 築20年のマンション壁紙張替えで巾5.5メートル高さ2.2メートルの壁で膨れが10箇所発生しました。
施工後1週間でも5メートルの距離から確認できる大きさです。
ケイカル板に壁紙をはるのは、そんなに難しいのでしょうか?リフォーム前はきれいにはれていたのに。
また良い対策が有れば教えてください。

[スレ作成日時]2014-05-16 18:14:41

 
注文住宅のオンライン相談

ケイカル板下地での壁紙リフォームトラブルについて教えてください

1: 職人 
[2014-05-19 15:08:53]
築20年であれば多少の粉がふいているかもしれませんが、新築でも貼替でもクロスを貼る前の下地処理でシーラーを塗っておけば問題なく貼れますよ。

シーラーはコンクリート打ちっぱなしの壁にクロスを貼る時にも使用しますので、下地処理さえきっちりしていればケイカル板だから難しいということはありません。

貼替の場合、前のクロスの裏紙が残るので貼りたては空気が残ったように見える場所もできますが今の時期で1週間たっても残るのは下地処理をせず施工して糊がくっついていないのか、もともと浮いている裏紙をめくらずに施工したため裏紙の浮きが残ってしまっているのかもしれませんね。

どちらにしても手直しさせるのであれば早めに連絡を入れた方がいいですよ。

ちなみに梅雨とか雨の多い時期だと1週間くらいは裏紙がひかないので浮きが残っているように見えます。
2: 匿名さん 
[2014-05-22 21:47:32]
 回答有難うございます。業者に手直しは依頼しています。
最近別の疑問もあります。
ケイカル板と気がついたのは、壁紙を貼った後膨れが出て分かったと職人は言っているのですが、
考えてみれば、正面から見ても分かる凹んでいる所も何箇所かありますので(これはひどい施工だと思いますが)、
前の壁紙を剥がす時に下地も露出したはずです。
その外観を見てケイカル板と分からないものでしょうか?
3: 職人 
[2014-05-26 10:27:46]
クロスをめくるときに裏紙がキレイに残ればわかりにくいこともありますが、浮いている裏紙をめくればわかったと思います。

クロスの職人であれば見れば下地が何か大体はわかりますが、最近の新築・リフォームではプラスターボードが主流なので、今回クロスを貼った職人さんはケイカル板を知らない職人さんだったのではないでしょうか?

又、今は既存の壁でしかケイカル板を見なくなりましたので、リフォーム経験の少ない職人さんだったのかも知りませんね。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

戸建てリフォームの相談サイト

リフォームの相談をする
外壁塗装・戸建リフォームに関する相談は「ヌリカエ」専門のプロが悩みに答えてくれます。

 
 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる