仲良く、楽しく、情報交換していきましょう。
荒らしは相手にせず、直ちに削除依頼をしましょう。
□前スレ
【1】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8712/
【2】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8905/
【3】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9428/
【4】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8723/
【5】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8693/
【6】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9095/
【7】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9129/
【8】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8906/
【9】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9134/
【10】http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9066/
所在地:神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-15(ステーションフォレストタワー)(地番)
神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12(ミッドスカイタワー)(地番)
交通:東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩2分
南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分
[スムログ 関連記事]
【武蔵小杉界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.11】
https://www.sumu-log.com/archives/2378
[スレ作成日時]2008-01-13 22:13:00
- 所在地:神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-15(ステーションフォレストタワー)(地番)、神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12(ミッドスカイタワー)(地番)
- 交通:東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩2分
- 総戸数: 1437戸
パークシティ武蔵小杉はどうですか?【11】
421:
契約済建築業界
[2008-02-25 19:53:00]
|
||
422:
契約済建築業界
[2008-02-25 19:54:00]
ガス橋から1枚。
|
||
423:
匿名さん
[2008-02-25 21:31:00]
同じくガス橋から、2007年1月に見えた壮大な小杉バリ3。なつかしい。
(コスギタワー—リエトコートEAST—パークシティMST) 思わず写真を撮ってしまった。 こういう写真やリエトコートWESTが賃貸中止とかは、 武蔵小杉地区の今後について・・・ の方に記載した方が良いと思いますが… > 契約済建築業界殿 |
||
424:
契約済みさん
[2008-02-25 22:57:00]
リエトコート分譲とすると、オプション全て不可で販売ですよね。
それこそ、本当に完成してるし。そして入居順が セントスクエア、リエトコート、コスギタワー、SFT、シティーハウス、MST の順になりますね。 分譲の場合には、シティハウスの価格に影響しそうですね。 売り渋って、高値で売ろうとしたスケベ心の報いですね。 |
||
425:
匿名さん
[2008-02-26 02:41:00]
> リエトコート分譲とすると、オプション全て不可で販売ですよね。
それを言ったらMSTもかなりな部分がオプション全て不可だったからね。あんまり問題にならないかと。 逆に、4月からの新年度を前に即入居可や今からタワー購入で住宅ローン減税に間に合うを売りにすればいいわけだし。 小杉にタワー購入したいならMST高額部屋を除いたら、今はココしか選択肢は無いわけだし。 むしろ問題なのは、価格設定の難しさですよね。 駅からの距離といった立地ではあまり有利でなくEASTタワーみたく新駅への距離という売りは無く、 設備面でもオール電化みたいなコスト説明は付かないし。免震とも制震とも記載が無いし。 逆に良さそうなのは、パークシティではほとんど売り込みの無かったエントランスの豪華さ(無駄に割高に成りかねないが)やエレベータの速さ。 でも、総合的にはパークシティより高い設定が成り立つような売りに欠けるような気がするが。 |
||
426:
契約済みさん
[2008-02-26 06:59:00]
PCMほどの魅力は無くても、セントスクエアだって、あの坪単価で完売したわけで、リエトコートも坪単価でなく販売価格を、ある程度抑えられれば売り抜けると思います。
5000〜7000を中心価格帯にできれば、武蔵小杉に需要が残っていれば可能だと思います。逆に1億近い販売価格の物件を用意するとMST以上に残ることになるでしょう。 入居までの賃貸(とすれば)費用と住宅ローン減税分を考えると、お得感はあると思います。 あと、通常では考えられない、内見をしてでの新築タワー購入は魅力かもしれません。私自身、眺望について想像して、これは無理でも、これぐらいは、なんて考えていますが、結局入ってみないとわからないってのが実情ですし。 |
||
427:
匿名さん
[2008-02-27 16:41:00]
PCMが欲しくて買えなかった人がたくさん居ますから本当に分譲するのであれば特別広い部屋以外は売れるでしょうね。
武蔵小杉の立地条件からすると坪280万くらいをベースに階数割り増しですかね。 だけど分譲と決まったわけではないですよね。 |
||
428:
匿名さん
[2008-02-29 09:34:00]
契約済建築業界 様
過日この掲示板で書いていた天カセエアコンについて質問があります。 天カセエアコンのコスト・設置費用等を調べる事ができました。 ですが実際にこの物件に関して施工可能なのかどうかが気になっています。 天井裏のクリアランスがどの程度かによるのだと思いますが・・・・・。 ご存知でしたらお教え頂けますと助かります。 |
||
429:
契約済みさん
[2008-02-29 14:02:00]
>428さん
天井カセットエアコンは高級マンションに多く採用されていますが、 標準で採用されていないマンションに後付で取付ける事例はほとんど ないはずです。 理由としては以下のような問題点が想定されます。 ■大掛かりなリフォーム工事となるため 単純に天井に穴を開けてはめ込めばよいというわけではありません。 ドレンなどの天井裏隠蔽配管工事や電源の隠蔽配線が必要になりますし 天井裏は軽量鉄骨が無数に走っているので、配管をうまく通せる保障もありません。 その場合には壁天井面のボードを一旦壊して配管をするというような 百万単位でのリフォーム工事となります。現実的ではありません。 ■天井裏のふところ高 天井カセットエアコンはふところ高さを20センチ以上必要とします。 通常マンションの2重天井で20センチ以上確保しているケースは稀です。 根本的に、本体を入れ込むスペースがないと考えられます。 ※標準で天井カセットエアコンを採用しているマンションは除く ■躯体工事となるため カセットエアコンはアンカーボルトで躯体スラブ(上下階を区分ける厚いコンクリート)に 打ちつけ、落下しないように強固に固定します。 マンションの場合、この「躯体」というものがネックになります。 左右上下を隣接住戸と区切っている天井・壁は全て「共用天井・壁」というくくりになります。 ようは、躯体に穴を開けるということは、隣接住居の天井・壁に穴をあけるようなもの なのです。ですから、躯体に穴を開ける工事をする場合には、必ずマンション管理組合の 承認が必要となります。 上記のような理由により、マンションへの天井カセットエアコン工事は 非常に困難ですし、そこまでして納めるのであれば無難に壁掛けエアコンを 取付けたほうがよいのでは? また、パークシティ武蔵小杉は図面を見る限り、 エアコンの隠蔽配管が非常に複雑で距離が長いです。 え?この居室のエアコン室外機がこんなに遠くに設置されるの!?・・・みたいな。 隠蔽配管で室外機をつなぐため、今はやりの空気清浄機機能付高性能エアコンは 殆ど取付不可なはずです。空気清浄機能付エアコンには空気清浄専用の専用配管が 一本増えるため、先行隠蔽配管の管の直径に入らないのです。 ですから、エアコンを選ぶときは基本性能のみのエアコンで選んだほうが よさそうです。 家電屋さんで必ず取付可否を確認しましょう。 設定のないマンションに関しては、基本取付不可となります |
||
430:
契約済建築業界
[2008-02-29 14:12:00]
>>428 さん
実際わたしもリビングに関しては天カセを取付けるつもりで居ります。 知り得る限りではお答えします。 先に申し上げておきますが、三井さんに問い合わせると「付けられません。」と 答えてくれます。 この建物のスラブ構造は床面は水廻りの配管スペースを確保する為に段をつけて 建物中心側が低くなっています。 その分天井内は斜めに建物中心側に向ってハンチになって下っていきます。 その結果外梁(ベランダに面したサッシの上を横切っている梁)のすぐ際では 凡そですが250mm近く懐が空いています。 スプリンクラー配管も中心のシャフトからバルコニー側へ放射状に配管されているはずなので 外梁の際でその配管と干渉することはほぼあり得ないですから、 メーカーによって寸法も異なるでしょうが、一般的ハウジングタイプの天カセ1方向吹きなら まず間違えなく取付可能です。 ちなみの私はダイキン製の天カセ1方向を考えてますが、機器の厚さは約180mmですので 楽勝に納まります。 <注意> 天カセは壁掛と同じ能力でも200Vな事が多いのでご注意を・・・。 でも壁についているコンセント(クーラー用)の配線を取付用に明けた天井の開口から引き出し 機器につなぎ、玄関の分電盤で小さなバーを裏返せば簡単に200Vになります。 部屋のタイプによっては配管の通り道の一部が室内に露出してしまう可能性もあります。 |
||
|
||
431:
契約済建築業界
[2008-02-29 14:29:00]
>>429さん
この物件の内装は木軸組ですよ。 軽量鉄骨は全く使用されてないはずですが・・・・。 天カセ1方向に関してはダイキン・三菱電機・日立・・・名だたるとこるは すべて200mm以下ですが・・・??? アンカー打設も仮管理規約上可能になってますが・・・? 皆無では無いかも知れませんが、タワーマンションの特質上 バルコニーから遠く離れて奥まった部屋は少ないはずで 従って先行隠蔽配管を敷設してある住戸も少ないと思いますが・・・。 |
||
432:
匿名さん
[2008-02-29 15:31:00]
>>429 様
ご意見ありがとうございました。 契約済建設業界 様 MSTの為、まだ先の話となりますが壁面収納を考えた時にエアコンを壁に取り付けるか天井につけるかによってデザインが変わってきます。 天井に取り付けてスマートに収めたいと思っていたのでお聞きさせて頂きました。 ご回答頂いた内容から前向きに天カセエアコンを検討することにしてみます。 最終的には業者に図面を見て頂き判断を仰ぐ事となるかもしれないですね。 入居近くにまたご相談させて頂くかもしれません。 心強い回答でした。 本当にありがとうございました。 |
||
433:
契約済建築業界
[2008-02-29 16:14:00]
>>432 様
せっかくのMSTですから 後に不満の無き様にインテリアこだわってみるのは 大変良い事に思います。 私もこだわり症なので、引渡しまでの待ち期間に いろいろと試行錯誤して楽しみたいと思って居ります。 そういう情報交換が沢山交わされる板になって欲しいですね。 |
||
434:
契約済みさん
[2008-02-29 18:00:00]
>431さん
おっしゃるとおり木軸組です。 訂正いたします。 通常は軽量鉄骨組みが多いので、 先走って表記してしまいました。 また、天カセの本体高は18センチが多いですが メーカー推奨懐高は20センチ以上が望ましい・・・ とのことで、20センチ以上必要という表現をしました。 ご容赦下さい。 |
||
435:
契約済建築業界
[2008-02-29 18:24:00]
>>434 様
ご意見に水をさしてしまって申し訳ありません。 同じそれらに対しても、積極的か消極的かで意見は異なってしかるべきです。 私の場合、どうしても取付たい願望が 状況を強引にポジティブにしてしまっている部分もあろうかと思います。 方向は違えど、貴重なご意見ありがとうございます。 |
||
436:
契約済みさん
[2008-02-29 21:48:00]
天カセか壁掛か迷ってる者です
434さんや435さんのような 色々知ってらっしゃる方がいて 私みたいな素人にはとても勉強になります |
||
440:
契約済みさん
[2008-03-01 18:39:00]
リエトコート分譲の噂が出ていますね。ダビンチの決算報告書をみると明らかに利益の伸びは落ちているし、ここでいったん利益確定ってところですかね。供給過剰の影響はMSTにとって大きそうですね。さらに、地価のピーク感、世界的な経済減速が拍車をかけるのでしょう。入居した時に初めて高値をつかまされたと気づくのでしょうね。やだやだ・・。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
賃貸価格には問題なかったようですよ。
半分以上ぐらいは契約ついてたみたいですよ。
都内でも強気のダヴィンチですから、そんな事で売却転換はしないのでは・・・。
むしろ20数年かけて利回り取りにいくより
高値で分譲して目先で利食っちゃえぐらいの感覚じゃないんでしょうか?
根拠ありませんが・・・・。
ただ、分譲か否かも未定のようですよ。
でも、だとしたら何のための賃貸中止なのか?
それでいてEASTは予定通り賃貸のようです。
契約がはいってたのはWESTなのに・・・・。
何がしたのかよくわかりませんね。