買う人
206:
匿名
[2014-03-17 00:42:00]
|
218:
検討中の奥さま
[2014-06-27 17:33:52]
放送局の竣工時は指定業者3業者だけだったみたいですけど、開業以降は色々な防音工事業者が出入りしているみたいです。
|
224:
丸山利雄
[2014-11-21 16:57:12]
個人住宅ですが、隣と4m離れておりますが。隣の家は寝室、居間兼用で、少し煩い方で音漏れを心配です。娘が来年引き越して来ます、防音工事が大変な工事のようです、ので、コンテナー利用のピアノ(グランド)レツッスン室に考えております。実際コンテナーご使用の方感想教えて下さい・
|
225:
匿名さん
[2014-12-21 15:23:17]
防音業者にはインチキ業者が多いので要注意ですよ。
遮音性能はJIS規格のD値で表示するのですが それを誤摩化している業者がいます。 そういう業者に限ってネットや音楽雑誌に派手な広告を打ったり、提灯記事を掲載したりしています。 契約書にその場でサインを迫るのは、まず詐欺業者だと考えるくらいでちょうどいいです。 契約書の中のD値に(JIS規格の)という文言を盛り込ませましょう。 それを断る業者は、避けるべきです。 |
226:
匿名さん
[2014-12-21 17:40:23]
防音室ね!
やめとたほうがよいよ! 兵庫県T市の防音専門に200万以上出したけど、 音はだだ漏れね!笑 揉めて弁護士出してきて、 どういう繋がりか聞くと 他の客とも裁判になってからの付き合いだって笑、 雇われ弁護士が言っていた! アホな業者はアホな弁護士を雇う だから、判決出てるんじゃない! 態度的にポケット入れながらタメ口ですから! ネットでも検索したら出てきますよ! 実際同じ施工で材料費は15万で出来ます。笑 いいとこ自分で1週間で作れますし、 材料だけ自分で揃えて、そこら辺で作業してる人に、 3日で100万やるって言ったら誰でもしますよ! そこの設計者もなんも資格もありませんし、 以前はヤマハアビッテクスを売っていて、それと同じ効果があると言っていましたが、まだ若干アビッテクスの方が 安心でしょうね!しかし、音は漏れますよ! いろいろ知ってるけど、 はっきりって、あとで揉めます!笑 自分で近所に聞こえていないと思っている方が多いですが、必ず聞こえます! あえて防御策としては、必ず仕様材料と構造の確認、 施工完成日と全て測定手順などビデオで撮影するこてです。 あとは、施工完成後隣近所の部屋で測定して貰って、問題無ければ支払う約束にすべきです。 請負業務は完成は下手くそでも完成すれば支払い義務が生じます! tたまたま通りすがったので、書いただけですので、 返答は出来ません。笑 因みに自作防音ユニット2台と業者に頼んでみたものが1台あります。自作ユニットの方が音は全然出ません!爆 頼んでも高いのしても同じですよ! 最後に、音漏れますよ! DIYで検索したら良いですよ! 笑 |
227:
匿名さん
[2014-12-28 17:56:02]
うちは防音工事してます!とドヤ顔してるくせに
屋外にも他の部屋にも昼夜問わずバンバン!ドンドン! 大音量が何時間もだだ漏れ。 大音量で騒音撒き散らして平気ってどうよ? 本当勘弁して欲しいよ しかし音だだ漏れの原因は一体何だろうね? マジ酷い騒音なんだが。 |
228:
匿名さん
[2015-01-01 02:47:58]
防音工事が甘いのでは?隙間だらけとか使ってる素材が安物とかペラペラとかもしくは音の質に防音素材が対応できてないとか
|
229:
匿名さん
[2015-01-05 18:42:27]
* 防音としては、50dB 以上はうるさく感じる。
* 騒音規制法閑静な住宅街の場合約45~50dB 以下 |
230:
検討中の奥さま
[2015-01-06 08:56:06]
|
231:
匿名さん
[2015-01-13 20:38:14]
おい!
スピーカーの音が外や他部屋にただ漏れなんだが… 音漏れが酷すぎるのはおかし過ぎるわ 本当に防音してるのか?! |
|
232:
匿名さん
[2015-01-13 21:10:38]
夜にスピーカーってカラオケとかですか?笑 音漏れが酷いのならもしかして防音工事していないとかかも
|
233:
匿名さん
[2015-01-15 18:11:25]
ちゃんとした防音専門業者にはもっとがんばって営業に励んでいただきたい
騒音バンバン出してる家庭や騒音出して営業してる店は本当沢山あるぞ 大体は既にあちこちでもめてるくせにセコイからちゃんと防音工事しないのが多いけどね 需要がかなりあると思うんだ |
234:
いつか買いたいさん [女性]
[2015-01-30 18:31:05]
ナサールDr40/3畳タイプを検討中です。
お問い合わせフォームで質問したのですが、 こちらの掲示板を見つけましたので、 設置された方がいらっしゃったら、 ご回答いただけたらと思っております。 ★★★質問内容★★★ ナサールDr40を設置する場合、 ナサールの下に重量分散のためのコンパネ?板?のようなものを 敷きましたか?? ★★★★★★★★★★ 引っ越しをするので物件を探しているのですが、 重量が問題となって断られるケースが多く、 困っております… 一番最近で断られたのは、 2階(1階は駐車場)角部屋、 お隣さんと隣接しない側への設置が可能で、 なおかつ、直床 …と、 防音的にも重量的にも湿度的にも、 かなりの好条件だったので、 とてもショックでした。 オーナーや管理会社にきちんと説明することが出来れば、 ご理解いただけるところも見つかるかな…と思いまして… 大きい本棚や水槽や食器棚の方が 設置面積が小さいので重量負担が大きいと思うのですが、 そのあたり、なかなか理解してもらえません… どうかよろしくお願いいたします。 |
236:
匿名さん
[2015-02-22 14:21:24]
マンション内の店舗が出す音楽の騒音が酷く、部屋でおちおち休めない程です。
防音措置もとってるのかとっていないのかわかりませんが、どちらにせよ現時点で野外やマンション内部共に漏れる音量がものすごいです。 おそらく全く防音をしていないのか、もしくは防音工事が適切でなかったのかどちらかだと思われます。 音を出す商売をされている以上、きちんとしたした防音工事をして部外者に迷惑をかけないでいただきたいと思います。 |
237:
購入経験者さん [男性]
[2015-02-28 09:48:51]
防音業者にはインチキ業者が多いので要注意ですよ。
遮音性能はJIS規格のD値で表示するのですが それを誤摩化している業者がいます。 そういう業者に限ってネットや音楽雑誌に派手な広告を打ったり、提灯記事を掲載したりしています。 契約書にその場でサインを迫るのは、まず詐欺業者だと考えるくらいでちょうどいいです。 契約書の中のD値に(JIS規格の)という文言を盛り込ませましょう。 それを断る業者は、避けるべきです。 |
238:
ハリー [女性]
[2015-03-10 11:16:17]
神戸市灘区のマンション
5階に住んでいるものです。 ちょうど2年前に防音室のセリーヌDr35/4.3畳を 購入しました。用途はピアノと打楽器の練習です。 それまでは騒音苦情が続いておりましたが、 防音室を購入してからは、苦情がピタリと止みました。 運搬・組立費を合わせて120万ほどの商品です。 その他、ピアノ専用の吸音パットなど、 室内に多数のオプションも付いております。 この度、引っ越しまして、防音室が不要な環境になった為、 関西圏にお住まいの方にお譲りしたいと考えております。 組立費、運送費、など初期費用10万円程度かかります。 それらを全て含めて、80万円(税込)でお売り致します。 ご興味のある方は、実際に防音室を見に来て頂いても 構いません。 ご連絡お待ちしております。 |
239:
ピアノ
[2015-04-24 15:17:45]
>>238
もうお譲り先は決まりましたか? |
240:
こんにちは
[2015-05-07 14:30:02]
|
241:
匿名さん [女性]
[2015-05-24 23:33:03]
北海道のマンション住です。
1.5畳ヤマハアビテックスDr35で2年前より電子ピアノとバイオリンを練習していますが、今まで一度も苦情はありません。 朝は7時半ころから、深夜1時頃まで練習しています。 隣部屋から一部屋隔てた部屋に置いており、マンション自体も隣室の生活音がほとんど聞こえませんので、もともと防音性が高いのかもしれません。 個人的には時間や周りを気にせず思い切り練習できるようになって本当によかったと思っています。 防音性能の目安としては防音室の外からなんの曲を練習しているのかはっきりわかりますが、ドアを閉めて一部屋隔たるとほとんど聞こえない程度です。 中にいるとインターホンの音が聞こえないので、ベビーモニターを置いています。 二重サッシは閉め、24時間換気のダクトから音がもれないように、ダクトのあるクローゼットのドアは必ず閉めるようにしています。 冷房はつけていませんので、横置きできるアピックス 2WAYタワーファン (AFC-150R-WH)を入れています。 北海道ですので、十分です。 通常の高さの防音室なので、曲によって弓が天井に当たることがあり次に買い換えるならハイタイプにしたいのですが、梁やドアの開閉スペースを考えると6畳程度の部屋だと2畳より大きいサイズであると設置がなかなか難しいのが現状だと思います。 また重量を考えると床暖房のある部屋への設置は避けた方がいいようです。 子供たちもバイオリンを弾くので、それでもなんとか部屋を別に借りたりして3畳程度のアビテックスに今後買い換える予定です。 その際はここでも相談させていただくかもしれません。 参考になればと思い投稿させていただきました。 |
242:
匿名さん [女性 40代]
[2015-06-18 17:15:44]
>>122さま
「〜〜のようです。」という感じで(つまり噂だけで)その会社をお勧めしてますが あなたはその会社で施行した事は無いという事ですよね? その会社のスタッフの方と思っていいですよね? 絶対にわたしはその会社をお勧めしません。 なぜなら防音会社の要(かなめ)である遮音性能の(JIS規格の)D値をごまかして D'(ディーダッシュ)などというインチキ規格で仕事をしてる 怪しい会社だからです。わたしは被害者です。公益のために事実だけを書いてます。 Dダッシュで作成された書類にサインさせて、入金後 「最初からJIS規格のまともな遮音性能なんか保証してない」と居直られるのが オチです。周到に計算された不気味なテクニックですね。 |
243:
購入経験者さん [女性 40代]
[2015-06-24 11:52:55]
私は以前アコースティックさんに工事をしていただきました。
242さん みたいな事は無く大変に満足をしています。 工事をお願いするまでに4社で見積もりをとりましたが、その内2社が他社の悪口ばかり言っていました。 良い施工をする業者さんは競合他社に色々と印象操作をされるのですね。 悪口ばかり言っている業者に限って提案 の図面などなく見積もり書だけでした。 自社の施工に自信が無いものと判断し、 真摯に提案してくれるアコースティックさんに決めました。 これから工事を考えられている方は、他社の悪口を言う業者が居れば、その悪口を言われている業者さんの見積もりもお願いする方が絶対に良いと思います。 |
244:
防音室買いました [女性]
[2015-07-05 20:31:40]
引っ越し&防音室を設置しました。
環境はSRCマンション11階建の2階部分、 階下(真下)は居住者なし(常駐管理人用の居住スペース・現在の管理人は通い)、 その他の1階部分は店舗や管理人事務所、 左隣とは1部屋隔てている、 防音室を設置した側の右隣とは壁を共有しておらず三角の空間がある (マンションが「く」の字に建っており、カーブ部分の片側に住んでいる。カーブ部分は三角の空間地帯がある) 防音室は部屋の壁から5cmほど離して設置、 防音室内の壁から10cmほど離してアップライトピアノを置きました。 防音室は、ナサールDr.35の3.7畳タイプをカスタムで11cm小さくしました。 用途はアップライトピアノ演奏です(将来はグランドを検討中) Dr.40は重量の関係で無理だったのと、 営業の方が私の演奏状況を聴き取りしてDr.35で十分でしょう、との事でした。 (弾くのは主に平日18~20時くらい) まだ演奏はしておりませんが昨日、調律のため音を出してます。 引っ越し挨拶は数か月前に済ませていますが、 調律後、再度ご近所にあいさつ回りに行き、 粗品とともに電話番号をお渡しし、 「ご迷惑があったらすぐに連絡ください!管理人さん経由でも構わないので」 …と、伝えてまいりました。 調律の音は両隣とも全く聞こえなかったそうです。 上階の方がご不在でご挨拶できていないので、 まだ弾いてないのですが… 自分なりに防音に適した物件を探し防音室を設置し、 出来る限りの対策はとったんですが、 それでもご迷惑をおかけしないか…苦情が出ないか… 不安で仕方ありません(>_<) クレームが出た場合、これ以上どうやって対策したらいいか分かりません… また、こちらで相談させていただくかもしれません。 No.241さんのベビーモニターは どうしようかと思っていたのでとても参考になりました、ありがとうございました! |
245:
匿名さん [男性 40代]
[2015-09-03 09:12:52]
分譲マンションにアビテックスを設置しています。
このたび消防から火災報知器を設置してくださいと言われ購入したのですが、管理会社のほうから元々の部屋にある火災報知機と連動しなければいけないので工事が必要だと言われました。 私としてはなぜ入居する際に指摘されなかったのか不思議です。 防音室を入れる事も伝えてありましたし、写真まで撮りに来ていました。 この場合工事費用はいくらくらいかかるのでしょうか? 急に言われてもお金がありません・・・。 |
246:
匿名さん
[2015-09-03 21:38:54]
>245
消防設備の専門家では有りませんが. 集合住宅の場合は、管理人室等に設置の火災受信盤に感知器作動信号が行き,警報が出ます。 戸建の独立感知器とは、異なります。 定期的作動試験をし、消防署に検査報告書を提出します。 その為、その仕様に適合する感知器、配線を施し作動確認試験が必要です。 又、変更届を作成して、消防署に提出が必要です。 工事、設置届けをする人は、消防設備士です。 その為、一般的には該当集合住宅の消防設備業者が、工事、設置届けをする事がスムーズです。 工事費用は ①-事前消防打ち合わせ ②-感知器設置工事、機能試験 ③-設置届け提出 ④-材料(感知器、配線材料) を考慮すると¥10万以上必要です。 ★余談ですが、防音室の場合外部の火災発生時、館内火災放送が遮断されます。安全の為には対処が必要です。 一般ビルでは、非常放送スピーカーを防音室に増設します。 |
247:
購入検討中さん
[2015-09-20 01:33:58]
初めて書き込み致します。
現在、戸建てに防音室設置を考えていて、Y社の アビテック自由設計を検討していました。 しかし、ハウスメーカーの方からbudscene社という 防音室施工会社を紹介され、迷いが生じています。 どなたか、budscene社に依頼された方いらっしゃいますか。 |
248:
ママさん
[2015-09-20 09:52:43]
娘のピアノレッスン用に施工しましたが
大学進学で使用していない今は カラオケや、夜の(略)に利用しています。 |
249:
契約済みさん [女性 50代]
[2015-12-02 12:45:15]
アコースティックエンジニアリングの情報が欲しいです。
工事が完了した後に評判をネットでみて焦っています。 どんなに読んでもD'の話しかなく具体的な話がありません。 お願いします。 |
250:
とらさん
[2015-12-05 23:17:56]
>>249さん
私の友人がアコースティックエンジニアリングで施工しましたが、4畳で400万も出したのに雨音が聞こえると嘆いていました。 その時もD'値で契約し、苦情を言ってもD'値はちゃんとクリアしてると一切苦情を受け付けないそうです。 どうも、アコースティックエンジニアリング独自の数値だと言ってるみたいです。 |
1.築30年の鉄骨・鉄筋マンション 最上階3LDKの1室に設置
2.早朝6時頃の練習を想定
3.下の階に住人あり
4.1年後に転居の予定あり、購入や工事は無理な状況
現在、Y社の防音室レンタルを(35db)を考えておりますが、
特に、下の階の方にご迷惑が及ばないようにしたく思っております。
知識やご経験のある方などから、ご意見・アドバイスなどいただければ
幸いです。
よろしくお願いいたします。