>直床の方が遮音性高い気がします。
>特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら 二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は 響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか?
>勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は 相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。
という初期のスレ趣旨にもあるように、このスレは同一スラブ条件下で直床と二重床の遮音性能を論ずるスレッドです。無駄ないざこざを避けるため、皆さんその前提で投稿をお願いします。
最近は直床の優位を示す客観性の高いデータばかりが出てくる中で、二重床支持者によるスレ趣旨逸脱投稿や単なるネガレス、嘘の連投が非常に多くなっています。
そのような規約違反は削除対象ですので、ここではスレ趣旨にあるように「よくある普通の二重床と直床」の遮音性に関して議論を深めてください。
尚、二重床は高級マンションネタはこちらの専用スレッドにお願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/339979/
[スレ作成日時]2014-05-26 08:57:19
【その9】直床の方が遮音性高い気がします。
466:
匿名さん
[2014-10-22 23:43:00]
|
||
467:
匿名さん
[2014-10-22 23:46:33]
>>466
評価の低い直床マンションはたくさん有りますので、たった一つ二重床物件を心配なさらないでも大丈夫ですよ。 |
||
468:
匿名さん
[2014-10-22 23:49:20]
>>465さん
直床派はCASBEEなど公的評価を根拠にスレ趣旨に合った客観的な議論をしています。 根拠もデータもなく直床を悪く言うだけの二重床派とは違います。 二重床派こそスレ趣旨逸脱や規約違反をやめてください。 |
||
469:
匿名さん
[2014-10-22 23:52:21]
>>467のように根拠なく嘘の投稿で直床を蔑むだけの規約違反投稿が多すぎます。嘘を書いてなにがしたいのですか。
|
||
470:
匿名さん
[2014-10-23 00:00:06]
|
||
471:
匿名さん
[2014-10-23 00:14:48]
|
||
472:
匿名さん
[2014-10-23 00:16:08]
何はともあれ、あれだけ意味が無いと放言していた直床派がCasbeeにご興味を持たれたのは大きな進歩です。
ただ直床派にとっては残念なデータが続々と出て来てきてしまいますが。 |
||
473:
匿名さん
[2014-10-23 00:22:11]
おや?
ここ数年発売した直床マンションで重量衝撃音が4を示したのはプラウド新川崎くらいで あとは私が見た限り3ばかりですね。新城の物件に及びません。 >評価の低い直床マンションはたくさん有ります。 そのとおりです。 |
||
474:
匿名さん
[2014-10-23 00:36:46]
Casbeeをちゃんとみたら、重量衝撃音については圧倒的に直床のほうが評価悪いのですが。。。
|
||
475:
匿名さん
[2014-10-23 00:42:42]
おや?
ナイスシティーアリーナ武蔵小杉やグリーンシア川崎京町も軽量、重量ともにランク4の直床マンションですが。 それに比べてプラウド武蔵新城ディアージュの軽量衝撃音評価は1です。 普通にΔLL-4の直床フローリングならランク3だったのに、わざわざ二重床にしたせいでランク1という最低評価に落ちてしまいました。 二重床派には>467のように根拠なく嘘の投稿で直床を蔑むだけの規約違反投稿が多すぎます。 嘘でないと言うなら二重床派の言う通り、Casbee評価がランク1の直床マンションをたくさん出してください。 出せないなら嘘ということになります。 |
||
|
||
476:
匿名さん
[2014-10-23 00:48:42]
このスレッドは直床、二重床という仕上げ床を遮音性で比べるスレッド。
マンションの最終的な遮音性能を比べるならCasbeeの全体平均など無意味で物件個別で比べないと意味がない。 マンションを無作為に10戸買うというなら平均も大切だが、普通そんな買い方はしない。 マンション全体の遮音性は他のスレッドでやるようにスレ趣旨にも書いてある。 スレ趣旨逸脱は規約違反。 |
||
477:
匿名さん
[2014-10-23 06:05:56]
|
||
478:
匿名さん
[2014-10-23 06:21:51]
|
||
479:
匿名さん
[2014-10-23 06:22:14]
困った人がいますね。
「Casbee評価がランク1の直床マンションが多い」と誰も書き込んでもいないのに嘘付きと騒いでいる人が。 しかも直床マンションだと嬉々として書き込んだもののそれが二重床だったりして。 もう少し落ち着いて書き込みをしてください。 |
||
480:
匿名さん
[2014-10-23 07:49:57]
プラウドの遮音性が1でオハナが3ってどういうことだよ。
|
||
481:
匿名さん
[2014-10-23 08:08:17]
平均すると直床のほうが下だという事実を突きつけられ、何を血迷ったか評価1の数(それもごく少数)で勝負しようとする意味不明さ。
その評価軸はこれまで全く問題視していなかった軽量衝撃源の遮音性という一貫性のなさ。 規約違反を連呼して削除依頼しまくる狂気の沙汰。 困った人ですね。 |
||
482:
匿名さん
[2014-10-23 08:43:48]
>平均すると直床のほうが下だという事実を突きつけられ
またはじまったよ、二重床派の嘘。 そもそもスレ趣旨逸脱だと何度言えばわかるのか。 荒らし投稿はやめてください。 |
||
483:
けんけん
[2014-10-23 09:01:13]
私のマンションの場合、直床だったのですが、スラブから20cmくらいの高さに二重床を張りました。意外といろんなものが収納できます。もしスラブ高が3mくらいあれば、二重床を50cmくらいあげられて衣装ケースも収納できると思います。それか二重床を20cm、二重天井を50cmくらいの高さにすると天井裏の収納ができます。部屋の一部の天井高を2mくらいにできると1mの高さの小屋裏収納になるので便利に使えるかと思います。二重床や二重天井ができないマンションは建物としての値打ちは低いです。
|
||
484:
匿名さん
[2014-10-23 09:03:46]
|
||
485:
匿名さん
[2014-10-23 09:11:27]
けんけんさんのお宅って 元直床を二重床に改装したマンションなのに、
>うちには最初から玄関に全く段差ないので、 不思議に思って聞いてみたら、 外国ホテル風の高級仕様なので、 ないんだそうです。。 という玄関なのですか。 話が矛盾していますね。嘘はいけませんよ。 |
||
486:
匿名さん
[2014-10-23 13:36:56]
直床さんは巻き返そうと必死にもがいているのでしょうね。
他人の発言をちゃんと見ていないことが明らかなおかしなレスを返したり、個別のマンションを蔑んだり、根拠のある情報に対して嘘つき呼ばわり。 挙げ句のはてには自分が気に入らない発言はスレ趣旨逸脱だの規約違反だのと言って削除依頼をしまくり、管理人を困らせる。 いい加減、退場していただいたほうが良いのではないでしょうか。 |
||
487:
匿名さん
[2014-10-23 13:50:08]
|
||
488:
匿名さん
[2014-10-23 16:19:01]
>486
本気で言ってるとしたら 君は病気ですよ。 このスレの直床派もスラブ厚の十分あるマンションの遮音性が 二重床になるだけで普通の直床よりも劣ると言っている人はいません。 高級マンションに住んでいれば、直床派の発言はそれほど辛くない内容です。 あなたがそこまで精神の安定が保てなくなり よくわからない言動をするようになってしまったのは やはり「遮音性に配慮した二重床」という宣伝文句や デベの使い走りである評論家もどきの発言に躍らせれてしまったからなんでしょうか? |
||
489:
けんけん
[2014-10-23 17:38:45]
私のマンションは配管だけ残して壁や床を解体して内装を作り直しました。解体すると段差があるのは玄関の土間だけでその他はフラットな平面で、水回り部分だけ床下配管の施工のため二重床になっていました。リビングなどは直床でした。そのため段差ばかりで住みづらい間取りでした。リフォーム後はすべて二重床にしたので住みやすくなりました。二重床にしても天井高は2,6m以上あったので天井もはりなおして天井高は2.5mにしました。もし直床でフラットな床のマンションなら水回り部分のスラブが20cm以上下がっていると思います。その部分は下階の水回りの天井高が低くなっているのではないでしょうか?この場合の直床のマンションは将来のリフォームの制約がでて間取りの変更はしにくいと思います。
|
||
490:
匿名さん
[2014-10-23 17:43:09]
|
||
491:
匿名さん
[2014-10-23 18:47:55]
大手で長谷工以外に直床を主軸としている施工会社ってあるの?
二重床よりも直床の方が多い施工会社みたいなところ。 2,3件やってても「大手でも他社でやってますよ」とかいう人がいるので あくまで主力として直床をやっているところがあったら知りたいな。 |
||
492:
匿名さん
[2014-10-23 19:23:04]
>解体すると段差があるのは玄関の土間だけでその他はフラットな平面で、水回り部分だけ床下配管の施工のため二重床になっていました。
そんな直床マンション、今売られていないから、一緒にしないでくださいね。 >直床でフラットな床のマンションなら水回り部分のスラブが20cm以上下がっていると思います。その部分は下階の水回りの天井高が低くなっているのではないでしょうか? 当然下がっていますよ。 水回り部分のスラブが20cm以上下がっているのは二重床も同じことですが。 |
||
493:
けんけん
[2014-10-23 19:29:35]
理想的にはスラブはフラットの方が地震にも強いし施工しやすいです。そして一定以上天井高があって二重天井・二重床になっていれば配管の交換もしやすくリフォームにも適していて最高です。直床でスラブが水回り部分だけ高さが変わると将来の間取りの変更には制約がつき資産価値は低いです。下階への騒音という問題は二重床の仕様で十分に改善できます。実際に私のマンションでは一切苦情はなく、住民も笑顔で挨拶するし生活上も何の問題もありません。それなら資産価値を高める二重床の方が利点が大きいです。
|
||
494:
匿名さん
[2014-10-23 19:36:54]
>>けんけんさん
あなたのマンションは直床という設定ですよ。 >私のマンションの場合、直床だったのですが、 ご自分で忘れないようにメモしておきましょう。 |
||
495:
匿名さん
[2014-10-23 19:38:30]
>スラブが水回り部分だけ高さが変わると将来の間取りの変更には制約がつき資産価値は低いです。
今の二重床マンションもスラブが水回り部分だけ高さが変わるスラブを採用しているのですが。。。 |
||
496:
匿名さん
[2014-10-23 20:06:53]
それでも水回りは変えられるんですけどね。
ビューバスの間取りがあったりしますから。 |
||
497:
匿名さん
[2014-10-23 20:11:02]
直床は無理ですね。
リフォームに制限があります。 今のマンションがは何十年も持つ時代ですから、リフォームの自由度が将来的な資産価値に繋がるのでしょうね。 |
||
498:
匿名さん
[2014-10-23 20:14:08]
|
||
499:
匿名さん
[2014-10-23 20:16:52]
二重床マンションも段スラブなので、水回り可変性も二重床、直床ともに実質変わらないことがわかりますね。
|
||
500:
匿名さん
[2014-10-23 20:18:09]
三井住友建設は45メートル15階建の二重床マンションをたくさんつくっていますよね。
|
||
501:
匿名さん
[2014-10-23 20:39:27]
>499
勘違いされていますよ。 直床マンションは段差スラブ外には配管出来ないので水回りは動かせません。 二重床マンションなら配管できますので傾斜が取れれれば段差スラブであったとしても水回りの移動が可能ですよ。 http://www.mitsui-reform.com/mansion/point/planning/ 上記ページで制約3というとところをクリックしてね。 その詳細がわかります。 |
||
502:
匿名さん
[2014-10-23 20:45:38]
|
||
503:
匿名さん
[2014-10-23 20:54:45]
>502
そこにはこう書かれています。 直床から二重床に変更し、配管することによって 水回りを大きく移動することが出来る場合があります。 直床マンションで段差スラブ外にどうやって配管するのでしょうか? 最初から二重床でも当然、傾斜が取れる限り配管し移動できますよ。 |
||
504:
けんけん
[2014-10-23 21:51:46]
二重床の場合、段差スラブにはしないのですけどね。段差スラブは直床で床面をフラットにしたいため配管の高さをとるために段差にしているのです。
|
||
505:
匿名さん
[2014-10-23 21:52:53]
よくあるリビング天井高2400mmの直床マンションを二重床なんかにリフォームしたら大変なことになってしまうがな。
|
||
506:
匿名さん
[2014-10-23 22:02:38]
はじめから二重床じゃないと天井高が低くなったり段差ができたりするので、大規模なリフォームは対応できないことがありますよね。
数十年後のマンション設備のトレンドがどうなっているかわかりませんが、二重床マンションのリフォーム性があれば対応できる可能性が高いと思います。 |
||
507:
けんけん
[2014-10-23 22:09:05]
ちょっと気になってネットで二重床マンションを見ましたが、中にはまがい物があるそうですね!なんと段差スラブ付き二重床マンションです。これなら直床の方が良いでしょうね。真の二重床マンションはスラブが全体的にフラットで配管を自由に移動できないといけません。
|
||
508:
匿名さん
[2014-10-23 22:31:23]
|
||
509:
匿名さん
[2014-10-23 22:41:39]
今の二重床マンションはスケルトンインフィルでも段差スラブ式というデタラメな仕様になってる。
普通の二重床はプラウドだろうがパークハウスだろうが大抵段差スラブ式二重床。 こんなの常識だろ。 |
||
510:
匿名さん
[2014-10-23 22:48:37]
|
||
511:
匿名さん
[2014-10-23 22:59:16]
|
||
512:
匿名さん
[2014-10-23 23:09:20]
|
||
513:
匿名さん
[2014-10-23 23:13:07]
>簡単なリフォームはむしろ2重床のほうが苦労するし。
また妄想?ソースは? |
||
514:
匿名さん
[2014-10-23 23:22:13]
2重床さんは自分は妄想しか話してないから
他人にもすぐ妄想とか言いますね |
||
515:
けんけん
[2014-10-24 06:28:45]
スラブが全体的にフラットでも配管の傾斜はもちろん取れますよ!段差スラブでも配管の傾斜は取らねばなりません。段差部分で配管の施工高を稼いでいるのです。なぜこうするかというとスラブ間の天井高を低くしたいためです。それで二重床部分はほんの気持ち程度高くしてあり、二重床部分での配管は取り回せないのです。もちろん取り回せるように二重床を上げることもできますが、天井高は低くなります。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
わざわざ二重床にしたせいでランク1という最低評価に落ちてしまいました。