偽装を見逃したデベと構造偽装を行った設計事務所を教えてください。
[スレ作成日時]2006-03-25 00:55:00
現在の物件
エコヴィレッジ蓮根みなみ公園
エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 [【先着順】]
- 所在地:東京都板橋区蓮根一丁目16番7、16番8、16番61(地番)
- 交通:都営三田線 「蓮根」駅 徒歩7分
- 総戸数: 36戸
偽装マンションの真実を語るスレ
2:
匿名さん
[2006-03-25 00:59:00]
|
||
3:
匿名さん
[2006-03-25 01:06:00]
北海道新聞のHPのトップにはいまだにデベの広告がありますが大丈夫なのでしょうか。
|
||
4:
匿名さん
[2006-03-25 03:23:00]
>02さんへ
どこの賃貸マンションですか? |
||
5:
匿名さん
[2006-03-25 03:49:00]
この賃貸マンションのことですか?
構造計算書 データ改ざん業者は無資格 建築士法違反疑いも 北海道新聞社HP 2006/03/17 07:31 札幌市中央区で建設中の賃貸マンションの構造計算書データが改ざんされていた問題で、 構造計算を手掛けた設計業者の男性が建築士の資格を持っていなかったことが十六日、札 幌市などの調べで明らかになった。国土交通省は建築士法違反の疑いがあるとみて、設計 業者がどのような形で仕事をしていたかなどを札幌市から聴いている。 札幌市などによると、この設計業者は一級建築士の資格を持つ妻が代表を務める埼玉県 の設計事務所に所属している。十数年前まで札幌市内の設計会社に勤務していた関係で、 現在も札幌に拠点を置き構造設計に携わっている。 建築士資格のない人が構造設計を行うには、建築士の監督下にあることが原則。男性は 設計事務所から離れて仕事をしており、国交省は「建築士法の『無資格設計』に当たる可 能性がある」とみている。違反行為の認定は、事務所登録のある埼玉県が行う。 |
||
6:
匿名さん
[2006-03-25 10:32:00]
このスレで言ってる賃貸マンション(中央区南4条西?)のことではないですか。
49: 名前:匿名投稿日:2006/03/13(月) 20:48 住友不動産の構造設計事務所は荻島構造設計の荻島氏です。この荻島氏は全くの無資格者です。しか も都合良く数字を改ざんして構造計算書を作成し 建築確認を降ろさせています。荻島氏は奥さんの一級建築士の名義で事務所登録を埼玉でしていま す。彼は市内の他の分譲MSも多数手がけ全てにおいて 改ざんしているようです。手稲のル・サンク(鉄筋量は75kg/㎡)もそうです。市は違反ではな いと言っていますが国土交通省からの圧力で耐震基準値の「1」を無理やり造ろ うとしています。先に提出した構造計算書を隠蔽し辻褄のあった計算書を作成し見せるはず。その計 算書と出来上がった建物が整合しているか、鉄筋が計 算書どうり入っているか誰も検査できません。なぜ耐震に余裕が無い程度で倍・3倍返しをやる必要 があると思いますか・・・これには大変な裏工作がある んです。荻島氏は市内の賃貸MS(南4・西10)で偽装・改ざんをERIの聞き取り調査で認め、 ERIは公文書で札幌市に報告しています。限界耐力で 計算チェックしての事です。これも札幌市は他のソフトを使って「1」に成るよう指導、計算書の差 し替えを住友不動産同様行おうとしたところ委任状が無く 計算書はERIに残っている状態です。裁判となる予定。行政はなぜそうするのか・・・あまりのチ ェックミスをさらけ出す事・道営住宅、市営住宅も「1」 に満たないものを公表されるため。この際建築士制度も含めて全部本当の事を出しこれからの安全を 担保しようではありませんか。 |
||
7:
匿名さん
[2006-03-25 17:56:00]
|
||
8:
匿名さん
[2006-03-25 19:42:00]
|
||
9:
匿名さん
[2006-03-25 19:55:00]
I'ts showtime!
|
||
10:
匿名さん
[2006-03-25 19:59:00]
↑ sorry ⇒It's showtime!
|
||
11:
匿名さん
[2006-03-25 22:51:00]
|
||
|
||
12:
匿名さん
[2006-03-25 23:19:00]
02さんはもう少しまともな書き方して下さい。
みてる方も具合悪くなるし、もし貴重な情報なら もっと情報らしく、みんなのためになるように 心がけて下さい。 そうならなければ皆さんスルーしましょう。 |
||
13:
匿名さん
[2006-03-26 02:27:00]
11さんの気持ちよくわかりますが、ここはそういう小僧系の温床です。
|
||
14:
匿名さん
[2006-03-26 06:07:00]
02に書いてるマンションは>05>06から推測すると「ビックパレス南4条」、施工会社は東建工業だと
思われる。06記載の南4西10には建築中の建物はなく南4西8の間違い。となると、ここも構造計算は 荻島氏 ? 06の内容が真実なら(05のデータ改ざんで真実)ビックが昨年11月に気づき工事中止となるの は当然。とすると02の内容は脅迫 ? マスコミの皆さん注目、札幌の耐震偽装問題はここから発信し たんですよ。 |
||
15:
匿名さん
[2006-03-26 10:30:00]
ってことは02は、東建工業の社員かい ?
|
||
16:
匿名さん
[2006-03-26 14:44:00]
そういえば、荻島氏は、東建工業の専属で、了解を得なければ、勝手に他の元請け設計事務所は使え
ないって聞いたことある。だから、埼玉なのに札幌で仕事できるんだって。 |
||
17:
匿名さん
[2006-03-26 15:58:00]
なんで02を消すのですか ?
02: 名前:匿名さん投稿日:2006/03/25(土) 00:59 よぉビッグの村上社長!まだまだ満足いかない結果だけどどうするんだい? なんか風向き悪いよなぁ、ってか、イマイチ盛り上がらねぇよなぁ? 耐震強度1.0以上出てる賃貸マンションを「クロ」に仕向けるのもユルくねぇよなぁ。 そろそろ施工会社から訴えられてねぇかい?「工事再開するか金払うかハッキリさせろ!」ってさ! マジで白状しろよ!、耐震強度問題を利用して一儲けしようとしてるって事をサ! 「クロ」になってくれなきゃ困るんだろ?なぁ、そうだろ? 色々アチコチのスレでネタ出してるようだけどもうネタなんかないんだべ?そうだろ? |
||
18:
匿名さん
[2006-03-26 16:03:00]
失礼いたしました。レスがいっぱいになったのね。
|
||
19:
匿名さん
[2006-03-26 18:46:00]
偽装を見逃したデベ---公表デベ---住友不動産、北電興業
@マンション掲示板---どこまで波及するか、数知れず、疑心暗鬼状態。 構造偽装を行った設計事務所---公表---浅沼二級建築士 @マンション掲示板---荻島無資格建築士 |
||
20:
匿名さん
[2006-03-27 08:17:00]
|
||
21:
匿名さん
[2006-03-28 21:20:00]
北電興業、住友不動産、太平洋興発、次はどこのデベロッパーがでてくるのですか ?
|
||
22:
匿名さん
[2006-03-30 20:31:00]
|
||
23:
匿名さん
[2006-03-31 05:39:00]
|
||
24:
匿名さん
[2006-03-31 08:39:00]
早く荻島氏捕まってほしい。名前公表されて、犯罪であることが明らかにならないと話が進まない、、
|
||
25:
匿名さん
[2006-03-31 13:00:00]
|
||
26:
匿名さん
[2006-04-01 11:59:00]
「ビッグパレス南4条」→ERI→住友不動産→太平洋興発→NIPPO ? →???
|
||
27:
匿名さん
[2006-04-01 15:46:00]
|
||
28:
匿名さん
[2006-04-02 03:28:00]
|
||
29:
匿名さん
[2006-04-03 07:52:00]
姉歯=浅沼・荻島
木村建設=東建工業? ヒューザー= ??? |
||
30:
匿名さん
[2006-04-06 12:39:00]
|
||
31:
匿名さん
[2006-04-06 23:08:00]
荻島の提出する構造計算書はみんなヘッダーについてる計算終了時刻が違ってるみたいです。
不完全な書類。 だから、再検査するにも不可能な模様、、、 周囲の不動産関係の話では、もっと大きな第2の浅沼問題が出てくると噂になってます。 |
||
32:
匿名さん
[2006-04-07 16:10:00]
「東建工業は、最近まで姉歯構造士の黒幕と言われた総合経営研究所のSG会の北海道支部の
会長をしていた。」という噂が飛び交っていますが本当でしょうか。 ? 誰かわかる方いたら教えて下さい。 |
||
33:
匿名さん
[2006-04-08 07:37:00]
[荻島ウィルス]発覚ルート
総研→東建(荻島)→「ビッグパレス南4条」→ERI→住友不動産→??? |
||
34:
匿名さん
[2006-04-08 07:48:00]
|
||
35:
匿名さん
[2006-04-08 09:39:00]
もしどなたかご存知でしたら教えてください。
浅沼建築士が勤めていた設計会社の名前は何という名前なのですか? 朝日ニュースでは、以下のように報道されていましたが。 『札幌市で明らかになった耐震強度偽装で、構造計算書の偽造を認めたとされる浅沼良一2級建築士は96年に独立し、構造計算などを行う現在の設計事務所を構えた。しかし、事務所の名前として使っていたのは知人が設立した有限会社の名称だった。この会社についても2級建築士事務所として北海道には届け出ておらず、ふだんの仕事も別の場所で行っていたという。』(朝日ニュースより抜粋) もうひとつ教えていただきたいのですが、以下のニュースで、浅沼と埼玉県の事務所とに構造計算を発注していた札幌市内の建築士事務所とは何と言う名前の事務所なのですか? 『札幌の耐震強度偽装問題で、構造計算書を偽造していた浅沼良一・2級建築士(47)の元請けだった札幌市内の1級建築士事務所が、新たにデータ改ざんが分かった埼玉県内の設計事務所の男性にも構造計算を発注していたことが19日、分かった。2件の偽装にかかわった監督責任があらためて問われるとともに、構造設計士が下請け扱いされる建築士制度の問題が浮かび上がっている。』(共同ニュースより抜粋) |
||
36:
匿名さん
[2006-04-08 10:22:00]
「制度が機能喪失」 耐震偽装で国交省の調査委
http://topics.kyodo.co.jp/faked_data/ 「報告書は、偽装が特定の人物による特異な事件ではなく、制度が抱える多様な問題を反映した「氷山の一角」と指摘。」 |
||
37:
匿名さん
[2006-04-08 16:12:00]
|
||
38:
匿名さん
[2006-04-08 23:04:00]
>>36
住宅不動産事業の会社が 検査機関の支配株主になって問題ないの? >住宅不動産事業を拡大したいSBIと、 >信頼失墜で傷ついた経営基盤を回復させたいイーホームズの思惑が一致した。 >SBIは役員の派遣も検討している。 http://topics.kyodo.co.jp/feature10/archives/2006/04/post_490.html |
||
39:
匿名さん
[2006-04-08 23:47:00]
|
||
40:
匿名さん
[2006-04-13 22:19:00]
>>北海道建設新聞より
経営再建中の東建工業(札幌市白石区菊水8の4の2の9)は12日、札幌地裁に再生計画を提出した。資本金は1億8千万円から1千万円までに減資、従業員も79人から43人まで減るものの、11月までには残る債務約7億円を一括返済し、本年度は25億円から30億円程度の売上高を目標に置いている。順調に進むと5月19日には計画の認可決定が予定されている。注目の支援企業は道内外から複数の意思表明があったものの、現時点では道外企業1社を含む3社程度に絞られているもようで、6月までには決定する運びだ。一方、役員は4月1日付で刷新され、代表取締役に廣瀬真氏が執行役員社長兼務で就任した。 |
||
41:
匿名さん
[2006-04-14 17:09:00]
>北海道新聞より
姉歯元建築士逮捕へ、木村建設元幹部も月内逮捕 ! ヒューザーの小嶋社長は、詐欺・宅地建物取引業法違反容疑で立件に向け捜査中 総合経営研究所の幹部らは刑事責任追及を目指す。 |
||
42:
匿名さん
[2006-04-15 04:44:00]
いいかげんな検査体制でメクラバンを押し続けた、検査機関や勧進元の国交省・行政機関
の責任追及はど〜よ〜。 アネ歯や木村・ヒューザーの責任なんてちっぽけなもんよ。 悪の元凶は、いつも奥でなりをひそめてるんだよ。 |
||
43:
匿名さん
[2006-04-15 06:03:00]
姉歯=浅沼・荻島
平成設計=テクノ設計・アトリエG7etc 木村建設=東建工業??? ヒューザー= ??? 黒幕=総研 |
||
44:
匿名さん
[2006-04-16 19:53:00]
「財界さっぽろ・5月号」に耐震偽装について、かなり、詳しく掲載されてます。
|
||
45:
匿名さん
[2006-04-16 23:41:00]
「財界さっぽろ」では、問題物件34棟分の販売業者名、建物名、住所等を明記した
一覧表を押さえているとのことです。 |
||
46:
匿名さん
[2006-04-17 04:19:00]
見出しのわりには、内容が貧弱な記事だらけ。
いかにも、もったいつけてるがマユツバ。 マンション掲示板の方がずっとタメになる。 |
||
47:
匿名さん
[2006-04-17 05:13:00]
>北海道新聞より(4/17朝刊)■社会
-------------------------------------------------------------------------------- 木村建設幹部きょう聴取 社長ら10人前後、粉飾決算の疑い 耐震偽装 2006/04/17 00:34 耐震強度偽装事件で警視庁と千葉、神奈川両県警の合同捜査本部は十六日、姉歯秀次元一級建築士(48)が構造計算書を偽造したホテルやマンションの半数以上を施工した木村建設(熊本県八代市、破産)の木村盛好社長(74)や篠塚明元東京支店長(45)ら十人前後から十七日に一斉に事情聴取する方針を固めた。 ほかに聴取するのは財務担当役員らで、十六日までに東京都内と熊本県内の警察施設などに出頭要請した。同社をめぐっては、粉飾した決算書類を国土交通省に提出していた疑いが浮上しており、合同捜査本部は、建設業法違反(虚偽記載)容疑で木村社長や役員らを本格的に追及する。 ヒューザー(東京都大田区、破産)の小嶋進社長(52)については、十八日に事情聴取する方針。強度不足を認識しながら入居者にマンションの部屋を引き渡していた疑いがあり、合同捜査本部は詐欺容疑などで小嶋社長や同社幹部らの立件を目指している。 合同捜査本部は昨年十二月、建築基準法違反容疑で木村建設本社や支店、幹部の自宅などを一斉捜索。この捜査の過程で同社の決算処理に不明朗な点があることが判明した。公共工事を受注する指名ランクの評価を維持するため、売上高を水増しする方法などで決算を粉飾したとみられる。 木村建設が熊本県に提出した資料によると、二○○五年六月期の同社の売上高は約百二十七億円。○二年六月期の約八十七億円と比べて50%近く増加していた。 同社は姉歯元建築士とのかかわりだけでなく、ヒューザーが建築主となった多くの分譲マンションで施工を担当。強度不足が発覚したビジネスホテルの開業指導に当たった総合経営研究所(総研、東京都千代田区)とも関係が深い。 |
||
48:
匿名さん
[2006-04-17 06:39:00]
|
||
49:
匿名さん
[2006-04-17 20:53:00]
>北海道新聞より ■トップニュース -------------------------------------------------------------------------------- 木村建設社長ら一斉聴取 耐震偽装で警視庁など 2006/04/17 12:59 耐震強度偽装事件で警視庁などの合同捜査本部は17日、姉歯秀次元1級建築士(48)が構造計算書を偽造したホテルとマンションの半数以上を施工した木村建設(熊本県八代市、破産)の木村盛好社長(74)や篠塚明元東京支店長(45)ら10人前後に出頭要請、木村社長らから一斉に事情聴取を始めた。 ただ、篠塚元東京支店長は同日午前、熊本県八代市の自宅に待機中で聴取は行われていない。 粉飾した決算書類を国土交通省に提出していた疑いが浮上しており、合同捜査本部は建設業法違反(虚偽記載)容疑での立件に向け、当時の財務状況について木村社長らに詳しい説明を求める。容疑が固まり次第、月内に逮捕する方針。 |
||
50:
匿名さん
[2006-04-18 06:29:00]
立件できたとしても別件で微罪だな。
耐震強度偽装なんて法律上、想定外だもんな。 |
||
51:
匿名さん
[2006-04-18 20:26:00]
小樽でも耐震偽装マンション発覚 !
「小樽ベイシティ賃貸マンション」鹿島建設の支店長がTVで謝ってました。 浅沼2級建築士が構造計算した物件。 |
||
52:
匿名さん
[2006-04-18 21:12:00]
小樽市でも浅沼建築士が構造計算にかかわった物件
浅沼二級建築士による耐震強度偽装問題で、小樽市は浅沼建築士が構造計算にかかわり構造強度を満たしていないマンションがあることを明らかとしました。 強度を満たしていないことがわかったのは小樽市築港にある10階建てのマンション小樽ベイサイドシティの7号棟と8号棟です。きのう設計施工を担当した鹿島建設から耐震強度を一部満たしていないと市に報告がありました。鹿島建設の自主的な精査で浅沼建築士が構造計算を行っていたことが分かり、耐震強度が下層階で0.54、上層階で0.74と強度を一部で満たしていないことが判明しました。浅沼建築士は99年ごろ偽装を始めたと見られていますが、小樽ベイサイドシティはそれより前の97年の設計です。鹿島建設は補強工事で対応できるとしていて、工事が行われる際の入居者の移転居住費は負担する方針です。 2006/04/18(火) 19:10 http://www.htb.co.jp/news/index.html#01 |
||
53:
匿名さん
[2006-04-19 01:39:00]
小樽もテクノか ?
|
||
54:
匿名さん
[2006-04-19 06:46:00]
ほんとにテクノ?
誰か小樽ベイサイドシティの元請け設計会社のことを正確に知っている人がいたら教えて。 |
||
55:
匿名さん
[2006-04-20 17:00:00]
>三菱地所よ、おまえもか !
-------------------------------------------------------------------------------- 2006/04/20 16:46 札幌のマンションを販売中止 強度偽装で三菱地所 三菱地所は20日、札幌市内で建設中の分譲マンション1棟について、構造設計が自社基準に合致していなかったとして販売を中止したと発表した。札幌の耐震強度偽装問題で、販売を中止したのは住友不動産についで2件目。 |
||
56:
匿名さん
[2006-04-20 18:23:00]
結局テクノ、アトリエだとどこもやばいんじゃないの?
|
||
57:
匿名さん
[2006-04-20 20:41:00]
>>56
やばそう、、 デベなんて、ほとんど丸投げって言ってたもの。ザルのERIやらで好き放題にさせてたつけだね。 このぶんだと、全滅に近かったりして。 NIPPOなんて、無資格者のことをベテランで優秀みたいなこと言ってるしね。 何が優秀なんだか、、偽装とコスト削減が優秀なんでないの。 これは、2、3年後まで買えないし、それから後の物件と資産価値全然違うなきっと、、 |
||
58:
匿名さん
[2006-04-20 22:13:00]
浅沼で元請け設計事務所はテクノはじめ 9社、荻島でアトリエはじめ何社あるのか。?
荻島の件では、住友・三菱が販売中止してまでやるのだから、相当・巧妙に表には言えない データ改ざんがあったんでしょうね。 |
||
59:
匿名さん
[2006-04-20 22:14:00]
浅沼物件や耐震強度は満たしているのに販売中止した物件。
ビルやマンションが建ち並ぶ中 本当にこれだけなのか?。 三菱も売上にさほど関係しない1棟を公表したけど それ以前はどうだったんだろうか? 某デベは建設中の物件に対して 再計算してないのに「うちは大丈夫」と何故言えるのか? |
||
60:
匿名さん
[2006-04-20 22:29:00]
|
||
61:
匿名さん
[2006-04-20 23:05:00]
>>58
まず、複数の計算日時の計算書だったり(これはすぐわかるはずなんだが、、)、 計算でNGになってるページを抜き取ってたりしてるんだって。 計算書をどこまで提出するか決められてないからできるかんたんな偽装。 結果は1.0以上あれば倒壊しないということで法的な基準をクリアしてるが、実際はNG部分があるんだそうな。 地震一回で、柱や壁破損してみんな住めなくなります。 |
||
62:
匿名さん
[2006-04-21 05:50:00]
|
||
63:
匿名さん
[2006-04-21 08:33:00]
ERIって何する会社だ?
いままで稼いだカネ、全部返せ! そして、免許取り消しだ。 |
||
64:
匿名さん
[2006-04-21 08:39:00]
|
||
65:
匿名さん
[2006-04-21 08:57:00]
三菱地所に関しては、今朝の読売新聞の方がより具体的な記述をしています。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/news003.htm ..................................... >三菱地所が札幌のマンション1棟を販売中止、設計基準に合わず >不動産大手の三菱地所(東京)は20日、同社が札幌市中央区で分譲中のマンション >「パークハウス円山桜スクエア」の販売を中止したと発表した。 >社内基準に合わない設計がされていたことが判明したため。 >関係者によると、このマンションは住友不動産(同)が同市内で販売を中止した物件と同じ、 >埼玉県内の設計業者が手がけていた。 >同マンションは地上11階、地下1階建てで、戸数は20戸。 >昨年4月に民間検査機関から建築確認を取得。今年7月に引き渡す予定だった。 >すでに6人が売買契約を結んでいたが、契約解除を申し入れたという。 >同社は昨年11月から、姉歯秀次・元1級建築士による構造計算書の偽造問題を受け、 >手がけたマンションの確認作業を行っていた。 >その結果、同マンションについては、建築基準法には違反しないものの、 >「設計上の考え方が社内基準と違う」ことが分かり、販売を中止したという。 >構造設計を手がけた埼玉県内の設計事務所は、札幌市内で住友不動産の >マンション2か所計3棟に関与し、建築士資格を持たない担当者が構造計算の一部を >省略して設計をしていたことが判明している。 >建築基準法の要件は満たしていたが、住友不動産はマンションの販売を中止している。 >一方、三菱地所は「(設計に)法律上の問題はないため、具体的な業者名は公表できない」 >としている。耐震強度の偽造を行っていた浅沼良一・2級建築士の関与については否定した。 >(2006年4月21日燿読売新聞) ..................................... ここで、 「構造計算の一部を省略して設計」といっていることと、 「計算でNGになってるページを抜き取ってたりしてる」ということは、 同じことなのでしょうか。それとも別のことなのでしょうか。 もちろんここで構造計算した人物というのは、ともに荻島ですが。 実情の分かる方、教えてください。 |
||
66:
匿名さん
[2006-04-21 23:43:00]
市や日本ERIに聞いたところによると、法律的には
倒壊しなければ違法ではないとのこと。例え、壁などでNGが出ていても倒れなければ合法。 提出書類も、特に全部出さなくてはいけないという決まりは無く、NGページを端折っていても合法。 省略とNGになってるページを抜き取ってることはほとんど同意かと思います。 日本ERIでも、我が社は品質の保証まではしないと偉そうに言ってました。 ただし、住宅評価制度のある物件の場合は、その基準までは調べるそうです。 この考えでいくと、評価制度など無い物件は、例え柱などが破損しても倒壊しなければ問題なしと見なされることに。 また、確認申請時でそのような計算書で認可が降りてる以上、再検査もJSCAでは難しいようです。 ただし、ソフトに値を入れて結果出しておしまいというのが構造計算ではないので、ある部分は手計算とかしても良いそうです。 札幌市の調査結果みればわかる通り、マスコミなどは 法律上の問題の他に、一貫計算の連続性があるかとかまで突っ込まないとわからない、、 あと、限界耐力計算はものすごく幅があり、建物が何度傾くとして計算してるのかみることが重要と市に言われました。この点は勉強不足でまだわかってないんですが、傾きが大きいということはそれだけ地震のエネルギーを建物の変形により吸収させるということなのでしょうかね。この値を確認した方が良いと言われたが、どの項目を見て、何度になっていればいいのかわからないです。 JSCAなどは、厳しくて、その角度はちょっと設計に無理があるという場合があるそうですよ。 で、この角度も特に法律で決められていないそうです。 以上の法的な制約の中でコスト削減に励むとひどいことになりそう、、 RC構造では今まで11階建てまでしか建てれず、それ以上はSRCだったのに、この計算法のおかげで15階まで建てれるようになったとのこと。 ただ、限界耐力計算の考え方では柱など太くしてはならない部分があったり、鉄筋量も多ければ良いわけでは無いため、かなり高度で難しいそうですよ。 今まで建物を固くして揺れないようにしてたのが、ある程度揺らして、エネルギーを吸収させるらしいです。 |
||
67:
匿名さん
[2006-04-23 00:02:00]
大手に聞いても構造計算した人が誰なのか聞いても教えてくれませんね、、、
計算書に書いてあるとは言いますが、設計会社でやってますというだけでおしまい。 そこから下請けに出されてたらどうするんですかといっても、うやむやです。 みんなそんな対応なのかな?? |
||
68:
匿名さん
[2006-04-23 00:40:00]
デベは本当のことを教えてくれません。構造計算書を見せてもらったら、計算した人の名前はありませんでした。でも計算したのは、日本の中で、トップレベルをもつ会社でした。
|
||
69:
匿名さん
[2006-04-23 00:52:00]
某デベは 構造事務所のコピーを焼いて配ってました。
それが身元が明らかになってるし ネットで調べて問題ないって思うでしょ? しかし構造屋さん自体が 経済設計の相談に乗ってるんだからねぇ。 私は思うには 構造はもちろん 仕様書のコピーとできれば設計図の一部。も付けてくれればいいと思う。どこも同じ様な設備の説明はもう要らないかな。 これをやってくれるデベがあったらすぐ報告しますよ。 って言っても ほとんどが限界耐力計算ですから これ自体 経済設計?。 |
||
70:
匿名さん
[2006-04-23 01:01:00]
限界耐力計算が今は、限界まで経済設計する計算になってしまっているようですね、、
建物の傾く角度とかも自由みたいだし、それに対して法的な基準も無い。 今のままだと限界耐力計算は問題ありで、これにメスを入れない限りまずいのではないでしょうか? いつの間に、タワーのみならず中低層も揺らしてエネルギー吸収させるようになったのか全く知りませんでしたよ。 しかも、タワーマンションって、耐震の安全基準がなく、再計算もしない物件がほとんどらしい、、 うーん、やっぱり2年待った方が良いのかな |
||
71:
匿名さん
[2006-04-23 02:10:00]
今は主婦やってるけど 私が国家資格を取った時は 限界耐力?こんな言葉なんて全く知らなかった(私が古すぎて)。
以前テレビで 限界耐力の地震力が作用する方向を見てたら 水平じゃないのね。 (専門的だから書かないけど) あのグラフを見てたら 応力を小さくできるって思った。 よって 鉄筋を減らす事は可能。 本来は 水平力 この力に耐える物を作らないといけないと思ってたのですが。 私は構造専門じゃないので 深く追求は出来ませんけど。 一度コンピュタじゃなく手で計算して納得してみたいです。が頭が古いので 理解できるか? その前に複雑すぎて手で計算できないと思うけど・・・。 |
||
72:
匿名さん
[2006-04-23 12:12:00]
>>68
http://www.jsca.or.jp/vol2/13sp_issue/200601/sp_issue0601-1.html 「申請建築士は通常は意匠担当の建築士となります。認定プログラムを用いた際には利用者証明書に構造設計者(プログラム使用者)を記載するので、実際には計算書の中に構造設計者の名前が載ることはありますが、法的には表に出ることがありません。」 載ってないって、、認定プログラム使ってないってこと? |
||
73:
匿名さん
[2006-04-24 06:14:00]
>北海道新聞より
マンション販売中止さらに1棟 業者「構造含め万全に」 札幌 2006/04/23 23:43 新日鉄都市開発と東京建物(いずれも東京)の二社が、札幌市内に建設中だった分譲マンションの販売を中止し、入居予定者との契約解除を申し入れていたことが二十三日、分かった。二社は申し入れの理由を「構造計算を含め万全を期すには相当の時間を要するため」などとし、耐震面での課題について入居予定者に説明している。 このマンションは札幌市西区山の手三の五の「デュオーレ山の手」。二十日に販売中止を公表した三菱地所のマンションと同じ札幌市内の一級建築士事務所が構造設計を請け負い、埼玉県の無資格の業者が下請けした。 日本ERIが昨年七月に建築確認し、地上十五階、地下一階になる予定だったが、建設は中断している。 開発した二社から説明を受けた入居予定者によると、耐震強度は建築基準法の基準値を超えており、構造計算書に改ざんはないという。申し入れの理由について「構造計算以外にも問題があるかどうかを確認中で、構造計算を含め万全を期すには、十二月の入居期限までに引き渡しできない」と説明されたという。 新日鉄都市開発は「契約者への説明が終わった段階で公表する」としている。 |
||
74:
匿名さん
[2006-05-04 22:07:00]
|
||
75:
匿名さん
[2006-05-07 08:13:00]
大手デベであればあるほど、下請丸投げの体質があるのよ。
丸投げされた方は、手数料をしっかりキープしつつ、さらに安い 下請に仕事させる。構造計算なんて一級建築士にとってはペイ 出来ない仕事なの。だから二級建築士や名義借りの胡散臭い ヤツラに仕事を回してる。 弱小地元デベは信用で食ってるから堅実なところに仕事をまかせて るんだわ。財界さっぽろで何か匂わせてるが、はたしてどうか・・・ |
||
76:
匿名さん
[2006-05-07 08:21:00]
|
||
77:
匿名さん
[2006-05-08 21:10:00]
販売中止になったマンションは如何するのでしょうか?
補強工事?建て替え? 65の「パークハウス円山桜スクエア」ケースであれば社内基準に合わない設計がされていたことが判明したためと言うのであれば補強で済む問題ではないのでしょうね!? |
||
78:
匿名さん
[2006-05-08 22:11:00]
住友の円山にあるタワーの構造計算書には、計算した人の名前がないらしい。
|
||
79:
匿名さん
[2006-05-10 15:22:00]
荻島氏は元「構造計画研究所」の職員で平成元年頃に独立するとき、東建工業の全面的な
バックアップでひとり立ちし、最初に手がけたのが星置のマンションで15階建ての建物を 当時、鉄骨を入れずに、鉄筋だけで構造計算した人物。だから、完成後1年足らずで、 クラックがやたら発生してたのかな。それ以降の東建工業の設計・施工の物件の構造計算は ほとんど荻島氏。 |
||
80:
匿名さん
[2006-05-10 15:38:00]
>76さん
タワーは一人の人が計算するんじゃないみたいです 評議会があって日本の建築、構造のトップがチェックするからそれ以上の機構がないからなんです もう一回やってくれっていってもそこ以上の所が日本にはないから外国に持っていって再計算する??? 日本のタワーは全部評議会の承認を得て、国土交通大臣の承認を得ているみたいですね 某会社のタワーマンションを買いましたが、そういう資料も含めてすべて説明してくれました。 評議会のことはHPもあるみたいです(聞いたのですが忘れてしまいました。。。) |
||
81:
匿名さん
[2006-05-10 20:01:00]
|
||
82:
匿名さん
[2006-05-10 21:20:00]
>>80さんへ
説明してくれた資料の名前を、教えてもらえたらうれしいのですが・・・。 |
||
83:
匿名さん
[2006-05-12 18:07:00]
>ERIを訴えるところも出てきてますね。そりゃそうだよね。
>JSCAでは、なんでこんなので認可おりるのかわからないと言ってた。めくら印なんだろな、、 札幌の物件ですか? |
||
84:
匿名さん
[2006-05-12 23:06:00]
|
||
85:
匿名さん
[2006-05-15 19:16:00]
|
||
86:
匿名さん
[2006-05-16 20:19:00]
|
||
87:
匿名さん
[2006-05-23 21:16:00]
|
||
88:
匿名さん
[2006-05-25 09:53:00]
>>85
国土交通省は24日、偽装物件を見逃した民間の指定確認検査機関4機関の確認検査員(建築基準適 合判定資格者)18人を登録取り消しや業務禁止の処分とした。 処分を受けるのは、元1級建築士・姉歯秀次被告(48)による偽装98物件中最多の37件で見逃 しがあった「イーホームズ」(東京都新宿区)が11人、業界最大手の「日本ERI」(港区)が5 人、「東日本住宅評価センター」(横浜市)と「ビューローベリタスジャパン」(同)が各1人。 国交省では、法人としての指定機関についても月内に取り消しなどの処分を公表する方針。イーホー ムズについては、電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された社長の藤田東吾被告(44)が保釈さ れたため、改めて聴聞手続きを実施、日本ERIなどと合わせて処分する。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060524hg02.htm |
||
89:
匿名さん
[2006-05-25 21:59:00]
|
||
90:
匿名さん
[2006-06-02 07:08:00]
Technobahn - 【不動産】日本ERIが上場来最安値更新http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read?f=200605301322
|
||
91:
匿名さん
[2006-06-09 21:29:00]
企業の不祥事隠ぺいを巡って、取締役の公表義務を初めて認定、企業の危機管理のあり方を厳しく問
う司法判断が出ました。 不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&... http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060609i513.htm |
||
92:
匿名さん
[2006-06-10 18:06:00]
STVのニュースで放送されていた住友のシティハウス○庁前って今後の対応はどうなるんでしょうか?
購入しようとしていた物件なのでとても気になります。 |
||
93:
匿名さん
[2006-06-11 10:49:00]
>>92
>住友不動産では、STVの取材に対し「住民説明会の内容は公表するつもりはない」と >話し、この件についてもコメントを控えています。 ということですから、テレビに出演していた住人のリチャードローディングさんあたりに 聞くしかないみたいですね。 |
||
94:
匿名さん
[2006-06-17 22:32:00]
耐震基準を満たしていたが偽装があったマンションに対する保証問題もあるぞ住友。
大京も同じだ。 |
||
95:
匿名さん
[2006-07-08 20:01:00]
>>57
強度不足で建て直し 札幌の不動産会社 http://topics.kyodo.co.jp/feature10/archives/2006/05/post_591.html 札幌市の不動産会社「ビッグ」は27日までに、同市中央区に建設中だった高層賃貸マンションにつ いて、構造計算に問題があり耐震強度が不足しているとして、解体し建て直すことを明らかにした。 計算を担当したのは埼玉県にある設計事務所の無資格の男性で、札幌市内のほかの物件でも耐震デー タを改ざんしたことが分かっている。 札幌の構造計算書改ざんマンション 解体、建て直しへ 日本ERIは再々計算を行い、最終的には一・○を超えたため、同社から報告を受けた札幌市は耐震 強度に問題はなく、改ざんについても違法性はないとしていた。 しかし、ビッグはマンション建設を中止し、民間の設計業者二社に再び点検を依頼。いずれの結果も 強度が基準を下回ったため、階数を当初の十三階から一階減らすなど耐震性をより高めて設計をやり 直した。六月中にも確認申請する。ビッグは「改ざんされたうえ基準値が下回った以上、安全性への 疑念は払拭(ふっしょく)できないと考えた」と説明している。 埼玉県の無資格業者は、住友不動産(東京)が札幌市西区で建設前だった分譲マンション「パークス クエア発寒駅前メイプルサイドB棟」でも改ざんしたことが明らかになっている。 |
||
96:
匿名さん
[2006-07-08 22:24:00]
不安になって何処も買えない。
|
||
97:
匿名さん
[2006-07-14 19:38:00]
>浅沼、荻島の名前が出てくる物件は要注意。
10: 名前:匿名さん投稿日:2005/12/02(金) 12:50 構造計算書偽造問題について、NIPPOから手紙が来ました。 構造設計 荻島設計、限界耐力計算法 BUILD.限界耐力Ⅲ/RC(株式会社 構造ソフト) だそうです。 住宅性能評価に関しても、再度確認してました。 不安な部分は全て公開するという姿勢に好感持てます。 こういう時に迅速に対応してくれてるので一応、評価します。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45502/ |
||
98:
匿名さん
[2006-07-15 02:03:00]
持てない
|
||
99:
匿名希望
[2006-07-15 11:18:00]
最近,マンションを探し始めたものです。
私の居住エリアでは某大学跡地に24階建て70m超の高層マンションが出来ます。 先日,会員限定の先行モデルルーム見学にいってきたのですが, そこで営業マンから,第3社機関の性能評価や建築確認は取らないのだといっていました。 理由を聞くと,タワーなので,通常の確認手順ではないため,とのこと。 設計住宅性能評価書や建設住宅性能評価書がついているマンションだと, その後マンションに欠陥があっても,1万円程度で専門機関に調査を依頼できたり, 将来的に売却する際に,マンションの構造評価を客観的に提示でき, 値崩れしにくかったり買い手にも安心があり, うりやすいと思うのですが。 タワーマンションだとそういう評価を行う機関がないということなのでしょうか? それとも別の何か第3者機関が入るということなのでしょうか? 先行見学会ということで,何も詳しいパンフレットもなく, モデルルームを見るだけでしたが, その状態で先行販売が始まります。 この地域では町の中心部の広大な土地を開発するビッグプロジェクトであるだけに, そういうところがしっかりしていないのは余り考えられないのですが。 (営業マンが知らないだけかもしれませんが) もしタワーマンションの性能評価や建設評価についてご存知の方がおられたら, ご教示ください。 |
||
100:
匿名さん
[2006-07-15 11:34:00]
>99
ご心配のように、これからのマンションは「性能評価」がついていないと だめ と言ってもいいんじゃないでしょうか。勿論タワーマンションでも 同じです。但し確認申請段階での取り扱い基準は当然厳しくなっています あくまでも設計に対してですから、施工には意味がありませんよ |
||
101:
匿名さん
[2006-07-15 13:56:00]
たしかタワーマンションは第三者機関と官庁とダブルじゃなかったかな?
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
なんか風向き悪いよなぁ、ってか、イマイチ盛り上がらねぇよなぁ?
耐震強度1.0以上出てる賃貸マンションを「クロ」に仕向けるのもユルくねぇよなぁ。
そろそろ施工会社から訴えられてねぇかい?「工事再開するか金払うかハッキリさせろ!」ってさ!
マジで白状しろよ!、耐震強度問題を利用して一儲けしようとしてるって事をサ!
「クロ」になってくれなきゃ困るんだろ?なぁ、そうだろ?
色々アチコチのスレでネタ出してるようだけどもうネタなんかないんだべ?そうだろ?